Reksgildo ,

z tymi temp to tak trochę różnie jest-zazwyczaj jeśli jest w miarę ok przepływ , to większa dt świadczy o odbiorze ciepła (czyli PC pracuje z większą mocą i możesz mieć cieplej, bo to ciepło trafia do powietrza)

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7232106
Udostępnij na innych stronach

[/b]

 

Siedmiu użytkowników podało dane defrostu ;

thxluk ; -1,0 C ; 14.5 min ; 0,75 kWh ;

miireek ; - 1,0 C ; 12,0 min ; 0,40 kWh ;

ccool ; -2,0 C ; 07,0 min ; 0,45 kWh ;

ccool ; +0,0 C ; 07,0 min ; 0,28 kWh ;

k@mil ; -2,0 C ; 12,0 min ; 0,80 kWh ;

k@mil ; +0,0 C ; 13,0 min ; 0,35 kWh ;

...

Proszę o podawanie danych dla defrostu

 

Nie mam Panasonica, a nieco prostszą PC on/off. Zastanawiam się, czy dane, które podajecie nie są za ubogie do porównań? Na przykładzie mojej pompy: defrost wymuszony ręcznie (jest taka opcja w sterowniku pompy) trwał prawie 9 minut. Defrost automatyczny w trakcie pracy pompy trwał niecałe 2 minuty. Warunki zewnętrzne prawie takie same, podstawowa różnica w temperaturze wody w obiegu. Przy pierwszym odmrażaniu okolice 25 stopni, przy drugim 44 stopnie.

Edytowane przez gondoljerzy
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7232109
Udostępnij na innych stronach

Reksgildo ,

z tymi temp to tak trochę różnie jest-zazwyczaj jeśli jest w miarę ok przepływ , to większa dt świadczy o odbiorze ciepła (czyli PC pracuje z większą mocą i możesz mieć cieplej, bo to ciepło trafia do powietrza)

pzdr

 

Sprawdzałem na rotametrach(o ile są one w jakiś sposób wiarygodne) i mam na nich mniej więcej równy przepływ ok1,5l. Mam 16 pętli więc w przybliżeniu daje to 1440l/h. Tutaj znowu się zastanawiam nawiązując do tego co napisał mi kol Pratchawiec czy to jest przepływ dla całego układu czy dla układu między buforem a podłogówką a między PC a buforem jest inny zależny od prędkości pompy obiegowej w PC. Deltę = 6 mam gdy sprężarka pracuje na poziomie 22-23 kHz(chyba jest to poziom zbliżony do minimum)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7232138
Udostępnij na innych stronach

Sprawdzałem na rotametrach(o ile są one w jakiś sposób wiarygodne) i mam na nich mniej więcej równy przepływ ok1,5l. Mam 16 pętli więc w przybliżeniu daje to 1440l/h. Tutaj znowu się zastanawiam nawiązując do tego co napisał mi kol Pratchawiec czy to jest przepływ dla całego układu czy dla układu między buforem a podłogówką a między PC a buforem jest inny zależny od prędkości pompy obiegowej w PC. Deltę = 6 mam gdy sprężarka pracuje na poziomie 22-23 kHz(chyba jest to poziom zbliżony do minimum)

 

Suma przepływów na rotametrach to jest przepływ za buforem , na PC i buforze masz taki , jaki wynika w wybranego biegu.Możesz wykonać prostą próbę - w PC daj Vp od 1 do 3 i zobacz jakie będą różnie w dt

Przy najmniejszych różnicach będą zbliżone przepływy w dwóch obwodach- znając przepływy na PC mniej więcej ustalisz przepływ za buforem.

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7232142
Udostępnij na innych stronach

Trochę zboczę z tematu, ale jako że idzie zima, ciekawi mnie jak macie rozwiązane odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej..

Ja mam pompę postawioną na dwóch murkach o wysokości 45 cm od gruntu..

W dodatniej temperaturze ok nie ma problemu mam patent. Ale zima mnie ciekawi..

 

Korki gumowe powyciągane i woda kapie na ziemię czy jakieś tace ociekowe i grzałki i odprowadzenie wody czy jak..

Może jakieś zdjęcie itp...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7232201
Udostępnij na innych stronach

Jak wejdziesz na stronki katalogu Panasa - to pod tabelkami z COP jest info o normie

pzdr

A czy jest różnica między norma 14511 a 14511-2 ?

Przepraszam, że się powtarzam, ale źle cytat z telefonu poszedł ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7232220
Udostępnij na innych stronach

Trochę zboczę z tematu, ale jako że idzie zima, ciekawi mnie jak macie rozwiązane odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej..

Ja mam pompę postawioną na dwóch murkach o wysokości 45 cm od gruntu..

W dodatniej temperaturze ok nie ma problemu mam patent. Ale zima mnie ciekawi..

 

Korki gumowe powyciągane i woda kapie na ziemię czy jakieś tace ociekowe i grzałki i odprowadzenie wody czy jak..

Może jakieś zdjęcie itp...

 

Hej

u mnie jest tak

[ATTACH=CONFIG]374217[/ATTACH]

 

Z tyłu domu jest jednostka zewn i małe lodowisko ,w ogóle mi nie przeszkadza .Jeśli będzie jakiś problem to podłączę się do deszczówki.

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7232253
Udostępnij na innych stronach

Trochę zboczę z tematu, ale jako że idzie zima, ciekawi mnie jak macie rozwiązane odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej..

Ja mam pompę postawioną na dwóch murkach o wysokości 45 cm od gruntu...

 

Zdjęcie i opis? Proszę bardzo

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?248104-Pompy-PW-czy-oblodzenie-i-ci%C4%99kn%C4%85ca-woda-to-du%C5%BCa-uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87&p=7126707&viewfull=1#post7126707

 

Pozdrawiam

 

Pratchawic

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7232255
Udostępnij na innych stronach

Witam dziś szwagier zmienił ustawienia pompy, dokładnie 20 dni od zmiany zeszłym razem, podał mi też odczyty temp.

20 dni - 187 kwh ogrzewanie/9,35 dziennie/5,14 zł w G11,

CWU 35kwh, strata dobowa 1,75kwh

temp. w domu 23oC

Lo/-5oC/35

Hi/15/28oC

Powrót na Co 27oC.

 

razem za 27 dni 420kwh na CO/54kwh na CWU

 

temp. zasilania została dziś obniżona o 2oC jak pamiętam/ na zasilaniu/ zarówno na Lo i Hi

 

Gdybym grzał tylko w taniej zapłaciłbym pewnie około 3,7 zł dziennie przy średniej cenie za kwh 0,40 zł

Edytowane przez byggmol
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7232374
Udostępnij na innych stronach

Trochę zboczę z tematu, ale jako że idzie zima, ciekawi mnie jak macie rozwiązane odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej..

Ja mam pompę postawioną na dwóch murkach o wysokości 45 cm od gruntu..

W dodatniej temperaturze ok nie ma problemu mam patent. Ale zima mnie ciekawi..

 

Korki gumowe powyciągane i woda kapie na ziemię czy jakieś tace ociekowe i grzałki i odprowadzenie wody czy jak..

Może jakieś zdjęcie itp...

 

Po niemiecku

SAM_3795.jpg

 

 

Po mojemu

Zdjęcie0191.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7233319
Udostępnij na innych stronach

To zależy od sterowania. Jak z termostatu to się wyłącza i w ogóle nie pracuje podczas postoju pompy, a jak pogodowo to chodzi cały czas.

 

Chodzi cały czas? Trochę to bez sensu. U mnie wyje na okrągło i słychać ją dość dobrze. Delta 3. Zasilanie 25 a na powrocie 22. Nie ma możliwości wyłączenia pompy i czasowego tylko załączenia? Mielenie pompy to oczywiste straty energii.

jak zmniejszyć prędkość pompy, bo podejrzewam, że jest na maxa ustawiona?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7233451
Udostępnij na innych stronach

Chodzi cały czas? Trochę to bez sensu. U mnie wyje na okrągło i słychać ją dość dobrze. Delta 3. Zasilanie 25 a na powrocie 22. Nie ma możliwości wyłączenia pompy i czasowego tylko załączenia? Mielenie pompy to oczywiste straty energii.

jak zmniejszyć prędkość pompy, bo podejrzewam, że jest na maxa ustawiona?

 

Hej

chyba najbardziej optymalnym systemem sterowania PC P/W jest termostat/sterownik pokojowy +KG+timer w PC

A zmiana prędkości :

wygaś ziel diodę na pulpicie

wciskasz service , aż wyświetli się sp01

Przewiń w górę na sp02

Set

Zobaczysz prędkość pompy od 1 do 7

Zmiana :

Set

Strzałkami wybierasz bieg

Set zatwierdzasz

Cancel

Wł PC

Chyba wszystko

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7233462
Udostępnij na innych stronach

Ale gdzie tu rozwiązanie? Lodowisko pod pompą? ;)

 

20160521_102752.jpg

 

jak Panasonic przykazał :p, u mnie wpięte w dren, info o tym jak ma wyglądać podstawa pod pompę plus odprowadzenie skroplin, odległość od ściany itp. jest gdzieś w broszurce technicznej, pamiętam, bo instalator mi coś takiego podesłał jak robiłem fundament w zimie na długo przed montażem pompy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7233479
Udostępnij na innych stronach

Hej

chyba najbardziej optymalnym systemem sterowania PC P/W jest termostat/sterownik pokojowy +KG+timer w PC

A zmiana prędkości :

wygaś .........

Chyba wszystko

Pzdr

 

Dzięki, jutro skoryguję buczenie :)

Jak macie ustawione, lub jak jest "dobrze" dla pompy?

 

Planuje właśnie jakiś termostat, nawet kable mam pociągnięte do pompy. Instalator stwierdził, że lepiej działa z pogodówką, bo wcześniej reaguje na zmianę temp. Ale jak dla mnie ta praca pompy 24/dobe to bez sensu lekko.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/178/#findComment-7233501
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...