PanSiny 18.12.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Witam, mam problem z doborem odpowiedniej pompy do mojego domu. Mam oferty od 3 dostawców i każdy dobrał inną.Dom parterowy o powierzchni grzania 130 m2. Dodatkowo chcę pompę wykorzystywać latem poprzez nagrzewnicę kanałową jako schładzacz powietrza nawiewanego przy użyciu wody lodowej.Oferty to :1) Panasonic Aquarea C WH-SDC09F3E5 +WH-UD09FE5 o mocy grzewczej 9kW, 230V2) Panasonic Aquarea T-CAP 9kW - KIT-WXC09F3E5 –Komplet ( zewnętrzna + wewnętrzna + czujnik PAW-TS1 )3) Panasonic Aquarea HP „Generacja H” KIT-WC09H3E5 (WH-UD09HE5, WH-SDC09H3E5) Będę wdzięczny jeżeli ktoś pomoże mi w wybraniu odpowiedniej pompy. Moje OZC:Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 134,7 m2Kubatura ogrzewana budynku VH: 357,0 m3Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 4035 WProjektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1374 WCałkowita projektowa strata ciepła Φ: 5403 WNadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 WProjektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5406 W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 40,1 W/m2Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 15,1 W/m3 Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego: Powietrze infiltrujące Vinfv: 33,3 m3/hPowietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/hWymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 107,1 m3/hPowietrze nawiewane mech. Vsu: 190,0 m3/hWymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 190,0 m3/hPowietrze usuwane mech. Vex: 190,0 m3/hŚrednia liczba wymian powietrza n: 1,2 Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 424,9 m3/hŚrednia temperatura dopływającego powietrza θv: 11,1 °C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790 Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 240,0 m3/hZapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 38,11 GJ/rokZapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 10585 kWh/rokPowierzchnia ogrzewana budynku AH: 135 m2Kubatura ogrzewana budynku VH: 357,0 m3Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 282,8 MJ/(m2·rok)Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 78,6 kWh/(m2·rok)Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 106,7 MJ/(m3·rok)Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 29,6 kWh/(m3·rok) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.12.2016 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Rozumiem, że wcześniej podczas pracy układu takich wahań ciśnienia nie było. Sprawdż ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym. Powinno być o ok. 0,3 bar niższe od ciśnienia roboczego w układzie. Trochę walczyłem z ciśnieniem w systemie- po włączeniu pompy wodnej w PC wzrasta ciśnienie o ok 0.3 bar , a po nagrzaniu o ok 0.2 bar. Jeśli wcześniej nie było inaczej , to wygląda ok- jeśli zład wody w systemie jest mniejszy od 200 ltr , to nie trzeba montować dodatkowego naczynia wzbiorczego. Zresztą , jeśli podejrzewałeś nieszczelność zaworów- wystarczyło obniżyć ciśnienie np do 1.5 bar i poczekać , aż wzrośnie przy chłodnym systemie Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.12.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Witam, mam problem z doborem odpowiedniej pompy do mojego domu. Mam oferty od 3 dostawców i każdy dobrał inną. Dom parterowy o powierzchni grzania 130 m2. Dodatkowo chcę pompę wykorzystywać latem poprzez nagrzewnicę kanałową jako schładzacz powietrza nawiewanego przy użyciu wody lodowej. Oferty to : 1) Panasonic Aquarea C WH-SDC09F3E5 +WH-UD09FE5 o mocy grzewczej 9kW, 230V 2) Panasonic Aquarea T-CAP 9kW - KIT-WXC09F3E5 –Komplet ( zewnętrzna + wewnętrzna + czujnik PAW-TS1 ) 3) Panasonic Aquarea HP „Generacja H” KIT-WC09H3E5 (WH-UD09HE5, WH-SDC09H3E5) Będę wdzięczny jeżeli ktoś pomoże mi w wybraniu odpowiedniej pompy. Moje OZC: Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 134,7 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 357,0 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 4035 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1374 W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 5403 W Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5406 W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 40,1 W/m2 Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 15,1 W/m3 Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego: Powietrze infiltrujące Vinfv: 33,3 m3/h Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 107,1 m3/h Powietrze nawiewane mech. Vsu: 190,0 m3/h Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 190,0 m3/h Powietrze usuwane mech. Vex: 190,0 m3/h Średnia liczba wymian powietrza n: 1,2 Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 424,9 m3/h Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 11,1 °C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790 Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 240,0 m3/h Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 38,11 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 10585 kWh/rok Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 135 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 357,0 m3 Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 282,8 MJ/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 78,6 kWh/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 106,7 MJ/(m3·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 29,6 kWh/(m3·rok) Hmm ktoś kto Ci dam opcje nr 1 albo nie jest na bieżąco albo ma jakiegoś gniota magazynowego bo ten model już od dawna nie jest dostępny w magazynie Panasonic opcja nr. 2 są już dostępne ostatnie sztuki bo ten model też już nie jest produkowany, jest to mocna pompa która da sobie radę z budynkiem. Opcja 3 sobie też poradzi,bo to mocne urządzenie. Tak dla porównania zobacz jeszcze jak wygląda opcja nr.3 w porównaniu z nowym LG Therma V, na dole aukcji masz porównanie parametrów: http://allegro.pl/pompa-ciepla-lg-9kw-najlepsza-w-swojej-klasie-new-i6647410852.html Edytowane 18 Grudnia 2016 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 18.12.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Porównując jednostki jednofazowe, to naprawdę LG wygląda bardzo ciekawie. CNC czy LG posiada urządzenia 3f o mocy 9kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.12.2016 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Porównując jednostki jednofazowe, to naprawdę LG wygląda bardzo ciekawie. CNC czy LG posiada urządzenia 3f o mocy 9kW ? Ta 9kW wykorzystuje tak w sumie 2 fazy, jedną na kompresor drugą na grzałkę. Więc mamy urządzenie 2 fazowe. Grzałki są 1 fazowe, ale można je podłączyć też na 2 fazy i wtedy wykorzystujemy aż 3 fazy. A typowe urządzenia 3 fazowe zaczynają się od mocy 12kW to z tym większym agregatem zewnętrznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.12.2016 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Mam problem z ciśnieniem w układzie. Non stop rośnie. Na wyłączonej pompie mam 1.8. Po jej załączeniu i pracy przez 3-4 h ciśnienie rośnie do 2.4. zawór doprowadzający wodę do układu został dziś wymieniony na nowy, to samo zaworem który steruje grzanie cwu (wymieniony na nowy). Coś mi się wydaje że jedynym wyjściem jest to że ciśnienie wzrasta jakoś poprzez układ cwu. Pompa od rana pracowała tylko w ustawieniu HEAT. Niestety ciśnienie znowu przekracza 2.4. coś poradzicie? oprócz c.w.u. może jeszcze być nieszczelność na skraplaczu lub zbyt małe/uszkodzone naczynie przeponowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.12.2016 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Porównując jednostki jednofazowe, to naprawdę LG wygląda bardzo ciekawie. CNC czy LG posiada urządzenia 3f o mocy 9kW ? pamiętaj że za ceną idzie jakość i trwałość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.12.2016 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 pamiętaj że za ceną idzie jakość i trwałość a to argument czy pogląd polityczny? czyli czemu nie montujesz viessmanów.... Przecież z ceną idzie jakość i trwałość..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.12.2016 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 A ja się cieszę , że pojawiają się kolejni gracze w branży PC- niższe ceny i wyższe parametry powinny spowodować reakcję pozostałych producentów.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Symeonvii 18.12.2016 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Ciekawe te pompy LG i faktycznie lepsze od panasonic? Ceny atrakcyjne, ma ktoś jakąś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 18.12.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Witam wszystkich mam pytanie właśnie odpalam pompę ciepła Panasonica t-cap 9kw .instalator zamontował dodatkowe pompy na zasileniach 2szt pompy obiegowe Vilo takie z elektronicznym wyświetlaczem pokazujący metry podnoszenia i pobór w watach, po jednej na rozdzielacz I i II piętro . Lecz zasilanie tych pomp, polega na tradycyjnym włączeniu ich do gniazdka 230v. .Problemu nie ma z działaniem, kiedy pompe miałem włączoną 24h/24h .Ale że budynek jest jeszcze nie zamieszkały .A teraz w ciągu 76godzin pracy pobrało 120kwh .Czarno widze moje rachunki (pow.podłogówki wszędzie 150m2) To też dzisiaj opanowałem programowanie tygodniowe i ustawiłem aby pompa działała co dziennie od 22.00 do 6.00. I tu rodzi się nurtujące mnie pytanie co co sie dzieje z pompami ? Czy instalator powinien te pompy podłączyć do panasonica tak aby pompy vilo razem z C.O się wyłączały jednocześnie .(zauważyłem że instalator sie wachał gdzie takie pompy sie podłącza w PC. Czy jak sie jutro wyłączy PC o 6.00 a pompy vilo będą działały czy dojdzie do jakiegoś uszkodzenie lub innych efektów ubocznych .Poradźcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 18.12.2016 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Ta 9kW wykorzystuje tak w sumie 2 fazy, jedną na kompresor drugą na grzałkę. Więc mamy urządzenie 2 fazowe. Grzałki są 1 fazowe, ale można je podłączyć też na 2 fazy i wtedy wykorzystujemy aż 3 fazy. A typowe urządzenia 3 fazowe zaczynają się od mocy 12kW to z tym większym agregatem zewnętrznym. Mój instalator podłączył jedno fazowego Panasa pod 3 fazy, w tym zdaje się grzałkę cwu poprzez stycznik. Tak więc jedna faza sama pompa. Jedna faza grzałka wspomagająca i jedna na grzałkę cwu. Można tak czy to jakiś bobol? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 18.12.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Mój instalator podłączył jedno fazowego Panasa pod 3 fazy, w tym zdaje się grzałkę cwu poprzez stycznik. Tak więc jedna faza sama pompa. Jedna faza grzałka wspomagająca i jedna na grzałkę cwu. Można tak czy to jakiś bobol? Zazwyczaj jest to najlepsze rozwiązanie, bo w przypadku używania dodatkowych grzałek obciążenie będzie rozłożone na wszystkie fazy a nie na jedną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.12.2016 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Witam wszystkich mam pytanie właśnie odpalam pompę ciepła Panasonica t-cap 9kw .instalator zamontował dodatkowe pompy na zasileniach 2szt pompy obiegowe Vilo takie z elektronicznym wyświetlaczem pokazujący metry podnoszenia i pobór w watach, po jednej na rozdzielacz I i II piętro . Lecz zasilanie tych pomp, polega na tradycyjnym włączeniu ich do gniazdka 230v. .Problemu nie ma z działaniem, kiedy pompe miałem włączoną 24h/24h .Ale że budynek jest jeszcze nie zamieszkały .A teraz w ciągu 76godzin pracy pobrało 120kwh .Czarno widze moje rachunki (pow.podłogówki wszędzie 150m2) To też dzisiaj opanowałem programowanie tygodniowe i ustawiłem aby pompa działała co dziennie od 22.00 do 6.00. I tu rodzi się nurtujące mnie pytanie co co sie dzieje z pompami ? Czy instalator powinien te pompy podłączyć do panasonica tak aby pompy vilo razem z C.O się wyłączały jednocześnie .(zauważyłem że instalator sie wachał gdzie takie pompy sie podłącza w PC. Czy jak sie jutro wyłączy PC o 6.00 a pompy vilo będą działały czy dojdzie do jakiegoś uszkodzenie lub innych efektów ubocznych .Poradźcie Takie podłączenie jest bez sensu, bo te pompy nie powinny w kółko chodzić! Takie pytanie firma z Gliwic MT? Czy instal 3D z Wrocłąwia? Bo u nich już takie babole widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 18.12.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Taką właśnie mam nadzieję, że to dobre rozwiązanie. Może uda się bez zwiększania mocy przyłącza. Obecnie mam 14kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 18.12.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Nie to była firma miejscowa ale montowało PC 3 różne osoby jeden montował jednostke zewnętrzną i wewnętrzną oraz dobijał czynnik , inny robił połączenia hydrauliczne, a trzeci nazwany serwisantem grzebał w elektronice PC i uruchamiał pompe ? teraz ważne czy może coś sie stać z racji że pompki będą teraz pracować a ja już jutro zadzwonię do tego niby serwisanta dlaczego pompy nie sa podłączone do PC i nie sterowane Edytowane 18 Grudnia 2016 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slqa 18.12.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Witam, Mam pytanie do bardziej obeznanych forumowiczów.Otóż w zeszłym tygodniu zamontowano mi Aquarea 1-faz. 9KW. Mam jednak taki problem, że od samego początku pompa pracuje praktycznie tylko na grzałce.Po uruchmieniu, działa przez około 30 minut po czym dołącza sie grzałka, popracuje tak jakieś 10 minut i jednostka zewnętrzna się wyłącza. Pojawia się błąd h42 "Za niskie ciśnienie tłoczenia sprężarki", jak wejde w "Check". Kolejny objaw to to, że jeszcze nie widziałem, żeby wykonał sie defrost.Na początku myślałem, że to może wina temp., bo temperatura zew. to jakieś 0 stp. Temperatura podłogi to teraz jakieś 12stp. po działaniu grzałki. Próbowałem też zamknąć niktóre pętle, jednak pompa nabiła temperature zasilania na jakieś 23stp, powrót miał jakieś 16, i to samo wyłączenie jednostki zewnętrznej i bład h42.Teraz jednak bardziej myśle, że poprostu cos jest zepsute. Spotkał się ktoś może z takim przypdakiem.Oczywiście, jutro zgłoszę to monterowi, ale chciałbym też zasięgnąć opini bardziej doświadczonych użytkowników. Pozdrawiam slqa Edytowane 18 Grudnia 2016 przez slqa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.12.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Witam wszystkich mam pytanie właśnie odpalam pompę ciepła Panasonica t-cap 9kw .instalator zamontował dodatkowe pompy na zasileniach 2szt pompy obiegowe Vilo takie z elektronicznym wyświetlaczem pokazujący metry podnoszenia i pobór w watach, po jednej na rozdzielacz I i II piętro . Lecz zasilanie tych pomp, polega na tradycyjnym włączeniu ich do gniazdka 230v. .Problemu nie ma z działaniem, kiedy pompe miałem włączoną 24h/24h .Ale że budynek jest jeszcze nie zamieszkały .A teraz w ciągu 76godzin pracy pobrało 120kwh .Czarno widze moje rachunki (pow.podłogówki wszędzie 150m2) To też dzisiaj opanowałem programowanie tygodniowe i ustawiłem aby pompa działała co dziennie od 22.00 do 6.00. I tu rodzi się nurtujące mnie pytanie co co sie dzieje z pompami ? Czy instalator powinien te pompy podłączyć do panasonica tak aby pompy vilo razem z C.O się wyłączały jednocześnie .(zauważyłem że instalator sie wachał gdzie takie pompy sie podłącza w PC. Czy jak sie jutro wyłączy PC o 6.00 a pompy vilo będą działały czy dojdzie do jakiegoś uszkodzenie lub innych efektów ubocznych .Poradźcie Witaj czy te dodatkowe pompki są podłączone bez sprzęgła? Nie jestem specem ,ale takie bezpośradnie podłączanie pomp ( kaskadowe ?) jest dość niefortunne , ponieważ : -wydajność pomp wtórnych musi być odpowiednia do tej w PC -sterowanie musi być równoległe ,tj min jedna pompa wtórna musi pracować kiedy pracuje PC Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 18.12.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Przepraszam za mój brak wiedzy . nie znam terminologi wszystkich urządzeń i nazw . Pompy obiegowe montował mi znajomy instalator który robił mi podłogówki pół roku wcześniej .A potem była firma od pompy ciepła i podpięła do tej instalacji .po zawieszeniu jednostek zew/wew. przyjechał hydraulik i zrobił połączenia ruki, jakies dwa małe niebieskie zbiorniczki i zbiornik CWU i tyle co do pomp jak pytałem on odpowiedział że jest od hydrauliki i odpowietrzenia instalacji a wszystkie podłączenia elektroniczne to ma być Serwisant.Ten z kolei po 7dniach przyjechał pogrzebał coś w elektronice zaprogramował PC podłączył pompki to gniazda i uruchomił ,to tyle .PC działa grzeje ładnie pompy ma ustawione na jakieś 50% mocy i hula .Ale teraz sobie uświadomiłem że nie chce aby PC działało cały czas i coś mi tu nie gra bo przecież te pompki muszą jakoś byś sterowane kiedy ustawi sie timer na PC dodam fotki przed i po montażu jutro postaram sie zrobić dokładny obraz całego podłączenia PC. A pompy to wilo pico yonos 1szt parter na 75m2 podłogowki i 1szt na I piętro 75m2 Edytowane 18 Grudnia 2016 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meakkow 18.12.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 CNC Czy pompka wody CO w jednostce wewnętrznej pompy LG Therma też ma zmienną samoregulującą się prędkość obrotową jak w nowych Panasonicach ver. H? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania