Andrzej5101 13.12.2016 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 (edytowane) Może to pomoże ;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?64128-Wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki - Wygrzewanie podłogówki Edytowane 15 Grudnia 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 13.12.2016 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Przeszedłem na g12w. O 22:00 włączyła się Pompa i zaczęła grzać cwu. Mam sterowanie za pomocą bezprzewodowego sterownika.Zauważyłem że na początku parametr Fr doszedł do 53, powoli zaczął spadać i chyba przy cwu zszedł do 31. Za co qten parametr odpowiada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 13.12.2016 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 FR = Frequency..Wielokrotnie tu wałkowana modulacja pracy inwertera w Hz. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 13.12.2016 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Dzięki. Na koniec owa Modulacja wynosila 18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 13.12.2016 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Największy spadek jaki zanotowałem (przy strasznych wiatrach) to 1*C normalnie 0.6~0.8*C oczywiście grzejąc tylko w T2 Teraz tak na poważnie, jak wygrzewałem posadzki to w domu utrzymywałem temp. 23-24*C no i wiadomo jak to na budowie, cala kupa mostków. Drzwi budowlane, brak drzwi do piwnicy/garażu etc. Nie chodziło mi o to, że PC w ogóle nie nagrzeje domu przy 0*C tylko, że nie starczy jej 8h okienka nocnego, a przy dodatnich temperaturach i poniżej -5 nie ma najmniejszego problemu. Generalnie szukałbym "na oko" problemu z defrostami w takim razie jak przy 0*C nie dogrzeje w 2T a dogrzeje przy -5*C, albo zaczekaj z wnioskami aż nadejdzie zima czy ona dogrzeje przy -5*C bo rozumiem, że PC masz pierwszy sezon? Jeśli PC masz pierwszy sezon to może okazać się, że nie chodzi o defrosty co PC czy cały układ CO a może i PC-Obciążenie cieplne. Tak mi się to nasuwa na myśl czytając, że masz spadki w domu o 0,6-0,8st C a nawet 1C w tym sezonie. Ja na teraz mam miedzy grzaniem 2T spadki tam gdzie podłogówka (parter) ok 0,2-0,3, maks 0,4*C ale to raczej jak dorzucę do rekupertora wietrzenie drzwiami. Spadki 1*C jeszcze nawet przy np:-15*C (noc) -7*C dzień nie miałem - wtedy PC chodząc w 2T traciła na dobę po 0,5*C aż zeszła w 2 dni o 1*C i zaczęła grzać w 1T (to był sezon pierwszy i testy teraz mam bardziej płasko ustawioną 1T i załączy się szybciej szczególnie od 16.00-19.00 mam spłaszczoną na termostacie temp. blisko temp dla 2T) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 14.12.2016 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Generalnie szukałbym "na oko" problemu z defrostami w takim razie jak przy 0*C nie dogrzeje w 2T a dogrzeje przy -5*C, albo zaczekaj z wnioskami aż nadejdzie zima czy ona dogrzeje przy -5*C bo rozumiem, że PC masz pierwszy sezon? Jeśli PC masz pierwszy sezon to może okazać się, że nie chodzi o defrosty co PC czy cały układ CO a może i PC-Obciążenie cieplne. Tak mi się to nasuwa na myśl czytając, że masz spadki w domu o 0,6-0,8st C a nawet 1C w tym sezonie. Ja na teraz mam miedzy grzaniem 2T spadki tam gdzie podłogówka (parter) ok 0,2-0,3, maks 0,4*C ale to raczej jak dorzucę do rekupertora wietrzenie drzwiami. Spadki 1*C jeszcze nawet przy np:-15*C (noc) -7*C dzień nie miałem - wtedy PC chodząc w 2T traciła na dobę po 0,5*C aż zeszła w 2 dni o 1*C i zaczęła grzać w 1T (to był sezon pierwszy i testy teraz mam bardziej płasko ustawioną 1T i załączy się szybciej szczególnie od 16.00-19.00 mam spłaszczoną na termostacie temp. blisko temp dla 2T) Pompa była montowana 15/12/2015, ale wtedy jeszcze trwały prace budowlane - mieszkamy od maja. W tym czasie temperatury rzędu 15-16*C oczywiście nie licząc wygrzewania posadzki, wtedy to była sauna Także nie jestem pewien jak mam teraz ten sezon traktować 1? może 1.5? Co do spadku temp. w dzień, pewnie jest to spowodowane niewykorzystaniem taniego okienka 13-15 wtedy grzeje tylko CWU no może 30- 40min na CO. Cały czas mam parę miejsc przez które troszkę pizga Edytowane 14 Grudnia 2016 przez 81jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 14.12.2016 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) No i oczywiście najważniejsze, mój dom to jest durszlak, także spadki temp. ~0.6 przez 16h jak najbardziej akceptuje Edytowane 14 Grudnia 2016 przez 81jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 14.12.2016 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) 21-7Zużycie 28KW.Temp. parter 23,2 - piętro 21,5 modulacja pod koniec 38HZ.TZ= -1stWszytko wygląda raczej ok ,aczkolwiektemp. wejscia 35 wyjscia 27 DT=8 , obiegówka 3 bieg .Rotametry 1,5-3l/min.Z kąd u mnie tak wysoka DT - po pracy PC 10h?? Edytowane 14 Grudnia 2016 przez thxluk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 14.12.2016 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 ...Co do spadku temp. w dzień, pewnie jest to spowodowane niewykorzystaniem taniego okienka 13-15 wtedy grzeje tylko CWU no może 30- 40min na CO.... Sterownik włączył pompę o 22:00 - zaczęła grzać wodę (od 39*C do 50*C) - zeszło jej się z tym chyba 3h. Czemu tak długo? (zbiornik ermet 300L) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 14.12.2016 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Przez 3h grzało Tobie zasobnik? No to coś nie halo. A ile zjadło Ci na to kWh?Przy takich jak teraz temperaturach, czyli -1*C-1*C przykładowo z 39*C -> 47*C zagrzewa mi CWU w jakieś 35-40min i pożera ~2kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 14.12.2016 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 21-7 Zużycie 28KW.Temp. parter 23,2 - piętro 21,5 modulacja pod koniec 38HZ.TZ= -1st Wszytko wygląda raczej ok ,aczkolwiek temp. wejscia 35 wyjscia 27 DT=8 , obiegówka 3 bieg .Rotametry 1,5-3l/min. Z kąd u mnie tak wysoka DT - po pracy PC 10h?? Kolego we wszystkich twoich postatch mylisz wyjscie z wejsciem. jak Ty to interpretujesz? dla unormowania nazewnictwa wyjscia pompy to zasilanie, ktore podaje w podlogowke i zawsze temp. wyjscia jest wyzsza niz powrotu czyli wejscia. NIe pisze sie "Z kąd" tylko "skąd", sorry ale bardzo razi to w oczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 14.12.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Skąd miałem wiedzieć.. Dzięki za zwrócenie uwagi . Czyli OUT 35 IN 27 DT= 8 Czy to nie za dużo po 10 h pracy PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 14.12.2016 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Skąd miałem wiedzieć.. Dzięki za zwrócenie uwagi . Czyli OUT 35 IN 27 DT= 8 Czy to nie za dużo po 10 h pracy PC? wg.mnie duzo. ja nawet przy wychlodzonej podlodze mam 5 lub 4, aczkolwiek obiegowke ciagne na 7.biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 14.12.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 U mnie też 4-5K różnicy między zasilaniem i powrotem. 5 bieg p.o. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 14.12.2016 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Sterownik włączył pompę o 22:00 - zaczęła grzać wodę (od 39*C do 50*C) - zeszło jej się z tym chyba 3h. Czemu tak długo? (zbiornik ermet 300L) Witam, wydaje mi się, że problem może tkwić w powierzchni wężownicy i zadanej wysokiej temp. Ja posiadam galmet'a, w którym powierzchnia wężownicy wynosi 3.8m2 Sprawdź jaką masz powierzchnię wymiennika, wtedy będzie można coś powiedzieć, tylko te 3h to aż mi się wierzyć nie chce... Najlepiej, niech się jakiś fachman wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 14.12.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Witam Grzanie CWU do 50* wyłącznie przez PC będzie niestety zawsze trwać długo.Wynika to głównie z niewielkiego gradientu temperatur pomiędzy czynnikiem grzewczym, a grzanym co szczególnie ujawnia się w końcowej fazie grzania.Rada - grzać częściej do 45*, lub wesprzeć grzanie w końcowej fazie grzałką. Mam w zbiorniku wężownice o pow. zaledwie 1,4 m2 i wodę do 44* grzeję 25-45 min. w zależności od stopnia wychłodzenia.Próbowałem kiedyś zagrzać do max. czyli 55.Po ok 1,5 godziny i osiągnięciu chyba 49, zrezygnowałem. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 14.12.2016 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Witam. Wczoraj dołączyłem do grona posiadaczy PC Panasonica. Trwa rozgrzewanie domu. Ściany jeszcze nie ocieplone i nie zamieszkały. Chciałbym utrzymywać tak 10-15 *C. Rozgrzewanie idzie bardzo opornie. Otwieram powoli kolejne pętle a mimo to PC nie może osiągnąć nawet 30 * na zasilaniu. I tu mam pytanie. Sprężarka idzie cały czas na 67/68 Hz. To normalne przy rozgrzewaniu domu? Edytowane 14 Grudnia 2016 przez tom80ek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 14.12.2016 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Niestety tak Wciśnij CHECK i sprawdź temperaturę powrotu.Porównaj z temperaturą zasilania, a wyjdzie Ci tzw. delta.W ustalonych warunkach winna oscylować wokół 5*. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 14.12.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Delta zazwyczaj w okolicach 5. Przepływ ok 1m3. Dopiero część pętli otwarta. Od wczoraj wziął ok 70 kwh. Defrost ok 8 minut przy tem. wody out 28, in 23. Za każdym razem z grzałką. Przy jakiej temp powrotu nie używa już grzałki do defrostu?Jeszcze jedno. Da się wymusić defrost. Gdy jednostka zewnętrzna jest już mocno zaszroniona nie jest w stanie utrzymać temperatury zasilania i temp. spada. Mógłby wcześniej zaczynać defrost Edytowane 14 Grudnia 2016 przez tom80ek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 14.12.2016 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Witaj,jaki masz dokładnie model PC.Pytam do Twój defrost "na parze" jest bardzo dobry?Masz spisane zużycie przy defroscie.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania