Nic w T-capie nie pęknie - zadziała tylko zawór nadmiarowy 3bar.

... nic się strasznego nie wydarzy-wzrośnie ciśnienie w układzie i tyle (np ze spoczynkowego 1bar do roboczego 2,5 bar)

Z 1 bara na 2,5 lub 3 to spore różnice. Klęknąć nie musi pompa, ale każde, dowolne połaczenie w instalacji CO. Po co ryzykować rozszczelnienie lub pęknięcie gdy naczynie przeponowe niewielkiej pojemności kosztuje ze 100zł?

Edytowane przez gondoljerzy
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7237760
Udostępnij na innych stronach

Z 1 bara na 2,5 lub 3 to spore różnice. Klęknąć nie musi pompa, ale każde, dowolne połaczenie w instalacji CO. Po co ryzykować rozszczelnienie lub pęknięcie gdy naczynie przeponowe niewielkiej pojemności kosztuje ze 100zł?

i tu wracamy do korzeni czyli widzimisię klienta i tego co nam chce wcisnąć instalator. Albo instalator bierze odpowiedzialność za całość albo trzeba później szukać po forach czemu mi pompa syczy i strzela, bo instalator telefonów nie odbiera. Pół biedy jak ktoś jest techniczny tak jak bobrow i sam coś ogarnie, ja sam bym się nie odważył czegoś zrobi/ nie zrobić wbrew ekipie bo jestem typowym humanistą :p

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7237779
Udostępnij na innych stronach

To policzmy zład samej podłogówki :

Średnica wewn 14mm , promień 7 mm czyli 0,007m

Pir2 pole =0,00015 m2 x 1310m = 0.201 m3

Wychodzi ponad 200 ltr +przyłącza.Wg dtr powinieneś mieć dodatkowe naczynie wzbiorcze , nie pamiętam czy nie powinien też być ten buforek 50 ltr na powrocie (wg dtr oczywiście)

A co z tego wynika , chętnie poczytam...

Pzdr

 

Dlaczego przyjąłeś średnicę wewnętrzną 14 mm a nie 12 mm (grubość ścianki rury 2 mm)?

Dla 12 mm pojemność pętli wynosi 148 l.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7237828
Udostępnij na innych stronach

Panowie, tak troche się zmartwiłem po Waszych wpisach.

Po pierwsze obliczenia kolegi Bobrow wydają mi się stosowne tj, niewiele powyzej 200l w układzie .

Po drugie nie zabardzo podoba mi się wizja popsutego układu.

 

Cisnienie w układzie mam około 1,5 bar.Ostatnio - przy wyzszych temp. podczas przełaczenia zaworu 3D słychać charakterystyczne uderzenie.

Prosze o komentarze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7237831
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego przyjąłeś średnicę wewnętrzną 14 mm a nie 12 mm (grubość ścianki rury 2 mm)?

Dla 12 mm pojemność pętli wynosi 148 l.

 

Upss- pomyłka , oczywiście wewn średnica jest 12mm.

Czyli zład ok.

Przepraszam - trochę się pośpieszyłem...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7237843
Udostępnij na innych stronach

Panowie, tak troche się zmartwiłem po Waszych wpisach.

Po pierwsze obliczenia kolegi Bobrow wydają mi się stosowne tj, niewiele powyzej 200l w układzie .

Po drugie nie zabardzo podoba mi się wizja popsutego układu.

 

Cisnienie w układzie mam około 1,5 bar.Ostatnio - przy wyzszych temp. podczas przełaczenia zaworu 3D słychać charakterystyczne uderzenie.

Prosze o komentarze.

 

Spokojnie - instalację masz raczej ok , trzeba tylko dobrać optymalne parametry ( ciśnienie 1.5 bar jest również typowe)

Dźwiękami przy przełączaniu nie przejmuj się- różnica temp .

Z tym Twoim defrostem w 6 min , to na jakiej prędkości pompy wodnej ?

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7237853
Udostępnij na innych stronach

Przy grzaniu CO prędkość o obiegówki 3.

Przy defrostCh idzie na 7.

Napisałem iż rurkę w podłodze mam fi 16 .

Z kad 12mm , jesli grubość ścianki to 2mm.

 

No właśnie- niezależnie od ustawionej prędkości , PC ma swój algorytm dla defrostu ( m.in prędkości)

Przy większych mrozach , gdybyś miał problem z dogrzaniem - możesz podnosić prędkość , aż do uzyskania pozytywnego efektu.

Odnośnie defrostu , to już znalazłeś rozwiązanie podnosząc nieznacznie temp w PC ( strat nie musisz się obawiać- przy tak niskich temp nic nie odczujesz)

Tylko się cieszyć sprawną PC- kolego , pozostało Ci tylko delikatne pieszczenie...

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7237871
Udostępnij na innych stronach

Przy grzaniu CO prędkość o obiegówki 3.

Przy defrostCh idzie na 7.

Napisałem iż rurkę w podłodze mam fi 16 .

Z kad 12mm , jesli grubość ścianki to 2mm.

 

Stąd, że jak chcesz obliczyć średnicę wewnętrzną rury 16mm o grubości ścianki 2mm to musisz te 2mm odjąć z obu stron:)

Zresztą bobrow w swoich obliczeniach się pomylił, bo wg producentów w 1mb rury 16x2 mieści się 0,113l wody. Czyli w Twoim przypadku będzie to (625+685) x0,113l = 148,03l Do tego dolicz doloty, rozdzielacze, armaturę, czyli wyjdzie max 160l, więc bardzo OK:yes:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7237877
Udostępnij na innych stronach

Czy sterownik zewnętrzny podpiąć pod zaciski 12 i 9 w PC. Z termostatu można wyprowadzić trzy: COM, NO i NC

 

Hej

W termostacie podłączasz zaciski COM z pin 9 , NO z pin 12

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7238081
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie czy to normalne, że na rurce tj wejście z pompy do bufora ( mam 100l) temperatura jest odczuwalnie wyższa niż na rurce obok tj tej, która jest podłączona do pompki cyrkulacyjnej i stamtąd pchana na podłogę obie rurki są z góry bufora, a na dole są te z powrotu , dodatkowo kiedyś miałem deltę 4-5 a teraz 7 i rotametry nawet na max odkrecone są tylko np na 1,5 , czy to może oznaczać że pompka cyrkulacyjna jest zwalona
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7238100
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie czy to normalne, że na rurce tj wejście z pompy do bufora ( mam 100l) temperatura jest odczuwalnie wyższa niż na rurce obok tj tej, która jest podłączona do pompki cyrkulacyjnej i stamtąd pchana na podłogę obie rurki są z góry bufora, a na dole są te z powrotu , dodatkowo kiedyś miałem deltę 4-5 a teraz 7 i rotametry nawet na max odkrecone są tylko np na 1,5 , czy to może oznaczać że pompka cyrkulacyjna jest zwalona

 

Witaj

ustaw pomkę wtórna na max prędkość , może zmniejszy się dt po stronie systemu.

Procedurę zmiany orędlości podawałem parę stron wcześniej

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7238136
Udostępnij na innych stronach

Różnica będzie zawsze , przy mniejszym zapotrzebowaniu ciepła będzie mniejsza ( można uzyskać temp wyj z PC i wyj z bufora zbliżone przy min prędkości pompy wtórnej- moim zdaniem przy PC tak nie należy ustawiać, duże przepływy zapewniają dobry odbiór ciepła ) Uważam , że pompa wtórna powinna być ustawiona na max , a w PC na 3 bieg ( po wielu próbach i regulacjach- u mnie to się sprawdza)

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7238209
Udostępnij na innych stronach

Przyłapany defrost.

Temperatura otoczenia -1

temp.. zasilania 28 - powrót 24

godz. 12:14 zaczyna mrugać HEAT

12:15 wyłącza się pompa obiegowa, sprężarka wchodzi na 79.

12:28 sprężarka schodzi z obrotów do 0

12:29 załącza się pompa obiegowa

temperatury zasilania 25: powrót 22

12:30 zaczyna grzać

zużycie na defrost 0,84 kWh

 

Brak bufora, tylko grzanie, bez CWU, jakieś 1200 m rurek.

Temperatura w domu 16 stopni, grzanie i wietrzenie.

krzywa grzania płaska Lo i Hi - 30 stopni.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7238231
Udostępnij na innych stronach

Różnica będzie zawsze , przy mniejszym zapotrzebowaniu ciepła będzie mniejsza ( można uzyskać temp wyj z PC i wyj z bufora zbliżone przy min prędkości pompy wtórnej- moim zdaniem przy PC tak nie należy ustawiać, duże przepływy zapewniają dobry odbiór ciepła ) Uważam , że pompa wtórna powinna być ustawiona na max , a w PC na 3 bieg ( po wielu próbach i regulacjach- u mnie to się sprawdza)

Pzdr

 

Dzięki rozumiem, że pompa wtórna to ta cyrkulacyjna, a czemu te rotametry tak dziwnie się zachowują tj odkręcone na max pokazują przepływ np w 1szt 2,4 a w innych np tylko 1,5 i nie da rady więcej

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/184/#findComment-7238246
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...