Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

t-cap 9 1 faz

 

masz przycisk heather, wciśnij go i powinien zapalić się taki sam napis w lewym dolnym rogu, jak go masz to grzałka może się włączyć.

Jest jeszcze parametr temperatury zewnętrznej:

a.jpg

ustaw na jakieś -10st.C

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/226/#findComment-7262092
Udostępnij na innych stronach

Witam

u mnie jest rześki poranek :

- od strony zach jest -22.8

-na PC jest -21

W nocy PC była trochę wył na obniżeniu w Eurosterze, teraz Tpc jest 42 st , kilka razy sprawdzałem moc :7-7.4kW.

Mam zbypassowany ciepłomierz i nie wiem jaki był cop . Z 14h PC pobierała na 1h=3.55 kW.

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/226/#findComment-7262191
Udostępnij na innych stronach

Witam

u mnie jest rześki poranek :

- od strony zach jest -22.8

-na PC jest -21

W nocy PC była trochę wył na obniżeniu w Eurosterze, teraz Tpc jest 42 st , kilka razy sprawdzałem moc :7-7.4kW.

Mam zbypassowany ciepłomierz i nie wiem jaki był cop . Z 14h PC pobierała na 1h=3.55 kW.

Pzdr

 

Dobrze rozumiem że pompę masz zestawioną z grzejnikami ? Jak to działa , przwymiarowaleś je?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/226/#findComment-7262206
Udostępnij na innych stronach

Dziś musiałem pojechać do domu i wystawić worki z odpadami segregowanymi, przy okazji podniosłem rolety zewnętrzne i sprawdziłem pobór prądu od wczoraj.

KG mam ustawioną -15/33 i 15/25, PC działa w " tanich " godzinach bo dom na razie nie zamieszkały, wyszło mi zużycie za tą zimną noc 15,6 kWh to daje jakieś 5,7 zł. Pompa to 7kW 1 fazowa, w budynku jeden termometr pokazywał 20,3*C w salonie a w korytarzu sterownik od wentylacji 19,3*C.

W moich mieszkaniach 45m2 i 54m2 płacę więcej za ogrzewanie ( elektrociepłownia ) niż będę płacił w domu 135m2, liczę na to że dostanę dotację na fotowoltaikę i wtedy kosztów prądu nie będzie. Szkoda tylko, że żeby było tanio jutro musi być drogo dziś.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/226/#findComment-7262216
Udostępnij na innych stronach

:)

 

200m2 tak...

 

PC korzysta z grzalek?

 

Włączyłem funkcję , ale jeszcze nie widziałem załączenia.

Przypuszczam , że grzałka się włączyła parę razy , algorytm puszcza ją kiedy brakuje mocy

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/226/#findComment-7262218
Udostępnij na innych stronach

Panowie czym charakteryzuje się awaria sprężarki.

Około godziny 2, przestała chodzić.Nie wyskoczył błąd.Rano Pc chodziła tylko na grzałce.

Czekam na pilna odpowiedź.Temp. zew. -22.

 

EDIT

Po 2 restartach ,wł. wył. zasilania Modulacja 34-35HZ.

Instalator nie odbiera, ktos może pomóc zdiagnozować problem.?

Edytowane przez thxluk
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/226/#findComment-7262222
Udostępnij na innych stronach

Dobrze rozumiem że pompę masz zestawioną z grzejnikami ? Jak to działa , przwymiarowaleś je?

 

PC założyłem do istniejącego już systemu- na szczęście , kiedy budowałem dom dobierałem grzejniki na 50 st .Grzeje praktycznie max 45st , przy większych mrozach włączam Timer z podbiciem o 3-4K w T2.

Cała moja "walka" z PC i grzejnikami jest w moich postach- ciekawej lektury

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/226/#findComment-7262224
Udostępnij na innych stronach

Panowie czym charakteryzuje się awaria sprężarki.

Około godziny 2, przestała chodzić.Nie wyskoczył błąd.Rano Pc chodziła tylko na grzałce.

Czekam na pilna odpowiedź.Temp. zew. -22.

 

Zobacz czy lodem nie zarosła jedn zewn

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/226/#findComment-7262226
Udostępnij na innych stronach

No tak... tak ma dzialac... dlatego ciekawe jestem czy sie zalanczala...

Bo wiesz 7,4kW dla 200m2 obala pewne "fachowe" zalozenia dla "istniejecego" domu... nie wspominajac o grzejnikach ;)

CWU tez pewnie masz pomimo -21*C :)

 

Varme

spokojnie- dom jeszcze był nagrzany i dlatego było ok , aż tak dobrze to nie będzie- teraz mam słoneczko i -16 st na PC z temp out 42 st .A cwu jest przygotowana wcześniej

Gdyby takie mrozy były za dnia- to piec szybciutko bym podłączał ( a tak biedny, stoi sobie odłączony , bezczynnie, smutno jakoś )

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/226/#findComment-7262233
Udostępnij na innych stronach

Sprężarka ruszyła.Jedn. zewn . Nie była zaszroniona.Wewn. nie moge otworzyć plomby.

Instalator sugeruje podniesienie KG , dla mnie to nie ma sensu jeśli przy KG -15/38 przy -22 st OUT 30/IN 25.Od instalatora nie otrzymam zbyt konkretnych odpowiedzi , zawsze wszystkiemu winien brak bufora.!!

Wiem że może byc kilka przyczyn wyłączenia pracy spężarki i że ciężko będzie mi, nam:) go zdiagnozować ale może ktoś ma jakiś pomysł.

Czy przy KG -15/38 nie jest dość dziwne iż temp. wyjscia jest tylko 30 st.Dodam że nie przeszkadza to w użytkowaniu , temp . pomieszczeń 22/23 st.

Jak u Was wygląda sprawa przy tak minusowych temp. ?Czy PC dochodzi do zadanych temp. z KG?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/226/#findComment-7262247
Udostępnij na innych stronach

Sprężarka ruszyła.Jedn. zewn . Nie była zaszroniona.Wewn. nie moge otworzyć plomby.

Instalator sugeruje podniesienie KG , dla mnie to nie ma sensu jeśli przy KG -15/38 przy -22 st OUT 30/IN 25.Od instalatora nie otrzymam zbyt konkretnych odpowiedzi , zawsze wszystkiemu winien brak bufora.!!

Wiem że może byc kilka przyczyn wyłączenia pracy spężarki i że ciężko będzie mi, nam:) go zdiagnozować ale może ktoś ma jakiś pomysł.

Czy przy KG -15/38 nie jest dość dziwne iż temp. wyjscia jest tylko 30 st.Dodam że nie przeszkadza to w użytkowaniu , temp . pomieszczeń 22/23 st.

Jak u Was wygląda sprawa przy tak minusowych temp. ?Czy PC dochodzi do zadanych temp. z KG?

 

Czy miałeś w nocy załączoną (tzn. gotową do użycia przez PC jak będzie trzeba) grzałkę? Wg tego co wyczytałem w instrukcji serwisowej jeśli temp. zasilania spadnie poniżej 8 stopni niż zadana to powinna włączyć się grzałka. U Ciebie jest właśnie różnica 8 stopni. Ale to chyba nie powinno prowadzić do wyłączenia sprężarki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/226/#findComment-7262267
Udostępnij na innych stronach

Tak, rano o 8 chodziła obiegówka wraz z grzałką 3KW.

Wyłączyła się tylko sprężarka.

Instalator twierdzi iż PC pracuje do -20st i wtedy spręzarka się wyłącza, no chyba że byłby bufor to inna bajka.... ehh

 

Całkiem możliwe że wyskoczyła Ci ciśnieniówka, zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem, w parowniku.

Sprawdzić można to dość prosto.

bierzesz czajnik gorącej wody i lejesz na parownik, jak zaskoczy to znaczy że to ciśnieniówka i na to nic nie poradzisz.

Ani buforem, ani grzałką bo to zależy od temperatury zewnętrznej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/226/#findComment-7262292
Udostępnij na innych stronach

Tak, rano o 8 chodziła obiegówka wraz z grzałką 3KW.

Wyłączyła się tylko sprężarka.

Instalator twierdzi iż PC pracuje do -20st i wtedy spręzarka sie wyłącza, no chyba że byłby bufor to inna bajka.... ehh

 

A jakie Ty masz sterowanie? Tylko pogodowe, wg KG, czy jakieś mieszane? Z tego co dość chaotycznie opisujesz to twoja pompa działa prawidłowo. Masz ciepło w domu, nie ma odbioru to pompa moduluje i nie osiąga KG - to naturalne. Do tego może coś tam nawciskałeś, np włączyłeś na stałe grzałkę, albo od jakiejś wysokiej temp np zero i dlatego grzeje grzałka. Przeżyj może wszystkie ustawienia i bądź pewien tego co robisz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/226/#findComment-7262301
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...