Pompa pracuje na minimum KG 25 stopni. W domu jest ok 12-15 stopni, więc tyle obiegówka pobiera z podłogi. Pompa jest w kotłowni nieogrzewanej, gdzie temperatura oscyluje wokół 2-5 stopni. Może okresowo spada do 0 przy dużym mrozie, stąd załączanie funkcji. Powody są proste, dom grzany minimalnie więc przecieki ciepła do garażu i kotłowni niewielkie. Problem ustąpi przy zwiększeniu KG. Ciekawe przy jakiej temp załącza się grzałka. U mnie przy 3 stopniach w garażu już pracowała. Rozumiem, że mam się martwić zamrożeniem hydroboxa, co jest raczej mało prawdopodobne, bo pompa chodzi w interwałach wymuszonych przez TIMER w 2 taryfie.

 

Nauka radziecka znała różne przypadki....

Ja na Twoim miejscu nie wyłączałbym zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego -ryzyko jednak jest. U mnie dzisiaj znowu był konkretny mróz -14,5 st , w garażu mam grzejnik skręcony na gwiazdkę i co jakiś czas jest ciepły - chociaż na termometrze jest przy mrozach ok 7-8 st.

A jeśli już nie chcesz grzałki z COP=1 , to możesz użyć jakiś termostat i chronić hydrobox (nie wyłączając zabezpieczenia w PC)

Zawsze możesz nie trafić z Timerem lub po prostu pomylić się.

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7280899
Udostępnij na innych stronach

Nauka radziecka znała różne przypadki....

Ja na Twoim miejscu nie wyłączałbym zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego -ryzyko jednak jest. U mnie dzisiaj znowu był konkretny mróz -14,5 st , w garażu mam grzejnik skręcony na gwiazdkę i co jakiś czas jest ciepły - chociaż na termometrze jest przy mrozach ok 7-8 st.

A jeśli już nie chcesz grzałki z COP=1 , to możesz użyć jakiś termostat i chronić hydrobox (nie wyłączając zabezpieczenia w PC)

Zawsze możesz nie trafić z Timerem lub po prostu pomylić się.

pzdr

 

No jest, jest ryzyko:) Z drugiej strony liczyłem, że straty do kotłowni i garażu będą większe. A przecież ściana garaż/dom jeszcze nie ocieplona... hmm.. po nałożeniu 10 cm styro w garażu będę miał na minusie. Nie przewidziałem tam grzejnika. Założę jakiś promiennik może.

A nauka radziecka, jest matką wszystkich nauk.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7280919
Udostępnij na innych stronach

Chodzi o to że może Ci się tworzy ciśnienie w zbiorniku CWU jak grzeje się woda.

czyli może nie działać Ci naczynie przeponowe albo masz manometr przed zbiornikiem i jeszcze przed zaworem zwrotnym który instalator mógł wstawić Ci przed zbiornikiem ciepłej wody i dlatego nie widzisz ciśnienia wody w zbiorniki CWU, ten manometr co jest na pompie pokazuje ciśnienie w C.O. i nas nie interesuje.

 

A reduktor ciśnienia pokazuje ciśnienie w instalacji wod kan przed reduktorem a drugi zaraz za może nie pokazywać właściwego ciśnienia w zbiorniku.

 

Wyślij więcej zdjęć.

 

Wysłałam opis ze zdjęciami na maila podanego na Twojej stronie internetowej, bo w wiadomości prywatnej z forum miałąm problem z wstawieniem zdjęć :)

Edytowane przez greygrey
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7280925
Udostępnij na innych stronach

Grey

przepraszam- zasugerowałem się szybkozłączką na fotce , a napisałeś o elemencie obok.Jakiś fachman pewnie niebawem się odezwie- wygląda mi to na jakiś korek , może nie ma uszczelnienia lub jest nie dokręcony.

Powodzenia

 

Nic nie szkodzi :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7280928
Udostępnij na innych stronach

Zgodnie z zasadami budownictwa , w gara

 

Pompa i reku w kotłowni. Sprawa bardziej skomplikowana: Wychodząc z wiatrołapu wchodzę do garażu, a z garażu niejako cofam się w bryłę domu i wchodzę do kotłowni. Styro i odcięcie zimna ma być na ścianie garażowej, więc niejako kotłownia będzie w strefie nieogrzewanej ale ciepłej. Na ostateczny rozkład temperatur musze poczekać do ocieplenia stropu (został jeszcze tylko nad garażem), ściany garażowej oraz podniesienia temp w domu. Wtedy zobaczę ile mam w garażu, a ile w kotłowni. W garaż mam nadzieję, że po podniesieniu temp w domu wskoczy na bezpieczny poziom 5 stopni., bo o kotłownię to raczej jestem spokojny. Co ciekawe w zbiorniku CWU (niegrzanym) czujnik wskazuje temp 6-7 stopni. Raz na początku zagrzałem wodę o parę stopni by sprawdzić czy działa. Woda na początku wskazywała temp garażową, więc termometry ok.

 

Dla bezpieczeństwa przywrócę jednak zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. Parę siwych włosów będzie mniej na łebie. Choć różnica w kWh jest znaczna. Bez zabezpieczenia 14 kWh za 24 h, a z zabezpieczeniem ok 30 kWh. (oczywiście warunki zewnętrze mogą być różne). Jeszcze zerknę na ustawioną moc grzałki, bo chyba też się reguluje jej poziom.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7280961
Udostępnij na innych stronach

No tak, w domu temp wyższa o jakieś 7-9 stopni, styro tylko 3, to masz straty do garażu, więc ciepło w nim. Do tego ocieplony strop.

 

Jak obliczenia OZC w stosunku do rzeczywistości? Mam większy dom, mniejsze zapotrzebowanie, lepsze ocieplenie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281117
Udostępnij na innych stronach

Spokojnie tyle będzie, dziś przy -5 zaglądnąłem i przy 13 w domu, w garażu jest +4. Nie ma żadnych drzwi, otwór przysłonięty styro. Zużycie za 24 h. - 14,4 kWh. Po odcięciu kotłowni od garażu będzie ogrzewana traconym ciepłem z pokoju i łazienki, bez konieczności strat do garażu.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281394
Udostępnij na innych stronach

Po odcięciu kotłowni od garażu będzie ogrzewana traconym ciepłem z pokoju i łazienki, bez konieczności strat do garażu.

Masz prawdopodobnie PC za mocną i w większości czasu będzie taktować. Grzejnik w kotłowni - ma szanse zmniejszyć ten efekt

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281397
Udostępnij na innych stronach

Witam,

dzisiaj dobiłem targu na PC PW T-cap 9kW 3F model H i multi split PC PP Paci Elite ( 14kW zewn+2x7kW wewn) do budynku produkcyjnego . Montaż 04-05/br , jestem bardzo ciekawy jak sobie będzie radził model H (funkcje)

Mam nadzieję , że nowe możliwości H się sprawdzą.

Trzymajcie kciuki.

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281638
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...