Znalazłem taki F&F, dwutaryfowy trzyfazowy ale wymaga dodatkowego zegara sterującego bo sam nie wie kiedy którą fazę mierzyć. Niestety nie znalazłem jednofazowego dwutaryfowego. Było by wiadomo ile na co poszło
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7251306
Udostępnij na innych stronach

pompa z podgrzaniem CWU poradzi sobie nawet w duże mrozy, grzałka ma wygrzewać wodę do 65st.C - 70st.C żeby zabić bakterie, i tyle jest celowości w jej instalacji. Wiec musi być ale używana sporadycznie.

 

Mam zamontowaną pompę Panasonic, model Aquarea SDC o mocy 7 KW, wczoraj spięto ją z zasobnikiem Hewalex HP 250l. Wczoraj na szybko sprawdziłem jak działa całość, woda dosyć szybko osiągnęła ustawioną tem. w zasobniku.

 

Czy PC nie może wygrzać zasobnika ? Jest w stanie zagrzać wodę do 65st.C - 70st.C żeby zabić bakterie ? Na razie najwyższa tem. wychodząca, którą osiągnęła to 45 st. w czasie wygrzewania posadzki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7251394
Udostępnij na innych stronach

Mam zamontowaną pompę Panasonic, model Aquarea SDC o mocy 7 KW, wczoraj spięto ją z zasobnikiem Hewalex HP 250l. Wczoraj na szybko sprawdziłem jak działa całość, woda dosyć szybko osiągnęła ustawioną tem. w zasobniku.

 

Czy PC nie może wygrzać zasobnika ? Jest w stanie zagrzać wodę do 65st.C - 70st.C żeby zabić bakterie ? Na razie najwyższa tem. wychodząca, którą osiągnęła to 45 st. w czasie wygrzewania posadzki.

 

Masz serię H czy serię F pompy?

 

Wygrzewasz posadzę temperatura 45st.C ???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7251401
Udostępnij na innych stronach

Witam,

tak do dobry początek dnia:)

w przypadku gdy mam KG -15/40 i +10 /28 jaka temp. powinna być na wyjsciu PC przy np - 4 st.

Jak to obliczyć , jaka to jest krzywa(wzór)

po9zdr

 

To zwykła regresja liniowa o nachyleniu -0.48 i przesunięciu 32.8 czyli temperatura zadana powrotu GZ = 32.8 - 0.48 * Tzewnętrzna co przy -4 daje temperaturę powrotu 34.72 C. Należy jednak pamiętać, że to jest temperatura nie uwzględniająca histerezy oraz przesunięcia. W przypadku histerezy +-1K daje to przedział 33.72-35.72 C ale jeśli jest ustawione jakieś przesunięcie to należy je dodać, lub odjąć (jeśli jest przesunięcie w dół to odjąć jak w górę to dodać).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7251403
Udostępnij na innych stronach

"GZ = 32.8 - 0.48 * Tzewnętrzna co przy -4 daje powrotu 34.72 C."

Mam rozumieć że przy mojej KG PC będzie dążyła do 34st na powrocie(GZ)??

 

bo wydaje mi sie że jesli x= TZ to y=temp . zadana czyli temperatura wyjścia z PC a nie wejscia.??

Edytowane przez thxluk
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7251409
Udostępnij na innych stronach

Mam zamontowaną pompę Panasonic, model Aquarea SDC o mocy 7 KW, wczoraj spięto ją z zasobnikiem Hewalex HP 250l. Wczoraj na szybko sprawdziłem jak działa całość, woda dosyć szybko osiągnęła ustawioną tem. w zasobniku.

 

Czy PC nie może wygrzać zasobnika ? Jest w stanie zagrzać wodę do 65st.C - 70st.C żeby zabić bakterie ? Na razie najwyższa tem. wychodząca, którą osiągnęła to 45 st. w czasie wygrzewania posadzki.

 

PC grzeje chyba max do 52 stopni. Chyba ze masz model HT.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7251463
Udostępnij na innych stronach

"GZ = 32.8 - 0.48 * Tzewnętrzna co przy -4 daje powrotu 34.72 C."

Mam rozumieć że przy mojej KG PC będzie dążyła do 34st na powrocie(GZ)??

 

bo wydaje mi sie że jesli x= TZ to y=temp . zadana czyli temperatura wyjścia z PC a nie wejscia.??

 

34.72, to prawie 35 więc do ok 35

 

Wejścia do PC , czyli temperatura powrotu GZ, dlatego, że to temperatura powrotu "mówi" pompie, czy podłogówka nagrzała się. Przynajmniej tak jest w pompach, które ja widziałem (inwertorowych).

Temperatura zasilania, będzie zależeć od wielu czynników

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7251466
Udostępnij na innych stronach

"GZ = 32.8 - 0.48 * Tzewnętrzna co przy -4 daje powrotu 34.72 C."

Mam rozumieć że przy mojej KG PC będzie dążyła do 34st na powrocie(GZ)??

 

bo wydaje mi sie że jesli x= TZ to y=temp . zadana czyli temperatura wyjścia z PC a nie wejscia.??

 

Zrobiłem na szybko arkusz do krzywej grzewczej. Możesz sobie pozmieniać dowolnie parametry krzywej (kolorowe pola).

PC KG.zip

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7251477
Udostępnij na innych stronach

Zrobi

 

Dzięki. Fajne i przydatne. Co prawda na razie krzywa grzewcza płaska linia ekg u umarlaka - 25LO i 25HI, ale w przyszłości arkusz się przyda.

 

Przy jakiej temperaturze w takim układzie pompa się wyłącza?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7251568
Udostępnij na innych stronach

Masz serię H czy serię F pompy?

 

Myślę, że moja PC to seria H, ale mogę się mylić dlatego poniżej tabliczka z pompy.

 

http://images81.fotosik.pl/248/3329a869bc8735cdmed.jpg

 

Wygrzewasz posadzę temperatura 45st.C ???

 

Przez moment taka tem. była, nie chciałem używać gotowego programu bo mam czasem zaniki prądu. Wygrzewałem według tej procedury :

 

Wygrzewanie zaczyna się po okresie wiązania wylweki tzn 28 dni.

W niektórych regulatorach jest specjalny program suszenia jastrychu i on tego pilnuje

 

W skrócie wygląda to tak:

Temperatura startowa: 25 °C

 

1 dzień - 25 °C

2 dzień - 30 °C

3 dzień - 35 °C

4 dzień - 40 °C

5 dzień - 45 °C

6 – 12 dzień - 45 °C

13 dzień - 40 °C

14 dzień - 35 °C

15 dzień - 30 °C

16 dzień - 25 °C

17 – 23 dzień - 10 °C

24 dzień - 30 °C

25 dzień - 35 °C

26 dzień - 40 °C

27 dzień - 45 °C

28 dzień - 35 °C

29 dzień - 25 °C

Edytowane przez PaRa
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7251605
Udostępnij na innych stronach

Pytanie. Jak poznać która to wersja. Znalazłem taka ofertę na 12 kw.

https://wentshop.pl/pl/p/POMPA-CIEPLA-12KW-KIT-WC12F6E5-1-FAZOWA-PANASONIC-AQUAREA/518

I niewiem czy super promocja czy wyprzedaż starego modelu. Bo generacja H 3 fazowa OK 5000 zł droższa. A tak pożarnym powie mi ktoś czym się różnią.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7251994
Udostępnij na innych stronach

No to ticap 9 wersja h wystartowała . Jak na razie po 6 godzinach na połowie pętli powrót poszybował z 8 stopni do 22. Za dwie godzinki chyba puszczę jeszcze z dwie pętle.

 

Hej,

 

A czemu akurat wersja H ? Ja na bank już też zdecydowany jestem na Panasa tylko teraz zastanawiam się czy jest sens dopłacać do serii H.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7252095
Udostępnij na innych stronach

Najważniejsze zmiany serii H na 2016: http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-9kw-seria-h-z-montazem-i6644670234.html

 

PaRa . Aby wygrzać zasobnik CWU , musi być w nim zainstalowana grzałka elektryczna, lub ;

zasobnik i wężownica ze stali nierdzewnej , wówczas nie ma potrzeby wygrzewania

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7252129
Udostępnij na innych stronach

Co najlepiej regulować

Witam mam pytanie do paru dni hula pompa w moim domu jeszcze nie zamieszkały.

Dom się zagrzał do 23* ,temperatura powierzchniowa paneli podłogowych ma ok 21* chce niższą temperaturę w domu ,co najlepiej przykręcić tak aby pompa nie zjadała jak do tej pory średnio 60kwh na dobę

teraz mam rotometry odkręcone na full,pompki obiegowe wilo 25/1-6 2szt na full czyli 6metrów podnoszenia pobór każda 40w . narazie pompa przy -3* na zewnątrz dobija mi max 30-31* na wyjściu i z każdym dnie rośnie bo jak domniemam dom był wychłodzony.Co teraz co jest najlepiej wysterować .rotometry ,pompy obiegowe czy parametry krzywej .

ps Zauważyłem że pompa robi średnio co 40min defrost z napisem heater w górnym prawym rogu czy to normalne.

A jeszcze jedno pytanie elektryk zamontował mi pod licznik on wskazuje mi że już poszło 2240kwh a na pompie wskazuje 700kwh z czego to wynika? sporo tych pytań ale dla tak zacnego grona odpowiedzi są pewnie oczywiste .:D

A zapomniałem dodać że na rotametrach przepływ wskazuje między 2,5-3 l /min nie za dużo?

ponawiam pytanka.

Chłopaki doradźcie proszę :p

obniżyłem wczoraj pompy wtórne wilo do 3,5m ,teraz rotametry wskazują ok 1,7l/min ,krzywa Lo-15/36* Hi +15/28* , Temp.w domu nadal 22*. Po 24h na zasilaniu 30* powrót 25* .CWU narazie wyłączone.I kupa dalej pobiera okoł 60 kwh/24h Dlaczego tak dużo. siedziałem przy PC 3h i proces grzania wygląda tak

na zewnątrz -2 , na zasilaniu 29-30* powrót 25* godzina 10.00 zaczyna sie Defrost zaczyna migać head dziwne dzwięki i syczenie to chyba gaz ,po chwili zaczyna spadać temperatura ,przy 27* załącza się heater za każdym razem ,a pod licznik zaczyna nabijać impulsy szybciej ,temperatura spada do 21* a PC się uspakaja i temp.zaczyna rosnąć do 30 * ( a pod licznik zaczyna nabijać impulsy jeszcze szybciej i KONIEC napis heater gaśnie , czas procesu około 7-8min. Już po około 40min kolejny defrost i do samo, po kolejnych około 40min to samo i tak już pare dni.Pc chodzi 24h .pobór zbliżony 60kwh/24h.

z każdym dniem temp. wzrasta o 1* na PC przy podobnych temp.zew. czy to normalne ???? co mam jeszcze przykręcić albo dowalić :p jakie macie nastawy? BO JAK TAK DALEJ BĘDZIE TO PUJDE Z TORBAMI .czy to wina pomp obiegowych wilo? bo idą 24h w trakcie defrostu też

Edytowane przez jogi1978
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7252249
Udostępnij na innych stronach

Dom jest zimny i prawdopodobnie wilgotny. Musi się zagrzać i wysuszyć. To pochłania ogromne ilości energii. Ocieplony? Jak dom się zagrzeje to zużycie spadnie. Dom nie zamieszkały? Jaką chcesz temperaturę trzymać?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/210/#findComment-7252271
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...