bobrow 20.12.2017 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Zmiana biegu pompki z 3 na 5 nie zmieniła delty , nadal wynosi ona 2 czy dobrze rozumiem, że im wyższa delta tym więcej mocy cieplnej jest przenoszonej do wylewki , a przy niższej delcie ta moc wytworzona przez pompę chodzi o ciepłej wodzie w rurkach ale nie jest oddawana ? Ale jak masz nagrzaną wylewkę to nie ma co odbierać ciepła- max przepływ będzie potrzebny dla uzyskania max mocy.Fizycznie powinieneś widzieć różnicę na wyższym biegu obiegówki w szybkości nagrzewania podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.12.2017 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Cześć Pratchawiec , miałem ostatnio awaryjne wyłączenie na bezpiecznikach T-capa w firmie -po konsultacji z instalatorami (dzięki CNC ) wymieniłem zabezpieczenie z B16A na B20A (zobaczymy przy kolejnych mrozach , wczoraj nad ranem było u mnie -14st ...) Przy okazji przyjrzałem się jednostce zewnętrznej i ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem taki obrazek : [ATTACH=CONFIG]403518[/ATTACH] Wygląda podobnie do Twojej "zebry". U mnie defrost działa prawidłowo i po defroście wymiennik tak wygląda : [ATTACH=CONFIG]403519[/ATTACH] Pytanie mam takie : czy u Ciebie "zebra" była ciągle ,nawet po defroście ? Pytanie do Fachmanów : instalacja chłodnicza tego 9kW T-capa ma ok 13.5 m-czy to może mieć wpływ na powstawanie "zebry" ? Zauważyłem jeszcze ,że trochę za daleko mam jednostkę zewnętrzną od ściany i kiedy topi się śnieg , to z dachu ścieka woda na róg wymiennika-spróbuję przykleić na klej montażowy blaszany "daszek" (u dekarzy wygną blaszkę z okapnikami za parę groszy). Proszę o odpowiedź i z góry dziękuje pzdr W międzyczasie zareagował mój instalator -po 3 godz od zagłoszenia przyjechał , dobił czynnik i pojechał... Konsultował temat z serwisem panasa- na wydłużony rurociąg stosuje się 60g czynnika na 1 mb instalacji. Będę obserwował PC - zobaczymy jak będzie fungować Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.12.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Drążę jeszcze temat tego czynnika w 9kW T-capie. W DTR wyczytałem ,że fabrycznie czynnik jest wystarczający do 7 m rurociągu , a max długość rurociągu to 30 m -instalator dobił 400g czynnika (doczytałem też ,że na 1mb dodatkowej instalacji jest 50g czynnika). Mam nadzieję ,że nie zrobiłem sobie tym "kuku"...Rozumiem to tak :-nominał jest 7m rurociągu , czyli bez potrzeby dobijania czynnika-mam 13,5m , czyli różnica 6,5m x 50g=325gZobaczymypzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.12.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Drążę jeszcze temat tego czynnika w 9kW T-capie. W DTR wyczytałem ,że fabrycznie czynnik jest wystarczający do 7 m rurociągu , a max długość rurociągu to 30 m -instalator dobił 400g czynnika (doczytałem też ,że na 1mb dodatkowej instalacji jest 50g czynnika). Mam nadzieję ,że nie zrobiłem sobie tym "kuku"... Rozumiem to tak : -nominał jest 7m rurociągu , czyli bez potrzeby dobijania czynnika -mam 13,5m , czyli różnica 6,5m x 50g=325g Zobaczymy pzdr Sorry ,że jeszcze "męczę" temat-nie wiem jak rozumieć długość orurowania : -czy mierzymy ją jako podwójna rurę -czy mierzymy ją jako sumę długości dwóch rur Ilość czynnika może być wyraźnie różna wg w/w . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 20.12.2017 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 jeżeli masz od jedn wewn do zewn 13,5m a nominał jest na 7m to dobijasz o różnicę czyli 6,5 razy ilość gram na mba i za duża ilość czynnika jest gorsza niż za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.12.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 jeżeli masz od jedn wewn do zewn 13,5m a nominał jest na 7m to dobijasz o różnicę czyli 6,5 razy ilość gram na mb a i za duża ilość czynnika jest gorsza niż za mało Kurrara ! Mam jakieś dwie instrukcje montażu i raz nominał jest 7m , a w innej powyżej 10m należy dobijać (rozumiem ,że liczymy długość podwójnej rury) Czyli powinno być dobite 6,5x50=325 g lub 3,5x 50g=175g Właśnie doczytałem na necie ,że większa ilość czynnika w układzie powoduje wypłukanie oleju ze sprężarki -a tego raczej bym chciał uniknąć ... To jaka nadwyżka jest "bezpieczna" dla sprężarki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 20.12.2017 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Kurrara ! Mam jakieś dwie instrukcje montażu i raz nominał jest 7m , a w innej powyżej 10m należy dobijać (rozumiem ,że liczymy długość podwójnej rury) Czyli powinno być dobite 6,5x50=325 g lub 3,5x 50g=175g Właśnie doczytałem na necie ,że większa ilość czynnika w układzie powoduje wypłukanie oleju ze sprężarki -a tego raczej bym chciał uniknąć ... To jaka nadwyżka jest "bezpieczna" dla sprężarki ? Hej, zawsze z tego co kojarzę jest powyżej 10m, nie kojarzę powyżej 7m takiej długości. Podeślij mi tą instrukcje gdzie masz napisane 7m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.12.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 (edytowane) Hej, zawsze z tego co kojarzę jest powyżej 10m, nie kojarzę powyżej 7m takiej długości. Podeślij mi tą instrukcje gdzie masz napisane 7m. Hej CNC , znalazłem w jednej instrukcji : Chyba wiem o co chodzi-jest tam rubryka "długość wstępnego napełnienia...10m" , a ja przyjąłem nominał 7m (nominał chyba jest po to ,żeby była gwarantowana moc max bez dobijania czynnika) W drugiej instrukcji jest tak (czytelniej) Jest wyraźnie 10m ... A co z taką nadwyżką czynnika ?Kwas ? pzdr Edytowane 20 Grudnia 2017 przez bobrow literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.12.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Pratchawiec ,to jak to było z tą Twoją "zebrą"-była po defroście czy do defrostu ?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 20.12.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Hej CNC , znalazłem w jednej instrukcji : [ATTACH=CONFIG]403551[/ATTACH] Chyba wiem o co chodzi-jest tam rubryka "długość wstępnego napełnienia...10m" , a ja przyjąłem nominał 7m (nominał chyba jest po to ,żeby była gwarantowana moc max bez dobijania czynnika) W drugiej instrukcji jest tak (czytelniej) [ATTACH=CONFIG]403552[/ATTACH] Jest wyraźnie 10m ... A co z taką nadwyżką czynnika ?Kwas ? pzdr to stare co masz to chyba z podręcznika projektowania. stare to kwity. jak wychodzi Ci za dużo to spuścić, najlepiej bo te układy są wrażliwe na przepełnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.12.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 to stare co masz to chyba z podręcznika projektowania. stare to kwity. jak wychodzi Ci za dużo to spuścić, najlepiej bo te układy są wrażliwe na przepełnienie. W 2015 ściągałem wszystkie DTR co tylko mogłem. Odnośnie czynnika -czyli mój instalator się "rozpędził" i powinien był dodać te 175g ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 20.12.2017 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 W 2015 ściągałem wszystkie DTR co tylko mogłem. Odnośnie czynnika -czyli mój instalator się "rozpędził" i powinien był dodać te 175g ? pzdr tak, 175gr powinno byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 20.12.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Bobrow Dopiero teraz czytam posty z tego wątku. Nie wiem czy fotkę zrobiłem przed, po, czy w trakcie defrostu.Wracałem z miasta i zobaczyłem nietypowe oszronienie.Po wejściu i rozebraniu się spojrzałem na jedn. wewnętrzną.Pracowała normalnie.Następne dni były z niską wilgotnością powietrza, stąd dalszych defrostów nie zaobserwowałem.Jednak dwa dni później w końcowej fazie popołudniowego okienka II taryfy zauważyłem, że PC pracuje ze wsparciem grzałki.Temp. zasilania >35*. Następnego dnia przyszli chłopcy od serwisanta.U mnie też dobili czynnika ok. 50 gr więcej.Na moje wątpliwości powiedzieli, że tyle to nie zaszkodzi U Ciebie te pasy są trochę za równe i za mało "wyraziste".Ale ja się nie znam. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.12.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 tak, 175gr powinno byc Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.12.2017 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Bobrow Dopiero teraz czytam posty z tego wątku. Nie wiem czy fotkę zrobiłem przed, po, czy w trakcie defrostu. Wracałem z miasta i zobaczyłem nietypowe oszronienie. Po wejściu i rozebraniu się spojrzałem na jedn. wewnętrzną. Pracowała normalnie. Następne dni były z niską wilgotnością powietrza, stąd dalszych defrostów nie zaobserwowałem. Jednak dwa dni później w końcowej fazie popołudniowego okienka II taryfy zauważyłem, że PC pracuje ze wsparciem grzałki. Temp. zasilania >35*. Następnego dnia przyszli chłopcy od serwisanta. U mnie też dobili czynnika ok. 50 gr więcej. Na moje wątpliwości powiedzieli, że tyle to nie zaszkodzi U Ciebie te pasy są trochę za równe i za mało "wyraziste". Ale ja się nie znam. Pozdrawiam Pratchawiec Dzięki Pratchawiec-napisałem pełny "raport" do mojego instalatora , zobaczymy co na to główny serwis od Panasa pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 20.12.2017 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 jak wychodzi Ci za dużo to spuścić, najlepiej bo te układy są wrażliwe na przepełnienie. Witam A jak on to ma spuścić i skąd ma wiedzieć ile uszło bez oprzyrządowania i umiejętności?. Pytam poważnie bo sam bym to u siebie zrobił, a kłopotać serwisanta bez wyraźnej potrzeby nie chcę. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.12.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Witam A jak on to ma spuścić i skąd ma wiedzieć ile uszło bez oprzyrządowania i umiejętności?. Pytam poważnie bo sam bym to u siebie zrobił, a kłopotać serwisanta bez wyraźnej potrzeby nie chcę. Pozdrawiam Pratchawiec Raz widziałem jak się spuszcza czynnik na P/P -mają reduktor z butlą i to co ściągną ważą pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7454983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 20.12.2017 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Raz widziałem jak się spuszcza czynnik na P/P -mają reduktor z butlą i to co ściągną ważą pzdr Nie no musi być serwisant ze sprzętem, potem musi zważyć ile ściągnął. itd. A najlepiej ściągnąć wszystko i napełnić od nowa, i potem wystawić nowe kwity na czynnik. Jak był serwisant to powinien zrobić wpis w karcie urządzenia żeby ilość czynnika się zgadzała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7455012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 20.12.2017 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Owszem zrobił, ale wpisał (zaokrąglił do 0, zamiast zaokrąglić w górę i wpisać 0,9. Wydaje mi się, że rozliczanie F-gazów nie jest do końca aż tak dokładne by monterom chciało się zajmować pojedynczymi gramami R410a. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7455047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 21.12.2017 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Witam ,jestem po rozmowie z moim instalatorem odnośnie większej ilości czynnika o ok 200g-powiedział mi ,że na tak długie orurowanie nadwyżka w takiej ilości absolutnie nie zaszkodzi PC.Stwierdził ,że istotne przeładowanie czynnikiem byłoby przy np 1kg.Ufam mu i tak już zostawię -będę tylko obserwował pracę urządzenia (to akurat żadna nowość...)Trzymajcie kciuki ,pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/302/#findComment-7455150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania