bobrow nie mów że masz tak kiepską izolację domu. U mnie przy -10 po 24 godzinach bez grzania temnp spada gdzieś o 0,5 max 1 stopień

 

Nie jest tak źle- przez cały dzionek temp spadła o 1K .

Ogrzewanie w okresach przejściowych włączam wg potrzeb i dzisiaj pewnie ok 11-12 bym je włączył...

W chałupie nie jest jeszcze zimno- ale nie ma już komforu cieplnego np zimna podłogówka w łazience.

Jutro energetyka ma usunąć awarię.

Bardziej narazie mi przeszkadza nieczynna kuchnia indukcyjna niż CO.

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7423586
Udostępnij na innych stronach

spadek temperatury przy mrozach to nie tylko kwestia izolacyjności, ale też akumulacyjności samego systemu grzewczego. jak grzejemy podłogówką, to znacznie później odczujemy brak zasilania niż przy grzejnikach.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7423587
Udostępnij na innych stronach

W grudniu 2013 po przejściu Orkanu Ksawery nie miałem prądu przez 4 doby :( I wiecie co najbardziej mi doskwierało? Prąd padł w nocy i rano nie mogłem już podnieść rolet antywłamaniowych, po dwóch dniach kompletnej ciemnicy przy świecach poddałem się i wyprowadziłem do teściów ;) Dlatego teraz jak wieje to nie zasłaniam wszystkich rolet :)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7423683
Udostępnij na innych stronach

Hej.

 

ja mam w domu... za ciepło:) Dałem już krzywą 15/-15 25/29 i dalej za ciepło. Pora chyba ograniczyć godziny grzania pompy bo w domu ponad 23 stopnie. Póki nie miałem dokończonego ocieplenia nad częścią chałupy, to było w miarę (mostki) teraz za gorąco. każdy kto przychodzi to od razu twierdzi, że czuć że jest palone węglem (bo gorąco w środku) a nie gazem (zimno). Pompa spokojnie wyrabia. Dziś poniżej zera, temp spadła do -1, nie grzeję dziś cały dzień, noc też odpuszczę i zobaczymy rano ile spadła temperatura. na razie jest 23,1. W sumie tyle było tez rano, w dzień doszło do 23,4 i teraz spada delikatnie. Pompa spokojnie ogrzeje dobrze ocieplony dom. Czekam na większe mrozy, by wykorzystać jej potencjał.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7424246
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry.

W jaki sposób odprowadzacie skropliny z pompy(zwłaszcza z pomp zamontowanych na ścianie). Mam otynkowany budynek i widzę że skropliny powodują zawilgocenie elewacji. Myślałem o zamontowaniu tacy ociekowej i odprowadzeniu wody z niej za pomocą rury pcv. Znalazłem dwa modele:

 

https://wentshop.pl/pl/p/TACA-OCIEKOWA-DO-POMP-CIEPLA/1009

Wymiar pod T-CAPA, odprowadzenie pcv 50 tylko cena trochę duża choć to z nierdzewki.

 

https://www.alleklima.pl/index.php?route=product/product&product_id=1571&manufacturer_id=57

Cena mi pasi tylko czy średnica 20 mm wystarczy do odprowadzenia wody

 

Pomoże ktoś?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7424453
Udostępnij na innych stronach

Co do odprowadzenia skroplin:

Taka taca to najlepsze rozwiązanie ale czy aż 50 to bym spekulował i śmiało twierdzę że to za dużo.

Taca ociekowa do tego rura Fi32 i albo studzienka chłonna w ziemi odsunięta od fundamentów albo rura wolno położona na ziemi.

 

Ja mam zrobione tak: ( pompa na fundamencie betonowym około 40cm nad poziomem kostki odwodnienia.

Dałem kawałek rynienki i rurą fi 32 pionowo w doł na około 60-80cm pod ziemią ( dodatkowo rury zaizolowałem otuliną 35/50,dałem kolanko 90* od pompy ( ogólnie od fundamentów ) odsunąłem się ze 2m i to wpuściłem w 1m rury drenarskiej owinięty włókniną ( pozostałości po budowie wykorzystane). Tak to u mnie funkcjonuje. Widać kawałeczek rurki a reszta pod ziemią. Nie ma kałuż, błota i lodu.

 

U Ciebie też tak można to zrobić i nie dopuść do tego aby elewacja była ciągle wilgotna. Bo zrobi się zielona.

Taca ociekowa pinowa rura min 32 i będzie pan zadowolony.

A co do tej plastikowej też może być te 20mm no cóż. teoretycznie też może być tej wody wbrew pozorum nie leje się na raz nie wiadomo ile ale w zimie może przyłapać i będzie lipa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7424523
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich.

Jestem świeżo upieczonym użytkownikiem Aquarea All-In-One 1faz, 7kW.

Przez ostatni tydzień wszystko było OK. Nauka obsługi i szukanie odpowiednich ustawień krzywej kompensacyjnej.

Natomiast ostatnie dwie zimniejsze noce przyniosły mi błedy H70 – "usterka układu zabezpieczającego grzałkę wspomagającą przed przegrzaniem w j.wewnętrznej" w połączeniu z wybijającym bezpiecznikiem różnicowoprądowym.

Z rozmowy z instalatorem i instrukcji wynika, że w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić i zmienić podłączenie pompy w skrzynce elektrycznej, ponieważ mówiąc kolokwialnie brakuje mocy na grzałkę.

Ale nie to mnie tak naprawde nurtuj.e

 

Czego natomiast nie rozumiem, to dlaczego w ogóle miałaby mi się włączać grzałka, gdzie w ustawieniach mam jej włączenie dopiero przy -10st? :o

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7424662
Udostępnij na innych stronach

widocznie sterownik "uznał" (np. przy odszranianiu) że należy włączyć wygląda na uszkodzenie grzałki skoro "różnicówka".

 

Wszelki Duch !

Długo Cię tu nie było...

A jeśli chodzi o załączenie grzałki , to w moim modelu F T-capa trzeba naprawdę "ciężkich" warunków do tego ,żeby grzałka przy defroście się załączyła.

Tak z ciekawości -nie T-capy tak mają ,czy wszystkie nowe wersje ?

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7424826
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich.

Jestem świeżo upieczonym użytkownikiem Aquarea All-In-One 1faz, 7kW.

Przez ostatni tydzień wszystko było OK. Nauka obsługi i szukanie odpowiednich ustawień krzywej kompensacyjnej.

Natomiast ostatnie dwie zimniejsze noce przyniosły mi błedy H70 – "usterka układu zabezpieczającego grzałkę wspomagającą przed przegrzaniem w j.wewnętrznej" w połączeniu z wybijającym bezpiecznikiem różnicowoprądowym.

Z rozmowy z instalatorem i instrukcji wynika, że w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić i zmienić podłączenie pompy w skrzynce elektrycznej, ponieważ mówiąc kolokwialnie brakuje mocy na grzałkę.

Ale nie to mnie tak naprawde nurtuj.e

 

Czego natomiast nie rozumiem, to dlaczego w ogóle miałaby mi się włączać grzałka, gdzie w ustawieniach mam jej włączenie dopiero przy -10st? :o

 

Pewnie "instalator" wpiął Ci wszystko na jedna fazę, a różnicówka jest szybsza od bezpiecznika.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7424861
Udostępnij na innych stronach

Tutaj filmik z moim rozwiązaniem. Działa piąty rok bezawaryjnie. Koszt montażu około 250zł.

 

Map,

nie mogę się oprzeć i muszę Ci napisać , że najfajniejsze w Twoim filmiku są wstawki Twojego dzieciaczka- mega się uśmiałem i trochę przypomniałem sobie jak to było fajnie z takimi szkrabami ( niestety , mam już tylko „stare” dzieci...)

A Panas , jak to Panas- działa jak należy !

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7424931
Udostępnij na innych stronach

Pewnie "instalator" wpiął Ci wszystko na jedna fazę, a różnicówka jest szybsza od bezpiecznika.

 

Tak też zrozumiałem z rozmowy z moim autoryzowanym instalatorem (sic!)

 

Jednak problemem jest dlaczego w ogóle miałaby się grzałka załączać (ewentualne włączenie ustawione jest od -10).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7424961
Udostępnij na innych stronach

Tak też zrozumiałem z rozmowy z moim autoryzowanym instalatorem (sic!)

 

Jednak problemem jest dlaczego w ogóle miałaby się grzałka załączać (ewentualne włączenie ustawione jest od -10).

 

legionella, zobacz czy masz ją włączone.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7424983
Udostępnij na innych stronach

legionella, zobacz czy masz ją włączone.

 

Jeśli chodzi o dezynfekcję termiczną to miałem ją włączoną na ON, jednak na razie nie korzystam z CWU i nie miałem jej ustawionej w harmonogramie, a temperatura w zbiorniku wody nie przekracza 19st.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7424996
Udostępnij na innych stronach

Będę miał zakładaną tą pompę. Pytanie za 100 ptk. brać 1 fazową czy dopłacić i brać 3 fazową? Drugie pytanie 7 cm wylewki cementowej czy 7 cm anhydrytu?

 

poszukaj odpowiedzi Tu jak nie znajdziesz to wtedy pytaj:

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-unik%C4%85%C4%87-przed-monta%C5%BCem-pompy-ciep%C5%82a-jak-przygotowa%C4%87-budynek&p=7515256&viewfull=1#post7515256

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/288/#findComment-7425005
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...