thxluk 20.02.2017 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Te sterowniki muszą mieć czym sterować. Sama PC nie zamknie jednego obiegu i nie poda wody tylko na 1 obieg. Dzieki hajnel, tak myslałem :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 20.02.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 jogi ja u siebie mam 2 wersje, bufor 100l + 2 pompki, oraz mam też ostatnio zrobione obejście bufora z pompkami i na 3 prędkości obiegowej w pompie, pomijając bufor mam ok 1.7-1.9l, gdzie mam 18 pętli (2x9) jak zmienię na 2 to mam ok 1.4l/h na każdym. Zastanawiam się, która opcja będzie lepsza, z buforem czy bez, pogoda tak szybko się zmienia, że za bardzo nie mam jak sprawdzić która opcja wyjdzie lepiej kiedy podłogówka oddaje więcej ciepła przy 1.4l czy np przy 2.3l/h ? U mnie przy 1400m rury , 2 rozdzielacze - 9 i 8 pętli miedzy 70 -100m( z 2 wyjątkami), bez bufora ,sprzegla, na 3 biegu rotametry : po 3 l/min 3 szt , 2,5l -5 szt , reszta około 1,5l. Empirycznie widzę zę im większy przepływ tym cieplej w pomieszczeniu.Oczywięcie jest to jeden z wielu czynników wpływajacych na temp. pomieszczenia. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 20.02.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Te sterowniki muszą mieć czym sterować. Sama PC nie zamknie jednego obiegu i nie poda wody tylko na 1 obieg. A czy w przypadku instalacji dwóch dodatkowych pomp obiegowych (dwa obiegi parter/poddasze) trzeba zainstalować bufor, czy też można to jakoś rozwiązać bez bufora ? Wydaje mi się, że bufor musi być, ale wolę się upewnić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.02.2017 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Musi być sprzęgło. Teoretycznie bufor może pełnić taką rolę ale nie koniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 20.02.2017 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Role sprzęgła może pełnić kawałek rury trzeba to tylko dobrze połączyć - taka wersja eco . Jak widać instalacje bez bufora są trochę mniej komfortowe w piętrowych domach choć moim zdaniem przy grzaniu w 2T ma to mniejsze znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 20.02.2017 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 ale ja testuje w tej chwili bez bufora, tak jak pisałem wcześniej mam pominięty bufor z pompkamii góra mimo mniejszych przepływów dużo szybciej się nagrzewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.02.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Czy bufor /sprzęgło jest potrzebne - to warto poczytać ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 21.02.2017 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Jest nieźle, grzeję podłogi by usunąć resztki wilgoci z podłogi (za 2 tygodnie płytki) i przy ok 0 stopni na zewnątrz chata pożera jakieś 10 kWh na dobę. W domu obecnie 27, zasilanie na KG 35/35. Piekło w środku.Ale zużycie energii jest zadawalające z uwagi na dziury w izolacji, brak drzwi itp. Ta pompa ciepła to nie takie złe urządzonko. Obecnie trwają pielgrzymki niedowiarków "panie to nie ma szans, to nie pójdzie, nie ogrzeje itp. itd" .W domu brak wentylacji mechanicznej (nie zamontowana jeszcze) i wietrzę z wilgoci po jakieś 10-15 na mrozie. Temp w środku spada z 27 do ok 12 stopni. Po czym nawet bez grzania dźwiga się z powrotem do ok 26. Akumulacja podłogi, stropu i ścian robi swoje. Nie ma co panikować przy wygrzewaniu domu. Zużycie energii na początku ma się nijak do późniejszej eksploatacji.Trzeba dać po prostu pracować pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 21.02.2017 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Jest nieźle, grzeję podłogi by usunąć resztki wilgoci z podłogi (za 2 tygodnie płytki) i przy ok 0 stopni na zewnątrz chata pożera jakieś 10 kWh na dobę. Ten wynik to dla jakiej KG i ilu godzin pracy w ciągu doby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.02.2017 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Jest nieźle, grzeję podłogi by usunąć resztki wilgoci z podłogi (za 2 tygodnie płytki) i przy ok 0 stopni na zewnątrz chata pożera jakieś 10 kWh na dobę. W domu obecnie 27, zasilanie na KG 35/35. Piekło w środku. Ale zużycie energii jest zadawalające z uwagi na dziury w izolacji, brak drzwi itp. No to tylko pogratulować. Moja zużywa około 12 -14 ale w domu tylko 20,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 21.02.2017 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 mi przy wygrzewaniu mojego domu z taką temp na zewnątrz no może -4 w nocy max to brała spokojnie 30kwh na dobę...dom 120m2 z poddaszem użytkowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 21.02.2017 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Chodzi w okowach taniej taryfy, G12w, czyli weekend może grzać ile chce. Nie wiem ile godzin pompa grzeje rzeczywiście, bo nie jestem na budowie cały czas.Zamiast drzwi styropiany, brak strat na wentylację - bo ta nie istnieje. Wynik z niedzieli, więc po całych pełnych 2 dniach grzania. Dziś pojadę i zobaczę jak sytuacja wygląda po grzaniu w tygodniu tj. tylko 10 godzin na dobę. Aha, w niedzielę wieczorem wrzuciłem jej nową krzywą 45/45, ale raczej w taniej taryfie pompa nie ma szans dojść do tej wartości - nie sprawdzę tego bo jestem na budowie po południu jak pompa nie pracuje. Odczytam tylko temp w pomieszczeniu. Jak spadnie, to schodzę z grzaniem, nie widzę już wykraplanej wilgoci na elementach wentylacji, klamkach okien itp. więc powinno być dobrze, zresztą nie kładę drzewa, tylko płytki gresowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 21.02.2017 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 mi przy wygrzewaniu mojego domu z tak Krzychu ja już raz wygrzewałem, ale tylko raz doszedłem do maxa i wróciłem do minimum. Nie miałem drugiego podejścia, a wilgoci była masa. WTedy no pompa brała coś koło twojej wartości. Teraz po 1 wygrzaniu jest znaczny postęp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 21.02.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Ok rozumiem ,po prostu jak mi pociągneło przez pierwszą dobę 70kwh to myślałem ,ze oszaleje:) Ale już ok fakt ,ze w domu przykreciłem podłogi bo kładę płytki ,ale 8 dzień i 60kwh zużytych:)W środku średnio 14-15 stopni ogólnie.Korzystacie ze sterylizacji zbiornika wody jak nie używacie cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 22.02.2017 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Nie korzystam, po co? W ogóle wody nie grzeję Przed użyciem wygrzejesz i zamordujesz całe zło. Krzychu spokojnie, też mi tyle żarła na początku, rozgrzanie mokrego domu o 1 stopień pochłania masę energii. W suchym to moment:) Mam nieco większy dom z tym samym ociepleniem jak ty. Mam mocniejszą pompę, bo chcę grzać tylko w taniej. Będzie dobrze. Jakieś porównywalne i w miarę wiarygodne wyniki podam na następną zimę dopiero, jak dom dobrze wyschnie i będę w nim mieszkał. Na razie nie ma co się spinać i trzeba pozwolić pracować pompie. Opalający ekosyfem, miałem, mułem i plastikami też na tym etapie budowy domu fedrują przy paleniskach jak palacze na Tytanicu. Kumpel (150m2) spalił 8 (!) ton węgla (ok 3,5 tyś złotych) i nie może osiągnąć na stałe 25 stopni w środku. No ale chciał się wprowadzić w 1 rok.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 22.02.2017 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Błąd obliczeniowy, spalił 8 ton po 700 zł, co daje 5,6 tyś złotych. To daje skalę zużycia energii również przez pompę ciepła. U mnie pożarła energii za jakieś 1300-1500 złotych. ps. nie mogę edytować postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 22.02.2017 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Czy ma ktoś z was dostęp do badań pompy jednofazowej 9kW w języku polskim?Bo nieststety WFOŚiGW zażyczył sobie tłumaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 22.02.2017 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Węgiel to masakra i same zło w moim małym domu miał bym pół w sadzy itp dlatego głownie chciałęm pompę i bezobsługowośc luksus z bloku ( centralne) :)A masz już taryfę g12? Mam prąd budowlany ale jade na g11 i tak myśle o zmianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 23.02.2017 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Jasne, przeskoczyłem też właśnie z G11 na G12W. Po co płacić budowlany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 23.02.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 nie rozumiem? masz już odbiór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania