bobrow 13.12.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 ....."Także jak dla mnie, Panas serii F kompletne sobie nie radzi z temperaturami oscylującymi ok. 0*C" no własnie , u mnie podobnie dziś -10, i temp.23/22 st. bez problemu osiągnietę. W 12h ,PC pobiera 30KW.Defrosty po 4-5 min.Wieć wg. mnie ok.Tym bardziej że miałem w 2 pokojach "mikro-uchył". Problem rzeczywiście robi się w temp.+2/-2.No chyba ze podnoscimy KG i defrosty idą w 1 trybie.Ale wtedy jest za gorąco w domu:/ Nie znalazłem innego rozwiązania. pozr Aż trudno mi uwierzyć ,że Panas F (a taki mam) sobie nie radzi w temp "defrostowych" przy podłogówkach -wg mnie częste defrosty będą odczuwalne przy "zimnym" systemie (np przy rozruchu, kiedy miałem G11 -to przy dłuższej przerwie na CO np po nocy to odczuwałem ). Przecież podłogówka ma dużą bezwładność i nie powinien wystąpić dyskomfort cieplny- u mnie na grzejnikach jest wtedy przerwa ok 5-7 min , ale dom w tym czasie nie wystudzi. Jestem przekonany ,że to jest kwestia odpowiedniego przepływu (nominalnego) oraz KG i kontroli z termostatu (aby za bardzo się nie wychłodził dom). pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7244843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 13.12.2016 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 U mnie tak samo w okolicy zera pompa bardzo szybko się szroni.Ja sobie radzę w ten sposób że zmniejszam jej obciązęnie i rzeczywiście pomaga. W sumie ponieważ wolniej zachodzi sniegiem daje więcej ciepła i z lepszym copem niz gdybym zadał jej wyższą temperature. Tylko że ja mam badziew z Juli ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7244847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 13.12.2016 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 U mnie wczoraj ok 23ej -7*C i defrost trwał z 5-6 minut. W podłodze było 28*C.Ale faktycznie okolice 0*C i z wychłodzoną podłogą PC goni defrost w trybie awaryjnym. Jednak u mnie nie ma to wpływu na temp. w domu, absolutnie.Nie wiem ile takich awaryjnych rozmrożeń mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7244856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 13.12.2016 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Aż trudno mi uwierzyć ,że Panas F (a taki mam) sobie nie radzi w temp "defrostowych" przy podłogówkach -wg mnie częste defrosty będą odczuwalne przy "zimnym" systemie (np przy rozruchu, kiedy miałem G11 -to przy dłuższej przerwie na CO np po nocy to odczuwałem ). Przecież podłogówka ma dużą bezwładność i nie powinien wystąpić dyskomfort cieplny- u mnie na grzejnikach jest wtedy przerwa ok 5-7 min , ale dom w tym czasie nie wystudzi. Jestem przekonany ,że to jest kwestia odpowiedniego przepływu (nominalnego) oraz KG i kontroli z termostatu (aby za bardzo się nie wychłodził dom). pzdr bobrow, sprawa jest dośc prosta , pisałem kilka stron wcześniej . Zakładając DT =5 , aby defrosty były "normalne" temp. powrotu min. 27, a najlepiej jak jest 28 st , bo może "zabraknąc". Wtedy na wejściu mamy min 32/33 , co przy TZ = 1st /2 st i dobrze ocieplonym domu robi nam w domu "pustynie". a pisze tu o DT=5 , gdzie potzrzbne jest kilka h pracy PC aby ją uzyskać. Tak to wygląda niestety:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7244864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.12.2016 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 bobrow, sprawa jest dośc prosta , pisałem kilka stron wcześniej . Zakładając DT =5 , aby defrosty były "normalne" temp. powrotu min. 27, a najlepiej jak jest 28 st , bo może "zabraknąc". Wtedy na wejściu mamy min 32/33 , co przy TZ = 1st /2 st i dobrze ocieplonym domu robi nam w domu "pustynie". a pisze tu o DT=5 , gdzie potzrzbne jest kilka h pracy PC aby ją uzyskać. Tak to wygląda niestety:/ Tylko widzisz Dt=5 odpowiada max mocy przy nominalnym przepływie-taka moc powinna być tylko przy dłuższej przerwie.Natomiast tej wielkości Dt może być przy mniejszym przepływie-ale wtedy będzie mniejsza moc (wg wzoru na moc grzewczą P=QxDtx1,163 , Q to oczywiście przepływ) Przy niższych temp masz długo Dt=5 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7244877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 13.12.2016 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Mam ustawione w Timerze (w PC) włączenie PC 22.00 i zadane HEAT + TANK. Przed godziną 22 PC jest wyłączona (tzn dioda zielona się nie świeci). Termostat swoją zadana temperaturą nie potrafi załączyć PC. Nie wiem z czego to wynika. Na displey-u załączony jest napis REMOTE. Nie wiem zatem dlaczego termostat nie załącza PC na zasadzie ON/OFF Jak sugerował Ci Bobrow i jak rozumiem z tego postu dałeś na PC OFF czyli wyłączasz PC! Pisałem o tym kilka razu: masz 6 progów/opcji czasowych w timerze dla każdego dnia. Gdyby stosować ON dla XYZ i potem wyłączać XYZ OFF to miałbyś w realu 3 strefy (3 załączenia i 3 wyłączenia). Sterownik Pansa działa tak, że kolejny ON znosi poprzedni (bez stosowania OFF) zatem wtedy masz 6 progów do dyspozycji - jak być powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7244928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 13.12.2016 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Przy takich temperaturach i częstych defr. urządzenie ma problem nagrzać dom, dla przykładu odczyt z wczoraj: Temp. zew. 0*C Godz. 22.00 temp. w domu 21.2 Godz 6:00 temp. w domu 21.6 (temp. zadana 22.2) To akurat dość normalne że w okienku nocnym podciągniesz temp. o 0,4 czy maks 0,6 st C. Ja tez więcej nie nagrzeję. Oczyiwscie teraz przy 0*C PC nie chodzi cały czas w nocy, ale większość nocy tak. Napisz może zatem jakie masz spadki temperatury w dzień. Trzeba poprostu doprowadzić temp. domy do 22,5 i grzać o te 0,4*C do 22,9. Masz problem z nagrzaniem domu do 23*C? Chciałbym nadmienić, że przy temperaturach poniżej -5* pompa nie ma najmniejszego problemu nagrzać dom w 8h (wiadomo mniejsza wilgotność powietrza) Także jak dla mnie, Panas serii F kompletne sobie nie radzi z temperaturami oscylującymi ok. 0*C Nie sądzę aby to były tylko i wyłącznie defrosty. Zapewniam Cię, że jak nagrzeje ci PC dom przy -5*C (są defrosty, ale rzadziej) to i nagrzeje przy 0*C nawet ja ma więcej defrostów. Tzn. tak jest jeżeli wszystko z PC i instalacją jest ok. Błędu musisz szukać, ale zapewniam, nie jest to problem z PC Panasa czy innymi w takiej temperaturze by miały defrostwoe dziury z grzaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7244941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 13.12.2016 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 U mnie spokojnie pompa dogrzewa dom do 23 stopni gdy na zewnątrz +2/-2. Dom mokry, nie w pełni ocieplony. Czas i parametry defrostu kiedyś podałem. Jedyne co zauważyłem, to pompa dojechała do 38 stopni (pomimo zadanych 45) i nie poszła wyżej, ale to chyba wynika z KG. W domu sauna i wietrzenie.Od wczoraj kończę wygrzewanie i zniżam temperaturę. DT mniej więcej cały czas w tym okresie była 3-4 stopnie. Prędkość pompy obiegowej 3. Po ociepleniu, w stawieniu drzwi do garażu, wygrzaniu domu, wyprowadzeniu wilgoci technologicznej nie wyobrażam sobie, żeby pompa miała jakiekolwiek problemy z grzaniem chałupy w okresie przejściowym. Przy rozruchu zimnej podłogi pompa mordowała się grzałkami. Defrosty co kilkanaście minut, a trwały kilkadziesiąt minut na grzałkach. Po obcięciu obwodów dała radę podgrzać wodę w podłodze do ponad 14* co wystarczyło jej na szybki defrost bez grzałki (temp w podłodzenie spadała poniżej 10 stopni). Po wpięciu pozostałych obwodów spokojnie już grzała. Defrosty coraz rzadsze i krótsze. Jestem dobrej myśli, czy poruszany problem okresu przejściowego -2/+2 nie jest za bardzo rozdmuchany, tak jak defrosty przy wyziębionej podłodze? Przecież w użytkowanym domu z podłogówką to się nie zdarza. Przy awaryjnym rozruchu tak, zgoda. Przy ocieplonym domu z kolei tak nikłe zyski energii pomimo pracy pompy? Tez mnie ciekawią spadki temperatury w dzień. Oczywiście to wszystko przy relatywnie wysokiej KG, po zamieszkaniu zapewne zejde na dużo niższe parametry i... np. przy 23* będzie problem z defrostami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7245043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 13.12.2016 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Tylko widzisz Dt=5 odpowiada max mocy przy nominalnym przepływie-taka moc powinna być tylko przy dłuższej przerwie.Natomiast tej wielkości Dt może być przy mniejszym przepływie-ale wtedy będzie mniejsza moc (wg wzoru na moc grzewczą P=QxDtx1,163 , Q to oczywiście przepływ) Przy niższych temp masz długo Dt=5 ? s U mnie Dt- jest czasem i 7-8 st. Na starcie.Mam dość stromą KG -15/38 +15/28 .Osiagnięcie wymaganej temp. wejscia przychodzi dość szybko, 2-3 h.Wtedy sa największe DT. Nie zauwazyłem DT<4 ale to przy dośc dodatkich temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7245073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.12.2016 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 (edytowane) Odnośnie szronienia polecam temat " Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? " od pkt.XI str.1 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne) Edytowane 13 Grudnia 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7245107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 13.12.2016 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 (edytowane) Dziś mały test. 0-2 h grzania temp. 31/25 TZ=-1 3- bieg pompy obiegowej Modulacja 47HZod 2- 5 h 6 bieg pompy obiegowej 32/26 TZ=-1 Modulacja 47Zuzycie 7KW. OD 2-5h czyli w 3 godziny.DT = cały czas 6, mimo podniesienia predkosci pompy obiegowej do 6.Dalej nie znam dokładnych przepływów .Ktoś z Was może mnie skierowac do odpowiedniego tematu.Nie znalazłem jeszcze szczegółowych informacji nt temat.Chodzi mi o pomiarowanie instalacji.pozdr Edytowane 13 Grudnia 2016 przez thxluk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7245264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 13.12.2016 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Masz wychłodzone wylewki.Daj im się zagrzać.Będziesz miał wewnątrz być może za ciepło. Spróbuj przeprowadzić inny test; pozwól pracować PC przez dobę lub dwie bez przerw.Obserwuj i podziel się wynikami. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7245272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 13.12.2016 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Dlaczego twierdzisz że mam wychłodzone wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7245273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 13.12.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Witam,proszę mi powiedzieć czy w pompie all in one 7kw jest jakis program wygrzewania posadzek? jak tak to jak to załączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7245349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 13.12.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Dlaczego twierdzisz że mam wychłodzone wylewki? Dlatego, że zapewne ochłodziły się w czasie oczekiwania na uruchomienie PC w okienku taryfowym. Oddały znaczną ilość zakumulowanego ciepła w celu uzupełnienia strat cieplnych budynku. Masz zapewne grubą i ciężką wylewkę. Sprawdź temp. powrotu przy starcie PC, Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7245360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 13.12.2016 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Temp. powrotu po kilku godzinach postoju to około 22/23 st.Wylewkę mam 7-8 cm, góra około 6.Jeszcze raz poprosze o info w jaki sposób opomiarować instalacje w celu zmierzenia przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7245372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 13.12.2016 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 To akurat dość normalne że w okienku nocnym podciągniesz temp. o 0,4 czy maks 0,6 st C. Ja tez więcej nie nagrzeję. Oczyiwscie teraz przy 0*C PC nie chodzi cały czas w nocy, ale większość nocy tak. Napisz może zatem jakie masz spadki temperatury w dzień. Największy spadek jaki zanotowałem (przy strasznych wiatrach) to 1*C normalnie 0.6~0.8*C oczywiście grzejąc tylko w T2 Trzeba poprostu doprowadzić temp. domy do 22,5 i grzać o te 0,4*C do 22,9. Masz problem z nagrzaniem domu do 23*C? Tak mam wielki problem z nagrzaniem domu do 23*C - po prostu jest mi za ciepło Teraz tak na poważnie, jak wygrzewałem posadzki to w domu utrzymywałem temp. 23-24*C no i wiadomo jak to na budowie, cala kupa mostków. Drzwi budowlane, brak drzwi do piwnicy/garażu etc. Moja komfortowa temperatura to 21-22 powyżej nie da się żyć Nie sądzę aby to były tylko i wyłącznie defrosty. Zapewniam Cię, że jak nagrzeje ci PC dom przy -5*C (są defrosty, ale rzadziej) to i nagrzeje przy 0*C nawet ja ma więcej defrostów. Tzn. tak jest jeżeli wszystko z PC i instalacją jest ok. Błędu musisz szukać, ale zapewniam, nie jest to problem z PC Panasa czy innymi w takiej temperaturze by miały defrostwoe dziury z grzaniem. Nie chodziło mi o to, że PC w ogóle nie nagrzeje domu przy 0*C tylko, że nie starczy jej 8h okienka nocnego, a przy dodatnich temperaturach i poniżej -5 nie ma najmniejszego problemu. Próbowałem nawet podbić KG i to też nic nie dało, częste/długie defrosty nie dadzą pompie dojść do zadanej temperatury... Dlatego nadal twierdzę że moja PC nie radzi sobie z temp. ok. 0* Co do PC i samej instalacji, to raczej wszystko jest ok, skoro w rożnych temperaturach od 0*C działa bezproblemowo, bynajmniej mam taką nadzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7245384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.12.2016 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Jeszcze raz poprosze o info w jaki sposób opomiarować instalacje w celu zmierzenia przepływu. Zamontować przepływomierz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7245414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 13.12.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 ktoś pomoże? to chociaż powiedzcie do jakiej temperatury zasilania dochodziliście wygrzewając posadzki? wylane pół roku temu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7245467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 13.12.2016 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Witam,proszę mi powiedzieć czy w pompie all in one 7kw jest jakis program wygrzewania posadzek? jak tak to jak to załączyć? Na mój gust jest, na pewno masz tą informację w instrukcji, a jak nie możesz znaleść to pytasz osobę, która montowała Ci pompę. W mojej jest program, ale tem. ustawiałem ręcznie bo program się kasuje w przypadku braku prądu ( taka sytuacja miała miejsce ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/198/#findComment-7245480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania