Szklara 02.04.2017 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 pompa wyłącza tryb CO jak jest na zewnątrz ciepło. Można to zmienić wciskając i przytryumując przycisk SET Doszedłem do tego dziś. Temperatura wyłączenia była ustawiona na poziomie 17 stopni. Po przestawieniu na wyższa pompa śmiga jak złoto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.04.2017 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 To jest T-CAP tak samo jest w serii F, więc nic się nie zmieniło. Seria F i H nie różnią się pod tym względem, Ja Ci przytoczyłem wcześniej serię SDC. Czyż bym był pryszczaty na jedno oko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 02.04.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 pompa wyłącza tryb CO jak jest na zewnątrz ciepło. Można to zmienić wciskając i przytryumując przycisk SET Doszedłem do tego dziś. Temperatura wyłączenia była ustawiona na poziomie 17 stopni. Po przestawieniu na wyższa pompa śmiga jak złoto. Szklara nie moge wyslac do Ciebie prywatnej wiadomosci wiec zapytam tutaj Mozesz podzielic sie namiarami na instalatora PC jesli oczywiscie jestes zadowolony z uslugi jak i doradctwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 07.04.2017 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Szybkie pytanie do znawców tematu:1. Jakie dać przekrój przwodu do zsilania wersji 3f 9kW?2. Gdzie dokładnie doprowadzić przewód zasilający?3. Czy wersja H ma wbudowany licznik kWh, czy lepiej dać osoby zewnętrzny na całość? Kładę właśnie płytki w kotłowni i mam tam doprowadzone zasilanie 5x4mmm2 ale około 1,5m od docelowego posadowienia jednostki wew. i wymyśłem sobie, że w tym miejscu dałbym małą podrozdzielnię z zabezpieczniami dla pompy i od niej doprowadziłbym przewody bezpośrednio do wpięcia pompy np. 5x2.5mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.04.2017 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 1. 5×1,5 wystarczy, jak dasz 2,5 to lepiej 2. Jak masz rozdzielnie 1,5 od jednostki to odpuść sobie kolejną skrzynkę 3. Ma licznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 07.04.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Chodzi o to, tak czy inaczej muszę ten przeówd przedłużyć, a wolabym go puścić pod płytkami, żeby nie kombinować z zewnętrzymi korytkami maskującymi itp.Zabezpieczenie przy pompie dajemy jedno 3f czy pojedyncze na jednostkę i grzałkę?Ten wewnętrzny licznik mierzy też pobór grzałki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.04.2017 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Jedno trzyfazowe a licznik mierzy wszystko łącznie z pompką obiegową i grzałką wew.. Grzałkę zew. n.p. do zasobnika można również podłączyć pod pompę i licznik też wtedy to będzie mierzył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 07.04.2017 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Jedno trzyfazowe a licznik mierzy wszystko łącznie z pompką obiegową i grzałką wew.. Grzałkę zew. n.p. do zasobnika można również podłączyć pod pompę i licznik też wtedy to będzie mierzył. W takim razie może nie będę kombinował i po prostu tylko przedłuże ten przewód bezpośrednio do pompy i tam zamontują mi zabezpieczenie. Duży jest margines błedu na wcelowanie od spodu w jednostkę z przewodem? Chodzi mi o to miejsce gdzie są przyłącza elektryczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.04.2017 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Doprowadź do miejsca gdzie będzie wisiała jednostka wew przewód i wyciągnij go na wysokości około 1 do 1,2 m pod miejscem gdzie będzie wisieć. Zostaw około 1 m przewodu luzem a z resztą instalator sobie poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 07.04.2017 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Właśnie tak zamierzam zrobić,bo przejrzałem rysunki i widzę, że podejście przewodów jest od spodu.Podłączałeś u siebie pompę lub zbiornik dodatkowym połączeniem wyrównawczym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 07.04.2017 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Jedno trzyfazowe a licznik mierzy wszystko łącznie z pompką obiegową i grzałką wew.. Grzałkę zew. n.p. do zasobnika można również podłączyć pod pompę i licznik też wtedy to będzie mierzył. Jak ma się dokładność tego wbudowanego licznika do rzeczywistości ? Ja chyba i tak powieszę sobie z ciekawości 2taryfowy obok. Przy okazji podpytam o t-capa 1 fazowego z serii H bo już jest. Nie ukrywam, że skoro parametry ma te same, to po co w takim razie dopłacać za 3fazy ? Przy wzięciu 1fazowego zaoszczędzę 2100 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.04.2017 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Jak ma się dokładność tego wbudowanego licznika do rzeczywistości ? Ja chyba i tak powieszę sobie z ciekawości 2taryfowy obok. Przy okazji podpytam o t-capa 1 fazowego z serii H bo już jest. Nie ukrywam, że skoro parametry ma te same, to po co w takim razie dopłacać za 3fazy ? Przy wzięciu 1fazowego zaoszczędzę 2100 zł. Przez ostatnie miesiące różnic między tym w pompie a podlicznikiem nie stwierdziłem. Podlicznik ma tę zaletę że pokazuje zużycie w I i II taryfie, ten w pompie niestety sumaryczne. Właśnie tak zamierzam zrobić,bo przejrzałem rysunki i widzę, że podejście przewodów jest od spodu. Podłączałeś u siebie pompę lub zbiornik dodatkowym połączeniem wyrównawczym? Zasobnik ma osobne naczynie wyrównawcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 07.04.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Zasobnik ma osobne naczynie wyrównawcze. Chodziło mi o połączenie wyrównawcze od strony elektrycznej do wyrównania potencjałów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 09.04.2017 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Zastanawiam się czy czasem nie powinienem w układzie mieć jakiegoś naczynia wyrównującego go ciśnienie w układzie...Nie mam żadnych sprzęgieł/buforow. W układzie wodociagowym mam ciśnienie zwykle około 2.5, po zakończeniu grzania cwu ciśnienie w układzie wzrasta do ponad 5. Odnośnie dwóch szklanek wody powoduje zmniejszenia ciśnienia do normalnego stanu.Nie jestem pewien czy oby nie powinno być coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 09.04.2017 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Jeśli dobrze zrozumiałem chodzi o ciśnienie w zbiorniku CWU.Woda grzejąc się rozszerza się.By zniwelować wzrost ciśnienia stosuje się naczynie wyrównawcze.W Polsce nie jest obligatoryjne jednak warto je mieć.Jeśli masz, szukaj przyczyny w tymże naczyniu. Jeśli nie, polegaj na działaniu zaworu bezpieczeństwa.Ten jest obligatoryjny.Warto a nawet trzeba g uruchomiać, co kwartał lub pół roku, żeby się nie "zawiesił". Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 09.04.2017 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Zastanawiam się czy czasem nie powinienem w układzie mieć jakiegoś naczynia wyrównującego go ciśnienie w układzie... Nie mam żadnych sprzęgieł/buforow. W układzie wodociagowym mam ciśnienie zwykle około 2.5, po zakończeniu grzania cwu ciśnienie w układzie wzrasta do ponad 5. Odnośnie dwóch szklanek wody powoduje zmniejszenia ciśnienia do normalnego stanu. Nie jestem pewien czy oby nie powinno być coś jeszcze? powinieneś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 09.04.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Jeśli dobrze zrozumiałem chodzi o ciśnienie w zbiorniku CWU. Woda grzejąc się rozszerza się. By zniwelować wzrost ciśnienia stosuje się naczynie wyrównawcze. W Polsce nie jest obligatoryjne jednak warto je mieć. Jeśli masz, szukaj przyczyny w tymże naczyniu. Jeśli nie, polegaj na działaniu zaworu bezpieczeństwa. Ten jest obligatoryjny. Warto a nawet trzeba g uruchomiać, co kwartał lub pół roku, żeby się nie "zawiesił". Pozdrawiam Pratchawiec Zawór mam. Chyba dla ciśnienia 6.7.Zastanawiam się czy powinienem założyć jakieś naczynie wyrownujace. Może ktoś podrzucić link do takowego? Nie koniecznie najdroższego, ale nie "chińszczyzna". Rozumiem że dzieki temu naczyniu w układzie będę miał takie samo ciśnienie jak w wodociagu, także po podgrzaniu cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.04.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 (edytowane) A tutaj taka ciekawostka z dzisiaj. Na dworze 9 stopni. Ot dla przeczyszczenia obiegów na dwie godzinki włączyłem pompę po raz drugi w tym miesiącu, a temp w domu nie chce spaść poniżej 19 stopni pomimo że praktycznie nikogo tak nie ma. Edytowane 9 Kwietnia 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.04.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Zawór mam. Chyba dla ciśnienia 6.7.Zastanawiam się czy powinienem założyć jakieś naczynie wyrownujace. Może ktoś podrzucić link do takowego? Nie koniecznie najdroższego, ale nie "chińszczyzna". Rozumiem że dzieki temu naczyniu w układzie będę miał takie samo ciśnienie jak w wodociagu, także po podgrzaniu cwu? Hej, taki zbiornik to cena od 70 do 150 pln... Jak masz jakieś podejście, to możesz sam go podłączyć-żadna filozofia. Nie wiem co teraz jest w przepisach -ale uważam , że powinien taki zbiornik być (na zasilaniu z sieci przy CWU).Koszt żaden- a licho nie śpi... Dodam tylko ,że kiedy walczyłem z moimi "bąbelkami" w PC , to też założyłem taki zbiornik na CO (mój jest firmy Lovena) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 09.04.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 A tutaj taka ciekawostka z dzisiaj. Na dworze 9 stopni. Ot dla przeczyszczenia obiegów na dwie godzinki włączyłem pompę po raz drugi w tym miesiącu, a temp w domu nie chce spaść poniżej 19 stopni pomimo że praktycznie nikogo tak nie ma. [ATTACH=CONFIG]386217[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]386218[/ATTACH] Przy jakiej temperaturze zasilania i powrotu? W moim starym T-Capie najniższa stabilna moc sprężarki to ok. 1580 W.. Uzyskiwana moc cieplna przekracza przy takich temperaturach nominalne 9 kW, jednak w dłuższym czasie dąży do ok. 9-u. U siebie również obserwowałem COP> 6, jednak przestałem już zwracać uwagę na wyniki chwilowe. Liczy się sezon. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania