bobrow 27.01.2017 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Pompa pracuje na minimum KG 25 stopni. W domu jest ok 12-15 stopni, więc tyle obiegówka pobiera z podłogi. Pompa jest w kotłowni nieogrzewanej, gdzie temperatura oscyluje wokół 2-5 stopni. Może okresowo spada do 0 przy dużym mrozie, stąd załączanie funkcji. Powody są proste, dom grzany minimalnie więc przecieki ciepła do garażu i kotłowni niewielkie. Problem ustąpi przy zwiększeniu KG. Ciekawe przy jakiej temp załącza się grzałka. U mnie przy 3 stopniach w garażu już pracowała. Rozumiem, że mam się martwić zamrożeniem hydroboxa, co jest raczej mało prawdopodobne, bo pompa chodzi w interwałach wymuszonych przez TIMER w 2 taryfie. Nauka radziecka znała różne przypadki.... Ja na Twoim miejscu nie wyłączałbym zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego -ryzyko jednak jest. U mnie dzisiaj znowu był konkretny mróz -14,5 st , w garażu mam grzejnik skręcony na gwiazdkę i co jakiś czas jest ciepły - chociaż na termometrze jest przy mrozach ok 7-8 st. A jeśli już nie chcesz grzałki z COP=1 , to możesz użyć jakiś termostat i chronić hydrobox (nie wyłączając zabezpieczenia w PC) Zawsze możesz nie trafić z Timerem lub po prostu pomylić się. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7280899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 27.01.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Nauka radziecka znała różne przypadki.... Ja na Twoim miejscu nie wyłączałbym zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego -ryzyko jednak jest. U mnie dzisiaj znowu był konkretny mróz -14,5 st , w garażu mam grzejnik skręcony na gwiazdkę i co jakiś czas jest ciepły - chociaż na termometrze jest przy mrozach ok 7-8 st. A jeśli już nie chcesz grzałki z COP=1 , to możesz użyć jakiś termostat i chronić hydrobox (nie wyłączając zabezpieczenia w PC) Zawsze możesz nie trafić z Timerem lub po prostu pomylić się. pzdr No jest, jest ryzyko:) Z drugiej strony liczyłem, że straty do kotłowni i garażu będą większe. A przecież ściana garaż/dom jeszcze nie ocieplona... hmm.. po nałożeniu 10 cm styro w garażu będę miał na minusie. Nie przewidziałem tam grzejnika. Założę jakiś promiennik może. A nauka radziecka, jest matką wszystkich nauk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7280919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greygrey 27.01.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 (edytowane) Chodzi o to że może Ci się tworzy ciśnienie w zbiorniku CWU jak grzeje się woda. czyli może nie działać Ci naczynie przeponowe albo masz manometr przed zbiornikiem i jeszcze przed zaworem zwrotnym który instalator mógł wstawić Ci przed zbiornikiem ciepłej wody i dlatego nie widzisz ciśnienia wody w zbiorniki CWU, ten manometr co jest na pompie pokazuje ciśnienie w C.O. i nas nie interesuje. A reduktor ciśnienia pokazuje ciśnienie w instalacji wod kan przed reduktorem a drugi zaraz za może nie pokazywać właściwego ciśnienia w zbiorniku. Wyślij więcej zdjęć. Wysłałam opis ze zdjęciami na maila podanego na Twojej stronie internetowej, bo w wiadomości prywatnej z forum miałąm problem z wstawieniem zdjęć Edytowane 27 Stycznia 2017 przez greygrey Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7280925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greygrey 27.01.2017 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Grey przepraszam- zasugerowałem się szybkozłączką na fotce , a napisałeś o elemencie obok.Jakiś fachman pewnie niebawem się odezwie- wygląda mi to na jakiś korek , może nie ma uszczelnienia lub jest nie dokręcony. Powodzenia Nic nie szkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7280928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.01.2017 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Zgodnie z zasadami budownictwa , w garażu powinna być temperatura ok.5 C - a więc mały grzejnik zamontowany na stałe , b.przydatny jak w garażu jest rekuperator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7280934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 27.01.2017 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Zgodnie z zasadami budownictwa , w gara Pompa i reku w kotłowni. Sprawa bardziej skomplikowana: Wychodząc z wiatrołapu wchodzę do garażu, a z garażu niejako cofam się w bryłę domu i wchodzę do kotłowni. Styro i odcięcie zimna ma być na ścianie garażowej, więc niejako kotłownia będzie w strefie nieogrzewanej ale ciepłej. Na ostateczny rozkład temperatur musze poczekać do ocieplenia stropu (został jeszcze tylko nad garażem), ściany garażowej oraz podniesienia temp w domu. Wtedy zobaczę ile mam w garażu, a ile w kotłowni. W garaż mam nadzieję, że po podniesieniu temp w domu wskoczy na bezpieczny poziom 5 stopni., bo o kotłownię to raczej jestem spokojny. Co ciekawe w zbiorniku CWU (niegrzanym) czujnik wskazuje temp 6-7 stopni. Raz na początku zagrzałem wodę o parę stopni by sprawdzić czy działa. Woda na początku wskazywała temp garażową, więc termometry ok. Dla bezpieczeństwa przywrócę jednak zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. Parę siwych włosów będzie mniej na łebie. Choć różnica w kWh jest znaczna. Bez zabezpieczenia 14 kWh za 24 h, a z zabezpieczeniem ok 30 kWh. (oczywiście warunki zewnętrze mogą być różne). Jeszcze zerknę na ustawioną moc grzałki, bo chyba też się reguluje jej poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7280961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ccool 27.01.2017 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Ja garaz nie mam ogrzewany. I jeszcze jest odizolowny styro co prawda 3 ale jest od salonu. Do niego przylega kotlownia ale drzwi zamkniete. I przy -17 rano pokazywalo mi+5 a teraz zwykle miedzy 7 a 8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 27.01.2017 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Czym ogrzewasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ccool 27.01.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Pompa Panasonic 9 1 faza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 27.01.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 No tak, w domu temp wyższa o jakieś 7-9 stopni, styro tylko 3, to masz straty do garażu, więc ciepło w nim. Do tego ocieplony strop. Jak obliczenia OZC w stosunku do rzeczywistości? Mam większy dom, mniejsze zapotrzebowanie, lepsze ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.01.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Prawidłowe warunki dla pracy rekuperatora , to temperatura w pomieszczeniu 5 C do 10 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 27.01.2017 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 A jak będzie 15, albo 20 stopni to co się stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 27.01.2017 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 To znaczy że co, jeśli temp. będzie 20 st to rekuperator będzie źle pracował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.01.2017 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Dotyczy pomieszczeń ccoola , Szklary - które to pomieszczenia są nieogrzewane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 27.01.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Spokojnie tyle będzie, dziś przy -5 zaglądnąłem i przy 13 w domu, w garażu jest +4. Nie ma żadnych drzwi, otwór przysłonięty styro. Zużycie za 24 h. - 14,4 kWh. Po odcięciu kotłowni od garażu będzie ogrzewana traconym ciepłem z pokoju i łazienki, bez konieczności strat do garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.01.2017 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 (edytowane) Po odcięciu kotłowni od garażu będzie ogrzewana traconym ciepłem z pokoju i łazienki, bez konieczności strat do garażu. Masz prawdopodobnie PC za mocną i w większości czasu będzie taktować. Grzejnik w kotłowni - ma szanse zmniejszyć ten efekt Edytowane 27 Stycznia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 27.01.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Nie, grzeję tylko pól domu na minimalną KG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 27.01.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Ale grzejnik niewykluczony w kotłowni. Tak awaryjnie na mrozy, a nie dla obciążenia pompy. Jak będzie taktować to jej po prostu skrócę okres grzania w T2. Będzie wtedy pracować optymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.01.2017 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Witam,dzisiaj dobiłem targu na PC PW T-cap 9kW 3F model H i multi split PC PP Paci Elite ( 14kW zewn+2x7kW wewn) do budynku produkcyjnego . Montaż 04-05/br , jestem bardzo ciekawy jak sobie będzie radził model H (funkcje)Mam nadzieję , że nowe możliwości H się sprawdzą.Trzymajcie kciuki.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 27.01.2017 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Kto Ci bedzie to montowal ? ktos sprawdzony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/236/#findComment-7281649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania