asaselllo 05.03.2016 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 Znam dom o obciążeniu 4,8kW, w którym zamontowany jest t-cap 9kW. Właściciel chciał pompę, która będzie mogła względnie szybko nagrzać zbiornik CWU. Zrobił sobie 3 "okienka" grzania co i problemu z taktowaniem nie ma. Uważam, że w jego przypadku 9kW to przerost totalny, natomiast jak widać wszystko się da ustawić aby sprawnie działało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7055878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 05.03.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 Wolałbym dodać do tego wyniku z 15% + CWU Apropos, jak np. taki Panasonic 9kW 1, czy też 3f moduluje? Chyba warto dodać min. 15% . Ostatnio słyszałem, że ponoć jeszcze nie wymyślono uszczelek, które są w stanie utrzymać argon dłużej jaj 4-5 lat w oknach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7056058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.03.2016 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 tylko że tam nie ma żadnych uszczelek-dobrze napisałeś ponoćja znam dom z obciążeniem 3kw z pompą 1o kw:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7056213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzciniak61 06.03.2016 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Luty minął ale brakuje podsumowań? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7056450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 06.03.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Witam proszę o poradę w zakresie doboru pompy ciepła powietrznej. Dom parterowy, 135 użytkowej, OZC: 46kWh/m2*rok, projektowe obciążenie cieplne 4203 W, osoby zamieszkałe. całość podłogówka.Firmy oferują panasonica 9kW 1 faza ze zbiornikiem na CWu od 200 do300 litrów. Ceny od 21 tyś do 23 tyś (bardzo zbliżone) za kompletny montaż. Mam pytanie dotyczące mocy odpowiednio dobrana? Jaką jednostkę zew - wew wybrać, by nie przepłacić i mieć optymalną moc pompy. Planowana praca w taniej taryfie. 1-fazowe, 3 fazowe, T-cap, widziałem tez jednostki zewnętrzne 1 lub 2 wentylatorowe. Wybór bardzo duży.Będę wdzięczny za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 07.03.2016 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Z takim OZC, to 1-fazowa spokojnie da radę. Na papierze nawet 7kW stanęła by na wysokości zadania, bo ma moc 5.15kW dla A-7/W35. Dwa wentylatory mają 3-fazowe wersje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 07.03.2016 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Z takim OZC, to 1-fazowa spokojnie da radę. Na papierze nawet 7kW stanęła by na wysokości zadania, bo ma moc 5.15kW dla A-7/W35. Dwa wentylatory mają 3-fazowe wersje. Dzięki. 7 kW jest niezauważalnie tylko tańsze. Więc pozostanę przy 9kW. Chyba, że przy takim zapotrzebowaniu pompa będzie często taktować? Przeczytałem też gdzieś opinię (i to na FM), że wersje dwuwentylatorowe (czyli 3-fazowe) mają większy COP, ze względu na dużo rzadsze odszraniane wymiennika. Wielkość zbiornika CWU dla 3 osób? Dorośli prysznic, a wieczorem kąpiel dla dziecka. Ty jaką wersję kupujesz? Pytanie do fachowców: czym się różni: nr kat. WH-UD09HE5 / WH-SDC09H3E5 od WH-UD09FE5 / WH-SDC09F3E5. Oczywiście poza ceną. Ta pierwsza to ponoć nowa wersja, ta druga nieco starsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 07.03.2016 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Ta pierwsza, to model H, druga F. H wchodzi od kwietnia tego roku do sprzedaży. Parametry identyczne. Ktoś tu pisał na FM, że H ma oferować po prostu więcej parametrów do odczytu, pokazywać ma niby aktualny COP itd. itp. Dumam mocno nad zwykłą 3~ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.03.2016 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Z takim OZC, to 1-fazowa spokojnie da radę. Na papierze nawet 7kW stanęła by na wysokości zadania, bo ma moc 5.15kW dla A-7/W35. Dwa wentylatory mają 3-fazowe wersje. Ale już tylko 4,6kW przy A-15/W35, a zapewne ta temperatura bardziej interesuje Szklare. Polecałbym 9kW, która to przy -15 daje 5,9kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 07.03.2016 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 K@mil - według katalogu Aquarea , parametry wydajnościowe pompy zwykłej 3fazowej i t-cap 1 fazowego są dosyć podobne (t-cap 9kW przy -15`C / SDC 3faz 8,86 kW przy -15`C) , różnica w ilości gazu w obiegu 2,55 do 2,85 przy t-cap, zapewne jest jednym z parametrów wpływających na wydajność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 07.03.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 K@mil - według katalogu Aquarea , parametry wydajnościowe pompy zwykłej 3fazowej i t-cap 1 fazowego są dosyć podobne (t-cap 9kW przy -15`C / SDC 3faz 8,86 kW przy -15`C) , różnica w ilości gazu w obiegu 2,55 do 2,85 przy t-cap, zapewne jest jednym z parametrów wpływających na wydajność. Cena też jest podobna, T-CAP droższy o 800 zł wg jednego cennika, który mam. Którą wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.03.2016 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Cena też jest podobna, T-CAP droższy o 800 zł wg jednego cennika, który mam. Którą wybrać? Przy doborze pompy pamiętajcie też o mocy minimalne z jaką ona może pracować bo potem będzie "kłopot" w okresach przejściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 07.03.2016 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Dokładnie. Już tu pytałem, ale jeszcze raz zapytam, ma ktoś takie info o minimalnej mocy dla zwykłej 3~ i T-CAPa 1~? Cenowo wychodzą praktycznie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 07.03.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Przy doborze pompy pamiętajcie też o mocy minimalne z jaką ona może pracować bo potem będzie "kłopot" w okresach przejściowych. Czy 1 i 3 fazowe różnią się w tym zakresie co wskazałeś, czy też decydującym parametrem jest moc max. Im niższa, tym niższe parametry pracy. Nie ma co za bardzo przewymiarować pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deshi 07.03.2016 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Witam Mam pytanie dotyczące pompy Panasonica. Mam od jesieni zainstalowaną PC 9KW 1 fazową. Pompa ogrzewa dom 150m2 i do tej pory działa tak jak trzeba. Ponieważ jeszcze nie mieszkamy do teraz nie grzałem CWU. W weekend chciałem zagrzać zasobnik do 55 stopni (300l elektromet) ale przy 48 stopniach pompa wywaliła błąd H91 i się wyłączyła. Jak doczytałem w instrukcji H91 to błąd zabezpieczenia przeciążeniowego grzałki zasobnika, tyle tylko że ja takiej grzałki nie posiadam w zasobniku. Skąd zatem ten błąd? Niepoprawna konfiguracja pompy? I jeszcze pytanie do innych użytkowników tej pompy. Czy pompa daje radę zagrzać wodę w zasobniku do 55 stopni bez udziału grzałek elektrycznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.03.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Musisz w ustawieniach ustawić, że nie masz grzałki w zasobniku wtedy błąd nie będzie wyskakiwał. Mam trochę mocniejszą pompę, wiec nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie można dogrzać do 55st. Na zasilaniu maks miałem 58st, a standardowo grzeję do 52st, zawsze bez grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 07.03.2016 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 witam możecie powiedzieć, jakie wychodzą wam opłaty za prąd przy grzaniu c.o. + c.w.u. pompą powietrze woda? łącznie z informacją o powierzchni grzanej i temperaturze w domu? zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, ale chciałabym znać realne koszty eksploatacji, a nie info z prospektów reklamowych byłabym wdzięczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scrollek 07.03.2016 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Wszystko jest na forum wystarczy chcieć szukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.03.2016 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 witam możecie powiedzieć, jakie wychodzą wam opłaty za prąd przy grzaniu c.o. + c.w.u. pompą powietrze woda? łącznie z informacją o powierzchni grzanej i temperaturze w domu? zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, ale chciałabym znać realne koszty eksploatacji, a nie info z prospektów reklamowych byłabym wdzięczna Spójrz na moją stopkę, tam masz prawie wszystkie informacje. Temp w domu to 23st:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.03.2016 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 witam możecie powiedzieć, jakie wychodzą wam opłaty za prąd przy grzaniu c.o. + c.w.u. pompą powietrze woda? łącznie z informacją o powierzchni grzanej i temperaturze w domu? zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, ale chciałabym znać realne koszty eksploatacji, a nie info z prospektów reklamowych byłabym wdzięczna Jeśli chodzi o ogrzewanie wszystko zależy od domu i jego zapotrzebowanie na energię. Mój dom zużywa na ogrzewanie 1700-1900kWh czyli ok.500zł,temperatura w wewnatrz to 23st.C,podobna sprawa jest z cwu,zużycie zależy od potrzeb mieszkańców na wodę,u nas na 3 osoby i tylko wanna zużycie to 1400-1500kWh czyli w sumie za rok kalendarzowy całościowe zużycie na c.o+cwu to ok.3300kWh czyli 1000zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania