Zmiana biegu pompki z 3 na 5 nie zmieniła delty , nadal wynosi ona 2

 

czy dobrze rozumiem, że im wyższa delta tym więcej mocy cieplnej jest przenoszonej do wylewki , a przy niższej delcie ta moc wytworzona przez pompę chodzi o ciepłej wodzie w rurkach ale nie jest oddawana ?

 

Ale jak masz nagrzaną wylewkę to nie ma co odbierać ciepła- max przepływ będzie potrzebny dla uzyskania max mocy.Fizycznie powinieneś widzieć różnicę na wyższym biegu obiegówki w szybkości nagrzewania podłogi

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454623
Udostępnij na innych stronach

Cześć Pratchawiec ,

miałem ostatnio awaryjne wyłączenie na bezpiecznikach T-capa w firmie -po konsultacji z instalatorami (dzięki CNC ) wymieniłem zabezpieczenie z B16A na B20A (zobaczymy przy kolejnych mrozach , wczoraj nad ranem było u mnie -14st ...)

Przy okazji przyjrzałem się jednostce zewnętrznej i ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem taki obrazek :

[ATTACH=CONFIG]403518[/ATTACH]

 

Wygląda podobnie do Twojej "zebry". U mnie defrost działa prawidłowo i po defroście wymiennik tak wygląda :

[ATTACH=CONFIG]403519[/ATTACH]

 

Pytanie mam takie : czy u Ciebie "zebra" była ciągle ,nawet po defroście ?

 

Pytanie do Fachmanów :

instalacja chłodnicza tego 9kW T-capa ma ok 13.5 m-czy to może mieć wpływ na powstawanie "zebry" ?

 

Zauważyłem jeszcze ,że trochę za daleko mam jednostkę zewnętrzną od ściany i kiedy topi się śnieg , to z dachu ścieka woda na róg wymiennika-spróbuję przykleić na klej montażowy blaszany "daszek" (u dekarzy wygną blaszkę z okapnikami za parę groszy).

 

Proszę o odpowiedź i z góry dziękuje

pzdr

 

W międzyczasie zareagował mój instalator -po 3 godz od zagłoszenia przyjechał , dobił czynnik i pojechał...

Konsultował temat z serwisem panasa- na wydłużony rurociąg stosuje się 60g czynnika na 1 mb instalacji.

Będę obserwował PC - zobaczymy jak będzie fungować

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454772
Udostępnij na innych stronach

Drążę jeszcze temat tego czynnika w 9kW T-capie. W DTR wyczytałem ,że fabrycznie czynnik jest wystarczający do 7 m rurociągu , a max długość rurociągu to 30 m -instalator dobił 400g czynnika (doczytałem też ,że na 1mb dodatkowej instalacji jest 50g czynnika). Mam nadzieję ,że nie zrobiłem sobie tym "kuku"...

Rozumiem to tak :

-nominał jest 7m rurociągu , czyli bez potrzeby dobijania czynnika

-mam 13,5m , czyli różnica 6,5m x 50g=325g

Zobaczymy

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454828
Udostępnij na innych stronach

Drążę jeszcze temat tego czynnika w 9kW T-capie. W DTR wyczytałem ,że fabrycznie czynnik jest wystarczający do 7 m rurociągu , a max długość rurociągu to 30 m -instalator dobił 400g czynnika (doczytałem też ,że na 1mb dodatkowej instalacji jest 50g czynnika). Mam nadzieję ,że nie zrobiłem sobie tym "kuku"...

Rozumiem to tak :

-nominał jest 7m rurociągu , czyli bez potrzeby dobijania czynnika

-mam 13,5m , czyli różnica 6,5m x 50g=325g

Zobaczymy

pzdr

 

Sorry ,że jeszcze "męczę" temat-nie wiem jak rozumieć długość orurowania :

-czy mierzymy ją jako podwójna rurę

-czy mierzymy ją jako sumę długości dwóch rur

Ilość czynnika może być wyraźnie różna wg w/w .

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454835
Udostępnij na innych stronach

jeżeli masz od jedn wewn do zewn 13,5m a nominał jest na 7m to dobijasz o różnicę czyli 6,5 razy ilość gram na mb

a i za duża ilość czynnika jest gorsza niż za mało

 

Kurrara !

Mam jakieś dwie instrukcje montażu i raz nominał jest 7m , a w innej powyżej 10m należy dobijać (rozumiem ,że liczymy długość podwójnej rury)

Czyli powinno być dobite 6,5x50=325 g lub 3,5x 50g=175g

Właśnie doczytałem na necie ,że większa ilość czynnika w układzie powoduje wypłukanie oleju ze sprężarki -a tego raczej bym chciał uniknąć ...

To jaka nadwyżka jest "bezpieczna" dla sprężarki ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454858
Udostępnij na innych stronach

Kurrara !

Mam jakieś dwie instrukcje montażu i raz nominał jest 7m , a w innej powyżej 10m należy dobijać (rozumiem ,że liczymy długość podwójnej rury)

Czyli powinno być dobite 6,5x50=325 g lub 3,5x 50g=175g

Właśnie doczytałem na necie ,że większa ilość czynnika w układzie powoduje wypłukanie oleju ze sprężarki -a tego raczej bym chciał uniknąć ...

To jaka nadwyżka jest "bezpieczna" dla sprężarki ?

 

Hej, zawsze z tego co kojarzę jest powyżej 10m, nie kojarzę powyżej 7m takiej długości.

Podeślij mi tą instrukcje gdzie masz napisane 7m.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454892
Udostępnij na innych stronach

Hej, zawsze z tego co kojarzę jest powyżej 10m, nie kojarzę powyżej 7m takiej długości.

Podeślij mi tą instrukcje gdzie masz napisane 7m.

 

Hej CNC ,

znalazłem w jednej instrukcji :

instr 1.jpg

Chyba wiem o co chodzi-jest tam rubryka "długość wstępnego napełnienia...10m" , a ja przyjąłem nominał 7m (nominał chyba jest po to ,żeby była gwarantowana moc max bez dobijania czynnika)

W drugiej instrukcji jest tak (czytelniej)

instr 2.jpg

Jest wyraźnie 10m ...

A co z taką nadwyżką czynnika ?Kwas ?

pzdr

Edytowane przez bobrow
literówka
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454931
Udostępnij na innych stronach

Hej CNC ,

znalazłem w jednej instrukcji :

[ATTACH=CONFIG]403551[/ATTACH]

Chyba wiem o co chodzi-jest tam rubryka "długość wstępnego napełnienia...10m" , a ja przyjąłem nominał 7m (nominał chyba jest po to ,żeby była gwarantowana moc max bez dobijania czynnika)

W drugiej instrukcji jest tak (czytelniej)

[ATTACH=CONFIG]403552[/ATTACH]

Jest wyraźnie 10m ...

A co z taką nadwyżką czynnika ?Kwas ?

pzdr

 

to stare co masz to chyba z podręcznika projektowania.

stare to kwity.

jak wychodzi Ci za dużo to spuścić, najlepiej bo te układy są wrażliwe na przepełnienie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454952
Udostępnij na innych stronach

to stare co masz to chyba z podręcznika projektowania.

stare to kwity.

jak wychodzi Ci za dużo to spuścić, najlepiej bo te układy są wrażliwe na przepełnienie.

 

W 2015 ściągałem wszystkie DTR co tylko mogłem.

Odnośnie czynnika -czyli mój instalator się "rozpędził" i powinien był dodać te 175g ?

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454963
Udostępnij na innych stronach

Bobrow

 

Dopiero teraz czytam posty z tego wątku.

 

Nie wiem czy fotkę zrobiłem przed, po, czy w trakcie defrostu.

Wracałem z miasta i zobaczyłem nietypowe oszronienie.

Po wejściu i rozebraniu się spojrzałem na jedn. wewnętrzną.

Pracowała normalnie.

Następne dni były z niską wilgotnością powietrza, stąd dalszych defrostów nie zaobserwowałem.

Jednak dwa dni później w końcowej fazie popołudniowego okienka II taryfy zauważyłem, że PC pracuje ze wsparciem grzałki.

Temp. zasilania >35*.

 

Następnego dnia przyszli chłopcy od serwisanta.

U mnie też dobili czynnika ok. 50 gr więcej.

Na moje wątpliwości powiedzieli, że tyle to nie zaszkodzi

 

U Ciebie te pasy są trochę za równe i za mało "wyraziste".

Ale ja się nie znam.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454973
Udostępnij na innych stronach

Bobrow

 

Dopiero teraz czytam posty z tego wątku.

 

Nie wiem czy fotkę zrobiłem przed, po, czy w trakcie defrostu.

Wracałem z miasta i zobaczyłem nietypowe oszronienie.

Po wejściu i rozebraniu się spojrzałem na jedn. wewnętrzną.

Pracowała normalnie.

Następne dni były z niską wilgotnością powietrza, stąd dalszych defrostów nie zaobserwowałem.

Jednak dwa dni później w końcowej fazie popołudniowego okienka II taryfy zauważyłem, że PC pracuje ze wsparciem grzałki.

Temp. zasilania >35*.

 

Następnego dnia przyszli chłopcy od serwisanta.

U mnie też dobili czynnika ok. 50 gr więcej.

Na moje wątpliwości powiedzieli, że tyle to nie zaszkodzi

 

U Ciebie te pasy są trochę za równe i za mało "wyraziste".

Ale ja się nie znam.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

 

Dzięki Pratchawiec-napisałem pełny "raport" do mojego instalatora , zobaczymy co na to główny serwis od Panasa

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454979
Udostępnij na innych stronach

jak wychodzi Ci za dużo to spuścić, najlepiej bo te układy są wrażliwe na przepełnienie.

 

Witam

 

A jak on to ma spuścić i skąd ma wiedzieć ile uszło bez oprzyrządowania i umiejętności?.

Pytam poważnie bo sam bym to u siebie zrobił, a kłopotać serwisanta bez wyraźnej potrzeby nie chcę.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454980
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

A jak on to ma spuścić i skąd ma wiedzieć ile uszło bez oprzyrządowania i umiejętności?.

Pytam poważnie bo sam bym to u siebie zrobił, a kłopotać serwisanta bez wyraźnej potrzeby nie chcę.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

 

Raz widziałem jak się spuszcza czynnik na P/P -mają reduktor z butlą i to co ściągną ważą

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454983
Udostępnij na innych stronach

Raz widziałem jak się spuszcza czynnik na P/P -mają reduktor z butlą i to co ściągną ważą

pzdr

 

Nie no musi być serwisant ze sprzętem, potem musi zważyć ile ściągnął. itd.

A najlepiej ściągnąć wszystko i napełnić od nowa, i potem wystawić nowe kwity na czynnik.

Jak był serwisant to powinien zrobić wpis w karcie urządzenia żeby ilość czynnika się zgadzała.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7455012
Udostępnij na innych stronach

Owszem zrobił, ale wpisał (zaokrąglił do 0,8) zamiast zaokrąglić w górę i wpisać 0,9.

 

Wydaje mi się, że rozliczanie F-gazów nie jest do końca aż tak dokładne by monterom chciało się zajmować pojedynczymi gramami R410a.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7455047
Udostępnij na innych stronach

Witam ,

jestem po rozmowie z moim instalatorem odnośnie większej ilości czynnika o ok 200g-powiedział mi ,że na tak długie orurowanie nadwyżka w takiej ilości absolutnie nie zaszkodzi PC.Stwierdził ,że istotne przeładowanie czynnikiem byłoby przy np 1kg.

Ufam mu i tak już zostawię -będę tylko obserwował pracę urządzenia (to akurat żadna nowość...)

Trzymajcie kciuki ,

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7455150
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...