Andrzej5101 23.12.2016 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) jogi1978 .Obecnie na zewnątrz masz temperatury i wilgotność powietrza sprzyjające defrostom .( - 3 < Tz < + 3 ) Aby defrosty ograniczyć, musisz dążyć powoli do celu , z tym że temperatura na powrocie powinna być > 28 C .Poczytaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne)/page3Podnieść krzywą grzewczą aby uzyskać te > 28 C , zmniejszając prędkość obiegówek . Z PC powietrzną jest jak z kobietą - delikatnie , powoli , długo, a dojdziesz zadowolony do celuOZC - ile wynosi u Ciebie ? Edytowane 23 Grudnia 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 23.12.2016 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Dom jest zimny i prawdopodobnie wilgotny. Musi się zagrzać i wysuszyć. To pochłania ogromne ilości energii. Ocieplony? Jak dom się zagrzeje to zużycie spadnie. Dom nie zamieszkały? Jaką chcesz temperaturę trzymać? dom jest już wykończony ocieplony wylewki mają 2lata brakuje tylko mebli w domu jest ciepło 22* ale jeszcze nie zamieszkały ,mimo iz mam ustawione teraz na minimum PC cHodzi 24h i połyka 60kwh/24h . czy to normalne? co zrobić aby było koło 21-22* ale nie pożerało tyle prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 23.12.2016 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Przy obecnej krzywej pompa będzie dążyła do uzyskania 32* i to zdaje się na powrocie(?) Obniż krzywą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 23.12.2016 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Przy obecnej krzywej pompa będzie dążyła do uzyskania 32* i to zdaje się na powrocie(?) Obniż krzywą chyba nic to nie daje juz na tychh parametrach j.w. NA PC na zasilaniu mam max 30a na powrocie 25-26* moż epowrut jest na niski i dlatego załącza się tak często defrost z (heater) nie wiem pobór jest i tak duży. nie mam porównania bo nie wiem jak inni mają nastawy nie wiem co jest najlepiej jak najniższą krzywą i na maxa pompy obiegowe czy na odwrót .jak jest u was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 23.12.2016 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 ozc w pierwotnym projekcie wynosiło 21,6W/m3 ale obliczenia były na piec węglowy i grzejniki .ale zmieniłem na PC i 100% podłogówka i zamiast Poroterm jest teraz biały ciepłaTermalica już nie wiem jakie jest OZC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.12.2016 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Zadzwoń do gościa, który dobierał Tobie moc PC i się dowiedz, bo opowiadasz głu.... Iloczyn = 21,6 W/ m3 * 620 m3 =13392 W = 13,39 kW dla - 20 C , a Ty masz PC o mocy 9 kW przy + 7 C , przy -15 C = 5,9 kW ;zobacz ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page17 Edytowane 23 Grudnia 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 23.12.2016 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Zadzwoń do gościa, który dobierał Tobie moc PC i się dowiedz, bo opowiadasz głu.... Iloczyn = 21,6 W/ m3 * 620 m3 =13392 W = 13,39 kW dla - 20 C , a Ty masz PC o mocy 9 kW przy + 7 C , przy -15 C = 5,9 kW ;zobacz ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page17 Przecież pisze że to wyliczenie dla kotła węglowego a tam sa zupełnie inne wyliczenia. pamiętam że pompa po obliczeniach mojego domu ma jeszcze mały zapas ale nie pamiętam ile wychodziło ozc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.12.2016 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 OZC - obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła - jest dla budynku , a nie dla kotła . I do OZC dobiera się moc PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 23.12.2016 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Kolega po prostu nie ma OZC jakby to komus zlecil to na pewno by o tym wiedzial Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 23.12.2016 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Kolega po prostu nie ma OZC jakby to komus zlecil to na pewno by o tym wiedzial SORY MAM odnalazłem w projekcie pisze : Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną i= 9485 w . wskaźnik zapotrzebowania w odniesieniu do kubatury ogrzewanej HL,Bud/Vn,Bud = 21,6 W/m3 co to wam mówi dobrze dobrali PC? Edytowane 23 Grudnia 2016 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 23.12.2016 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Ujjjj, to kto dobierał pompę 9kw 1f? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.12.2016 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Umieść to w stopce . Czytając Twoje wypowiedzi to ręce opadają . Podciągnij się kolego na temat PC - bo marnie to wygląda . Edytowane 23 Grudnia 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 23.12.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 SORY MAM odnalazłem w projekcie pisze : Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną i= 9485 w . wskaźnik zapotrzebowania w odniesieniu do kubatury ogrzewanej HL,Bud/Vn,Bud = 21,6 W/m3 co to wam mówi dobrze dobrali PC? Masz pompę SDC 9kW 1F, i zapotrzebowanie 9,5kW? To 9,5kW jest razem z C.W.U, czy samo C.O.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 23.12.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Masz pompę SDC 9kW 1F, i zapotrzebowanie 9,5kW? To 9,5kW jest razem z C.W.U, czy samo C.O.? Już poprawiłem dane mojego domu . te wyliczenia były pierwotnie wyliczone dla budynku z porotermu 25cm+ 12 styro z tradycyjnym kotłem wenglowym 21kW z grzejnikami i w dodatku 118m2 użytkowe/ 414m3 kubatury Ja pozmieniałem pustaki na bloczki Termalica i system ogrzewania na PC . podniosłem ścianki kolankowe na poddaszu i zwiększyłem metraż domu do 141m2 i 620 m3 kubature .nie wiem czy te wyliczenia w projekcie są dobre i nijak sie maja aktualnie po zmianach mojego domu .Ale widzę na forum bardzo podobne projekty a nawet o słabszej izolacji a i tak podają OZC rzędu 5000-6000 W . coś mi tu nie gra bo pompa nawet jak dam na minimalnych nastawach PC i pomp wtórnych i tak mam w domu ok22* z tą różnicą że pobiera mi ok 60kwh/24g PC jest właczona cały czas.dodaje fote z oryginalnymi wyliczeniami dla 414m3 kubatury 9485W!!!!! chyba sie walneli takie OZC to chyba dla domu bez okien:jawdrop: Edytowane 23 Grudnia 2016 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 23.12.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 U mnie w oryginalnym projekcie ze standardową izolacją chyba 15 cm na ścianach i 25cm na dachu, roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło było chyba pow. 16000 kWh. Sprawdzę jak będę miał projekt dostępny ale to były wielkości tego rzędu. Ogólnie projektów to lepiej w ogóle nie czytać, szkoda nerwów na to co Pany mgr. inż. piszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 23.12.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Czyli kupiłeś PC w ciemno, bez OZC. Te robione przez projektantów są często brane z sufit. Może masz rację i wynik jest zawyżony. Rozumiem , że wiesz jak dobiera się PC do obciążenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 23.12.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Czyli kupiłeś PC w ciemno, bez OZC. Te robione przez projektantów są często brane z sufit. Może masz rację i wynik jest zawyżony. Rozumiem , że wiesz jak dobiera się PC do obciążenia? pompę dobierała firma która robiła mi PC i fotowoltaikę .powiedział że takie pompy spokojnie przy tego typu budynków stosuje sie nawet do 300m2. więc ? co będę dyskutował z gościem, Zrobiłem szybki przegląd 8- różnych prostych kalkulatorów doborów pomp i wszystkie wskazują zapotrzebowanie domu i moc PC rzędu od 6.8-7,5kw zależy na jakich parametrach dany kalkulator sie opiera. wiem że to nie OZC ale daleko jeszcze do 9kw . więc myśle że to co pisze w projekcie można wytrzeć o tyłek. Edytowane 23 Grudnia 2016 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 23.12.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Wydaje mi się, że do Twojego domu tak na oko to ta pompa jest trochę za mała, minimum to pewnie 9kW 3-fazowa. Trochę gościa fantazja poniosła... Jednak w tych temperaturach ta też powinna sobie radzić. Nie masz jakichś dużych nieszczelności? Kiedy zacząłeś grzanie chałupy? Bo jak kilka dni temu, to może temperatura w domu 22, ale bryła musi się kilka dni wygrzać. Na Twoim miejscu zrobiłbym tak: 1. Wszystkie rotametry rozkręcił na max, następnie np. jedną trzecią pętli zamknął. 2. Ustawił krzywą tak, żeby pompa na powrocie doszła do 28-29*. (LO masz ok, zmniejszaj HI) Jak pompa osiągnie to na powrocie i jej praca się ustabilizuje, nie będzie się tak bardzo wspomagać grzałką przy defroście. W tej chwili od początku zaczyna z grzałką. Sprawdź też modulacje, powinna się obniżyć z obecnych 68-69, wtedy nie będzie tak bardzo się szronić. 3. Następnie odkręcaj po 1-2 z pozostałych pętli każdego dnia. Poza tym, pierwszy sezon to regulacje i optymalne nastawy, trochę czasu i kW minie... Możliwe też że podlicznik przekłamuje Edytowane 23 Grudnia 2016 przez marcin.sto1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 23.12.2016 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) marcin.sto1Dom jest zaizolowany bardzo dobrze sam go ocieplałem 15 doświadczenia , cały rok była wyłączona, w domu teraz na tych nastawach ( HI -15/38 , LO15/28 ) chodzi jakieś 7-8dni , 2dni sam parter potem stopniowo piętro. dzisiaj temp.zew -2 na zasilaniu PC było 30* a na powrocie jakieś 25-26* modulacja jak piszesz cały czas 68-69wię jak to jeszcze zmniejszyć HI ? to jak ma PC osiągnąć na powrocie 28-29*no i co z pompami obiegowymi odkęcić też na maxa wtedy przepływ wyniesie 2,5-3 l/min nie za dużo?DZIĘKI WIELKIE Edytowane 23 Grudnia 2016 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 23.12.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) U mnie w tej chwili jest tak: Krzywa LO -15/35 HI 15/27. Pompa pracuje od godz. 20., po 2,5h zeszła z modulacją z 68-69 na 40-45. Woda IN 28*,OUT 32*. Sterowanie termostatem pokojowym, bez bufora, tylko obiegówka w PC na 3 biegu. Rotametry dół (5szt) na max. (przepływy 3,5-4l/min, góra(3szt) skręcone do 0.5-1l/min. Tylko że ja grzeję od września, a Ty od tygodnia...Zmniejsz krzywą z LO-15/38 na 35. Za tydzień-dwa chałupa się wygrzeje i wszystko wróci do normy;) Co do przepływów, ja bym na początek zwiększył Edytowane 23 Grudnia 2016 przez marcin.sto1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/211/#findComment-7252521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania