Andrzej5101 05.12.2016 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 (edytowane) Symulacje doboru mocy pompy ciepła, możesz uzyskać;PanasonicProClub /narzędzia /kalkulator . 80 % energii do ogrzania domu przypada na temp > - 2 C, więc na 100 % PC szyta na miarę,będzie pracowała w większości czasu na 60 % - 85% swoich możliwości i będzie najmniej taktować , Jednostka zewnętrzna 2 wentylatorowa , ma b.duży wpływ na wyniki końcowe ogrzewania ,http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-madrze-wybrac-pompe-ciepla/ Zawsze polecam pompy z większymi parownikami i dwoma wentylatorami. Powietrze przechodzi przez nie wolniej i się rzadziej szronią - napisał asaselllo http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225716-Dom-100m-nowy-2014-jaka-pompa-i-czy-warto Polecam też temat ; Dobór pompy wg OZChttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page15 Edytowane 5 Grudnia 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7238882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.12.2016 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Oj chyba nie oglądałeś Wszystko tam jest... Ale po kolei temp zasilania 26 st, temp powrotu 22 st. Bez bufora, układ mieszany - podłogówka, kaloryfery i klimakonwektory. Pojemność wodna całego układu 110l - defrost trwa 6min - Pytam więc jak to się ma do tego co twierdzi CNC??? Kolego map - pomyliłeś się o co najmniej +10 C , gdyż w temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page8 podajesz ; U mnie zastosowane jest tzw sterowanie kombinowane, tzn termostat wewnętrzny odpowiada za start pompy gdy temp w pomieszczeniu spadnie do wyznaczonego poziomu (u mnie 22,7st) a sam proces grzania realizowany jest przez sterownik pogodowy pompy i krzywą grzewczą, czyli sam dobiera sobie temp zasilania w zależności od temp zewnętrznej z określonego przeze mnie przedziału (33st do +10 i 37st dla -10). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7238960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 05.12.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Kolego map - pomyliłeś się o co najmniej +10 C , gdyż w temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page8 podajesz ; U mnie zastosowane jest tzw sterowanie kombinowane, tzn termostat wewnętrzny odpowiada za start pompy gdy temp w pomieszczeniu spadnie do wyznaczonego poziomu (u mnie 22,7st) a sam proces grzania realizowany jest przez sterownik pogodowy pompy i krzywą grzewczą, czyli sam dobiera sobie temp zasilania w zależności od temp zewnętrznej z określonego przeze mnie przedziału (33st do +10 i 37st dla -10). Chyba nie rozumiesz za bardzo o co chodzi.... To co wyboldowałeś to są ustawienia krzywej grzewczej do której pompa dąży, natomiast na filmie pokazany jest defrost który wystąpił zaraz po uruchomieniu pompy przy temp zasilania 26st, a powrotu 22st. Wystarczy obejrzeć ze zrozumieniem zamieszczony film i wszystko będzie jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7238988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 05.12.2016 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 15511-2 oznacza po prostu 2-gi rozdział normy PN-EN 14511 dotyczący warunków testowania PCi Czyli Panasonic podaje dane inne niż większość "wiodących" producentów? W innych modulacjach sprężarki? Przy większej nominalnej mocy sprężarki rozumiem, że będzie ona pobierać więcej prądu niż urządzenia posiadające "standardowe" sprężarki? Jeżeli tak jest to może ma ktoś wiedzę i mnie oświeci po co takie zabiegi, które wprowadzają w błąd klientów i instalatorów? Badanie urządzeń na podstawie tylko części normy można chyba uważać jako co najmniej naduzycie jak nie celowe wprowadzanie w BŁĄD nie mówiąc już o oszukiwaniu Proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7238999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.12.2016 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Czyli Panasonic podaje dane inne niż większość "wiodących" producentów? W innych modulacjach sprężarki? Przy większej nominalnej mocy sprężarki rozumiem, że będzie ona pobierać więcej prądu niż urządzenia posiadające "standardowe" sprężarki? Jeżeli tak jest to może ma ktoś wiedzę i mnie oświeci po co takie zabiegi, które wprowadzają w błąd klientów i instalatorów? Badanie urządzeń na podstawie tylko części normy można chyba uważać jako co najmniej naduzycie jak nie celowe wprowadzanie w BŁĄD nie mówiąc już o oszukiwaniu Proszę o opinie. Wiesz co -kopię i kopię w internecie i nie mogę nic znaleźć nt modulacji w normie 14511-2, możesz podać źródło tej wiedzy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 05.12.2016 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Czyli Panasonic podaje dane inne niż większość "wiodących" producentów? ..................... Proszę o opinie. Witam Moim zdaniem jest wręcz odwrotnie. W tabelkach P. podaje zużycie energii, moc i COP-y wg wartości nominalnych a nie dla pracy z obciążeniami częściowymi. Zatem COP dla danych punktów pomiarowych, jest najmniej korzystny, zwłaszcza dla wyższych temperatur. Przy pracy z obciążeniami częściowymi ( po co komu 9 kW gdy na zewnątrz jest 5*), ten COP będzie wyższy niż katalogowy, co zresztą skrzętnie wykorzystuje szereg producentów. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 05.12.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Czyli Panasonic podaje dane inne niż większość "wiodących" producentów? W innych modulacjach sprężarki? Przy większej nominalnej mocy sprężarki rozumiem, że będzie ona pobierać więcej prądu niż urządzenia posiadające "standardowe" sprężarki? Jeżeli tak jest to może ma ktoś wiedzę i mnie oświeci po co takie zabiegi, które wprowadzają w błąd klientów i instalatorów? Badanie urządzeń na podstawie tylko części normy można chyba uważać jako co najmniej naduzycie jak nie celowe wprowadzanie w BŁĄD nie mówiąc już o oszukiwaniu Proszę o opinie. Poruszałem to już kilka razy i co i nagonka lobby panasonicowego. WYższe modele pomp jak Dimplex, Nibe Buderus mają np grzałki tacy ociekowej w standardzie i COP-y są podawane z tymi grzałkami w panasach grzałka to rarytas za dopłatą i COP liczony bez grzałki . Przy jakiej modulacji podawane są moce i copy przy pansonicu? Jaki model sprężarki w serii F i w T-CAP gdzie dokładnie produkowana jest pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 05.12.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Wiesz co -kopię i kopię w internecie i nie mogę nic znaleźć nt modulacji w normie 14511-2, możesz podać źródło tej wiedzy ? Z mojej wiedzy wynika, że w 14511-2 nie ma nic o modulacji i producent może podać parametr modulacji jaki mu się podoba. Metody badania są ujęte najprawdopodobniej w 3 tomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 05.12.2016 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Witam Moim zdaniem jest wręcz odwrotnie. W tabelkach P. podaje zużycie energii, moc i COP-y wg wartości nominalnych a nie dla pracy z obciążeniami częściowymi. Zatem COP dla danych punktów pomiarowych, jest najmniej korzystny, zwłaszcza dla wyższych temperatur. Przy pracy z obciążeniami częściowymi ( po co komu 9 kW gdy na zewnątrz jest 5*), ten COP będzie wyższy niż katalogowy, co zresztą skrzętnie wykorzystuje szereg producentów. Pozdrawiam Pratchawiec Rozumiem, że jesteś instalatorem i nie pisz proszę, że nie masz nic wspólnego z pompami ciepła.... Od 2013 roku piszesz w wątku o pompach powietrznych o panasonicu. Masz wiedzę techniczną, nie jesteś zwykłym Kowalskim, który tu zagląda i buduje dom. Masz po prostu interes w tym i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 05.12.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Poruszałem to już kilka razy i co i nagonka lobby panasonicowego. WYższe modele pomp jak Dimplex, Nibe Buderus mają np grzałki tacy ociekowej w standardzie i COP-y są podawane z tymi grzałkami w panasach grzałka to rarytas za dopłatą i COP liczony bez grzałki . Przy jakiej modulacji podawane są moce i copy przy pansonicu? Jaki model sprężarki w serii F i w T-CAP gdzie dokładnie produkowana jest pompa? Już Ci pisałem, że jestem użytkownikiem a nie lobbystą. Ale do rzeczy. Od kiedy to "wyżsi" producenci - Nibe, Buderus i Dimplex produkują osprzęt chłodniczy, w tym sprężarki? Odpowiedź brzmi; nie produkują, a kupują od od dostawców. Zazwyczaj zresztą renomowanych. Z tego co czytam niewielu użytkowników P ma zainstalowane grzałki tacy ociekowej i ich brak nie stanowi żadnego problemu. P odszrania się bez pomocy grzałek jeśli tylko zapewniono prawidłowy odpływ skroplin. Co więcej podniesiony przez Ciebie argument wali wprost we wskazanych "wyższych" konkurentów", którzy zakładają z góry konieczność odladzania grzałką tacy ociekowej, Gdybyś nie wiedział, Daikin robi już jednostki zewnętrzne w ogóle bez tacy ociekowej. P jest w tej mierze z tyłu, ale znacznie dalej niż w/w "wyżsi". Żaden producent nie podaje modulacji sprężarki dla danych warunków pracy, bo nikt, poza hobbystami i upierdliwcami tego od nich nie wymaga. Nawet instytucje certyfikacyjne. Moja PC była wyprodukowana w Malezji, w nowych modelach to chyba się nie zmieniło. Odnoszę wrażenie, że należysz do tej grupy kibiców co to "najsamprzód Audi, jeszcze VW najlepiej TDI-ku, a potem azjatyckie g>>o. Poleciłem Toshibę, to też Azja. Ponawiam pytanie, co polecasz zamiast P? Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 05.12.2016 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Rozumiem, że jesteś instalatorem i nie pisz proszę, że nie masz nic wspólnego z pompami ciepła.... Od 2013 roku piszesz w wątku o pompach powietrznych o panasonicu. Masz wiedzę techniczną, nie jesteś zwykłym Kowalskim, który tu zagląda i buduje dom. Masz po prostu interes w tym i tyle. Też mam jakiś kontakt z pompami powietrznymi. Przysiadłem ostatnio nad Panasem i parametry jakie podają nie pasowały mi do innych firm. Zacząłem drążyć i okazało się, że podają parametry na innaj zasadzie niż inni producenci. COP to nie wszystko a manipulowanie klientem uważam co najmniej za "nie stosowne" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.12.2016 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Towarzysze ,to może jakoś podsumuje ostatnie sprawy :-jeśli norma wymaga grzałki tacki, a Panas tego nie liczy- to grzech-ja mam dołożoną grzałkę do tacki , ale nie było potrzeby jej uruchamiać-modulacja mnie nie interesuje cop, Panie cop i scop-może Pratchawiec jest instalatorem , ja napewno nie jestem - to moje nowe hobby , teraz zacząłem ćwiczyć PV ( w gminie mają być dotacje do 85%)-co do panasa , jeśli będą lepsze produkty parametry/cena to tylko się cieszyć - dla logicznie myślących to super-co do produkcji i chinolandzie- prawie wszyscy coś tam klepią ...To tylePzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 05.12.2016 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Już Ci pisałem, że jestem użytkownikiem a nie lobbystą. Ale do rzeczy. Od kiedy to "wyżsi" producenci - Nibe, Buderus i Dimplex produkują osprzęt chłodniczy, w tym sprężarki? Odpowiedź brzmi; nie produkują, a kupują od od dostawców. Zazwyczaj zresztą renomowanych. Z tego co czytam niewielu użytkowników P ma zainstalowane grzałki tacy ociekowej i ich brak nie stanowi żadnego problemu. P odszrania się bez pomocy grzałek jeśli tylko zapewniono prawidłowy odpływ skroplin. Co więcej podniesiony przez Ciebie argument wali wprost we wskazanych "wyższych" konkurentów", którzy zakładają z góry konieczność odladzania grzałką tacy ociekowej, Gdybyś nie wiedział, Daikin robi już jednostki zewnętrzne w ogóle bez tacy ociekowej. P jest w tej mierze z tyłu, ale znacznie dalej niż w/w "wyżsi". Żaden producent nie podaje modulacji sprężarki dla danych warunków pracy, bo nikt, poza hobbystami i upierdliwcami tego od nich nie wymaga. Nawet instytucje certyfikacyjne. Moja PC była wyprodukowana w Malezji, w nowych modelach to chyba się nie zmieniło. Odnoszę wrażenie, że należysz do tej grupy kibiców co to "najsamprzód Audi, jeszcze VW najlepiej TDI-ku, a potem azjatyckie g>>o. Poleciłem Toshibę, to też Azja. Ponawiam pytanie, co polecasz zamiast P? Pozdrawiam Pratchawiec Nie wiem czy porównanie Daikina i Panasa jest na miejscu A modulacja mocy w jakiej mają być podawane parametry znajduje się w normie 14511 do której Panasonic się nie stosuje. I ot tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.12.2016 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Nie wiem czy porównanie Daikina i Panasa jest na miejscu A modulacja mocy w jakiej mają być podawane parametry znajduje się w normie 14511 do której Panasonic się nie stosuje. I ot tyle. Jak to nie stosuje się , przecież jest w kat na dole 14511-2 nie jest inną normą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 05.12.2016 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Rozumiem, że jesteś instalatorem i nie pisz proszę, że nie masz nic wspólnego z pompami ciepła.... Od 2013 roku piszesz w wątku o pompach powietrznych o panasonicu. Masz wiedzę techniczną, nie jesteś zwykłym Kowalskim, który tu zagląda i buduje dom. Masz po prostu interes w tym i tyle. Chciałbym Ci coś wyjaśnić Chodziłem kiedyś, w dość dawnych czasach do przyzwoitej średniej szkoły ogólnokształcącej. W szkole tej uczono tak w ogóle rozumu, były również dyscypliny bardziej szczegółowe, w tym m.in. fizyka. Edukację szkolną z zakresu fizyki i innych przedmiotów ścisłych (z wyłączeniem logiki) zakończyłem w tejże szkole średniej, co jednak w dalszym - dość długim już życie nie przeszkadzało mi interesować się szerokim światem. Omawiane tu zagadnienia nie wykraczają w żaden sposób poza program ówczesnej szkoły średniej, Wymagają natomiast myślenia i szeroko pojętej wiedzy ogólnej, z czym niektórzy radzą sobie z widocznym trudem. Pragnę Ci również wyjaśnić, że z wykształcenia uniwersyteckiego jestem humanistą, i nigdy nie pracowałem w handlu przemyśle budownictwie itp. Jak to w życiu bywa; oglądałem świat z różnych stron, zawsze byłem go ciekaw. Może to unaoczni Ci, że piszę na tym forum nie jako lobbysta, handlarz czy inny oszust, a wyłącznie jako użytkownik chętnie dzielący się swoją skromną amatorską wiedzą i doświadczeniem Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 05.12.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Nie wiem czy porównanie Daikina i Panasa jest na miejscu A modulacja mocy w jakiej mają być podawane parametry znajduje się w normie 14511 do której Panasonic się nie stosuje. I ot tyle. Panowie Modulacja mocy, podawana jest zazwyczaj w kW to jedna rzecz a modulacja pracy sprężarki - podawana w Hz to inna sprawa. Pisałem o tej ostatniej. Nie należy używać ich zamiennie bo wyjdą Wam bzdury Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 05.12.2016 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Jak to nie stosuje się , przecież jest w kat na dole 14511-2 nie jest inną normą ... Ale 14511 a 14511-2 to nie to samo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 05.12.2016 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Chciałbym Ci coś wyjaśnić Chodziłem kiedyś, w dość dawnych czasach do przyzwoitej średniej szkoły ogólnokształcącej. W szkole tej uczono tak w ogóle rozumu, były również dyscypliny bardziej szczegółowe, w tym m.in. fizyka. Edukację szkolną z zakresu fizyki i innych przedmiotów ścisłych (z wyłączeniem logiki) zakończyłem w tejże szkole średniej, co jednak w dalszym - dość długim już życie nie przeszkadzało mi interesować się szerokim światem. Omawiane tu zagadnienia nie wykraczają w żaden sposób poza program ówczesnej szkoły średniej, Wymagają natomiast myślenia i szeroko pojętej wiedzy ogólnej, z czym niektórzy radzą sobie z widocznym trudem. Pragnę Ci również wyjaśnić, że z wykształcenia uniwersyteckiego jestem humanistą, i nigdy nie pracowałem w handlu przemyśle budownictwie itp. Jak to w życiu bywa; oglądałem świat z różnych stron, zawsze byłem go ciekaw. Może to unaoczni Ci, że piszę na tym forum nie jako lobbysta, handlarz czy inny oszust, a wyłącznie jako użytkownik chętnie dzielący się swoją skromną amatorską wiedzą i doświadczeniem Pozdrawiam Pratchawiec Tak jasne....... A to Twoj post z 2013r. Rozumiem, że masz takie hobby i znasz humanisto wszystkie pompy powietrzne masz pojęcie o TZR, wtryskach pary itp. Nic tylko pogratulować. PS Obiegu Lindego nie uczą w szkole średniej na fizyce. Wydaje mi się, że mogłem zostać źle zrozumiany. Nie twierdzę, że M... P....wprowadzają w błąd co do rzeczywistych parametrów pomp z dotryskiem czynnika. One z pewnością osiągają deklarowane parametry; zapewne nawet je przekraczają. Chciałem jedynie uzmysłowić, że inne pompy tych samych producentów mają zbliżone parametry, bez marketingu typu "stała moc do -15*" lub "grzanie do -25* cytaty z reklam M.... Zubadan. Standardowa pompa P........ o mocy nominalnej 12 kW, przy - 15* ma moc 8,9 kW. Pisał zresztą o tym wcześniej mkm. T-Cap 9 kW ma moc zdławioną programowo. Sprężarka jest taka sama jak w 12kW . Przypuszczam. że głównym "hamulcem" jest element softu sterujący EZR. Oczywiście w hydroboksie może być nieco większy wymiennik. I to chyba wszystko, za wyjątkiem oprogramowania sterującego pracą invertera, EZR i dotrysku czynnika, bo pozostałe elementy są takie same. W jeszcze bardziej jaskrawy sposób widać to w linii Zubadan od M.... Jako pierwszy w tym kierunku poszedł Mits. El. Efekt jest taki że od kilku lat Zubadan jest synonimem pompy potężnej -arktycznej, co przekłada się na oczekiwane ceny. Dziś system dotrysku czynnika stosują również inni producenci, m in. P.... i LG w systemie Therma (v1 injection). Nie ma w tym jednak żadnych cudów. Obieg Lindego pozostaje nienaruszony. MHI to Mitsubishi Heavy Industries mało obecny na rynku konsumenckim, choć stosowany między in. przez NIBE; Rolls Royce. Pozdrawiam Pratchawiec" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 05.12.2016 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Ale 14511 a 14511-2 to nie to samo... Jak to nie to samo? Skąd Ty się urwałeś? Przecież podałem Ci tą wiedzę na tacy.... Ale jeszcze raz powoli specjalnie dla Ciebie;) Norma PN-EN 14511 to norma, która stanowi o: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling. Norma ta składa się z czterech rozdziałów: 14511-1 Terms and definitions 14511-2 Test conditions 14511-3 Test methods 14511-4 Requirements Także Panasonic podając przy swoich tabelkach normę 14511-2 zaświadczaja, że warunki przeprowadzonych testów były zgodne z tą normą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 05.12.2016 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Tak jasne....... A to Twoj post z 2013r. Rozumiem, że masz takie hobby i znasz humanisto wszystkie pompy powietrzne masz pojęcie o TZR, wtryskach pary itp. Nic tylko pogratulować. PS Obiegu Lindego nie uczą w szkole średniej na fizyce. " Czy ty zakończyłaś poznawanie świata na etapie matury? Jeśli tak to bardzo smutne Zapraszam do Opola. Może Ci się rozjaśni Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/187/#findComment-7239091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania