Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Ale wtedy sterowanik pokojowy uruchamia obiegówkę WILO a PC steruje nadal pogodówka tak? Czy zamysł Wasz jest taki żeby PC sterował pokojowy?

 

Sterownik uruchamia obiegówkę gdy spadnie temp w domu. A PC wystartuje z automatu jak spadnie T powrotu po uruchomieniu obiegówki....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7197666
Udostępnij na innych stronach

W poście #2907 sam zadałem podobne pytania.

Kolega bobrow udzielił mi dosyć wyczerpującej odpowiedzi.

 

Pozwoliłem sobie narysować ładny kompletny schemat wraz z przeprogramowaniem Panasonica.

 

Schemat podłączenia pompki obiegowej - moja propozycja.jpg

 

Jutro jak dobrze pójdzie podłączę wszystko i dam znać czy działa.

 

Uprzedzam pytanie dlaczego podpiąłem sterownik pokojowy jednocześnie do Panasonica i do pompki obiegowej a nie tylko do tej drugiej.

Bałem się, że gdy odbiór ciepła przez podłogówkę będzie zbyt wolny, to Panasonic czekając na obniżenie się temperatury w zbiorniku buforowym (czyli na powrocie do pompy) będzie czekał aby się włączyć a gdy się włączy nagrzewając bufor do temperatury zadanej to znów się wyłączy. I tak w kółko. To zdecydowanie obniży jego żywotność.

 

Używać można wiele różnych sterowników pokojowych.

Koledzy polecają Salus'a a mi się spodobał ST-292.

Jest tego naprawdę dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie :)

Edytowane przez Fan*ft
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7197796
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za wszystkie porady. Dziś postanowiłem przyjrzeć się przepływom na rotametrach. Na 17 rotametrów działają tylko 2. Instalator podłogówki przyjedzie i to sprawdzi. Może tu tkwi źródło moich problemów. Mam jeszcze dwa pytania:

1. Czy przy 100 l buforze 4 bieg pompy obiegowej jest ok? Jakie są przepływy na poszczególnych biegach?

2. Czy jest jakiś przelicznik który z częstotliwości pracy sprężarki pokazywanej na sterowniku da informację o poborze energii?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7198221
Udostępnij na innych stronach

To zależy ile bajerów chcesz na nim mieć, jaki ma być dokładny, ile trybów pracy itp. itd. A wiadomo każdy bajer dodatkowo kosztuje. Polecało tutaj kilka osób sterowniki EUROSTER (np. bezprzewodowy 2026TXRXG), Koszt ~300zł.

 

A używa ktoś może sterownika TECH WIFI PK ST-5061? Chodzi mi o taki, do którego miałbym dostęp spoza domu i taki który loguje temperatury.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7198507
Udostępnij na innych stronach

A używa ktoś może sterownika TECH WIFI PK ST-5061? Chodzi mi o taki, do którego miałbym dostęp spoza domu i taki który loguje temperatury.

Zastanawiałem się nad nim ale zniechęciła mnie wyższa cena 499zł (ST-292 kosztuje tylko 150 zł).

Druga sprawa ... czy na prawdę ktoś potrzebuje sterować pompą/piecem spoza domu? Bajer który cieszy przez 2 dni.

No i warunkiem jest publiczny numer IP. Czasem to kłopotliwe.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7198587
Udostępnij na innych stronach

Public IP tutaj nie jest potrzebny, bo rejestruje się urządzenie na ich stronie, więc wystarczy, że sterownik ma dostęp do internetu. Ale mniejsza o to.

Bardziej chodziło by mi o podgląd i rejestrowanie i logowanie temperatur w ciągu dnia (najlepiej wewnętrznej i zewnętrznej) ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7198605
Udostępnij na innych stronach

Bardziej chodziło by mi o podgląd i rejestrowanie i logowanie temperatur w ciągu dnia (najlepiej wewnętrznej i zewnętrznej) ;)

 

No to faktycznie może być ciekawe. Jednak ja wyszedłem z założenia, że raz ustawioną dobrze pompę będę oglądał przy okazji rocznego serwisu :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7198798
Udostępnij na innych stronach

Bardziej chodziło by mi o podgląd i rejestrowanie i logowanie temperatur w ciągu dnia (najlepiej wewnętrznej i zewnętrznej) ;)

 

Ja mam tak zrobione:

 

http://i149.photobucket.com/albums/s75/wa1976/123/Zrzut%20ekranu%20z%202016-10-20%2018-05-31.png

http://i149.photobucket.com/albums/s75/wa1976/123/Zrzut%20ekranu%20z%202016-10-20%2019-21-20.png

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7198935
Udostępnij na innych stronach

Czy wskazujecie sterowniki, które się Wam podobają, czy które już się sprawdziły? Nie chodzi też o sterowanie jedynie ON/OFF PC

 

Ja swój dopiero podłączam ale wiele ludzi używa tego typu sterowników (ON/OFF).

Jeśli chcesz sterownik który obsłużyć pompę 'profesjonalniej' rozglądnij się za sterownikami które komunikują się protokołami KNX lub ModBus. Jednak cena zaczyna się od 1500 zł.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7199168
Udostępnij na innych stronach

Chwal się w czym to zrobione? To są odczyty z gotowego urządzenia, czy sam sobie coś zmajstrowałeś? ;)

 

tak ciężko zajrzeć: nettemp.pl ?

 

licznik trzeba kupić, reszta na dostępnym oprogramowaniu na kompie lub raspberry.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7199606
Udostępnij na innych stronach

Witam .Jestem świeżym użytkownikiem pc T cap 9 i chciałby ustawić sterylizację raz w miesiącu. przeczytałem wszelkie możliwe instrukcje i w każdej pisze że można ustawić raz na tydzień.Proszę o pomoc
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7201346
Udostępnij na innych stronach

1. Czy przy 100 l buforze 4 bieg pompy obiegowej jest ok? Jakie są przepływy na poszczególnych biegach?

2. Czy jest jakiś przelicznik który z częstotliwości pracy sprężarki pokazywanej na sterowniku da informację o poborze energii?

 

Ponawiam prośbę o odpowiedź na moje pytania

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7201453
Udostępnij na innych stronach

Jeśli Panas Jest Sprawny , Prawidłowo Zainstalowany ,To Ma Parametry Katalogowe .Trzeba zamontować przepływomierz i wszystko będzie jasne .

POMPA NIE MAJĄCA NOMINALNEGO PRZEPŁYWU NIE OSIĄGNIE NOMINALNEJ MOCY .

Za mała średnica rury ( od pompy do rozdzielacza) dławiła przepływ a po zwiększeniu , pompa pokazała w pełni swoje możliwości . Z PC do Bufora rury powinny być fi 32 mm wewnątrz . Proszę o przestudiowanie całego tematu , bo było to już poruszane

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7201499
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...