Znam dom o obciążeniu 4,8kW, w którym zamontowany jest t-cap 9kW. Właściciel chciał pompę, która będzie mogła względnie szybko nagrzać zbiornik CWU. Zrobił sobie 3 "okienka" grzania co i problemu z taktowaniem nie ma. Uważam, że w jego przypadku 9kW to przerost totalny, natomiast jak widać wszystko się da ustawić aby sprawnie działało.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7055878
Udostępnij na innych stronach

Wolałbym dodać do tego wyniku z 15% + CWU ;)

Apropos, jak np. taki Panasonic 9kW 1, czy też 3f moduluje?

 

Chyba warto dodać min. 15% . Ostatnio słyszałem, że ponoć jeszcze nie wymyślono uszczelek, które są w stanie utrzymać argon dłużej jaj 4-5 lat w oknach

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7056058
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

proszę o poradę w zakresie doboru pompy ciepła powietrznej.

 

Dom parterowy, 135 użytkowej, OZC: 46kWh/m2*rok, projektowe obciążenie cieplne 4203 W, osoby zamieszkałe. całość podłogówka.

Firmy oferują panasonica 9kW 1 faza ze zbiornikiem na CWu od 200 do300 litrów. Ceny od 21 tyś do 23 tyś (bardzo zbliżone) za kompletny montaż.

 

Mam pytanie dotyczące mocy odpowiednio dobrana?

Jaką jednostkę zew - wew wybrać, by nie przepłacić i mieć optymalną moc pompy.

Planowana praca w taniej taryfie.

 

1-fazowe, 3 fazowe, T-cap, widziałem tez jednostki zewnętrzne 1 lub 2 wentylatorowe. Wybór bardzo duży.

Będę wdzięczny za sugestie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057059
Udostępnij na innych stronach

Z takim OZC, to 1-fazowa spokojnie da radę. Na papierze nawet 7kW stanęła by na wysokości zadania, bo ma moc 5.15kW dla A-7/W35. Dwa wentylatory mają 3-fazowe wersje.

 

Dzięki.

7 kW jest niezauważalnie tylko tańsze. Więc pozostanę przy 9kW. Chyba, że przy takim zapotrzebowaniu pompa będzie często taktować?

Przeczytałem też gdzieś opinię (i to na FM), że wersje dwuwentylatorowe (czyli 3-fazowe) mają większy COP, ze względu na dużo rzadsze odszraniane wymiennika.

 

Wielkość zbiornika CWU dla 3 osób? Dorośli prysznic, a wieczorem kąpiel dla dziecka.

 

Ty jaką wersję kupujesz?

 

Pytanie do fachowców: czym się różni: nr kat. WH-UD09HE5 / WH-SDC09H3E5 od WH-UD09FE5 / WH-SDC09F3E5. Oczywiście poza ceną. Ta pierwsza to ponoć nowa wersja, ta druga nieco starsza.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057206
Udostępnij na innych stronach

Ta pierwsza, to model H, druga F. H wchodzi od kwietnia tego roku do sprzedaży. Parametry identyczne. Ktoś tu pisał na FM, że H ma oferować po prostu więcej parametrów do odczytu, pokazywać ma niby aktualny COP itd. itp.

 

Dumam mocno nad zwykłą 3~

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057236
Udostępnij na innych stronach

Z takim OZC, to 1-fazowa spokojnie da radę. Na papierze nawet 7kW stanęła by na wysokości zadania, bo ma moc 5.15kW dla A-7/W35. Dwa wentylatory mają 3-fazowe wersje.

 

Ale już tylko 4,6kW przy A-15/W35, a zapewne ta temperatura bardziej interesuje Szklare. Polecałbym 9kW, która to przy -15 daje 5,9kW

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057266
Udostępnij na innych stronach

K@mil - według katalogu Aquarea , parametry wydajnościowe pompy zwykłej 3fazowej i t-cap 1 fazowego są dosyć podobne (t-cap 9kW przy -15`C / SDC 3faz 8,86 kW przy -15`C) , różnica w ilości gazu w obiegu 2,55 do 2,85 przy t-cap, zapewne jest jednym z parametrów wpływających na wydajność.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057281
Udostępnij na innych stronach

K@mil - według katalogu Aquarea , parametry wydajnościowe pompy zwykłej 3fazowej i t-cap 1 fazowego są dosyć podobne (t-cap 9kW przy -15`C / SDC 3faz 8,86 kW przy -15`C) , różnica w ilości gazu w obiegu 2,55 do 2,85 przy t-cap, zapewne jest jednym z parametrów wpływających na wydajność.

Cena też jest podobna, T-CAP droższy o 800 zł wg jednego cennika, który mam. Którą wybrać?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057299
Udostępnij na innych stronach

Cena też jest podobna, T-CAP droższy o 800 zł wg jednego cennika, który mam. Którą wybrać?

Przy doborze pompy pamiętajcie też o mocy minimalne z jaką ona może pracować bo potem będzie "kłopot" w okresach przejściowych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057308
Udostępnij na innych stronach

Przy doborze pompy pamiętajcie też o mocy minimalne z jaką ona może pracować bo potem będzie "kłopot" w okresach przejściowych.

Czy 1 i 3 fazowe różnią się w tym zakresie co wskazałeś, czy też decydującym parametrem jest moc max. Im niższa, tym niższe parametry pracy.

Nie ma co za bardzo przewymiarować pompy ciepła.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057330
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Mam pytanie dotyczące pompy Panasonica. Mam od jesieni zainstalowaną PC 9KW 1 fazową.

 

Pompa ogrzewa dom 150m2 i do tej pory działa tak jak trzeba. Ponieważ jeszcze nie mieszkamy do teraz nie grzałem CWU. W weekend chciałem zagrzać zasobnik do 55 stopni (300l elektromet) ale przy 48 stopniach pompa wywaliła błąd H91 i się wyłączyła.

 

Jak doczytałem w instrukcji H91 to błąd zabezpieczenia przeciążeniowego grzałki zasobnika, tyle tylko że ja takiej grzałki nie posiadam w zasobniku.

 

Skąd zatem ten błąd? Niepoprawna konfiguracja pompy?

 

I jeszcze pytanie do innych użytkowników tej pompy. Czy pompa daje radę zagrzać wodę w zasobniku do 55 stopni bez udziału grzałek elektrycznych?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057341
Udostępnij na innych stronach

Musisz w ustawieniach ustawić, że nie masz grzałki w zasobniku wtedy błąd nie będzie wyskakiwał. Mam trochę mocniejszą pompę, wiec nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie można dogrzać do 55st. Na zasilaniu maks miałem 58st, a standardowo grzeję do 52st, zawsze bez grzałki.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057383
Udostępnij na innych stronach

witam

możecie powiedzieć, jakie wychodzą wam opłaty za prąd przy grzaniu c.o. + c.w.u. pompą powietrze woda? łącznie z informacją o powierzchni grzanej i temperaturze w domu? zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, ale chciałabym znać realne koszty eksploatacji, a nie info z prospektów reklamowych :)

byłabym wdzięczna :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057492
Udostępnij na innych stronach

witam

możecie powiedzieć, jakie wychodzą wam opłaty za prąd przy grzaniu c.o. + c.w.u. pompą powietrze woda? łącznie z informacją o powierzchni grzanej i temperaturze w domu? zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, ale chciałabym znać realne koszty eksploatacji, a nie info z prospektów reklamowych :)

byłabym wdzięczna :)

 

Spójrz na moją stopkę, tam masz prawie wszystkie informacje. Temp w domu to 23st:)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057510
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
witam

możecie powiedzieć, jakie wychodzą wam opłaty za prąd przy grzaniu c.o. + c.w.u. pompą powietrze woda? łącznie z informacją o powierzchni grzanej i temperaturze w domu? zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, ale chciałabym znać realne koszty eksploatacji, a nie info z prospektów reklamowych :)

byłabym wdzięczna :)

Jeśli chodzi o ogrzewanie wszystko zależy od domu i jego zapotrzebowanie na energię. Mój dom zużywa na ogrzewanie 1700-1900kWh czyli ok.500zł,temperatura w wewnatrz to 23st.C,podobna sprawa jest z cwu,zużycie zależy od potrzeb mieszkańców na wodę,u nas na 3 osoby i tylko wanna zużycie to 1400-1500kWh czyli w sumie za rok kalendarzowy całościowe zużycie na c.o+cwu to ok.3300kWh czyli 1000zl.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/101/#findComment-7057524
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...