reksgildo 04.12.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Jaką masz krzywą? -15;32 st +5;28st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter10 04.12.2017 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Wielkie dzięki! Jutro wrzucę fotki. Wrzucam fotkę z defrostu T-Cap 3f H 16KW. Po zakończonym defroście zostaje zawsze pas lodu (pierwsze zdjęcie). Zauważyłem też, że w czasie pracy wymiennik na dole i na górze w ogóle nie zachodzi szronem. Tak jakby rurki w wymienniku w tych miejscach nie działały (drugie zdjęcie). Według CNC_POMPY_CIEPLA powodem jest zbyt duża ilość czynnika w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIcher 2017 04.12.2017 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Witam,KG 37/-15 22/15 obniżona do -1 / temp. w domu 21.0 C. Temp. wody 28/23 Sprężarka pracuje 24/d start/stop co 2.5h defrost. COP średni za listopad 4,9. COP za grudzień 3,4. Prawdopodobnie spadek COP ze wzgl. na częstsze defrosty. Co o tym sądzicie ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 04.12.2017 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Czy ktoś może mnie olśnić odnośnie podgrzewania CWU. Pompa dziś rano podgrzała wodę do zadanych 48 stopni. W dzień miała ok 39, w tej chwili, po zużyciu wody do kąpieli, temperatura spadła do 21, a pompa nadal nie wystartowała, by ją podgrzewać. Czy ona sprawdza automatycznie temperaturę CWU, czy jest to do ustawienia w menu? Już po prostu nie wiem, czy coś nie tak z pompą, czy pogrzebałem coś w menu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter10 04.12.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Czy ktoś może mnie olśnić odnośnie podgrzewania CWU. Pompa dziś rano podgrzała wodę do zadanych 48 stopni. W dzień miała ok 39, w tej chwili, po zużyciu wody do kąpieli, temperatura spadła do 21, a pompa nadal nie wystartowała, by ją podgrzewać. Czy ona sprawdza automatycznie temperaturę CWU, czy jest to do ustawienia w menu? Już po prostu nie wiem, czy coś nie tak z pompą, czy pogrzebałem coś w menu. Ustawiłes w harmonogramie tygodniowym godziny w jakich ma grzać wodę (symbol kranu, ew. słoneczka+kranu) i do jakiej temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 04.12.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 (edytowane) Ustawiłes w harmonogramie tygodniowym godziny w jakich ma grzać wodę (symbol kranu, ew. słoneczka+kranu) i do jakiej temperatury? Nie mam włączonego harmonogramu. Woda ustawiona na 48. Na głównym ekranie mam słoneczko i kran http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=402342&d=1512420015 Edytowane 4 Grudnia 2017 przez JakAnd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.12.2017 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 A jaką masz deltę dla CWU? Sprawdź ustawienia bo coś nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter10 04.12.2017 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Nie mam włączonego harmonogramu. Woda ustawiona na 48. Na głównym ekranie mam słoneczko i kran http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=402342&d=1512420015 To potrzebna rada bardziej doświadczonych kolegów. Ja od początku działam na harmonogramie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 04.12.2017 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 A jaką masz deltę dla CWU? Sprawdź ustawienia bo coś nie tak. Chodzi Ci o temperaturę ponownego wygrzania zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.12.2017 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 05.12.2017 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 tak 7 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 05.12.2017 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Witam, KG 37/-15 22/15 obniżona do -1 / temp. w domu 21.0 C. Temp. wody 28/23 Sprężarka pracuje 24/d start/stop co 2.5h defrost. COP średni za listopad 4,9. COP za grudzień 3,4. Prawdopodobnie spadek COP ze wzgl. na częstsze defrosty. Co o tym sądzicie ? Pozdrawiam Przy takich parametrach krzywej wyłączenie pompy przy zasilaniu 28 stopni nastąpi przy +7 na zewnątrz. Rozumiem że też masz Panasa. Skąd wziąłeś COP? U mnie po rozszerzeniu KG na -15;32 +15;26 pompa pochodzi z 2 godziny i się wyłączy. Jak powrót spadnie, ponowny start. Nie wiem co było powodem pracy ciągłej: zbyt płaska krzywa czy zawieszenie się sterownika. U Ciebie pierwsza opcja na pewno to nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 05.12.2017 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Mam jeszcze pytanie. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji czym różną się tryby CWU Standardowy/Inteligentny. I drugie pytanie. Co to za nastaw w ustawieniach instalatora, w opcji Zbiornik - max czas działania ogrz. podłog? Jakie w ogóle macie nastawy w funkcji Zbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 05.12.2017 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Co do przekłamywania pomiarów zużycia to u mnie wygląda to tak: Uruchomiłem pompę 1.12, zużyła wg sterownika 107 kwh, a wg podlicznikia 142kwh. Moim zdaniem spora różnica, mam co prawda 2 dodatkowe pompki obiegowe sterowane termostatem, ale mimo wszystko różnica duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaczek7 05.12.2017 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Witam, to mój pierwszy sezon z pompą ciepła ( do tej pory EkoGroszek), próbuję jak rozszyfrować, moje wyniki za listopad mnie przeraziły i szukam teraz optymalnych rozwiązań ( październik COP 2,6 zużycie prądu 417kWh, listopad COP 2,1, zużycie prądu 1050 Kwh, łączna ilość startów 1517, czas pracy 700h) jedyny plus to, że w domu jest naprawdę ciepło, i moje podstawowe pytanie, czy przy mieszanym układzie ogrzewania ,parter - 80% podłogówka, 20% grzejniki, poddasze - 20% podłogówka, 80% grzejniki stosować krzywą grzewczą czy raczej prostą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.12.2017 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 (edytowane) U siebie zauważyłem, że przy temp około - 2/+5 pompa chodzi na minimum i stopniowo, wolno zmniejsza deltę. Najmniejsza zaobserwowana delta to 2, więc daleko jej do wyłączenia się. Dziś dodatkowo ze względu na wysoką temp 6 -11* pompa nie włączyła nawet sprężarki, co by oznaczało, że krzywa jest w miarę trafiona. Przy okresie przejściowym pyka na minimum, przy wyższych nie włącza się. Przy niższych zapewne wkręci się na 35-40 Hz. Zobaczymy. W domu 23 stopnie Pompę 9 kW/TCap mają koledzy; - Pratchawiec... - OZC... 6,0 kW , - map78.......... - OZC... 8,6 kW, - asaselllo........ - OZC... 11,0 kW - bobrow - ?? - Szklara ..........- OZC......4,23 kW - Z ich wypowiedzi wynika że ; PC-PW 9 kW/3f i PC 9 kW /1f/ 3f /TCap - nie da niższej mocy uzyskanej niż 3,4 kW, przy mocy pobranej wynoszącej 1,9 kW, * a modulacja zaobserwowana to od 19 Hz do 85 Hz ( bobrow ) - Kolego Szklara,Twój budynek potrzebuje mocy 3,4 kW przy ok. - 14 C przy temperaturze zasilania 35 C. Powyżej temperatury otoczenia > -14 C, sprężarka w PC pracuje na minimum mocy i im wyższa temperatura zewnętrzna, tym tej mocy budynek potrzeba coraz mniej a pompa mniej niż 3,4 kW nie jest w stanie dać. -Budynek o mocy 7 kW, przy temperaturze zewnętrznej ok.- 2 C potrzebuje 3,4 kW mocy, a Twój przy 0 C potrzebuje 2,1 kW a przy - 2 C potrzebuje 2,2 kW. Edytowane 5 Grudnia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.12.2017 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 jaczek7 Może trochę danych o budynku, OZC, w jaki sposób zasilane są grzejniki , podłogówka? Poczytaj minimum posty od #5861 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 05.12.2017 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Wicher - u Mnie COPy za listopad i grudzień podobne, grudzien naturalnie gorszy ze względu na temp. i defrosty Jakand - moze masz ustawienie czasowe wygrzewania wody zbyt małe...??? Ja grzeje wodę dwa razy dziennie od 05.00 i od 16.00, choć jak większość grzeję wg harmonogramu. Masz cyrkulację CWU? Z moich obserwacji jeśli nie zyżywamy dużo wody na kąpiel, to mi temp. zbiornika spada 1 St. na godzinę około reksgilo - w pompach serii H jest mozłiwość zobaczenia poboru KW, COP oraz ilości startów i godzin pracy sprężarki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 05.12.2017 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Witam, to mój pierwszy sezon z pompą ciepła ( do tej pory EkoGroszek), próbuję jak rozszyfrować, moje wyniki za listopad mnie przeraziły i szukam teraz optymalnych rozwiązań ( październik COP 2,6 zużycie prądu 417kWh, listopad COP 2,1, zużycie prądu 1050 Kwh, łączna ilość startów 1517, czas pracy 700h) jedyny plus to, że w domu jest naprawdę ciepło, i moje podstawowe pytanie, czy przy mieszanym układzie ogrzewania , parter - 80% podłogówka, 20% grzejniki, poddasze - 20% podłogówka, 80% grzejniki stosować krzywą grzewczą czy raczej prostą ? To jest coś nie tak z ustawieniami. Ja też mam instalacje mieszaną i stosuje krzywą grzewczą -12/45,15/30. Parę tygodni mi to zajęło zanim znalazłem optymalną krzywą dla mojego domu. Dziwi mnie ,że masz tak dużą ilość startów. Na pewno za dużo. A z tym Cop-em też słabo. U mnie średni COP za listopad 3.9, choć w górach podobno zimniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 05.12.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 jaczek - jaka pompa? Ja mam Panasa serie H i po każdym defroście sprężarka wyłącza się na 30-60 sekund po czym dalej pracuje i liczy to się jako start ponowny. Nie wiem czy jest tak samo w innych pompach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania