thxluk 07.01.2017 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Fakt , troszkę spanikowałem:)Instalator błysnął ....eehh , było jeszcze kilka teorii ale szkoda czasuU mnie dziś w nocy było -30st ,:/.Zastanawia mnie teraz ile będzie grzała się podłoga przy spadku do 21 st.?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.01.2017 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Nie do końca się z tym zgodzę. Jeżeli z KG wychodzi 40*C to pompa powinna dążyć do tej temperatury, oczywiście przy zachowaniu DT=5k Jeżeli dt się zmiejszy, to pompa zacznie taktowa. Kolega Thxluk ma wysoka deltę także problem go nie dotyczy, wiec na moje pompa powinna osiągnąć 40*C na wyjściu, przy czym oczywiście przegrzeje mu domek Pozdrawiam Jacek Masz 100% podłogówki, więc zrób sobie takie doświadczenie, a się przekonasz, czy się da. Oczywiście przy takich warunkach temperaturowych i bez bufora. Bo w okresach cieplejszych uda Ci się pewnie dojść do 40st, ale to jest właśnie skutek nadwyżki mocy pompy, która już nie potrafi jej zmodulować. Dochodzi więc do temp krańcowej i zaczyna taktować. Przy mrozach tej nadwyżki mocy już nie ma, więc pompa pracuje tak jak w zasadzie powinna, o czym świadczą temp wewnętrzne w domu thxluk. A co do dążenia do zadanej to masz rację. Ona dąży, tylko, że po drodze natrafia na takie zjawiska jak defrosty, temp -22 na dworze, grzanie CWU, ingerencje użytkownika i to dążenie może jej zająć sporo czasu - gdyby nie to z pewnością prędzej czy później temp zadana by osiągnęła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 07.01.2017 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Masz 100% podłogówki, więc zrób sobie takie doświadczenie, a się przekonasz, czy się da. Oczywiście przy takich warunkach temperaturowych i bez bufora. Bo w okresach cieplejszych uda Ci się pewnie dojść do 40st, ale to jest właśnie skutek nadwyżki mocy pompy, która już nie potrafi jej zmodulować. Dochodzi więc do temp krańcowej i zaczyna taktować. Przy mrozach tej nadwyżki mocy już nie ma, więc pompa pracuje tak jak w zasadzie powinna, o czym świadczą temp wewnętrzne w domu thxluk. A co do dążenia do zadanej to masz rację. Ona dąży, tylko, że po drodze natrafia na takie zjawiska jak defrosty, temp -22 na dworze, grzanie CWU, ingerencje użytkownika i to dążenie może jej zająć sporo czasu - gdyby nie to z pewnością prędzej czy później temp zadana by osiągnęła. Takie doświadczenia przeprowadzam dzień w dzień i to od paru miesięcy - nigdy nie widziałem na wyjściu 35*C W temp. ok 0* grzejąc tylko w T2 pompa nie dogrzewała mi domu. Teraz przy tych mrozach to w domu mam upał 23.2*C wchodząc w droga taryfę ze 3-4h (dzisiaj dla testów grzałem do 14), temp. 33/29/fr57 z KG wynika 36. Wdaje mi się, że prędzej bym się ugotował, niż pompa by osiągnęła zadaną temperaturę W domu ciepło, wiec chyba wszystko jest ok, ale uważam że po 15h pracy pompa powinna osiągnąć 36*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 07.01.2017 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 u mnie tez jest dziwna sytuacja bo wczoraj np. przy -15 pompa miala na zasilaniu 30 na powrocie 27 wiec delta 3 i tak trzymala caly czas nie podbijajac KG. potem sie wylaczyla bo bylo ponizej -22. dzis ruszyla o 14 i obserwuje jak sie bedzie zachowywac,bedzie grzac caly dzien i noc na razie na wyjsciu 28. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 07.01.2017 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 co do wyłączeń w -20 to w katalogu dla SDC jak i T-cap piszą o temperaturach -20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 07.01.2017 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 zastanawia mnie jeszvze dlaczego grzalka sie nie wlacza. wg. instrukcji roznica miedzy KG a aktualna temp musi byc wiecej niz 8 st. przez iles tam minut, zezwolenie na grzalke oczywiscie wlaczone. wszystkie warunki spelnione a grzalka sie nie wlacza. ktos cos ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 07.01.2017 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Hi Jak to PC się wyłącza ??. U mnie było z -24 i owszem koło -20 przestała trzymać temperaturę, chodziła na maksa , ale chodziła. A jaki masz ostatni błąd ? Zapomniałem, o tym guziku na sterowniku. Załączyłem jak instrukcje doczytałem. Na razie u mnie kolejnego -20 w pogodzie nie widać. Edytowane 7 Stycznia 2017 przez ksysju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.01.2017 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 co do wyłączeń w -20 to w katalogu dla SDC jak i T-cap piszą o temperaturach -20 W DTR T-capa wyłączenie jest przy -28 st , chyba pomyłka z tym katalogiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 07.01.2017 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 -24 (choć sąsiad mówi że miał -28) i moja 3-fazówka przeżyła noc. Teraz -20 na termometrze, czujnik na pompie wskazuje -18 i dalej grzeje. Zużyła przez jakieś 30 h ok. 90 kWh (1/3 stropu ocieplona dopiero). Odszrania się jakieś 15 minut, pożerając od 0,50-0,70 kWh. Da radę, skoro przeżyła takie ekstrema. Dziś ma być zimniej, rano zobaczymy co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 07.01.2017 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Czyli te cuda techniki po prostu się wyłączyły bo było za zimno :D moje cudo z dalekiego wschodu działa a było -25, nawiasem mówiąc idzie do -30 z tego co pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 07.01.2017 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Takie doświadczenia przeprowadzam dzień w dzień i to od paru miesięcy - nigdy nie widziałem na wyjściu 35*C W temp. ok 0* grzejąc tylko w T2 pompa nie dogrzewała mi domu. Teraz przy tych mrozach to w domu mam upał 23.2*C wchodząc w droga taryfę ze 3-4h (dzisiaj dla testów grzałem do 14), temp. 33/29/fr57 z KG wynika 36. Wdaje mi się, że prędzej bym się ugotował, niż pompa by osiągnęła zadaną temperaturę W domu ciepło, wiec chyba wszystko jest ok, ale uważam że po 15h pracy pompa powinna osiągnąć 36*C Map78 raczej ma racje, u Ciebie ta PC nie pociągnie tak wysoko za duży odbiór chyba, moja niby jest do 60 stopni mógłbym przy niej klęczeć i chuchać a i tak nie ma szans nawet na 45, no może sam bufor by poszedł, szczęśliwie wystarcza mi 42 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 07.01.2017 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 obczailem ze grzalka sie zalacza jak temp mniejsza o 8 stopni o KG ale nie patrzy na podbicie. jak zmienilem KG o 2 stopnie w gore to od razu grzalka sie zalaczyla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 07.01.2017 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Czy to możliwe, że z powodu niskiej temperatury pompa nie chce się przełączyć na CWU, pomimo priorytetu? Wróciłem wczoraj po tygodniu, ustawione tylko grzanie CW. Przestawiłem na CO+CWU, ale nie reaguje... Do tej pory było OK do -2*. Wczoraj -14* i grzała CO, modulacja 80Hz.Spotkał się ktoś z taką sytuacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 07.01.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Czy ktoś z Was spotkał się z sytuacją, że w tych temperaturach pompa nie chce grzać CWU? Wróciłem wczoraj po tygodniu do domu, pompa była ustawiona na CO, na zewnątrz -13*, modulacja 80Hz. Przełączyłem na CO+CWU, zawór trzydrogowy nie reaguje, pompa nie grzeje CWU pomimo priorytetu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 07.01.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 moje cudo z dalekiego wschodu działa a było -25, nawiasem mówiąc idzie do -30 z tego co pamiętam Nie szalej -30 to na południu małopolski a nie pod Krakowem. Jak jeżdżę do pracy to codziennie przejeżdżam przez Czernichów no i nie powiedziałbym aby było tam zimniej niż dookoła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7262909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 08.01.2017 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Czy ktoś z Was spotkał się z sytuacją, że w tych temperaturach pompa nie chce grzać CWU? Wróciłem wczoraj po tygodniu do domu, pompa była ustawiona na CO, na zewnątrz -13*, modulacja 80Hz. Przełączyłem na CO+CWU, zawór trzydrogowy nie reaguje, pompa nie grzeje CWU pomimo priorytetu... a jaką masz temperaturę ustawioną na CWU i ile jest w zbiorniku? Pewnie masz różnicę mniejsza niż 8st.C i pompa jest jeszcze w okienku czasowym grzania C.O. Jak różnica jest powyżej 8st.C to startuje od razu na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7263134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 08.01.2017 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Nie szalej -30 to na południu małopolski a nie pod Krakowem. Jak jeżdżę do pracy to codziennie przejeżdżam przez Czernichów no i nie powiedziałbym aby było tam zimniej niż dookoła No czytaj, -25, zresztą dzisiaj też powtórka. No i pytanie który małopolski czy śląski, jest jeszcze jeden gdzieś tu nie daleko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7263154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 08.01.2017 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 a jaką masz temperaturę ustawioną na CWU i ile jest w zbiorniku? Pewnie masz różnicę mniejsza niż 8st.C i pompa jest jeszcze w okienku czasowym grzania C.O. Jak różnica jest powyżej 8st.C to startuje od razu na CWU. Dzięki CNC, zapomniałem, że obniżyłem tydzień temu temperaturę grzania CWU z 48 na 44*, dlatego nie chciała wystartować. Już myślałem że jest jakieś zabezpieczenie przed grzaniem CWU w niskich temperaturach. Wszystko gra:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7263185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 08.01.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 No czytaj, -25, zresztą dzisiaj też powtórka. No i pytanie który małopolski czy śląski, jest jeszcze jeden gdzieś tu nie daleko Małopolski obok Zagacia Woźnik jest chyba 11 lub więcej w Polsce Masz kalibrowany termometr ? Nie , żebym się naśmiewał lub nie wierzył, ale z doświadczenia wiem, że termometry potrafią okłamywać nawet o 4-5 stopni. U mnie tej nocy było ok -21 -22 C, ale termometr mam mniej więcej skalibrowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7263198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 08.01.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Sprawdziłem, że przez ostatnią dobę moja pompa zużyła 17 kWh, ( odczyt z licznika PGE ), pracowała w godzinach 13:00 - 15:00 i 22:00 - 06:00. Jak oceniacie ten wynik, biorąc pod uwagę temperaturę zewnętrzną -17*C w budynku około 20*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/228/#findComment-7263367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania