ASANAK 13.03.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 W razie problemow , proponuje lekko zmniejszyc Tcwu na np 50-rozumiesz : piłujesz PC na max swojej temp tj ok 57 st i tą temp musisz uzyskać 52st. Jeśli Ci na tskiej temp zależy w taniej teryfie - to trzeba uruchomić booster i po temacie Mam nadzieje , że pomogłem i będzie ok Pzdr Ja wcześniej miałem nastawione 52 i pompa pokazywała max 49 dziś robię próby bo podejrzewam, że od początku nie robi mi sterylizacji teraz świeci się booster i pompa pracuje niby i grzałka ta do wygrzewania też ale temperatura dalej 52 jutro będę dzwonił do instalatora o co chodzi, a z pomocą to na pewno dla mnie to co pisałeś to nowość a tu trzeba się uczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 witam dzisiaj podsumowałem sobie ostatni tydzień prób z buforem i bez bufora.Ostatnio warunki miałem podobne tj ok 2 st , wilgotno (mżawka i deszcz ze śniegiem).Wykonywałem serie pomiarów co 1GJ x3 z buforem i takie same bez.Zgrało się to z defrostami tj na początku pierwszego pomiaru był defrost i pod koniec drugiego był już duży szron na jednostce zewnętrznej (dlatego w krótkich odstępach pomiarowych miałem różnice w COP ) Oto wyniki : 1.dane -Tco ok 40-42 st (wynika to głównie z algorytmu PC, widać to w DTR)-optymalna prędkość PC to Vp=2 (na buforze mam ok 1500 l/h , a na systemie ok 1100 l/h)-pompa wtórna ustawiona na H=2,5m , moc ok 18W 2.wyniki testów -w tych samych warunkach COP były zbliżone z lekką przewagą na bypass tj ok 0,05-0,08-dt na bypasie ok 3-4K , na buforze ok 4-4,5K (potrzebna opinia kogoś kto się zna na wymianie ciepła -czy są to porównywalne ilości oddawanego ciepła , wg mojej wiedzy tak jeśli na mniejszej dt jest ciut większa temp zasilania)-przy bypasie widoczny spadek T na PC , ale temperatury PC i system zbliżone , różnica ok 0,5K-na buforze odwrotnie tj większa temp o ok 1 st na PC , ale za to ok 0,8-1,5K niższa od wyświetlanej w PC 3.wnioski -przy większym przepływie jest delikatnie większa temp na PC niż przy niższym przy tej samej modulacji sprężarki -można to sprawdzić ustawiając takie same temp skrajne w krzywce To w niewielkim stopniu niweluje stratę temperatury na buforze-większy przepływ na wymienniku przez bufor , gwarantuje nominalną moc grzewczą nawet przy mrozach , przy małej mocy pompy w PC tj bieg nr 2 ok 45W (np. 7 bieg ma ok 120W-dane wg wykresu) , nie trzeba podwyższać prędkości w mrozy.Na Vp=2 na CWU mam przepływ od 1350 do 1450 l/h -tu lepszym rozwiązaniem byłby bieg nr 3 -latem należy dać zdecydowanie większy bieg 4 lub 5 (sprawdziłem to -na 5 był najlepszy COP)-defrost na systemie powoduje u mnie "trzęsienie ziemi"- wypłukuje różne drobiny i zabrudza filtr -moja instalacja ma już ok 9 lat , więc jest już tam trochę śmieci kotłowych Dlatego defrost w czystej sekcji tj PC/bufor jest dla mnie wygodniejszy , hałas przy defroście jest dość duży na grzejnikach. Ponadto bufor/sprzęgło odmula instalację , jeśli coś wpadnie do niego -to sobie leży na dnie. -wykonywałem pomiar hałasu na grzejnikach i dla Vp=2 oraz Pmax wilo : jest zbliżony tj ok 38dB ,powyżej biegu nr 2 -hałas wyraźnie wzrasta-przy przełączeniu na CWU , bufor jeszcze oddaje trochę ciepła - niweluje zmniejszenie się komfortu cieplnego z powodu ochłodzenia grzejników-obieg bufora nie zakłóca pracy pompy podłogówki w jednej z łazienek , przy trybie CWU Dlatego zdecydowałem zostać już na buforze do końca sezonu grzewczego-przy dużych mrozach ponownie porównam w/w przypadki (przypuszczam ,że przy mrozach słaby przepływ na systemie wyraźnie pokaże słabszy COP-ale jeszcze tego nie wiem ) Do kolegów Map i Mkm : to jest tylko mój przypadek , nie piszę żeby przekonywać do mojej decyzji-pisze żeby dać do myślenia , każdy niech sam decyduje w tej sprawie. Na koniec trochę policzymy : załóżmy ,że w 1 godzinę PC zużywa 1,5kW i wytwarza 4,5kW ciepła - wariant bez pompy wtórnej , wychodzi COP=3w drugim wariancie doliczymy moc 20W pompy wtórnej czyli zużyjemy 1,52kW i uzyskamy tę samą moc cieplną 4,5kW , wtedy COP=2,96 Przykład nie ilustruje strat na buforze-zawsze jakieś będą , gdzieś wyczytałem -że najlepsza sprawność to nawet 98%. Przykład również nie uwzględnia lepszej sprawności PC na nominalnych przepływach To tyle w tym temacie-z mojej strony uważam sprawę za zamkniętą w zakresie decyzji Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.03.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 załóżmy ,że w 1 godzinę PC zużywa 1,5kW i wytwarza 4,5kW ciepła - wariant bez pompy wtórnej , wychodzi COP=3 w drugim wariancie doliczymy moc 20W pompy wtórnej czyli zużyjemy 1,52kW i uzyskamy tę samą moc cieplną 4,5kW , wtedy COP=2,96 Przykład nie ilustruje strat na buforze-zawsze jakieś będą , gdzieś wyczytałem -że najlepsza sprawność to nawet 98%. Przykład również nie uwzględnia lepszej sprawności PC na nominalnych przepływach To tyle w tym temacie-z mojej strony uważam sprawę za zamkniętą w zakresie decyzji Pozdrawiam Zapomniałeś dodać że jak używasz pompy wtórnej to pierwotna pracuje na mniejszym biegu i zużywa mniej energii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 dodam tylko ,że przy większym zużyciu energii do sprężarki -moc pompy wtórnej już nie wzrasta , więc wpływ dodatkowej straty mocy jest pomijalny.Testowałem PC na modulacjach rzędu 25-32 Hz i mocy 3,3-5,7 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Zapomnia no tak -ale to wynika z lektury... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.03.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 (edytowane) Zapomnia no tak -ale to wynika z lektury... ale nie z twojego bilansu powinieneś odjąć od 20W zużywanego przez pompę wtórna mniejsze zużycie energii pompy pierwotnej Edytowane 13 Marca 2016 przez mkm silesia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r2req 13.03.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 co powiesz nabywcom pomp A którzy bufor kupują już zainstalowany w jedn. wewnętrznej? co wreszcie powiesz ludziom którym tak fachowo doradzałeś że mają teraz w warunkach zimowych (bo wtedy to się objawia) niedogrzane pomieszczenie z największymi oporami albo jak jeden z piszących tu całe piętro oraz niższy cop? - tak się rodzą mity że pc pw to działa ale nie w mrozy mam pytanie i odnosi się to do Twojego posta, ja rzeczywiście zwłaszcza podczas mrozów odczuwam niedogrzanie piętra. przypuszczam, że problemem są to obiegi. pompa obiegowa chodzi na 3 (najwyższym biegu). masz może pomysł na jakieś zwiększenie przypływu na piętro ? -dodatkowa pompa obiegowa, mały bufor, sprzęgło ? nie wiem... pozdrawiam, Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 mkm silesia; załóżmy ,że w 1 godzinę PC zużywa 1,5kW i wytwarza 4,5kW ciepła - wariant bez pompy wtórnej , wychodzi COP=3 w drugim wariancie doliczymy moc 20W pompy wtórnej czyli zużyjemy 1,52kW i uzyskamy tę samą moc cieplną 4,5kW , wtedy COP=2,96 Vpc=2 w dwóch przypadkach , to jest tylko zobrazowanie-gdyby porównać to wzgl przepływów , to w moim przypadku na bypassie miałbym Vpc=5 i moc ok 90W dla przepływu zbliżonego do 1500 l/h. Przykład pokazuje w najprostszy sposób o jakich startach mocy mówimy. Tak jak pisałem -przy takim przepływie na systemie tj ok 1000-1100 l/h nie uzyskamy mocy max przy niższych temp. Oczywiście jeśli ktoś ma przewymiarowaną PC lub mrozy są krótkotrwałe i chałupa się nie wychłodzi -to niczego nie odczuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 mkm Vpc=2 to moc ok 45W , czyli bilans "mocowy" pomp :-25W na buforze Teraz ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.03.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 (edytowane) mkm Vpc=2 to moc ok 45W , czyli bilans "mocowy" pomp : -25W na buforze Teraz ok ? Jaka Vpc bez bufora? Tak bo Wilo jest bardziej enegooszczędna o firmowej Panasonic Edytowane 13 Marca 2016 przez mkm silesia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.03.2016 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 mam pytanie i odnosi się to do Twojego posta, ja rzeczywiście zwłaszcza podczas mrozów odczuwam niedogrzanie piętra. przypuszczam, że problemem są to obiegi. pompa obiegowa chodzi na 3 (najwyższym biegu). masz może pomysł na jakieś zwiększenie przypływu na piętro ? -dodatkowa pompa obiegowa, mały bufor, sprzęgło ? nie wiem... pozdrawiam, Artur Trudno odnieść się do problemu na podstawie wpisu na forum. Z tego co piszesz masz "starą" trzy biegową 8semke to bardzo wydajne pompy być może tylko regulacja instalacji ale jeżeli ta pompa obiegowa jest "za mała" i przepływy są zbyt małe to sam sobie odpowiedziałeś jakie są rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.03.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 (edytowane) mkm silesia; załóżmy ,że w 1 godzinę PC zużywa 1,5kW i wytwarza 4,5kW ciepła - wariant bez pompy wtórnej , wychodzi COP=3 w drugim wariancie doliczymy moc 20W pompy wtórnej czyli zużyjemy 1,52kW i uzyskamy tę samą moc cieplną 4,5kW , wtedy COP=2,96 Vpc=2 w dwóch przypadkach , to jest tylko zobrazowanie-gdyby porównać to wzgl przepływów , to w moim przypadku na bypassie miałbym Vpc=5 i moc ok 90W dla przepływu zbliżonego do 1500 l/h. Przykład pokazuje w najprostszy sposób o jakich startach mocy mówimy. Tak jak pisałem -przy takim przepływie na systemie tj ok 1000-1100 l/h nie uzyskamy mocy max przy niższych temp. Oczywiście jeśli ktoś ma przewymiarowaną PC lub mrozy są krótkotrwałe i chałupa się nie wychłodzi -to niczego nie odczuje. nie możesz tak porównywać musisz porównać tak aby przepływ do tych obliczeń był stały czyli "licząc" bez bufora brać pod uwagę większy bieg pompy obiegowej pc a więc i większa moc przez nią pobieraną a z buforem mniejszą moc obiegowej pc + moc pompy wtórnej Edytowane 13 Marca 2016 przez mkm silesia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r2req 13.03.2016 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Trudno odnieść się do problemu na podstawie wpisu na forum. Z tego co piszesz masz "starą" trzy biegową 8semke to bardzo wydajne pompy być może tylko regulacja instalacji ale jeżeli ta pompa obiegowa jest "za mała" i przepływy są zbyt małe to sam sobie odpowiedziałeś jakie są rozwiązania dziękuje, zakładając jednak, że zbyt małe przepływy to co powinienem zastosować: jakiś mały bufor (ile ltr?) i pompa za nim?, czy może pompę przy obiegach na piętro - można tak ? dzięki za odpowiedź, Artur ps. pytam na forum, bo niestety mój instalator to noga (podłogówkę kładł kto inny) i uruchomić pompę udało się również dzięki pomocy forumowiczów (jest w historii moich postów jeśli kogoś interesuje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.03.2016 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 dziękuje, zakładając jednak, że zbyt małe przepływy to co powinienem zastosować: jakiś mały bufor (ile ltr?) i pompa za nim?, czy może pompę przy obiegach na piętro - można tak ? dzięki za odpowiedź, Artur ps. pytam na forum, bo niestety mój instalator to noga (podłogówkę kładł kto inny) i uruchomić pompę udało się również dzięki pomocy forumowiczów (jest w historii moich postów jeśli kogoś interesuje) najlepiej znaleźć w swojej okolicy jakiegoś kumatego instalatora niech to obejrzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 13.03.2016 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 dziękuje, zakładając jednak, że zbyt małe przepływy to co powinienem zastosować: jakiś mały bufor (ile ltr?) i pompa za nim?, czy może pompę przy obiegach na piętro - można tak ? dzięki za odpowiedź, Artur ps. pytam na forum, bo niestety mój instalator to noga (podłogówkę kładł kto inny) i uruchomić pompę udało się również dzięki pomocy forumowiczów (jest w historii moich postów jeśli kogoś interesuje) teraz masz bez bufora i ciśniesz tylko obiegówką z pc? policz jakie masz przepływy na rozdzielaczach parter/piętro i podaj to coś pomożemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7062803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 14.03.2016 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Bobrow , Mam takie dwa pytania:- ten przepływ 1500 l/h musisz zapewnić przy dowolnym zapotrzebowaniu na moc cieplną , czy jedynie przy tych minimalnych temperaturach gdzie potrzebna jest maksymalna moc ? - czy mając przygotowany projekt podłogówki z SDG i znając `Obliczony spadek ciśnięcia w wężownicy [Pa]` oraz `Strumień masowy czynnika przepływającego przez grzejnik [kg/s]` dla poszczególnych pętli jestem w stanie dopasować czy dana pompa obiegowa zapewni mi optymalny przepływ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7063204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.03.2016 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Bobrow , Mam takie dwa pytania: - ten przepływ 1500 l/h musisz zapewnić przy dowolnym zapotrzebowaniu na moc cieplną , czy jedynie przy tych minimalnych temperaturach gdzie potrzebna jest maksymalna moc ? - czy mając przygotowany projekt podłogówki z SDG i znając `Obliczony spadek ciśnięcia w wężownicy [Pa]` oraz `Strumień masowy czynnika przepływającego przez grzejnik [kg/s]` dla poszczególnych pętli jestem w stanie dopasować czy dana pompa obiegowa zapewni mi optymalny przepływ ? witaj przepływ 1500 l/h jest wymagany dla max mocy grzewczej , szczególnie przy niskich temperaturach .Przy wyższych temp prawdopodobnie nie zauważysz tego (zresztą PC nie grzeje non stop z mocą max, z drugiej strony jeśli wykorzystujesz ją przez cały rok na 20-30% mocy -pojawia się pytanie o właściwy dobór , po prostu czy nie jest przestrzelona) Jeśli chodzi o drugie pytanie-niestety nie posiadam takiej wiedzy,może fachmani Ci coś pomogą. Zalecił bym Ci jeszcze równoległe przestudiowanie tego tematu-jak znam życie i geografię : będzie kilka fachowych rad wzajemnie wykluczających się.... hej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7063212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r2req 14.03.2016 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 teraz masz bez bufora i ciśniesz tylko obiegówką z pc? policz jakie masz przepływy na rozdzielaczach parter/piętro i podaj to coś pomożemy przepływy policzyć ze wskazań rotametrów? u mnie wszystkie rozkręcone na maks, niestety zostały zamontowane do góry nogami i wszystkie pokazują 0 :/ ale załóżmy, że na piętro są zbyt duże opory, co można zastosować? w jaki sposób wykorzystać mały bufor/ sprzęgło - dodatkową pompę ? dziękuje, Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7063280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 14.03.2016 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Stosując bufor musisz dać za nim dwie pompy - jedna parter, druga piętro.Dać jedną mocną za buforem i dławić parter żeby wyrównać przepływ na górze to trochę bezsensu, a o wpinaniu drugiej pompy szeregowo już tu trochę pisaliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7063497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 14.03.2016 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Stosując bufor musisz dać za nim dwie pompy - jedna parter, druga piętro. Dać jedną mocną za buforem i dławić parter żeby wyrównać przepływ na górze to trochę bezsensu, a o wpinaniu drugiej pompy szeregowo już tu trochę pisaliśmy. no co ty dwie pompy to przecież więcej prądu zje niż jedna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/113/#findComment-7063508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania