crategus 01.03.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Musisz mieć też jakiś system podgrzewania drogi tych skroplin, czyli tacy ociekowej i samej rurki odprowadzającej. Ja mam zainstalowany kabel grzewczy z termostatem, który uruchamia się automatycznie gdy temp spadnie poniżej 3st - zapobiega to właśnie problemom w mrozy. Działą trzeci sezon, wiec raczej się sprawdza:) hmm, ja u mnie także mam odprowadzenie skroplin do odpływu z rynien (jeszcze do samej rury nie podłączyłem), ale żadnego ogrzewania nie instalowałem. Jednostka zewnętrzna postawiona jest na bloczku z betonu, w środku przed zalaniem wprowadziłem odpływ i w niego w/s/puściłem tackę. Bloczek ma jakieś 0,5m nad ziemią, wgłąb pewnie z 1,2m... nie wiem czy to coś grzeje od ziemi... Wyprowadzenie rurki jest tuż pod powierzchnią ( jeszcze w rurę rynny nie wpięte) i w styczniu, podczas -15 nic nie zamarzało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7051731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 01.03.2016 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Czy ustawienie plastikowego pojemnika nie załatwi sprawy skroplin pod agregatem, i czy w plusowych temperaturach tez występuje oszronienie? Ciekawe jakie zużycie prądu w lutym? Załatwi sprawę na tyle, że będziesz miał urządzenie bezobsługowe, które trzeba będzie obsługiwać bo tą wodę trzeba będzie wylewać. Przy mrozach natomiast taki pojemnik w ogóle nie zda egzaminu bo po zamarznięciu pęknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7051788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 01.03.2016 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 hmm, ja u mnie także mam odprowadzenie skroplin do odpływu z rynien (jeszcze do samej rury nie podłączyłem), ale żadnego ogrzewania nie instalowałem. Jednostka zewnętrzna postawiona jest na bloczku z betonu, w środku przed zalaniem wprowadziłem odpływ i w niego w/s/puściłem tackę. Bloczek ma jakieś 0,5m nad ziemią, wgłąb pewnie z 1,2m... nie wiem czy to coś grzeje od ziemi... Wyprowadzenie rurki jest tuż pod powierzchnią ( jeszcze w rurę rynny nie wpięte) i w styczniu, podczas -15 nic nie zamarzało... Mój kolega miał podobne rozwiązanie i podczas zimy 2012/13 cała jednostka zarosła mu lodem. Trzeba było ją ręcznie odkuwać bo w ogóle nie chciała się włączyć, z tymże nie był to Panas a Nibe Split. Zaraz po tym zdarzeniu instalował podgrzewany odpływ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7051791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 01.03.2016 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 No to będę się temu bacznie przyglądał i w razie czego również zainstaluję. Pewnie kwestia bezwładności betonu, bo te styczniowe mrozy to faktycznie krótka próbka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7051825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 01.03.2016 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Chiałbym zapytać w jaki sposób doprowadza się zasilanie do jedn. wewn. (SDC 3Fazowa) : - dwa przewody (5x1,5/2,5 i 3x1,5) z rozdzielni do miejsca instalacji i potem podłączamy je bezpośrednio do zacisków jedn. wewn. - gdzie te przewody najlepiej wtedy wyprowadzić ?- doprowadzamy dwa przewody (5x1,5/2,5 i 3x1,5) z rozdzielni do dwóch gniazdek w miejscu instalacji a potem dorabiamy dwa przewody z wtyczkami z jednej strony a z drugiej łączymy bezpośrednio z zaciskami jedn. wewn. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7051847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 01.03.2016 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Chiałbym zapytać w jaki sposób doprowadza się zasilanie do jedn. wewn. (SDC 3Fazowa) : - dwa przewody (5x1,5/2,5 i 3x1,5) z rozdzielni do miejsca instalacji i potem podłączamy je bezpośrednio do zacisków jedn. wewn. - gdzie te przewody najlepiej wtedy wyprowadzić ? - doprowadzamy dwa przewody (5x1,5/2,5 i 3x1,5) z rozdzielni do dwóch gniazdek w miejscu instalacji a potem dorabiamy dwa przewody z wtyczkami z jednej strony a z drugiej łączymy bezpośrednio z zaciskami jedn. wewn. ? Ja mam zasilanie bezpośrednio pod jednostkę wewn. i zdecydowanie polecam to samo. To nie odkurzacz, podłączysz raz i już tak zostanie. Pewne połączenie bez dodatkowych wydatków na gniazdka, itp. pierdoły. Zostaw 2-3m większy zapas kabla. Dla 3faz chyba 5x2,5. A 3x1,5 do czego? Ewentualnie do sterownika zewnętrznego możesz jakiś 3x0.5 zostawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7052348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 02.03.2016 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 A 3x1,5 do czego? Ewentualnie do sterownika zewnętrznego możesz jakiś 3x0.5 zostawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7052444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba_buba 02.03.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Cześć, korzystając z okazji chciałem się przywitać Ktoś wcześniej pytał o ciekącą wodę z Hydroboxu - u mnie też ani kropelki, mam podpięty wąż ogrodowy i wsadzony do butelki PET 1,5 po wodzie mineralnej i jest suchutko. To tak tylko na marginesie. Stan faktyczny: Mam jednostkę pompę PW Panasonic SXC T-CAP 9kW zasobnik GALMET 300l MAXI typ SGW(S) dom 170 m/2 pow użytkowej wszędzie podłogówka. Nie mam innego żródła ciepła, nie mam bufora. Mój problem jest następujący: Pompa Grzeje tylko Tank, zadana temperatura to 49 stopni. W/g check-a na pompie mam osiągnięte 49 stopni Pompa pracuje nadal Podłoga zaczyna się robić gorąca Termostat pokojowy wyłączony (szafka rozdzielaczy parter zasilanie podłogi zimne, powrót gorący) Czerwone grzybki w rotametrach na dole.) (szafka góra wszystko zimne) Zawór trójdrożny zamknięty Wykonawca wymienił mi już zawór - bez rezultatu. Pomaga wyłączenie pompy i jej ponowie włączenie tz. reset. Czy macie jakieś pomysły ? Gdzie szukać, co posprawdzać ? Ps. Generalnie to jestem bardzo zadowolony, zarówno z pompy jak i z rachunków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7052634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 02.03.2016 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 (edytowane) Wygląda na to, że coś zostało odwrotnie podłączone, niestety to dość częsta przypadłość u naszych kochanych instalatorów;)Jeśli masz dostęp do instalacji to sprawdź sobie wszystko po rurach, czy zasilanie idzie do zasilania, a powrót do powrotów. Zwróć też uwagę na zawór przełączający, bo ten też może być odwrotnie zamontowany i na taki przypadek mi to wygląda. Edytowane 2 Marca 2016 przez map78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7052737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 02.03.2016 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 u mnie problem juz rozwiazany. walnieta byla plyta. instalator powiedzial mi, ze panas wymienia cala serie plyt w modelach z rocznika 2014. jezeli macie 2014 to moze zadzwoncie sobie do panasa czy wasza pompa nie podlega pod wymiane, poki jest gwarancja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7053305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 02.03.2016 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Powiedzcie proszę co jest w standardowym zestawie montażowym i co warto dokupić. Szczególnie chodzi mi o sterownik pokojowy? To jest w standardzie czy w opcji i czy warto? Tacka rozumiem, że w opcji. Tak jak wsporniki do montażu na ścianie. Muszą być jakieś specjalne?Pozdrawiam TJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7053341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 02.03.2016 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Cześć, korzystając z okazji chciałem się przywitać Mój problem jest następujący: Pompa Grzeje tylko Tank, zadana temperatura to 49 stopni. W/g check-a na pompie mam osiągnięte 49 stopni Pompa pracuje nadal Czy macie jakieś pomysły ? Gdzie szukać, co posprawdzać ? Witam Spróbuj zamienić (odwrócić) na listwie przyłączeniowej jedn. wewn. przewody sterujące zaworem trójdrożnym. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7053348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.03.2016 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Powiedzcie proszę co jest w standardowym zestawie montażowym i co warto dokupić. Szczególnie chodzi mi o sterownik pokojowy? To jest w standardzie czy w opcji i czy warto? Tacka rozumiem, że w opcji. Tak jak wsporniki do montażu na ścianie. Muszą być jakieś specjalne? Pozdrawiam TJ Nie montuj na ścianie tylko na oddzielnej konstrukcji z własnym fundamentem. Ściana przenosi drgania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7053381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 03.03.2016 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Nie montuj na ścianie tylko na oddzielnej konstrukcji z własnym fundamentem. Ściana przenosi drgania. Witam Przerabiałem i to. Oddziel fundament PC od fundamentu domu, tak by były od siebie całkowicie odrębne. W żaden sposób nie powinny się ze sobą stykać. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7053482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 03.03.2016 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Planowałem montaż na ścianie garażu. Garaż mam odseparowany od domu. Niezależna płyta fundamentowa. Pomiędzy garażem a domem izolacja ze styropianu. Wokół domu mam opaskę antywysadzinową dlatego myślałem o wieszaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7053500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.03.2016 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 witam odnośnie montażu jednostki zewnętrznej , to w moim przypadku zdecydowałem się na fundament w gruncie (taczka gruzu+cement) .Instalator zaproponował mi za rozsądną cenę stojak (chyba 150 pln) , przy montażu zastosował podkładki gumowe. Jak to się sprawuje : -hałas w normie (ściągnąłem free aplikację na mój smartfon do pomiaru natężania hałasu) -nie mam problemu z "lodowiskiem" , jednostka jest umieszczona w takim miejscu , że zamarznięta kałuża jest nie widoczna i nie przeszkadza (od strony ogrodu-przeszkadzałoby latem) A wygląda to tak : pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7053501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 03.03.2016 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Ja mam zamontowane na ścianie, wisi trzeci rok. Nawet podczas najcięższej pracy sprężarki nie wyczuwam żadnych drgań na łapach podtrzymujących pompę, a co dopiero na ścianie. Jak kto nie wierzy do zapraszam na oględziny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7053594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 03.03.2016 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 (edytowane) Ja bym chętnie obejrzał. Montaż i w ogóle całą pompę. Tylko ta odległość zniechęca. Jeszcze mam takie pytanie. Przeglądam ulotki panasonica i w przypadku pompy 9kw 1f split moc przy -7 i -15 podawana jest taka sama czyli 5.9kw. W przypadku innych warsji zarówno 7 jak i 12kw jest spadek wydajności. W przypadku 9 moc jest taka sama. spada co prawda cop deklarowany co jest naturalne ale czy tak jest faktycznie czy jednak w prospekcie jest błąd? Edytowane 3 Marca 2016 przez tom80ek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7053742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.03.2016 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Ja bym chętnie obejrzał. Montaż i w ogóle całą pompę. Tylko ta odległość zniechęca. youtube i jazda. To nie magia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7053752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 03.03.2016 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Na youtube już wiele widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/98/#findComment-7053768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania