imrahil 26.12.2016 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 to sugerowanie 15 kW to raczej przegięcie. z praktycznego punktu widzenia - dom moich rodziców z kotłem węglowym. 160 m2, zero izolacji, dom niezbyt szczelny. okna 2-szybowe z lat 90. ostatnio z ciekawości przeliczyliśmy z tatą kaloryfery, żeby sprawdzić czy kocioł nie jest przewymiarowany. mają w sumie moc 11-14 kW przy temp zasilania 75 czy 70°C. wyższych temperatur też rodzice na grzejnikach nigdy nie mają. nigdy nie było problemu z utrzymaniem komfortowej (23°C) temperatury w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 26.12.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Jeżeli robisz pomiary na Domoticzu to masz możliwość wyregulowania pokazywanej temperatury. U mnie różnica pomiędzy wskazaniami na rozdzielaczu a pompą wynosi 1.2 st.C. Daj znać czy jesteś zainteresowany to opiszę gdzie to zrobić. hej, wlasnie w Domoticzu wyregulowalem wskazanie o 2 st. w gore. ale widze ze przy grzaniu wody CWU odchylka jest wieksza przy wiekszcyh temp. chociaz bardzo mi to nie przeszkadza bo interesuje mnie temp. na wyjsciu pompy podczas grzania CO. jak zamontowales czujnik ? w ktorym dokladnie miejscu ? pisalem do Ciebie na Privie z pytaniem o dokladny model miernika energii co zastosowales. ogolnie fajna sprawa, z zawodu jestem automatykiem wiec frajda podwojna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 26.12.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Witam, jestem w trakcie Świąt i jestem pod wpływem alkoholu , z tego mam dwa wnioski : -PC działa -nadal Was lubię Pzdr PS Panas PC-to główny temat , który lubię ( może dla tego , że go mam...) Powiem Ci, że ja też Cie lubię Jesteś jednym z niewielu użytkowników Panasów o sporej wiedzy Do tych co dotarłem to generalnie ustawili pompę raz i zapomnieli, że ją mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.12.2016 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Powiem Ci, że ja też Cie lubię Jesteś jednym z niewielu użytkowników Panasów o sporej wiedzy Do tych co dotarłem to generalnie ustawili pompę raz i zapomnieli, że ją mają. Bo generalnie o to w pompach chodzi;) Ustawiasz i zapominasz - to urządzenia bezobsługowe. Choć przyznaję, że i ja na początku mocno się podniecałem i rozkminiałem wszystko na części pierwsze... Na szczęście już się z tego wyleczyłem i teraz tylko w pełni korzystam z dobrodziejstwa, które zakupiłem;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 27.12.2016 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Bo generalnie o to w pompach chodzi;) Ustawiasz i zapominasz - to urządzenia bezobsługowe. Choć przyznaję, że i ja na początku mocno się podniecałem i rozkminiałem wszystko na części pierwsze... Na szczęście już się z tego wyleczyłem i teraz tylko w pełni korzystam z dobrodziejstwa, które zakupiłem;) Ja też chce ustawić i zapomnieć, ale ustawić tak aby była możliwie najbardziej oszczędna. Z tego co tu wyczytałem to nie jest to aż tak oczywiste i aż tak proste jakby się wydawało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.12.2016 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Kolego map78. Jakiego rzędu zużycie i koszty były na ekogroszku ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 27.12.2016 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 no i co wtedy: gotujemy się we własnym domu i podciągamy do 22-23, a to pożera pewnie z 20% więcej mocy. Są tacy co muszą się gotować przy +25. To nie są żarty. Tak mam od 2 lat i tak żona miała wcześniej u siebie w domu. Na pietrze jak rozkręcę przepływ na maksa to ścienne potrafi mi dać w nocy i +25,5* a parter mam na 23,6* grzany bo tam jest podłogówki więcej niż ściennego oraz termostat na 23,6* ustawiony. Żona tak każe trzymać cały rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 27.12.2016 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 S Szczerze współczuję. Znam ten ból, moja też jest ciepłolubna. W domu u teściów piekło 25-26 stopni poubierani w długie rzeczy i jęczenie, że dużo płacą za ogrzewanie. U mnie w domu rodzinnym 21 stopni i wszyscy ubrani na krótko. Po zderzeniu tych dwóch subkultur obecnie mamy 23-24 i ja się gotuję, żona lekko marznie. W budowanym domu nie chcę więcej niż 22. Może się uda. OZC liczone chyba na 20 stopni - 46,3 kWh(m2*rok). W praktyce pewnie 50 jak nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.12.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 O hej... jestes ( byles ) Mozesz napisac ile twoja PC chciala chwilowo w najwieksze mrozy? Lub dane ( kWh ) z jakiegos najzimniejszego miesiaca? Te 8,6kW... tyle potrzebujesz przy -20*C ... obliczone czy "sprawdzone"? Ja nie map78 ale z tą samą pompą to i odpowiem Przy -18st.C przez godzinę pracy zżera 3,5kWh a zakładając pracę z mocą 9kW daleko jej jeszcze do COP1,1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.12.2016 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Koledzy - proszę wynik OZC - zamieścić w stopce . OZC - jest w kW . Będzie pomocne dla przyszłych inwestorów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.12.2016 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Ja nie map78 ale z tą samą pompą to i odpowiem Przy -18st.C przez godzinę pracy zżera 3,5kWh a zakładając pracę z mocą 9kW daleko jej jeszcze do COP1,1 I teraz dla zobrazowania czemu mocne przewymiarowanie mocowe nie zawsze jest konieczne i celowe.9kW pracowała w tych warunkach 10h na dobę dla domu który potrzebuje 3,5kW i na potrzeby cwu zuzywajac przy tym 35kWh czyli powiedzmy 10zł.Słabsza o połowę pompa czyli 4,5kW na te cele pracowałaby nie przez 10h a przez 20h i licząc COP nawet 2,5 zużyłaby na godzinę pracy ok.2kWh czyli przez 20h natrzaskałaby az 40kWh z czego 10h za 6zł i 10h za 12zł czyli w sumie 18zł aż o 8zł wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.12.2016 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 (edytowane) Koledzy - proszę wynik OZC - zamieścić w stopce . OZC - jest w kW . Będzie pomocne dla przyszłych inwestorów OZC jest w kW i kWh Jak sama nazwa OZC wskazuje, ze jest to obliczenie zapotrzebowania na ciepło czyli energii a tą podajemy w kWh, niejako przy okazji liczy sie tez projektowe obciązenie cieplne budynku w kW, oraz obciązenia cieplne poszczegolnych pomieszczen tez w kW lub W. Edytowane 27 Grudnia 2016 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 27.12.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 O hej... jestes ( byles ) Mozesz napisac ile twoja PC chciala chwilowo w najwieksze mrozy? Lub dane ( kWh ) z jakiegos najzimniejszego miesiaca? Te 8,6kW... tyle potrzebujesz przy -20*C ... obliczone czy "sprawdzone"? Jakie masz calkowite roczne zuzycie? Bo w stopce podajesz "sezon grzewczy" Hej, najzimniejszy miesiąc (wg moich zapisków) to styczeń 2015 - zużycie 936kWh. OZC 8,6kW jest obliczone. W praktyce najniższa temp jaką zanotowałem to -19st i pompa pracowała wtedy około 20godz. na dobę (bez grzałki) Podaję sezon grzewczy, bo latem bardzo aktywnie korzystam z chłodzenia, więc moje zużycie byłoby nieporównywalne do tych, którzy tylko grzeją. Ale rok rocznie zużywam całościowo około 5500kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.12.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Dla domów starych, bez izolacji zapotrzebowanie mocy > 80 W/m² .http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page8 CNC napisał ; 100 W / mkw czyli potrzeba z 15 kW. dla starego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 27.12.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Kolego map78. Jakiego rzędu zużycie i koszty były na ekogroszku ??? Przy ekogroszku zużywałem 4t pieklorza za około 4tys rocznie + CWU grzałką w okresie poza grzewczym, ale to trochę nieadekwatne, bo byłem raczej kiepskim palaczem i miałem kocioł 25kW, więc pewnie połowa szła w komin;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.12.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Można przyjąć , podobnie jak bobrow ; oszczędności w kosztach ogrzewania to ok. 50 % w stosunku do ekogroszku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.12.2016 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 mMój tcap przy -20 st 19.01. 2016 r br dawał 7.7 kW (nie mam info o zaszronieniu wymiennika), więc 4 kW dla 9 kW przy -22 st jest wątpliwe ( była u mnie taka temp- ale nie mogę znaleźć notatki ) Pzdr. bobrow http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 27.12.2016 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 I teraz dla zobrazowania czemu mocne przewymiarowanie mocowe nie zawsze jest konieczne i celowe.9kW pracowała w tych warunkach 10h na dobę dla domu który potrzebuje 3,5kW i na potrzeby cwu zuzywajac przy tym 35kWh czyli powiedzmy 10zł.Słabsza o połowę pompa czyli 4,5kW na te cele pracowałaby nie przez 10h a przez 20h i licząc COP nawet 2,5 zużyłaby na godzinę pracy ok.2kWh czyli przez 20h natrzaskałaby az 40kWh z czego 10h za 6zł i 10h za 12zł czyli w sumie 18zł aż o 8zł wiecej Arturo72 po jakiej kwocie liczysz cene kilowata? Jeszcze nie dostałem faktury bo wprowadziłem się niedawno. Zwykle piszą że kw w G11 to okolo 60gr. Jak patrze na cennik to widzę tam G12w = 35gr i 26gr. Do tego dojdą pozostałe opłaty. Nie zaniżasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.12.2016 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 (edytowane) Jezeli PC chce ca 3 kW to by oznaczało COP ca 3.... tabela przewiduje 2 Raczej bliżej 2,0 ; wykres sprawności Fujitsu S8 (Japonia) do - 20 st.C: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page124 oraz ;http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/altherma-ht-modernizacja-kotlowni-olejowej/ http://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/Tabela-mocy-Althermy-HT.jpg Edytowane 28 Grudnia 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.12.2016 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Arturo72 po jakiej kwocie liczysz cene kilowata? Jeszcze nie dostałem faktury bo wprowadziłem się niedawno. Zwykle piszą że kw w G11 to okolo 60gr. Jak patrze na cennik to widzę tam G12w = 35gr i 26gr. Do tego dojdą pozostałe opłaty. Nie zaniżasz?[ATTACH=CONFIG]376753[/ATTACH]Nie bawię się w aptekarza tylko srednia 0,30 i 0,60 bo te parę groszy na kWh to jest własnie apteka U mnie tańszą kWh mam pon.0,30zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania