Pratchawiec 11.02.2017 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2017 To pisz jasno, że histereza 1,5 -1,8 dotyczy obiegu wtórnego, a nie IN/OUT PC lub dt PCPrzy takim koncepcie tym bardziej ma sens znacznie większy bufor niż planowany 50l. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7294408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.02.2017 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2017 To pisz jasno, że histereza 1,5 -1,8 dotyczy obiegu wtórnego, a nie IN/OUT PC lub dt PC Przy takim koncepcie tym bardziej ma sens znacznie większy bufor niż planowany 50l. Pozdrawiam Pratchawiec Oczywiście dT obiegu pierwotnego- tylko jak duży bufor , może trzeba policzyć dla min mocy T-cap np 3,5kW na 30 min pracy. Tylko obawiam się ,że jak większy bufor się nagrzeje i nadal będzie mały odbiór-to nic w sumie nie zmieni... Może tak naprawdę to temat by rozwiązał tryb pracy jak on/off z większym buforem , tylko po co mi wtedy inwerter ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7294418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.02.2017 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2017 Witam ponownie ,jest jeszcze jedna opcja dot mojego tematu-może rzeczywiście T-cap model H załatwi sprawę .Doczytałem ,że H ma tryb pracy z buforem i sterowanie pompą wtórną .Może ktoś mi opisać ten tryb -w opisie Panasa jest to nie jasne.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7294444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.02.2017 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2017 Witam ponownie , jest jeszcze jedna opcja dot mojego tematu-może rzeczywiście T-cap model H załatwi sprawę .Doczytałem ,że H ma tryb pracy z buforem i sterowanie pompą wtórną . Może ktoś mi opisać ten tryb -w opisie Panasa jest to nie jasne. pzdr Wieczorkiem się postaram. Faktem jest iż instrukcja jest bardzo pobieżna. Nie jest wyjaśniony sposób działania danej funkcji a jedynie jak ją aktywować albo dezaktywować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7294482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.02.2017 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 (edytowane) Bobrow Przy grzejnikach bufor jest dla mnie wyborem oczywistym, choć z innej jeszcze przyczyny niż te które wskazałeś w poście. Przede wszystkim zapewnia w miarę stabilne warunki pracy sprężarki wskutek stosunkowo wolnego przyrostu ( jak i spadku) temperatury wody powrotnej. Przy dość dużej instalacji grzejnikowej bufor moim zdaniem powinien mieć pojemność znacznie większą niż wspomniane przez Ciebie 50l. Pozdrawiam Pratchawiec Rozumie , że chodzi o bufor/ sprzęgło . A jaki powinien być bufor wpięty szeregowo przy instalacji grzejnikowej o małej ilości tzw. zładu wodnego ?? np.25 litrów w całym systemie budynku Minimalna ilość wody w systemie wodnym dla Panasonica wynosi ; 30 litrów ( dla jednostek 7 kW ~ 9 kW) oraz 50 litrów ( dla 12 kW ~ 16 kW oraz 9 kW T-cap) Edytowane 12 Lutego 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7294827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 12.02.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Andrzej Szeregowy "bufor" nie jest buforem o którym pisałem wyżej.To zwykłe naczynie zwiększające pojemność instalacji, i nic więcej. Nie jestem specjalistą, ale nie widzę większego sensu dla wpinania szeregowo naczynia pośredniego do instalacji wyłącznie grzejnikowej, poza ułatwieniem procesu odszraniania parownika i niewielkim zwiększeniem odporności na taktowanie.Wg moich szacunków, które gdzieś wcześniej prezentowałem, takie naczynie dla pompy 9 kW, by spełniło swoją rolę powinno mieć min. ok. 100 l. Podane wielkości zładu to chyba wartości minimalne.Dla podłogówki to, wg znanych mi, poważnych źródeł - to ok.15-20 l - na każdy kilowat mocy cieplnej pompy ON OFF.Dla instalacji grzejnikowej powinno być więcej, stąd moja sugestia dot.zwiększenia pojemności bufora. Tego prawdziwego z funkcją sprzęgła. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7294994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.02.2017 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Koledzycoraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu , że bufor w równoległym podłączeniu z systemem grzejnikowym ma spełniać najważniejszą rolę sprzęgła hydraulicznego , pozostałe funkcje są pomocnicze (napiszę to po raz wtóry):-energia do defrostów (40-50ltr dla KG 40-48st)-odpowietrzanie instalacji (automatyczny odpowietrznik w górnej części)-osadzanie się zanieczyszczeń na spodzie buforka (ochrona przed zabrudzeniem wymennika , a przy najmniej zwalnia to zjawisko)Duży bufor też się nagrzeje i PC też może taktować.Przypuszczam , że można zmniejszyć to zjawisko poprzez odpowiednie umieszczenie przyłączy i kształt bufora ( np CNC stosuje wąskie i wysokie bufory z niesymetrycznymi przyłączami -chyba).Można też pomyśleć o montażu rurki z otworami pomiędzy symetrycznymi przyłączami na wyj z PC i wej do pompy wtórnejSą przecież określone zasady konstuowania sprzęgieł hydraulicznych- średnice i odległości przyłączy decydują o parametrach takiego sprzęgła.Problem tylko polega na tym , że to nie do końca pasuje do PC (duży przepływ i problem z niską dT)Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.02.2017 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 (edytowane) Aby ogrzać 1 l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16 Wh , czyli bufor o pojemności 100 l podgrzany o 15 C to energia rzędu 1,74 kWh, co wystarcza na ;1,74 / 0,2 = 8,7 wzorcowych defrostów trwających przepisowo po ok. 5 minut . Była już mowa , że Bufor 50 L nie jest konieczny, natomiast jest zalecany przez firmę Panasonic w nowych generacjach PC.Wpięcie bufora szeregowo , ma na celu zapewnienie zładu minimalnego w razie przykręcenia termostatów na grzejnikach Pragnę zauważyć , że defrosty występują przy dużej wilgotności i w temperaturach od +3 do -3 C , a więc chyba wówczas nie jest konieczna temperatura na grzejnikach w okolicach 48 C Edytowane 12 Lutego 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.02.2017 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Witam ,chyba zostanę przy T-capie F , "pokukałem" trochę po sterownikach do CO i chyba wiem jak prosto rozwiązać temat "taktowania" PC w okresach przejściowych.Założenia podstawowe : -grzejniki-PC -buforek sprzęgło 50 ltr , oryginalne od Panasa ok 750 pln netto (z ociepleniem) Sterowanie : 1.PC :-KG 40-47st dla 8st/-10st-Timer nie używany (jedna stawka za prąd ok 0.40 pln netto)-bufor/sprzęgło 50 ltr-CWU pomijam teraz (zakładam ,że ustawię optymalnie) 2.sterowniki :-termostat z Tmin w nocy=19st i Troboczą=21 st (start 2-3 h przed 1 h pracy)-sterownik do systemów solarnych wg dT-przełącznik wg zadanej temp ,przylgowy na wyj z bufora za pompa wtórną-sterownik pokojowy bezprzewodowy -przekaźnik+układ czasowy (ok 45min-wg potrzeb ustawione)-warunki logiczne :Tprzylgowy ok 40st dT sterownika solarów ok 1,5-1,9K (do regulacji) Czyli jeśli system osiągnie min temp CO (tj 40 st) i nastąpi zmniejszenie dT na PC (in/out) , to układ z czasowy wyłączy PC z sygnału w szereg do sterownika pokojowego na zadany czas.Temp w budynku w przez ten czas nie spadną odczuwalnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu powinienem wyeliminować :-słabszy COP w okresach przejściowych (przy niskim ogólnym zużyciu może być niewidoczne)-wydłużę żywotność sprężarki poprzez zmniejszenie cykli on/off w krótkim czasie. Koszty elementów sterowania :-termostat przylgowy ok 40 pln brutto-sterownik dt+pompa wtórna ok 300 pln brutto-sterownik bezprzewodowy ok 250 pln brutto-układ czasowego wyłączenia PC ok 130 pln netto Wniosek jest prosty : nie ma sensu dopłacać słono do mod H T-capa. pzdr PSCzekam na opnie i konstruktywne uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 12.02.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 (edytowane) A ja z innej beczki (znów) jak wiadomo PC9kw przepływ nominalny to 1,5m3/h z racji że jeszcze nie mam ciepłomierza czy jest jakieś równanie matematyczne dla nastawów (rotamertry l/min) 13obwodów łącznie 1233mb + przyłącza = ok.140l? pytam bo wciąż nurtuje mnie tak mała różnica pomiędzy zasilaniem i powrotem dT 2*-4* Wygląda na to, że ciepła woda tak sobie po prostu krąży w tych pętlach grzewczych i wraza do PC jak by nie było odbioru . czegoś nie kapuje Tzasilania 26* powrót powinien mieć 21*a ma 23* w domu 22* wię po co zwiększać Tzasilania ? a mimo to PC nie wyłącza sie nie taktuje wogóle to normalne ? mimo tak minimalnych ustawieniach pożera ok 1,2kw/h przez 24h czy może mimo iż nie potrzebuje wyższej temp.zasilania dać np.35*wtedy różnice dT będą od 5* np.6-8* i jak juz PC do tej magicznej katalogowej cyfry dt5* PC się wyłaczy? bo przecież wszędzie pisze ...."PC dąży doąży do dT 5* potem się wyłącza..." tak tylko skromnie pytam . ps.a jeśli to pomoże w diagnozie przy PC zasilaniu 26* i odpaleniu ogrzewania pokoju który od miesiąca nie był grzany z tw 16* i temp.podłogi 14* w 4 godziny zrobiło sie 22,3* i tak trzyma bo przy tam małym PCzasilaniu więcej nie wyciśnie zresztą tak jak w pozostałych pomieszczeniach. a może winowajcą jest sprzęgło(zwrotnica) w której woda z zasilania miesza sie z wodą powrotną i wpływa do PC? już sam nie wiem. Edytowane 12 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 12.02.2017 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Ehh przynajmniej u mnie pompa się wyłączy jak osiągnie zadaną temp. +2C, nie ma znaczenia co jest na powrocie choć u mnie z racji sprzęgła jest to zazwyczaj prawie tyle samo co na zasilaniu. Jeżeli nie ma odbioru ciepła lub jest on minimalny pc musi się wyłączyć. Widocznie u ciebie pc znajduje taki punkt pracy, że straty są równe mocy pc i działa 24h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 12.02.2017 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 (edytowane) to po cholerę mam ten inwerter równie dobrze mogę na sztywno ustawić 35* wpiąć termostat pokojowy do PC i sterować on/ OFFburzy we mnie krew czytając jak to wszyscy kombinują aby PC taktowała jak najmniej na dobę ,a u mnie wogóle tego nie robi mimo ,iż powrót jest tylko o 2 do 4* zimniejszy od zasilania dla mnie inwerter powinien działać jak nie mam odbioru ciepła z podłogi to się k....a wyłączam i czekam aż spadnie temperatura powrotu to jasne ,ale u mnie to nie działa .kilowaty lecą kasa w piz...du poco jak mam te zasrane 22 stopnie w domu .czemu algorytm "dt5*" nie funkcjonuje w moim przypadku. Edytowane 12 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 12.02.2017 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 (edytowane) Ehh przynajmniej u mnie pompa się wyłączy jak osiągnie zadaną temp. +2C, . jak to ustawiasz powiedzmy 30* na sztywno PC dochodzi do 32* ? u mnie jak już dojdzie do tych 26* to zwalnia FR i pyrka raz to fr20 raz 30fr czasami 40fr potem znów 30fr tak aż dojdzie w końcu do defrostu i tak utrzymuje 26-25* j h....ja wyżej i zero absolutnie zero taktowania porostu nie wrzuci na te pieprzone wyższe obroty i podbije o te +2 i OFF tylko sobie pyrka 24h na rożnych modulacjach albo wogóle już nie rozumiem algorytmu inwertera porostu nie da się jej odpalić samopas 24h i ON/offy z algorytmu jak nie ma odbioru ciepła z podłogówki. Próbuje znaleźć podobny przypadek ,ale nie widzę . To znaczy ,że albo ja wam zile opisuje moją dziwną sytuację albo mam zaje......tego pecha lub wersja trzecia , po prostu jestem nieudacznikiem w obsłudze PC i sprowadzę uczonych tak ze trzech żeby było wesoło i wtedy będe biedniejszy ale czy szczęśliwszy po ich wizycie?? Pozdr. Edytowane 12 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 12.02.2017 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 mnie to zastanawia jakim cudem przy temp 26 masz w domu 22 w nowym nie zamieszkałym domu. oraz temp powrotu jest prawie taka sama. wcześniej wygrzewałeś jakoś dom ? odnośnie twojego problemu tego pyrkania, to zamontuj termostat i wyłącz pompe jak osiągnie temp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 13.02.2017 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 jogi jest blisko odkrycia perpetum mobile Jakim cudem przy tak niskim zasilaniu, masz tak ciepło w nowym domu, przy takich mrozach? Do wysokiej temp powrotu: masz cienką podłogę o małej pojemności cieplnej, szybko się nagrzewa. To linoleum co masz na podłodze nie jest robione na bazie korka? Jeśli tak, to wspaniale izoluje ogrzewanie podłogowe od ogrzewanych pomieszczeń, c skutkuje małym odbiorem ciepła. Efektem jest wysoki powrót i minimalna różnica pomiędzy wej-wyjść i brak delty 5. Tylko skąd u Ciebie tak ciepło? Nie jest to przypadkiem piętro w domu, lub bliźniak? No chyba że dałeś po 50 cm styro i nie masz wentylacji, a z opisu to nie wynika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 13.02.2017 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 jak to ustawiasz powiedzmy 30* na sztywno PC dochodzi do 32* ? u mnie jak już dojdzie do tych 26* to zwalnia FR i pyrka raz to fr20 raz 30fr czasami 40fr potem znów 30fr tak aż dojdzie w końcu do defrostu i tak utrzymuje 26-25* j h....ja wyżej i zero absolutnie zero taktowania porostu nie wrzuci na te pieprzone wyższe obroty i podbije o te +2 i OFF tylko sobie pyrka 24h na rożnych modulacjach Pozdr. Czyli działa tak jak inwerter powinien działać. Nie wiem w czym problem, skoro ciepło w domu? Jeżeli temp. w domu osiągnie zadaną wartość w pierwszej kolejności muszą się wyłączyć pompki wtórne. I potem jak PC nie będzie miała odbioru ciepła to nie ma wyjścia musi się wyłączyć.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 13.02.2017 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 ktoś pomorze ustawić timer aby pompa pracowała 24h CO i CWU z podbiciem krzywej o 3st w okienkach 13-15 oraz 22-6aktualnie pompa sterowana jest termostatem i chciałbym aby tak zostało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 13.02.2017 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 (edytowane) Do jest pusty niezamiszkały panele to 5mm LVT bez podkładów i korka nie mam jeszcze tylko drzwi okna w większości pozasówane rolety ,pare jeszcze mostków przy oknach od strony tarasów jeszcze do usunięcia panele tak jak pisałem one nie mają oporu cieplnego w dodatku są cieplejsze o 1-2* od samej wylewki . Problemu nie mam z tw ale z licznikiem energi pożera mimo niskich nasawów ok 1,2/h x 24h x 30dni = 864kwh !!!! przy tz 0/ -7 wynik kosmiczny a tylko zasilam 26* . Kiedyś miałem krzywke -10/32 -10/25 to Pc cisło do 28* bo tak wychdziło z tabeli ale też nie dobijało te +2 tylko zwalniała i pyrkała 24h ale już przy takich nastawach pożerała czasami nawet 60kwh/ 24h a w domu było 23* pieprze ten inwerter niech serwisant wpina ten termostat pokojowy bo życia szkoda za wiele godzin zmarnowałem i nic chyba że ktoś ma pomysł na to żeby pc się wyłączała i podbijała o te +2 Edytowane 13 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 13.02.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Może zmniejsze przepływ z 2l/min na 1l/min żeby podłoga miała czas odebrać temp. Może coś się poprawi nie wiem zobacze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.02.2017 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 jogi1978 . Jakiej pojemności masz sprzęgło ? dT u Ciebie - to jest na PC/sprzęgło czy sprzęgło / system ??Instalator jak montował PC - to miał przepływomierz i sprawdził czy PC uzyskuje przepływy nominalne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/247/#findComment-7295677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania