Opłacalnosc pompy i bufora jest scisle uzalezniona od lokalizacji budynku. To co jest opłacalne na terenie Tauronu wcale byc nie musi na terenie PGE. Gdy dodamy dotację na pompę ciepła to wybór moze byc tylko jeden. Oczywiscie decydujące jest zapotrzebowanie na ciepło, a przypadku granicy opłacalnosci decyduje koszt 2T w G12w.

 

Opłacalność lokalizacyjna wiąże się nie tylko z operatorem energetycznym, ale również z lokalnymi planami dopłat i dotacji, które w każdej gminie są inne. Wystarczy zerknąć ile dają na pompę w mazowieckim, ile w mieście Krakowie, a ile gdzieś w gminie w małopolsce lub śląsku. Rozrzut paru ładnych tysięcy.

 

W moim przypadku to dotacje zadecydowały o zmianie koncepcji i instalacji pompy zamiast bufora. Okres wzajemnego zwrotu kosztów instalacji i eksploatacji skrócił się do 5-6 lat, co jest dla mnie do zaakceptowania.

Osobna sprawą jest dobór pompy ciepła do OZC i budynku. Tu zdaje się królować opinia sprzedawców kotłów węglowych sprzed lat. " Ile pan chce 8kW, a weź Pan 14kW, a najlepiej 21 kW lepiej mieć zapas." :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proszę użytkowników Pomp Ciepła z Ogrzewaniem Grzejnikowym o uwagi odnośnie ;

( będą cenne dla przyszłych użytkowników pomp ciepła w starym budownictwie )

 

- obliczonej mocy cieplnej budynku ( lokalu ) tzw. OZC ,

- mocy zainstalowanej pompy ciepła ,

- SCOP - całoroczny ,

- średnia cena 1 kWh w ciągu roku ,

- udział % taryf I / II , gdzie II - to taryfa tania ,

- temperatury bytowej w lokalu ,

- czy widzicie celowość swojej inwestycji w tym przypadku i co by ewentualnie można zmienić ???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie o tajemniczy wzrost zużycia prądu.

W ostatni piątek włączyłem pompę do podgrzewania CWU do 40 st C (zbiornik 300L) . Licznik zużycia dla Tank na pompie pokazywał wtedy 41 kW dzisiaj pokazuje 140 kW.

Zużycie ciepłej wody ok 50-70 litrów przez ten okres. Jaka może być przyczyna takiego zużycia prądu. Dziadostwo które tego dokonało: Panasonic Aquarea T-Cap 16 kW 3-fazowa.

 

Pompa cyrkulacyjna nie była włączana w tym okresie, więc woda raczej ścian nie grzała.

Chyba że licznik zużycia w tej pompinie szwankuje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie o tajemniczy wzrost zużycia prądu.

W ostatni piątek włączyłem pompę do podgrzewania CWU do 40 st C (zbiornik 300L) . Licznik zużycia dla Tank na pompie pokazywał wtedy 41 kW dzisiaj pokazuje 140 kW.

Zużycie ciepłej wody ok 50-70 litrów przez ten okres. Jaka może być przyczyna takiego zużycia prądu. Dziadostwo które tego dokonało: Panasonic Aquarea T-Cap 16 kW 3-fazowa.

 

Pompa cyrkulacyjna nie była włączana w tym okresie, więc woda raczej ścian nie grzała.

Chyba że licznik zużycia w tej pompinie szwankuje?

 

To coś z licznikiem dla tank - u mnie pokazuje 239kWh za pół miesiąca, a całkowite zużycie wg. podlicznika co+cwu 154 kWh/m-c. Dziwne że licznik dla co działa ok i pokazuje 118 kwh/m-c

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

kopiuje swój post tu bo liczę na waszą pomoc w wyborze pompy oraz sprawdzonej ekipy która mi ją zamontuje.

podam kilka przydatnych danych:

 

OZC zrobione

Projektowe obciążenie cieplne budynku -5300 W

Zapotrzebowanie na ciepło -8100kWh/rok

Kubatura 370m3

powierzchnia 140m2

100% podłogówka

brak dodatkowych żródeł ogrzewania

brak kominów

wentylacja mechaniczna z rekuperatorem

proszę o opinie i namiary na sprawdzone ekipy ze śląska które mi to wszystko mogą zrobić .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

kopiuje swój post tu bo liczę na waszą pomoc w wyborze pompy oraz sprawdzonej ekipy która mi ją zamontuje.

podam kilka przydatnych danych:

 

OZC zrobione

Projektowe obciążenie cieplne budynku -5300 W

Zapotrzebowanie na ciepło -8100kWh/rok

Kubatura 370m3

powierzchnia 140m2

100% podłogówka

brak dodatkowych żródeł ogrzewania

brak kominów

wentylacja mechaniczna z rekuperatorem

proszę o opinie i namiary na sprawdzone ekipy ze śląska które mi to wszystko mogą zrobić .

Parametry domu bardzo zbliżone do moich. Ja montuję Panasonica 9kW 3 fazowego typ SDC. Trochę duży mocą i nie najtańszy, ale przynajmniej ogarnie wszystko w taniej taryfie nawet w środku zimy. Mam nadzieje :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cóż ja mogę polecać. Jedyne co mogę Ci podpowiedzieć to abyś poszukał pompy która przy -10 czy -15 da 6kW - masz kilku producentów którzy takie produkują. Lub jeśli chcesz do max wykorzystać II taryfę to bierz t-capa 9 i tyle. 6 niestety panas jeszcze się nie dorobił ( a szkoda bo i mnie by się taka przydała) - chyba że zwykłych. 9 jak dobrze pamiętam może chodzić w zakresie od 4 do 9.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Są jednostki 6 kW - jako monoblok - patrz ;http://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/katalogi/2015%20PL/EU%20AQUAREA%2015%20v2_PL_final.pdf

 

Wg.opinii użytkowników tego forum na stronach od 100 - 120 - większość preferuje Panas 9 kW /3 fazy - nawet dla obciążenia cieplnego w zakresie 4 - 7 kW , celem max wykorzystania II taryfy i szybkiego nagrzania bufora cieplnego budynku w II taryfie

 

Nie mogę znaleźć parametrów Panasa ; 9 kW / 3 fazy, przy - 20 C

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Są jednostki 6 kW - jako monoblok - patrz ;http://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/katalogi/2015%20PL/EU%20AQUAREA%2015%20v2_PL_final.pdf

 

Wg.opinii użytkowników tego forum na stronach od 100 - 120 - większość preferuje Panas 9 kW /3 fazy - nawet dla obciążenia cieplnego w zakresie 4 - 7 kW , celem max wykorzystania II taryfy i szybkiego nagrzania bufora cieplnego budynku w II taryfie

 

Nie mogę znaleźć parametrów Panasa ; 9 kW / 3 fazy, przy - 20 C

 

Firma Panasonic niestety nie udostępnia takich danych dla swoich pomp.

Prawdopodobnie dlatego że niestety wygląda to gorzej niż konkurencja.

W Mitsubishi Zubadan 8kW wygląda to tak:

http://grafika.sklepcnc.pl/zubadan8kW.png

zubadan8kW.jpg

Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Firma Panasonic niestety nie udostępnia takich danych dla swoich pomp.

Prawdopodobnie dlatego że niestety wygląda to gorzej niż konkurencja.

W Mitsubishi Zubadan 8kW wygląda to tak:

http://grafika.sklepcnc.pl/zubadan8kW.png

Sprzedawca pomp a nie wie czemu parametry są podawane do -15st.C a nie niżej ?

To bardzo źle świadczy o takim sprzedawcy dlatego proponuję się doksztalcic w tym zakresie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Firma Panasonic niestety nie udostępnia takich danych dla swoich pomp.

Prawdopodobnie dlatego że niestety wygląda to gorzej niż konkurencja.

A widziałeś kiedyś by jakikolwiek producent podawał spalanie samochodu przy maksymalnej prędkości?

Takie duże liczby po prostu, źle wyglądają w broszurach.

 

To samo tyczy się niskich COP w tych temperaturach.

Większość pomp pracuje w tych temperaturach, ale COP nie przekracza 2.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...