Dzisiaj nocka najzimniejsza u nas w tym sezonie. Temp. -1*C i po 23ej zainteresowały mnie inne odgłosy PC.

Zastałem taki stan:

 

 

Rozumiem, że to defrost? Nie wychodziłem po nocy na zewnątrz żeby popatrzeć na jednostkę. Trwało to z 10min i zjadło ok. 0.6kWh.

Pozdrawiam.

 

PS. W nocy było zimno, ale PC zeżarła niecałe 13kWh na CO od 21.00 - 6.00. KG Lo -10/34 Hi 15/26.

 

Defrost... u nie wczoraj okolo 13 min (nie mam jeszcze grzałki podłączonej).

Pytanie :

1.Czy osoby które nie mają bufora uzywaja grzałke do defrostu?Jesli tak jaka jest różnica w czasie i zuzyciu przy grzałce off i on.?

U mnie przy grzałce off 13min/0,67 KW

2.Wczoraj defrost miałem w sumie co około 40minut? Czy to nie za często?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220473
Udostępnij na innych stronach

Defrost... u nie wczoraj okolo 13 min (nie mam jeszcze grzałki podłączonej).

Pytanie :

1.Czy osoby które nie mają bufora uzywaja grzałke do defrostu?Jesli tak jaka jest różnica w czasie i zuzyciu przy grzałce off i on.?

U mnie przy grzałce off 13min/0,67 KW

2.Wczoraj defrost miałem w sumie co około 40minut? Czy to nie za często?

czestotliwosc co 40 minut sie zdarza nie tylko u Ciebie wiec jest to chyba prawidlowa praca. czestotliwosc zalezy od wilgotnosci na dworze a teraz przy ok. 0 st. mamy duza wilgotnosc.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220497
Udostępnij na innych stronach

Kamil

odnośnie filmiku z defrostem , to zauważyłem że masz dużą częstotliwiść sprężarki- u mnie występuje taka sytuacja dość rzadko ( np kiedy nie ma jeszcze ciepłej wody po dłuższej przerwie obniżenia nocnego).

Defrost trwa u mnie max 5 min- prawdopodobnie ze względu na wyższe temp na grzejnikach .

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220687
Udostępnij na innych stronach

Potrzebował bym też:

temperaturę rury freonowej cieńszej i grubszej.

Temperaturę wody na zasilaniu oraz na powrocie po 25 minutach ciągłej pracy pompy na ogrzewaniu, po podniesieniu krzywej grzewczej na maxa.

Chodzi mi o to żeby sprężarka kręciła się na maxa i potrzebuję ilość HZ sprężarki.

Wszystko to potrzebuje z jednego czasu.

 

potrzebuje jeszcze zdjęcie tego sitka co masz w filtrze przed pompą ciepła.

 

Hej

Sorry , że jeszcze dręczę , kilka spostrzeżeń i pytań:

-woda w systemie wygląda przezroczyście , ale jest z minimalnym przyciemnieniem

-w instalacji , wewnątrz rur , czy na sitku jest rodzaj "smółki"-rodzaj mikro filmu , bardzo cienka lekko klejąca warstwa

-wszystkie kontrolne copy są ok

-mam w kilku miejscach parę łączek z ocynku ( dosłownie kilka) tylko na CO

Alarm H98 pojawia się przy min modulacji 19Hz /wysoka temp na zewn ok 16st/co ok 45st- to wszystko bardzo rzadko ( dlatego zwiększyłem przepływ pompy wtórnej i zmniejszyłem t co kiedy jest ciepło)

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220712
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj nocka najzimniejsza u nas w tym sezonie. Temp. -1*C i po 23ej zainteresowały mnie inne odgłosy PC.

Zastałem taki stan:

 

 

Rozumiem, że to defrost? Nie wychodziłem po nocy na zewnątrz żeby popatrzeć na jednostkę. Trwało to z 10min i zjadło ok. 0.6kWh.

Pozdrawiam.

 

PS. W nocy było zimno, ale PC zeżarła niecałe 13kWh na CO od 21.00 - 6.00. KG Lo -10/34 Hi 15/26.

 

odszranianie trwało dłużej i na wysokich obrotach bo było to niestety odszranianie gorącą parą......

Widać to min. po braku zmiany temperatury na zasilaniu i powrocie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220717
Udostępnij na innych stronach

Hej

Sorry , że jeszcze dręczę , kilka spostrzeżeń i pytań:

-woda w systemie wygląda przezroczyście , ale jest z minimalnym przyciemnieniem

-w instalacji , wewnątrz rur , czy na sitku jest rodzaj "smółki"-rodzaj mikro filmu , bardzo cienka lekko klejąca warstwa

-wszystkie kontrolne copy są ok

-mam w kilku miejscach parę łączek z ocynku ( dosłownie kilka) tylko na CO

Alarm H98 pojawia się przy min modulacji 19Hz /wysoka temp na zewn ok 16st/co ok 45st- to wszystko bardzo rzadko ( dlatego zwiększyłem przepływ pompy wtórnej i zmniejszyłem t co kiedy jest ciepło)

Pzdr

 

Błotko odkłada się w miejscu gdzie woda się podgrzewa, czyli właśnie na wymienniku płytowym jego powierzchnia jest gorąca a woda zimna i dlatego potrzebuję odczyty z rurek chłodniczych by sprawdzić skraplanie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220733
Udostępnij na innych stronach

Bobrow

Twój krotki czas defrostu jest wynikiem posiadania buforu i wysoką temperatura wody w inst. C.O., która ogrzewa "gaz" co w konsekwencji roztapia szron na jedn. zew.. (Świadczy o tym najwyższy bieg pompy obiegowej). Pewnie o tym wiesz,ale warto to dopisać dla początkujących użytkowników.

U K@mila rozmrażanie jest przy pomocy gorącego gazu. Świadczy o tym ten charakterystyczny dźwięk, wysokie obroty kompresora i zatrzymanie pompy obiegowej.

 

Zastanawia mnie wykorzystanie grzałki do defrostu, gdyz znajduje się ona za wymiennikiem plytowym , wiec nie może wspomagać ogrzewania gazu w samym wymienniki.

Proszę o poprawienie moich spostrzeżeń jeśli są błędne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220741
Udostępnij na innych stronach

Witam. Mam panasonica 9kW jednofaz.

 

Od zeszłej soboty mam włączone grzanie w domu, dom nie zamieszkały. Jeszcze w połowie października temp. w środku była w granicach 14-16oC, potem załamała się pogoda i dom był otwierany na montaż barierek przy oknach i balkonie i spadło do 10oC. termometr nie jest wystawiony na działanie słońca.

 

Jako ciekawostkę-Przez 191 dni na grzanie zbiornika 250 L poszło 296 kwh jak pamiętam dobrze. temp. na zbiorniku ustawiona na około 50 oC, grzanie przeciw legionelli włączone.

 

20160719_165509.jpg20160721_082414.jpg20160721_082422.jpg

 

P.S. Mało na necie zdjęć kotłowni więc wrzucam swoje zdjęcia.

Edytowane przez byggmol
dopiska
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220743
Udostępnij na innych stronach

Bobrow

Twój krotki czas defrostu jest wynikiem posiadania buforu i wysoką temperatura wody w inst. C.O., która ogrzewa "gaz" co w konsekwencji roztapia szron na jedn. zew.. (Świadczy o tym najwyższy bieg pompy obiegowej). Pewnie o tym wiesz,ale warto to dopisać dla początkujących użytkowników.

U K@mila rozmrażanie jest przy pomocy gorącego gazu. Świadczy o tym ten charakterystyczny dźwięk, wysokie obroty kompresora i zatrzymanie pompy obiegowej.

 

Zastanawia mnie wykorzystanie grzałki do defrostu, gdyz znajduje się ona za wymiennikiem plytowym , wiec nie może wspomagać ogrzewania gazu w samym wymienniki.

Proszę o poprawienie moich spostrzeżeń jeśli są błędne.

 

U Kamila obiegówka wyłączona to grzałka, też.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220764
Udostępnij na innych stronach

........."U K@mila rozmrażanie jest przy pomocy gorącego gazu. Świadczy o tym ten charakterystyczny dźwięk, wysokie obroty kompresora i zatrzymanie pompy obiegowej."

 

U mnie to samo , brak bufora i grzałki, charakterystyczny dzwiek około minuty , wyłączenie obiegówki i dość 'mocna " praca spręzarki ok 80mhz.

 

..."Zastanawia mnie wykorzystanie grzałki do defrostu, gdyz znajduje się ona za wymiennikiem plytowym , wiec nie może wspomagać ogrzewania gazu w samym wymienniki."

 

Ciekawe, moj instalator jest pewny ze grzałka pomorze!Ktoś może wypowiedzieć się na ten temat?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220768
Udostępnij na innych stronach

Bobrow

Twój krotki czas defrostu jest wynikiem posiadania buforu i wysoką temperatura wody w inst. C.O., która ogrzewa "gaz" co w konsekwencji roztapia szron na jedn. zew.. (Świadczy o tym najwyższy bieg pompy obiegowej). Pewnie o tym wiesz,ale warto to dopisać dla początkujących użytkowników.

U K@mila rozmrażanie jest przy pomocy gorącego gazu. Świadczy o tym ten charakterystyczny dźwięk, wysokie obroty kompresora i zatrzymanie pompy obiegowej.

 

Zastanawia mnie wykorzystanie grzałki do defrostu, gdyz znajduje się ona za wymiennikiem plytowym , wiec nie może wspomagać ogrzewania gazu w samym wymienniki.

Proszę o poprawienie moich spostrzeżeń jeśli są błędne.

 

Tylko małe sprostowanie- mam przepływ ok 1600-1700 ltr na 3 biegu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220796
Udostępnij na innych stronach

........."U K@mila rozmrażanie jest przy pomocy gorącego gazu. Świadczy o tym ten charakterystyczny dźwięk, wysokie obroty kompresora i zatrzymanie pompy obiegowej."

 

U mnie to samo , brak bufora i grzałki, charakterystyczny dzwiek około minuty , wyłączenie obiegówki i dość 'mocna " praca spręzarki ok 80mhz.

 

..."Zastanawia mnie wykorzystanie grzałki do defrostu, gdyz znajduje się ona za wymiennikiem plytowym , wiec nie może wspomagać ogrzewania gazu w samym wymienniki."

 

Ciekawe, moj instalator jest pewny ze grzałka pomorze!Ktoś może wypowiedzieć się na ten temat?

 

instalator się myli bo grzałka jest za wymiennikiem, a wiec nie ogrzeje wody która dostaje się do wymiennika.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220808
Udostępnij na innych stronach

instalator się myli bo grzałka jest za wymiennikiem, a wiec nie ogrzeje wody która dostaje się do wymiennika.

 

Rozumiem.W takim razie nie mam wpływu na "moje" defrosty?.Czy mozna jeszcze cos zrobic aby były bardziej efektywne.?

I nie pisze juz o czasie oraz zuzyciu energii .Zastanawia mnie czy taka praca sprezarki nie wpłynie na jej "zywotnosc".

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220832
Udostępnij na innych stronach

Błotko odkłada się w miejscu gdzie woda się podgrzewa, czyli właśnie na wymienniku płytowym jego powierzchnia jest gorąca a woda zimna i dlatego potrzebuję odczyty z rurek chłodniczych by sprawdzić skraplanie.

 

A na jakiej temp zrobić test - 50st ?(teraz mam 45)

Chodzi o jak najeiększą moc przy największej modulacji sprężarki ?

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220850
Udostępnij na innych stronach

Witam. Mam panasonica 9kW jednofaz.

 

Od zeszłej soboty mam włączone grzanie w domu, dom nie zamieszkały. Jeszcze w połowie października temp. w środku była w granicach 14-16oC, potem załamała się pogoda i dom był otwierany na montaż barierek przy oknach i balkonie i spadło do 10oC. termometr nie jest wystawiony na działanie słońca.

 

Jako ciekawostkę-Przez 191 dni na grzanie zbiornika 250 L poszło 296 kwh jak pamiętam dobrze. temp. na zbiorniku ustawiona na około 50 oC, grzanie przeciw legionelli włączone.

 

[ATTACH=CONFIG]372510[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]372511[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]372512[/ATTACH]

 

P.S. Mało na necie zdjęć kotłowni więc wrzucam swoje zdjęcia.

 

o znowu ta badziewna pseudo otulina na rurze gdzie czynnik chłodniczy ma najwyższą temp.

witaj w klubie grzejących atmosferę pompą ciepła

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220852
Udostępnij na innych stronach

Cnc

jeszcze tylko dodam , że kiedy walczyłem ze starym zas cwu dwuplaszczowym- dobrze wypłukałem cały system ( puszczałem również wodę od strony wyj z PC - było trochę " błotka")

Pzdr

 

PS

Ten zadobnik cwu do " gobra rada" z forum...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220860
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem.W takim razie nie mam wpływu na "moje" defrosty?.Czy mozna jeszcze cos zrobic aby były bardziej efektywne.?

I nie pisze juz o czasie oraz zuzyciu energii .Zastanawia mnie czy taka praca sprezarki nie wpłynie na jej "zywotnosc".

 

A wyobraź sobie że jedziesz samochodem 90km/h

i co 40minut musisz zwolnić wrzucić jedynkę i jechać na maksymalnych obrotach(tych na czerwonej kresce) przez 10 minut.

Czy to pomoże silnikowi?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220866
Udostępnij na innych stronach

Cnc

jeszcze tylko dodam , że kiedy walczyłem ze starym zas cwu dwuplaszczowym- dobrze wypłukałem cały system ( puszczałem również wodę od strony wyj z PC - było trochę " błotka")

Pzdr

 

PS

Ten zadobnik cwu do " gobra rada" z forum...

 

nigdy nie wypłuczesz wszystkiego, często zostaje sporo w grzejnikach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220875
Udostępnij na innych stronach

o znowu ta badziewna pseudo otulina na rurze gdzie czynnik chłodniczy ma najwyższą temp.

witaj w klubie grzejących atmosferę pompą ciepła

 

 

Klub jest pewnie spory. To czym ty to ocieplasz w takim razie? Jak pisałem, zdjęć instalacji na wątku jak na lekarstwo, a pytających i udzielających rad sporo. Można prosić o jakieś foty z montażu?

Edytowane przez byggmol
literówka
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220879
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...