hej nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale mam pytanie co sie stanie jeżeli jednostkę zewnętrzną na zime zabudujemy otrzywiście zostawiąjąc dolot świeżego powietrza + doprowadzając do tej zabudowy wylot z rekuperacji? mam to w ogóle sens?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7128842
Udostępnij na innych stronach

hej nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale mam pytanie co sie stanie jeżeli jednostkę zewnętrzną na zime zabudujemy otrzywiście zostawiąjąc dolot świeżego powietrza + doprowadzając do tej zabudowy wylot z rekuperacji? mam to w ogóle sens?

Ilość powietrza pobieranego przez wentylatory jedn zewn jest nieporównywalnie większa od ilości powietrza z wyrzutu wentylacji, więc zasadność takiego zabiegu jest wątpliwa, co parę razy na tym forum koledzy opisywał. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7128855
Udostępnij na innych stronach

jaki jest powód demontażu tych pomp ciepła w UK?

 

Powody są różne.

Najczęściej to rdzewiejące elementy.

 

hej nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale mam pytanie co sie stanie jeżeli jednostkę zewnętrzną na zime zabudujemy otrzywiście zostawiąjąc dolot świeżego powietrza + doprowadzając do tej zabudowy wylot z rekuperacji? mam to w ogóle sens?

Efekt będzie całkowicie inny niż się wydaje.

Głównie z racji wilgoci z powietrza wywiewanego, która będzie przyspieszać zamarzanie wymiennika.

Edytowane przez _John
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7128985
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Witam Kolegów! Szukam instalatora do T-CAP 9 kw. Mam pompę ale trzeba ją zamontować z pieczątka żeby była gwarancja. Teren blisko Wielunia. Ile weźmie instalator za montarz? Resztę sobie sam zrobię (podłączenie podłogówki i boiler na CWU
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7134978
Udostępnij na innych stronach

Po blisko 2latach (od kiedy zacząłem myśleć o pompie) -wreszcie ją zainstalowałem.

od poniedzialku wygrzewam podłogę. No i trzecim dniu pojawił się problem. T capa mam ustawionego na 35 stopni a temperatura na wyświetlaczu 46 stopni. Pompa caly czas chodzi i nie wyłącza sie po osiagnieciu zadanej temperatury. ( w ciągu doby 60 kw) Przez pierwsze dwa dni było ok.

Jakieś pomysły? Na razie pompę wyłączyłem. Instalator na się pojawić w tym tygodniu, lecz chętnie posłucham jakiś sugestii.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7135465
Udostępnij na innych stronach

Zamierzam montować pompę Panasonic Aquarea. Już mam mniej więcej policzone zapotrzebowanie na ciepło w moim domu i myślę o T-Cap 9kW. Chciałbym obejrzeć jak sprawuje się pompa w rzeczywistości, posłuchać opinii użytkownika i żeby ktoś mi polecił dobrą firmę z okolic Dolnośląskiego. Będę wdzięczny za każdą pomoc. U mnie w Kotlinie Kłodzkiej ciężko znaleźć osobę, która ma pompę ciepła powietrze-woda bo większość idzie w ekogroszek:/
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7135895
Udostępnij na innych stronach

No i stało się :) Mam lodówkę Panasa [7kW] w kotłowni

 

kravat, napisz coś więcej o efektach dźwiękowych tej lodówki, da się to przeżyć, czy jednak hałas jest uciążliwy? Przez chwilę zastanawiałem się, czy to nie lepsze rozwiązanie niż moja SDC z zasobnikiem na poddaszu, ale AiO stała by w wiatrołapie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7136496
Udostępnij na innych stronach

Jaka alternatywa dla Galmet Maxi 300l z podobnymi m2 wężownicy. @Rydzadam pisał coś o NIBE/Drazice 300 o powierzchni 3,2m2. Gdzie to znaleźć mniejszy np 200Litrów? Cena 3K za Galmet to nie wydolę Edytowane przez Bobromil
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7136531
Udostępnij na innych stronach

Ja mam Drazice/Hewalex 250l. Mniejszych chyba nie robią. Od 2 miesięcy działa z Panasonic 9kW 3f.

 

Odnośnie Panasa, walczę z TIMERem dla TANK. Ustawiam niby wszystko jak należy i teraz pytanie czy włączony timer zwraca uwagę na histerezę? Bo ustawiam włączenie zasobnika o danej godzinie i jesli temp. wody jest zbyt blisko zadanej timer przeskakuje na następny program w danym dniu.. Byłem pewien że TIMERem wymuszam odpalenie grzania CWU bez względu na temp. wody.

Kiedyś już pytałem, czy można ową histerezę zmniejszyć?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7137064
Udostępnij na innych stronach

Ja mam Drazice/Hewalex 250l. Mniejszych chyba nie robią. Od 2 miesięcy działa z Panasonic 9kW 3f.

 

Odnośnie Panasa, walczę z TIMERem dla TANK. Ustawiam niby wszystko jak należy i teraz pytanie czy włączony timer zwraca uwagę na histerezę? Bo ustawiam włączenie zasobnika o danej godzinie i jesli temp. wody jest zbyt blisko zadanej timer przeskakuje na następny program w danym dniu.. Byłem pewien że TIMERem wymuszam odpalenie grzania CWU bez względu na temp. wody.

 

Kiedyś już pytałem, czy można ową histerezę zmniejszyć?

 

Poczytaj wypowiedzi Bobrow np;

 

Po uruchomieniu okazało się ,że mam jakąś pierwszą wersję F z histerezą cwu 8 st (w dtr do HT jest podobnie) , po telefonie do Panasonica

-okazało się ,że obecnie modele F mają micro przełącznik na płycie głównej PC do wyboru: histereza 3K lub 8K.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7137504
Udostępnij na innych stronach

No i stało się :) Mam lodówkę Panasa [7kW] w kotłowni

 

kravat, napisz coś więcej o efektach dźwiękowych tej lodówki, da się to przeżyć, czy jednak hałas jest uciążliwy? Przez chwilę zastanawiałem się, czy to nie lepsze rozwiązanie niż moja SDC z zasobnikiem na poddaszu, ale AiO stała by w wiatrołapie

 

Próbowałem nagrać telefonem dźwięk pracującej pompy, i na nagraniu nic nie słychać. Pompa obiegowa ustawiona jest na 2gi bieg, sam dźwięk pracy porównywalny z lodówką [jeśli stoję tuż obok], więc wg mnie nie ma prawa nic słychać. Najgłośniej słychać zawór 3-drogowy, ale to tylko gdy się przełącza.

Zobaczymy jak to będzie w nocy, przy kompletnej ciszy w domu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7137931
Udostępnij na innych stronach

Ja trochę z innej beczki. W tamtym tygodniu zamontowałem panele fotowoltaiczne. Po nowelizacji ustawy o OZE wychodzi że najlepiej zużywać wyprodukowaną energię na własne potrzeby. Mam T-CAPA 9 kW 1 fazowego. Największa produkcja energii jest od 13 do 16. Pompa teraz ustawiona tylko na TANK, temp wody grzewczej 40 stopni. Chciałbym ustawić to tak żeby grzało wodę raz dziennie w godz. 13-16. Zbiornik Panasonic 300l. Pomoże ktoś jak to ustawić?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7138091
Udostępnij na innych stronach

Poczytaj wypowiedzi Bobrow np;

 

Po uruchomieniu okazało się ,że mam jakąś pierwszą wersję F z histerezą cwu 8 st (w dtr do HT jest podobnie) , po telefonie do Panasonica

-okazało się ,że obecnie modele F mają micro przełącznik na płycie głównej PC do wyboru: histereza 3K lub 8K.

 

Dzięki za wskazówkę.

To jest lekka porażka, że histerezy programowo nie mogę ruszyć..

Czyli uściślając timer nie odpali grzania CWU jak woda w zasobniku będzie się mieściła w histerezie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7138100
Udostępnij na innych stronach

@ K@mil_

możesz podać link, gdzie kupiiłeś Drazice/Hewalex 250l ???

Zamówiłem tu:

http://bayzone.pl

Jednak po wpłacie okazało sie że zasobnik będzie za 3tyg, wiec zrezygnowałem i zasobnik ogarnęła mi firma montująca PC. Był w 2 dni ale nie wiem skąd go brali.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/129/#findComment-7138103
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...