Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Jak odczytujesz temperaturę zasilania?

 

Z termometru cyfrowego ds18b20 zamontowanego jako przylgowy na miedzianym elemencie rozdzielacza. Osobno na zasilaniu i powrocie.

Delta na termostacie ustawiona na 0.5 'C( pomiędzy 17.5 a 18.0)

Poniżej inna rozdzielczość czasowa:

 

chart (3).jpg chart (2).jpg

 

A tutaj uchwycone defrosty i wyłączenie pompy po osiągnięciu zadanej temperatury:

 

chart (1).jpg

Edytowane przez DiX
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249457
Udostępnij na innych stronach

No własnie ja stoję przed takim dylematem. Wiesz już, że będę montował PC w przyszłym roku. Być może LG będzie tańsze, ale teraz pytanie - zaryzykowałbyś ? Bo o panasie jak przebiłem się przez ten temat to już dużo wiem, a jeszcze nie bawiłem się nigdy sterownikiem. Co z LG i samsungiem, o których nie ma żadnych informacji i opinii ? Własnie tego się boję :)

 

Właśnie chodzi o to , że mając o 4k pln tańszą PC 9kW LG - wybrałbym jednak t-capa z lepszymi COP i pełną mocą do - 15 st , szczególnie że nie są szerzej znane opinie użytkowników LG ( w przeciwieństwie do panasów , chyba od 2012 na rynku)

Może ta gwarancja 10 lat na sprężarkę by mnie przekonała , zakładając że dane kat są rzetelne .LG to nie jest jednak marka od wczoraj znana, podobnie Samsung- napewno te firmy z Korei są wiarygodne .

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249458
Udostępnij na innych stronach

Mate

jeszcze jedno , zapytaj CNC o cenę za zwyklego Panasa 9kW - może się okazać , że będzie droższy o ok 1-1.5k pln od LG.

Za taką różnicę napewno bym nie ryzykował " wynalazka"...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249462
Udostępnij na innych stronach

A o co kaman z tymi różnymi materiałami ?

 

W wyniku korozji elektrochemicznej może wytwarzać się wodór , który w przypadku niezbyt dobrze działającego odpowietrznika automatycznego może powodować stopniowy wzrost ciśnienia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249472
Udostępnij na innych stronach

W wyniku korozji elektrochemicznej może wytwarzać się wodór , który w przypadku niezbyt dobrze działającego odpowietrznika automatycznego może powodować stopniowy wzrost ciśnienia.

 

Ale to chyba w jakimś długim czasie , a nie po uruchomieniu ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249476
Udostępnij na innych stronach

W sumie LG przez jakiś czas chyba był największym producentem na świecie klimatyzatorów - to jest działka nie daleka od PC.

Osobiście jest to dla mnie "pewniejszy" wybór niż chinol , problem jest tylko z tym japońskim ( i częściowo malezyjskim) Panasonic-kiem . Ceny Panasów są bardziej w kategorii Low cost niż innych uznanych producentów.

Wygląda na to , że Panas zdobył część rynku i jedzie jeszcze na swojej "sławie"- a ceny , jak widać mocno zależą od INSTALATORÓW ....

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249503
Udostępnij na innych stronach

PROSZ

 

Hej

Żeby nie było, że się znam. Bo się nie znam. Ale na pierwszy rzut oka, to mam połowę mniej rurek i wszystko hula. Pompki wilo to mam tylko jedną i to na cyrkulacji, załączana fotokomórką z łazienki lub klawiszem (kuchnia). Mój układ jest banalnie prosty, w Twoim można zaginąć, jak bambo w dżungli.

 

Masz to na gwarancji? Jak coś to mam namiary na firmę z okolicy, może podjadą i oprócz klasycznego 'Panie kto panu to tak spie..." to wskażą pola do poprawy. Kto wie, może powiedzą że jest Ok i uspokoisz sumienie. Jak coś, to priv. Kto Ci to montował?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249536
Udostępnij na innych stronach

Wysyłam fotki . Instalacja PC + CWU moim zdanie coś za bardzo nie fachowo wykonana, proszę opinie .co jest tu spieprzone. CZY pompy wilo są potrzebne ? ponieważ podpięte sa tylko do gniazda a nie do PC .prosze o ogólny pogląd co brakuje co jest zbędne itp. dziś do godziny podam link na youtube z filmem mojej kotłowni z komerażem[ATTACH=CONFIG]376255[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]376256[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]376257[/ATTACH]

 

Na pewno usuń stal na wej do zas CWU - odkłada się tam straszny "badziew", po kilku latach będziesz miał mały przekrój i nie działający zawór zwrotny ...

Najlepiej wszędzie wymień stalowe łączki- w instalacjach węglowych jakoś to uchodzi , to nie majątek - a będziesz miał czystą instalację

Co do dwóch wilo, to zrób jak CNC w swoich ofertach- kup dwa bezprzewodowe termostaty i podłącz ich styki równolegle pod PC ,a sterowniki ustaw na dole i na górze z niezależnymi temp- będziesz miał pełny komfort i niezakeżne temp na dwóch poziomach

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249557
Udostępnij na innych stronach

Z termometru cyfrowego ds18b20 zamontowanego jako przylgowy na miedzianym elemencie rozdzielacza. Osobno na zasilaniu i powrocie.

Delta na termostacie ustawiona na 0.5 'C( pomiędzy 17.5 a 18.0)

 

Do czego podłączyłeś te czujniki temp?

Napisz coś więcej tez zamierzam opomiarowac pompe ciepła.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249589
Udostępnij na innych stronach

Wysyłam fotki . Instalacja PC + CWU moim zdanie coś za bardzo nie fachowo wykonana, proszę opinie .co jest tu spieprzone. CZY pompy wilo są potrzebne ? ponieważ podpięte sa tylko do gniazda a nie do PC .prosze o ogólny pogląd co brakuje co jest zbędne itp. dziś do godziny podam link na youtube z filmem mojej kotłowni z komerażem[ATTACH=CONFIG]376255[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]376256[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]376257[/ATTACH]

 

Do pompek willo dołożyć osobne termostaty bezprzewodowe po to żeby nie działały non stop. Będziesz mógł też sterować dzięki temu temperaturami w domu i pompa nie będzie przegrzewać domu.

Nie masz filtra przed wejściem wody do PC, to koniecznie trzeba zamontować, a ze względu na to że go nie miałeś trzeba by przepłukać wymiennik.

Poza tym masz zamontowane małe sprzęgło, ułatwia przepływ pompie ciepła, to nawet dobrze.

No i jeszcze drugi zawór bezpieczeństwa nie wiem po co.

Co do pompek willo to ustaw w lewo na maksa.

a do tej małej pompki oszukaj wtyczki bo potem ciężko taką dokupić.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249608
Udostępnij na innych stronach

Jogi- jak będziesz płukał system , to powiedz instslatorowi - żeby wyjął pompę wodną z jednostki wewnętrznej i puścił trochę wody pod ciśnieniem od strony wyjścia z PC ( przepłuczesz dobrze wymiennik).W samej pompie wodnej też może być trochę "gruzu".

Ja musiałem tak zrobić po " dobrej radzie" po uruchomieniu na starym galmecie do CWU ( taki miałem już z piecem)

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249618
Udostępnij na innych stronach

jedzie na max i nie może się wyłączyć tzn. przy zasilaniu 25 i równej krzywej nie jest w stanie osiągnąć delty mniejszej niż 3. Z tym że przy w miarę stałej temp powrotu nie daje rady utrzymać temperatury zasilania. przed defrostem temp. zasilania zaczyna spadać 1-2 *C. Defrost powoduje spadek temp do 19-20 * i zabawa zaczyna się od nowa

Dodam, że też nie dali filtra na przyłączu wody. Filtr jest na powrocie z podłogówki

Modulacja większość czasu na 67 Hz, spada po osiągnięciu 25* do 58HZ

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249628
Udostępnij na innych stronach

Do czego podłączyłeś te czujniki temp?

Napisz coś więcej tez zamierzam opomiarowac pompe ciepła.

 

Poczytaj o systemie Domoticz.

To gotowa platforma do budowy szeroko rozumianego inteligentnego domu opartego o różna protokoły komunikacji jak z-wave, i2c, 1wire, i inne.

System można zainstalować na różne platformy od windowsa po linux. Ja wykorzystałem minikomputer Raspberry pi3.

 

1) Platforma sprzętowa:

 

20161213_222757.jpg

 

2) Magistrala 1wire (termometry):

 

20161201_172238.jpg

 

3) Licznik prądu, napięcia i zużytej energii oraz włącznik termostatu:

 

20161202_162812.jpg

 

4) Panel zarządzania systemem (przykład):

 

domoticz.jpg

Edytowane przez DiX
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249635
Udostępnij na innych stronach

Pompa szła na 5 biegu. Przepływ ok. 25l/m Jeszcze nie wszystkie pętle otwarte. Dom się dopiero wygrzewa i suszy więc może to jest powód. Ale jednak temperaturę zasilania pc powinna chyba utrzymać. Przy wyżej ustawionej krzywej trzymał 29* ale do zadanej chyba nie dobijał. Tym razem trzymał chłodny powrót. Podniesienie prędkości pompki może pomóc?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/205/#findComment-7249641
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...