NC_PC 02.04.2018 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Split jest faktycznie bardziej narażony na awarie bo dochodzą cztery połączenia skręcane na jakość których producent pompy nie ma żadnego wpływu. Czasami pękają nakrętki jak instalator przesadzi z momentem. super Twoje opinie są równie istotne co mojej babci, bo ona zamontowała tyle samo splitów co Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7514824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 02.04.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Wracając do wad i zalet monobloka to wyczytałem niedawno że z reguły są cichsze i nie chodzi tu bynajmniej o brak jednostki wewnętrznej .Przegladałem parametry akustyczne paru pomp ale nie mogłem wychwycić żadnej różnicy. Rzeczywiście cicha i o niezłych parametrach jest Nibe F2120 o której pisał obserwator pc ale nie bardzo jest ją do czego przyrównać. To jak to jest naprawdę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7514874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 02.04.2018 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Też coś takiego wyczytałem ale to był raczej starszy artykuł w którym za główną wadę uznawano brak możliwości modulacji mocy. Teraz już wszystkie monobloki mają inwertery i problem zniknął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7514916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 02.04.2018 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 http://globenergia.pl/split-czy-monoblok-do-ktorego-typu-pomp-ciepla-macie-wieksze-przekonanie/ ten artykuł jest nowy chyba że autor nie jest na bieżąco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7514963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 02.04.2018 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Takie artykuły są mało obiektywne. Bo pisane pod imieniem i nazwiskiem a dodatkowo a może przede wszystkim jako przedstawiciel marki.Ciekawe co by powiedział na ten temat używając jakiegoś nicka na którymś z forów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7515018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.04.2018 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 super Twoje opinie są równie istotne co mojej babci, bo ona zamontowała tyle samo splitów co Ty. Co za ironia losu, taki przypadek "na serwisie" miałem właśnie w Starogardzie, jakiś twój starszy kolega dokręcał kilka minut po schabowym... Ale to było w czasach, kiedy jeszcze nie wiedziałeś co to pompa ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7515417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80_piter 03.04.2018 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 Witam. Mam od maja 2017r pompę WH-SDC09F3E8. Sezon grzewczy zacząłem od 09.2017r cały czas na taryfie G11. Chcę zmienić taryfę na G12W. Czy ktoś ma porównanie sezonów grzewczych na taryfach G11 i G12W? Jak lepiej ustawić pracę pompy w taryfie G12W? Ustawić czasy pracy tylko w drugiej taryfie- pompa pracując w nocy ma gorszą sprawność bo jest zimniej i musi nadgonić utratę ciepła przez dom za dnia czyli musi pracować na wyższych obrotach? Czy puścić ją swobodnie jak w G11- bo w nocy i tak zużywa więcej prądu do jest zimniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7515429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80_piter 03.04.2018 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 I jak zachowuje się dom, czy pod wieczór nie jest w domu za zimno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7515436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.04.2018 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 Witam. Mam od maja 2017r pompę WH-SDC09F3E8. Sezon grzewczy zacząłem od 09.2017r cały czas na taryfie G11. Chcę zmienić taryfę na G12W. Czy ktoś ma porównanie sezonów grzewczych na taryfach G11 i G12W? Jak lepiej ustawić pracę pompy w taryfie G12W? Ustawić czasy pracy tylko w drugiej taryfie- pompa pracując w nocy ma gorszą sprawność bo jest zimniej i musi nadgonić utratę ciepła przez dom za dnia czyli musi pracować na wyższych obrotach? Czy puścić ją swobodnie jak w G11- bo w nocy i tak zużywa więcej prądu do jest zimniej? Pierwszy sezon miałem G11,zużycie roczne 3500kWh i wyszło ok.1700zl Drugi i następne G12W,zużycie podobne ale ok.1000zl rocznie. Na początku pod wieczór robiło się niezbyt komfortowo,zwiększyłem krzywa grzewczą o 2st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7515470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.04.2018 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 Witam. Mam od maja 2017r pompę WH-SDC09F3E8. Sezon grzewczy zacząłem od 09.2017r cały czas na taryfie G11. Chcę zmienić taryfę na G12W. Czy ktoś ma porównanie sezonów grzewczych na taryfach G11 i G12W? Jak lepiej ustawić pracę pompy w taryfie G12W? Ustawić czasy pracy tylko w drugiej taryfie- pompa pracując w nocy ma gorszą sprawność bo jest zimniej i musi nadgonić utratę ciepła przez dom za dnia czyli musi pracować na wyższych obrotach? Czy puścić ją swobodnie jak w G11- bo w nocy i tak zużywa więcej prądu do jest zimniej? Nie wiem czy masz podłogówkę-mogę Ci powiedzieć jak jest przy moich kalafiorach. Miałem najpierw G11 do grudnia w pierwszym sezonie-potem już G12W. Różnica wychodzi tak : -miałem wtedy w G11 0,55 pln brutto total (energia+przesył) -w G12W wychodzi mi średnio dla całego domu 0,42-0,43 pln za 1 kWh już trzeci sezon. Steruję termostatem pokojowym Euroster , wg ostatnich poprawek (teraz nie pamiętam szczegółów , ale jest to wersja ogólna ): 23.50 do 4.00 na 20 st 4.00 do 23.50 na 22,6 st (cały czas ktoś jest w domu) Przy podłogówce nie chodzi o to by mieć tylko w T2 i marznąć , chodzi tylko o max wykorzystanie T2 względem komfortu. Przy OP i T2 możesz tylko zyskać -są tacy co mają 100% T2 , są tacy co mają 70%.Nawet gdybyś grzał bez patrzenia na T2 , to wychodzi na wyraźny plus G12W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7515471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 03.04.2018 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam. Mam od maja 2017r pompę WH-SDC09F3E8. Sezon grzewczy zacząłem od 09.2017r cały czas na taryfie G11. Chcę zmienić taryfę na G12W. Czy ktoś ma porównanie sezonów grzewczych na taryfach G11 i G12W? Jak lepiej ustawić pracę pompy w taryfie G12W? Ustawić czasy pracy tylko w drugiej taryfie- pompa pracując w nocy ma gorszą sprawność bo jest zimniej i musi nadgonić utratę ciepła przez dom za dnia czyli musi pracować na wyższych obrotach? Czy puścić ją swobodnie jak w G11- bo w nocy i tak zużywa więcej prądu do jest zimniej? Hej, U mnie śmiga w taniej taryfie. Warunek, to przewymiarowanie pompy w stosunku do potrzeb budynku, bez tego nie ma szans - wtedy musisz pędzić ją całą dobę bez kagańca. O pracy w 2T czyli w nocy jak jest zimniej w ogóle się nie przejmuj, minimalny spadek COP w zupełności rekompensowany jest (i to wielokrotnie) przez taniość energii (lepiej grzac przy -20 w taniej niż przy 0 w drogiej:) . Było to wielokrotnie na forum. Przy dobry ustawieniu pompa w 2T nie pyka na minimum czy max, tylko pracuje sobie w najlepszym zakresie częstotliwości ok 75% mocy. Jak mówili przedmówcy, dużo zależy od domu. Jak ci zimno wieczorem to możne się włączyć grzanie 1-2 godziny wcześniej nie zbiedniejesz, lub podnieść temp grzania w okienku dziennym. Sam decydujesz jak ci lepiej, ta praca przez 1-2 godziny w 2T nawet nie zauważysz na rachunku. U mnie z temp i czasem grzania jest ok, jedyne co to ustawiłem włączenie TANK godzinę wcześniej (o 21:00) bo doświadczenie pokazało, że wieczorem lubi się skończyć ciepła woda. A G12W przy standardowym użytkowaniu chałupy zawsze będzie tańsze niż G11. Teraz święta, ciasta, pieczenie, sprzątanie i to wszystko w taniej przez całą dobę. Pozdro. Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez Szklara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7515562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 08.04.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 A jeszcze wracając do tematu Smart Cloud. Czy sterownik ten powinien pokazywać coś więcej niż temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną?Mam go podłączonego na stałe od wczoraj. Nie ma problemów z pokazaniem krzywych temperatur, ale "słoneczka" i "wody" na wykresie pokazać już nie chce. Podobnie jak wpisanego w pompę harmonogramu. Często pojawia się komunikat o braku komunikacji z adapterem, ale dane ściąga, sterować też zdalnie się daje. Jak ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7518084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.04.2018 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Harmonogram ze sterownika pompy nie ma nic wspólnego z harmonogramem w smart cloud. Korzystasz albo z jednego albo z drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7518178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 09.04.2018 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 A, dzięki, cenna uwaga. Mało to logiczne i funkcjonalne, ale trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7518209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.04.2018 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Pamiętaj jeszcze o dwóch sprawach. Załączenie harmonogramu w smarcie automatycznie wyłączy harmonogram na sterowniku i odwrotnie również. Natomiast wyłączenie w smarcie nie spowoduje automatycznego włączenia w sterowniku. Oraz druga sprawa to pokazywane dane w smarcie będą się różnić od danych ze sterownika. Dotyczy to na obecną chwilę zwłaszcza zużycia energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7518249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 09.04.2018 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Aha, czyli jak zacznie się korzystać z harmonogramu ze smarta, to tylko on pozostaje, albo fizyczne przestawienie/włączenie harmonogramu na panelu. Cenna uwaga. A powinien pokazywać temp. słoneczka i wody na wykresie? Nie pokazuje, ale może do tego musi pracować pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7518276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.04.2018 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Jeśli masz ustawione grzanie w/g krzywej powinien pokazywać temp. zewnętrzną na wykresie. Jeśli sterownik ustawisz jako termostat pokojowy to będzie pokazywał na wykresie temp. zewnętrzną i wewnętrzną. Słoneczko pokazuje zużycie energii na CO a kran na podgrzanie CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7518299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 09.04.2018 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Dzięki, już mi rozjaśniłeś. Mam ustawione na termostat wewnętrzny, więc temperatury są pokazywane. A, że zabawy harmonogramem przez aplikację wyłączyły harmonogram wpisany w sterownik, to jeszcze się pompa nie załączyła i skoro nie było zużycia, to i słoneczka z kranikiem nie mają wartości. Mam nadzieję, że dobrze to zrozumiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7518479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 12.04.2018 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Jaka jest różnica między T-Cap 9kW a HP 9KW 400V? Na ulotce to ten sam produkt, jeśli chodzi o parametry. Czy 35000 zł za instalację HP 9kW 400V, 300l zbiornik CWU i bufor jest ceną uczciwą? Czy bufor mogę wywalić? Podejrzewam, że gość mi go chce wcisnąć, bo za dużą pompę mi oferuje. Chce się zabezpieczyć z grzaniem w niskich temperaturach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7519567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 12.04.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Ja jeszcze pompy nie mam, ale tłukłem temat z piecem gazowym przez rok.Jeżeli masz podzielone grzanie na kilka obwodów (góra, dół, drabinki) i chcesz "sterować" osobno to ten bufor pełni raczej rolę sprzęgła hydraulicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/334/#findComment-7519759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania