Witam

odnośnie pieca- też chciałem go podłączyć , ale ostanio doszedłem do wniosku że pozbędę się klamota.

Analizując dobór PC , między innymi ze względu na piec awaryjnie- zastosowałem bufor/sprzęgło z dodatkową parą przyłączy (chciałem podłączyć tam wymiennik z pompką , a stary zas CWU 140 ltr wykorzystać jako obciążenie mocy pieca , przy otwartym układzie- oczywiście)

W mrozy PC się sprawdziła ,a przy dłuższej awarii bez możliwości uruchomienia 9kW grzałki w PC , mogę na szybko kupić piec elektryczny ok 10-12kW i podłączyć pod buforek.

A jeśli będzie dłuższy brak zasilania- to zrobię wg Pratchawca i kupię eko kominek.

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7318303
Udostępnij na innych stronach

Witam

odnośnie pieca- też chciałem go podłączyć , ale ostanio doszedłem do wniosku że pozbędę się klamota.

Analizując dobór PC , między innymi ze względu na piec awaryjnie- zastosowałem bufor/sprzęgło z dodatkową parą przyłączy (chciałem podłączyć tam wymiennik z pompką , a stary zas CWU 140 ltr wykorzystać jako obciążenie mocy pieca , przy otwartym układzie- oczywiście)

W mrozy PC się sprawdziła ,a przy dłuższej awarii bez możliwości uruchomienia 9kW grzałki w PC , mogę na szybko kupić piec elektryczny ok 10-12kW i podłączyć pod buforek.

A jeśli będzie dłuższy brak zasilania- to zrobię wg Pratchawca i kupię eko kominek.

Pzdr

 

Napisz proszę czy PC dała radę bez grzałek czy z grzałkami wewnętrznymi na twoje 200m2? Jaki masz duży bufor?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7318387
Udostępnij na innych stronach

Napisz proszę czy PC dała radę bez grzałek czy z grzałkami wewnętrznymi na twoje 200m2? Jaki masz duży bufor?

 

Bufor mam tylko 38 ltr -wielkość dobrana pod kątem defrostu i min zładu.

PC pracowała dwie zimy bez grzałki ( może niekiedy przy defroście w duży mróz)-na buforze nie występuje praktycznie warunek dT=8K.

Poczytaj moje posty - dwa lata już dopieszczam system PC

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7318389
Udostępnij na innych stronach

Witam,

czy może Pan sprecyzować co oznacza "małe sprzęgło" ? Czy nie powinien być to zbiornik buforowy wpięty szeregowo i zawór by-pass ?

W związku z tym, że PC serii H wyposażona jest w pompę obiegową z modulacją prędkości obrotowej nie powinno być problemu z przegrzewem otwartych pętli w instalacji z siłownikami, ponieważ przepływ zostanie dostosowany do nowych warunków według dT. Mam rację ?

Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i komentarze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7318647
Udostępnij na innych stronach

No niby tak, ale nie do przesady 90dni pracy i wylatane 2000h, gdzie 2000h pracy przewiduje się na cały rok.

Więc nie poapadajm,y w skrajność :

I potem będą opinię o pompach ciepła że pochodziła 5 lat i umarła po gwarancji. Tyle że w te 5 lat wystuka tyle godzin pracy co powinna zrobić w 15 lat.

PC Panasonic - wg.danych przewidziana jest na 50.000 h pracy , a więc w rok musiałaby pracować 10000 h aby padła po 5 latach .

 

WIcher 2017

Może tematy umieszczone w mojej stopce Trochę Ci rozjaśnią Twoje problemy.

Żeby uzyskać prawidłową odpowiedź - to trzeba mieć dane wg.OZC budynku

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7318712
Udostępnij na innych stronach

Witam,

czy może Pan sprecyzować co oznacza "małe sprzęgło" ? Czy nie powinien być to zbiornik buforowy wpięty szeregowo i zawór by-pass ?

W związku z tym, że PC serii H wyposażona jest w pompę obiegową z modulacją prędkości obrotowej nie powinno być problemu z przegrzewem otwartych pętli w instalacji z siłownikami, ponieważ przepływ zostanie dostosowany do nowych warunków według dT. Mam rację ?

Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i komentarze.

 

Małe sprzęgło czyli takie z 50L lub 100L, modulacja mocy za dużo nie da jak w układzie będzie za mało wody.

mały buforek wpięty na powrocie przy sterowaniu sekcjami się nie sprawdzi. musi być wpięte na zasilaniu i powrocie jako jeden zbiornik.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7318889
Udostępnij na innych stronach

Czekam na obliczenia OZC. Ogrzewanie podłogowe w całym domu 200m2 a pytanie brzmi czy system bezpośredni w takim przypadku bez dodatków czy np z buforem wpiętym szeregowo wspomagającym defrost ? Czy stosować siłowniki, termostaty pokojowe czy tylko jeden termostat sterujący PC on/off ? W generacji H można wprowadzić panel sterowania do pokoju. Co w sytuacji różnych zysków ciepła w różnych pomieszczeniach ?

Jaka instalacja będzie najlepsza + jakie sterowanie w tym przypadku jeżeli pompa obiegowa PC poradzi sobie z oporami hydraulicznymi.

Pozdrawiam i dziękuję !

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7318893
Udostępnij na innych stronach

Chciałbym zweryfikować to co proponuje instalator z waszym doświadczeniem.

 

Jak przeczytasz tu uważnie kilka tematów - będziesz wiedział co i jak należy robić w Twojej instalacji PC

Przyjemnej lektury

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7319019
Udostępnij na innych stronach

· Niedobór czynnika chłodniczego

· Płytka sterująca w jednostce zewnętrznej

· Niskie ciśnienie tłoczenia sprężarki

 

Czyli na 99% uciekł czynnik, więc Panie Macieju instalator dał ciała i przed napełnieniem nie sprawdził szczelności i spierdzielił robotę.,

Ale mogę się mylić.

 

Dziwna sprawa. Pompa w niedzielę działała bez zadnego problemu. Dzisiaj również. Tak mi się wydaje przynajmniej.

Czy ten błąd albo zatrzymanie się jednostki zewnętrznej mógł spowodować silny wiatr ? W sobotę jak wyskoczył mi ten błąd to wiało niemiłosiernie mocno.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7319029
Udostępnij na innych stronach

Dziwna sprawa. Pompa w niedzielę działała bez zadnego problemu. Dzisiaj również. Tak mi się wydaje przynajmniej.

Czy ten błąd albo zatrzymanie się jednostki zewnętrznej mógł spowodować silny wiatr ? W sobotę jak wyskoczył mi ten błąd to wiało niemiłosiernie mocno.

 

Czynnika jest tak mało że jak jest zimniej to już nie wystarcza.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7319049
Udostępnij na innych stronach

PC Panasonic - wg.danych przewidziana jest na 50.000 h pracy , a więc w rok musiałaby pracować 10000 h aby padła po 5 latach .

 

WIcher 2017

Może tematy umieszczone w mojej stopce Trochę Ci rozjaśnią Twoje problemy.

Żeby uzyskać prawidłową odpowiedź - to trzeba mieć dane wg.OZC budynku

 

za dużo czekania żeby sprawdzić kto ma rację :-)

Zresztą Ty piszesz o danych odnośnie sprężarki, a ta faktycznie pada ostatnia, najpierw padnie jakiś przekaźnik za 3$ i pompa też nie będzie działać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7319051
Udostępnij na innych stronach

Koledzy,

odnośnie trwałości Panasów , to chyba musimy jeszcze poczekać- nie znalazłem żadnych danych na temat uszkodzeń sprężarek przy prawidłowej instalacji i eksploatacji ( co nie znaczy , że ich nie ma).

U mnie np od października do teraz PC pracowała ok 2800h.

Rzadko pracowała z niską modulacją i z małą ilością cykli start/stop-czy to lepiej , czy gorzej w stosunku do odwrotnej pracy , tego nie jestem pewien.

Z życiowego doświadczenia dot elektroniki i mechaniki- to raczej mój tryb pracy jest mniej ryzykowny pod względem awarii PC .

Podyskutujemy za kilka lat o tym ( mam nadzieję , że nie za szybko...)

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7319122
Udostępnij na innych stronach

Koledzy,

odnośnie trwałości Panasów , to chyba musimy jeszcze poczekać- nie znalazłem żadnych danych na temat uszkodzeń sprężarek przy prawidłowej instalacji i eksploatacji ( co nie znaczy , że ich nie ma).

U mnie np od października do teraz PC pracowała ok 2800h.

Rzadko pracowała z niską modulacją i z małą ilością cykli start/stop-czy to lepiej , czy gorzej w stosunku do odwrotnej pracy , tego nie jestem pewien.

Z życiowego doświadczenia dot elektroniki i mechaniki- to raczej mój tryb pracy jest mniej ryzykowny pod względem awarii PC .

Podyskutujemy za kilka lat o tym ( mam nadzieję , że nie za szybko...)

Pzdr

 

A jak sprawdzasz ilość godzin, i ilość startów ? Bo modulację widzę na wyświetlaczu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7319263
Udostępnij na innych stronach

A jak sprawdzasz ilość godzin, i ilość startów ? Bo modulację widzę na wyświetlaczu.

 

Założyłem licznik moto-godzin (F&F) i podłączyłem pod sterowanie CO i zawór 3D na CWU-ilość startów szacuję na podstawie "częstych" obserwacji PC.

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7319271
Udostępnij na innych stronach

witam.

cnc masz na allegro pompę t-cap za 19k.mam takie pytanie za ile byś ją oddał w dobrych pieniążkach:).

nie wiem czy dobrze dobieram moc ale mam dom o pow.172 m2 z garażem.użytkowa 136m2.

Zapotrzebowanie przy -20 stopni wynosi 39,5 W/m2 czyli na cały budynek 6,7 KW

 

Wraz z ciepłą wodą użytkową ok 7,1 KW.

ciekawe czy dobrze policzyłem:)

co możesz mi polecić w rozsądnych pieniążkach.za montaż pompy odpowiadałbym sam. chciałbym poznać twoje zdanie jako instalatora i sprzedawcy.

 

co sądzisz o takim rozwiązaniu.czy moze kontakt na priv

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7319306
Udostępnij na innych stronach

chyba termica, sam je montuję i nie ma z nimi problemów.

Oglądam zdjęcia zasobnika termica w2w300pc i nie widze tam miejsca na zainstalowania czujników temperatury do PC i solarów. Nie widzę tez żadnego termometru zainstalowanego lub miejsca na niego. Jak montowałeś te zasobniki cwu to powiedz mi czy są miejsca na czujniki temp. ile i w jakich miejscach i czy ma jakiś termometr zainstalowany?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/269/#findComment-7323307
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...