_John 05.03.2018 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Mam pytanie do posiadaczy pomp ciepła Panasonic (ewentualnie instalatorów) - jak często robicie przeglądy swoich pomp i co powinny one obejmować (wolałbym zapłacić za coś konkretnego, a nie za organoleptyczne sprawdzenie, że pompa wisi, działa i ma się dobrze ) Najlepiej by się wypowiedział jakiś instalator, co wchodzi w zakres przeglądu. Hermetyczne urządzenia działają tym dłużej, im rzadziej się je rozszczelnia (np. podpinając manometry) W trakcie przeglądu sprawdzic się powinno ponownie wszystko to co trzeba sprawdzić przy pierwszym uruchomieniu. Na stronie 88-89 poniższej instrukcji jest raport pierwszego uruchomienia. https://www.panasonicproclub.com/uploads/GB/catalogues/A2W_IM_monobloc+split_EN_final_2014-05-15.pdf Tutaj http://www.icglimited.co.uk/library/web/2.%20Panasonic/7.%20Air%20To%20Water%20Heat%20Pump/3.%20Installation/Aquarea%20Split%20Systems%20Installation%20Handbook%202013%20(A2W-SPX-130305-012).pdf od strony 69 do 73 bardziej rozbudowana wersja Zaprosić serwis zimą, kiedy urządzenie ma osiągać swoje parametry i niech sprawdzają po kolei. Rób to najlepiej z taką częstotliwością, by nie stracić gwarancji na urządzenie. Kupując je na pewno dostałeś kartę gwarancyjną, która takie informacje zawiera. Przede wszystkim, zlecić serwis na podstawie konkretnej oferty, z wyszczególnionymi pracami. I koniecznie żądać protokołu wykonanych prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7500991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misq 05.03.2018 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Najlepiej by się wypowiedział jakiś instalator, co wchodzi w zakres przeglądu. Hermetyczne urządzenia działają tym dłużej, im rzadziej się je rozszczelnia (np. podpinając manometry) W trakcie przeglądu sprawdzic się powinno ponownie wszystko to co trzeba sprawdzić przy pierwszym uruchomieniu. Na stronie 88-89 poniższej instrukcji jest raport pierwszego uruchomienia. https://www.panasonicproclub.com/uploads/GB/catalogues/A2W_IM_monobloc+split_EN_final_2014-05-15.pdf Tutaj http://www.icglimited.co.uk/library/web/2.%20Panasonic/7.%20Air%20To%20Water%20Heat%20Pump/3.%20Installation/Aquarea%20Split%20Systems%20Installation%20Handbook%202013%20(A2W-SPX-130305-012).pdf od strony 69 do 73 bardziej rozbudowana wersja Zaprosić serwis zimą, kiedy urządzenie ma osiągać swoje parametry i niech sprawdzają po kolei. Rób to najlepiej z taką częstotliwością, by nie stracić gwarancji na urządzenie. Kupując je na pewno dostałeś kartę gwarancyjną, która takie informacje zawiera. Przede wszystkim, zlecić serwis na podstawie konkretnej oferty, z wyszczególnionymi pracami. I koniecznie żądać protokołu wykonanych prac. Dzięki za pomoc! Te checklisty są na pewno pomocne przy uruchomieniu, ale moja pompa działa i ma się dobrze, jestem bardzo zadowolony tylko zastanawiam się czy są jakieś wskazania do okresowego przeglądu typu wyczyszczenie *czegoś* albo okresowa wymiana *czegoś* coś jak olej w samochodzie Chyba, że w pompach to inaczej działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kostek86 05.03.2018 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Panowie, Szybkie pytanie: Projektowe obciążenie cieplne budynku z OZC = 8991WDodatkowo CWU dla 4 osób (2 dorosłe + 2 dzieci) szacunkowo = 1000W Czy zestaw WH-UD12HE8 / WH-SDC12H9E8 jest odpowiednim wyborem ?Czy ewentualnie można zastanowić się nad WH-UX09HE8 / WH-SXC09H3E8 ? Być może, któryś z użytkowników posiada jednostkę przy podobnych parametrach... Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.03.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 (edytowane) Panowie, Szybkie pytanie: Projektowe obciążenie cieplne budynku z OZC = 8991W Dodatkowo CWU dla 4 osób (2 dorosłe + 2 dzieci) szacunkowo = 1000W Czy zestaw WH-UD12HE8 / WH-SDC12H9E8 jest odpowiednim wyborem ? Czy ewentualnie można zastanowić się nad WH-UX09HE8 / WH-SXC09H3E8 ? Być może, któryś z użytkowników posiada jednostkę przy podobnych parametrach... Z góry dzięki za pomoc Wg danych , które podałeś -to w/w pompy praktycznie osiągają te same moce przy -15 st.COP-y ma lepsze T-cap czyli druga pompa.Wrocław jest "ciepłym" miastem i temp poniżej 20 st to rzadkość.Możesz jeszcze pomyśleć o zwykłym Panasie 3 fazowym -ma parametry T-capa , przy niższej cenie. T-cap pracuje do -28 st , pozostałe Panasy do -20 st.T-cap 9 kW potrafi uzyskać moc ok 11,5kW ("wnętrzności" z T-cap12 kW) pzdr Edytowane 5 Marca 2018 przez bobrow uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kostek86 05.03.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Wg danych , które podałeś -to w/w pompy praktycznie osiągają te same moce przy -15 st.COP-y ma lepsze T-cap czyli druga pompa.Wrocław jest "ciepłym" miastem i temp poniżej 20 st to rzadkość.Możesz jeszcze pomyśleć o zwykłym Panasie 3 fazowym -ma parametry T-capa , przy niższej cenie. T-cap pracuje do -28 st , pozostałe Panasy do -20 st.T-cap 9 kW potrafi uzyskać moc ok 11,5kW ("wnętrzności" z T-cap12 kW) pzdr Wrocław może i tak jednak dom postawiony jest w miejscowości pod Wrocławiem na odkrytym mocno wietrznym terenie, bez zwartej zabudowy. Nie mniej jednak zakładam, że temp. poniżej -20 nie powinny mieć miejsca a nawet gdyby to czy wersja SDC 12kW 3 fazy(1-szy zestaw), która de facto jest odpowiednikiem T-CAP 9KW (2-gi zestaw) nie powinna dać sobie z tym rady ? Ceny obydwu jednostek są niemal identyczne co tylko potwierdza tezę o tym, że są identyczne. Zastanawiam się jednak która z jednostek lepiej(ekonomiczniej) sprawuje się w temperaturach -5/+5C... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.03.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Wrocław może i tak jednak dom postawiony jest w miejscowości pod Wrocławiem na odkrytym mocno wietrznym terenie, bez zwartej zabudowy. Nie mniej jednak zakładam, że temp. poniżej -20 nie powinny mieć miejsca a nawet gdyby to czy wersja SDC 12kW 3 fazy(1-szy zestaw), która de facto jest odpowiednikiem T-CAP 9KW (2-gi zestaw) nie powinna dać sobie z tym rady ? Ceny obydwu jednostek są niemal identyczne co tylko potwierdza tezę o tym, że są identyczne. Zastanawiam się jednak która z jednostek lepiej(ekonomiczniej) sprawuje się w temperaturach -5/+5C... Wystarczy , że wejdziesz na stronę Panasa i porównasz sobie dane z tabelki z Cop-ami ( prawie na końcu katalogu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 05.03.2018 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Panowie, Szybkie pytanie: Projektowe obciążenie cieplne budynku z OZC = 8991W Dodatkowo CWU dla 4 osób (2 dorosłe + 2 dzieci) szacunkowo = 1000W Czy zestaw WH-UD12HE8 / WH-SDC12H9E8 jest odpowiednim wyborem ? Czy ewentualnie można zastanowić się nad WH-UX09HE8 / WH-SXC09H3E8 ? Być może, któryś z użytkowników posiada jednostkę przy podobnych parametrach... Z góry dzięki za pomoc OZC masz zrobione dla +20st.C wewnątrz? Jak ma być 22st.C wewnątrz to +10%. i wtedy łącznie zapotrzebowanie wyjdzie około 11kW a pompa WH-UX09HE8 / WH-SXC09H3E8 ma maksymalnie 12kW mocy grzewczej. Więc to będzie trochę na styk. Dlatego raczej ja bym Ci polecał SDC 12kW tam w razie czego grzałki zapasowe są 9kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.03.2018 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 OZC masz zrobione dla +20st.C wewnątrz? Jak ma być 22st.C wewnątrz to +10%. i wtedy łącznie zapotrzebowanie wyjdzie około 11kW a pompa WH-UX09HE8 / WH-SXC09H3E8 ma maksymalnie 12kW mocy grzewczej. Więc to będzie trochę na styk. Dlatego raczej ja bym Ci polecał SDC 12kW tam w razie czego grzałki zapasowe są 9kW. Hej Mr CNC, wg tabelek to przy -15 st obie PC będą miały po 9 kW-nie wiem jak zwykły Panas 12 kW działa w realu , ale T-cap model F ma moc prawie 11 kW przy -15 st i ogólnie lepsze COP.Cenowo będzie duża różnica ? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kostek86 05.03.2018 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Wystarczy , że wejdziesz na stronę Panasa i porównasz sobie dane z tabelki z Cop-ami ( prawie na końcu katalogu) Dane z tabelki przeglądałem już wielokrotnie, zastanawiałem się czy nie kryją się tutaj jakieś inne niuanse czy jest to jednak faktycznie tylko chwyt marketingowy. Wynika z tego, że jeżeli nie T-CAP 9kW to albo T-CAP 12kW albo SDC 16kW a to są już spore różnice cenowe. Do tego zastanawiam się jeszcze może być obciążenie cieplne w moim przypadku dla np. 15C lub -10C pod kątem grzania w II taryfie i tm podobne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kostek86 05.03.2018 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 OZC masz zrobione dla +20st.C wewnątrz? Jak ma być 22st.C wewnątrz to +10%. i wtedy łącznie zapotrzebowanie wyjdzie około 11kW a pompa WH-UX09HE8 / WH-SXC09H3E8 ma maksymalnie 12kW mocy grzewczej. Więc to będzie trochę na styk. Dlatego raczej ja bym Ci polecał SDC 12kW tam w razie czego grzałki zapasowe są 9kW. Temp. wew. 21C, Rozumiem, że mówisz tutaj o mocy z grzałkami. Czyli, że SDC ma większy bufor i jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Cenowo obie jednostki są niemal identyczne. Pod kątem COP poniżej dane z raportu dla Federalneg biuro ds. Gospodarki i kontroli eksportu Niemiec z lutego 2018 (NIBE jako ciekawostka bo byłem do niej mocno namawiany). SDC wygląda tutaj znacznie gorzej od T-CAP a nawet zwyklej 9kW 3F już przy -7C. NIBE Systemtechnik GmbH NIBE SPLIT (AMS 10-12 + HK 200S) COP A-7/W35 - 2,90 COP A2/W35 - 3,35 COP A10/W35 - 4,31 MOC A2/W35 - 8,25 kW Panasonic Deutschland AQUAREA [ WH-UD09FE8 + WH-SDC09F3E8 ] COP A-7/W35 - 3,08 COP A2/W35 - 3,82 COP A10/W35 - 5,33 MOC A2/W35 - 8,83 kW Panasonic Deutschland AQUAREA [ WH-UX09HE8 + WH-SXC09H3E8 ] COP A-7/W35 - 3,16 COP A2/W35 - 3,78 COP A10/W35 -5,33 MOC A2/W35 - 8,89 kW Panasonic Deutschland AQUAREA [ WH-UD12HE8 + WH-SDC12H9E8 ] COP A-7/W35 - 2,82 COP A2/W35 - 3,28 COP A10/W35 - 4,74 MOC A2/W35 - 10,87 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 06.03.2018 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 T Panasonic Deutschland AQUAREA [ WH-UD09FE8 + WH-SDC09F3E8 ] COP A-7/W35 - 3,08 COP A2/W35 - 3,82 COP A10/W35 - 5,33 MOC A2/W35 - 8,83 kW Poniżej dokładne wyniki badań: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.03.2018 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Panowie ,z tymi grzałkami w Panasach w trybie automatycznym , to raczej się one nie włączają podczas normalnej pracy lub włączą się na moment.Nie jestem pewien jak jest w najnowszych modelach ,ale w moim F musi być różnica 8K do zadanej temp bez przyrostu przez pewien czas. Teraz w modelach 9 kW chyba nie występuje grzałka 9 kW- jest tylko 3 kW. Wtedy zwykła SDC 12 kW z 9 kW grzałkami może rozwiązać temat awaryjnego zasilania kiedy sprężarka nie będzie działać-musi być jednak sprawna reszta sterowania.Przy SDC najbardziej przeszkadzają mi gorsze COP-y od T-capa.Będziesz miał bezpieczeństwo na czas "W" - ale będziesz musiał za to płacić więcej na zużyciu.Jeśli będziesz miał bufor-to możesz wyprowadzić tylko przyłącze pod awaryjne podłączenie pieca elektrycznego.Jeśli bez bufora , to też można przygotować równoległą instalację pod piec elektryczny (parę trójników i zaworów ...)Takie tylko przemyślenia mi się pojawiły-w sumie w dwóch przypadkach ogrzejesz chałupę , kwestia tylko oszacowania zabezpieczenia...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kostek86 06.03.2018 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 W sumie to zastanawiam sie jeszcze czy jezeli 9kW potrzebuje dla 21C wewnatrz to czy po prostu przez te kilka dni mrozu w roku obnizenie temp do 19-20C wewnatrz nie rozwiazuje problemu. Nie powinno byc to chyba az tak uciazliwe dla ogolnego komfortu uzytkowania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.03.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 W sumie to zastanawiam sie jeszcze czy jezeli 9kW potrzebuje dla 21C wewnatrz to czy po prostu przez te kilka dni mrozu w roku obnizenie temp do 19-20C wewnatrz nie rozwiazuje problemu. Nie powinno byc to chyba az tak uciazliwe dla ogolnego komfortu uzytkowania... Nowo budowany dom nie wychłodzi Ci się przez parę godzin ostrych mrozów-po za tym ,kiedy będą największe mrozy i PC będzie teoretycznie brakować mocy , to nadal przecież PC będzie pracować i uzupełniać straty na bieżąco. Czasem kalkulujemy tak , jakby PC się miała całkiem wyłączyć (ok-przy SDC już przy -20 st sprężarka się wyłączy , ale w Twoich okolicach to naprawdę rzadkość) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 06.03.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 (edytowane) W sumie to zastanawiam sie jeszcze czy jezeli 9kW potrzebuje dla 21C wewnatrz to czy po prostu przez te kilka dni mrozu w roku obnizenie temp do 19-20C wewnatrz nie rozwiazuje problemu. Nie powinno byc to chyba az tak uciazliwe dla ogolnego komfortu uzytkowania... Przez te kilka dni ubierzesz koszulkę sweter czy kufajkę w zależności od tego jak Ci będzie zimno. Nowo budowany dom nie wychłodzi Ci się przez parę godzin ostrych mrozów-po za tym ,kiedy będą największe mrozy i PC będzie teoretycznie brakować mocy , to nadal przecież PC będzie pracować i uzupełniać straty na bieżąco. Jak to wytłumaczyć niektórym magikom na forum, którzy liczą temp. wewn. z dokładnością do 0,2 stopnia a histerezę mają 0,5 stopnia Celsjusza, a na zewnątrz wychodzą w skafandrach kosmicznych, żeby komfort nie ucierpiał... Edytowane 6 Marca 2018 przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.03.2018 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Ilość godzin z daną temperaturą dla dla Wrocławia w okresie grzewczym; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 06.03.2018 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 (edytowane) Ilość godzin z daną temperaturą dla dla Wrocławia w okresie grzewczym; Nie potrafię tego znaleźć na stronie... EDIT: Chyba mam: http://portpc.pl/arkusze/ Tylko jak z tego skorzystać? Klikam "Wybierz lokalizację" i ... nic się nie dzieje... EDIT2: OK, poszło... Edytowane 6 Marca 2018 przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7501338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buczi 07.03.2018 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Panowie pytanko mam... Zakupilem moduł Smart Cloud do mojej SDC 2017 9kw. Urządzenie podłączyłem, zarejestrowałem się. Mogę sterować pompa jednak nie widzę statystyk zużycia energii i nie widzę harmonogramu w aplikacji. Coś przeoczyłem w konfiguracji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7502252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 07.03.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Panowie pytanko mam... Zakupilem moduł Smart Cloud do mojej SDC 2017 9kw. Urządzenie podłączyłem, zarejestrowałem się. Mogę sterować pompa jednak nie widzę statystyk zużycia energii i nie widzę harmonogramu w aplikacji. Coś przeoczyłem w konfiguracji? Trzeba trochę poczekać, tam długie są czasem okresy pomiędzy synchronizacjami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7502254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buczi 07.03.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Dzięki za szybką odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/328/#findComment-7502270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania