giman 10.10.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 (edytowane) Tego Panasa to raczej zestawiłbym z 6kW Althermą. Przy niskich temperaturach właśnie Altherma 6kW i Panas SDC 9kW mają podobne wydajności. Do wersji All in one Panasonica nie podepniesz cyrkulacji, do Althermy jest króciec. Daikin w specyfikacji podaje że działa do -25 a Aquarea do -20. Panas ma tylko 3kW grzałki a Daikin 9kW. No i w Daikinie jest już R32. Czy to ma jakieś znaczenie? Obecnie chyba nie ale za parę lat może to być jakiś problem:-/ Daikin w wersji zintegrowanej z hydroboxem jest mniejszy. Jak masz małą kotłownię to to może być ważny argument. A Panas, no cóż - bardzo dużo użytkowników i raczej z tymi co rozmawiałem bardzo zadowoleni. Pompa grzeje i chyba o to chodzi;-) Jest też chyba trochę tańsza od Althermy a to również bardzo ważne;-) Skąd wynika zestawienie Panas 9kW z Althermą 6 kW. O ile tabelki mocy Panasa dla rożnych temperatur są "wszędzie" to znaleźć takie dane dla Althermy - niemożliwość. Cyrkulacji nie planuję, temperatur poniżej -15 ciężko doświadczyć u mnie. Co do wielkości to fakt, że oba są all-in-one jest wystarczające abym nie widział różnicy. Serwis firmowy Daikina vs instalatorski Panasonica chyba wskazuje na Daikina. Różnicy w cenie nie ma praktycznie (ale gdy Panas z chłodzeniem a Daikin tylko grzewczy). Edytowane 10 Października 2018 przez giman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7586095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 11.10.2018 03:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Skąd wynika zestawienie Panas 9kW z Althermą 6 kW. O ile tabelki mocy Panasa dla rożnych temperatur są "wszędzie" to znaleźć takie dane dla Althermy - niemożliwość. Cyrkulacji nie planuję, temperatur poniżej -15 ciężko doświadczyć u mnie. Co do wielkości to fakt, że oba są all-in-one jest wystarczające abym nie widział różnicy. Serwis firmowy Daikina vs instalatorski Panasonica chyba wskazuje na Daikina. Różnicy w cenie nie ma praktycznie (ale gdy Panas z chłodzeniem a Daikin tylko grzewczy). https://tinyurl.com/yap3egvo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7586155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stratus84 11.10.2018 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Witam, na ten moment rozglądam się w ofercie pomp ciepła powietrze/woda i mam dwie wstępne wyceny: -NIBE Split AMS/HBS 10-16 4,0-16 kW -Viessmann Vitocal 200-S 201.D10 Jak wygląda użytkowanie pomp Panasonic Aquarea? Serwis, jakość itd.? Temat odnośnie Aquarea jest dość "rozbudowany", z czego może wynikać ich popularność? Witam, ponawiam moje pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7586157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 11.10.2018 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 https://tinyurl.com/yap3egvo To jakieś materiały tajno-wewnętrzne:) Czy ogólne z netu a ja słabo szukam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7586374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.10.2018 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Pompa ciepła Panasonic PC/PW - 9 kW/TCap wersja H; - Pompa jest ustawiona wg.harmonogramu tak jak na poniższym przykładzie ; , a/ grzeje CO a nie grzeje CWU, b/ grzeje CWU - tylko przy ręcznym załączeniu, Co może być powodem tej niedogodności/ usterki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7589863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.10.2018 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 (edytowane) Jaki masz ustawiony czas grzania CO ? Po nad to Marek trochę przedobrzył. Jeśli chcesz grzać tylko w II taryfie ustaw nieco inaczej. Pn. 6 wszystko off. 13 ON. 15 Off. 22 ON. Potem to skopiuj na pozostałe dni tygodnia do piątku włąnie. Harmonogram z soboty i niedzieli wyczyść. Edytowane 21 Października 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7589968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 21.10.2018 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 zwróć uwagę że wszędzie ustawiasz słoneczko i kran, na koniec trzeba zatwierdzić harmonogram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7589987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.10.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Grzeje CO wg.harmonogramu a nie grzeje CWU.Harmonogram ustawiony jak w przykładzie; - harmonogram zatwierdzony, bo CO grzeje,- w piątek mam od 22,00 włączone CO i CWU i wyłączone dopiero w niedziele o 23,59 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7590017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 21.10.2018 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Grzeje CO wg.harmonogramu a nie grzeje CWU. Harmonogram ustawiony jak w przykładzie; - harmonogram zatwierdzony, bo CO grzeje, - w piątek mam od 22,00 włączone CO i CWU i wyłączone dopiero w niedziele o 23,59 a moze po prostu za duża histereza ustawiona na CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7590056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.10.2018 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 (edytowane) a moze po prostu za duża histereza ustawiona na CWU? Wykonałem szereg prób na indywidualne grzanie CWU wg.harmonogramu, ze wzrostem temperatury > 10 C od temperatury pokazywanej pod kranem w prawym górnym rogu. Po zatwierdzeniu harmonogramu grzania pokazuje się; - kran z wodą bez strzałki, - a powinien ze strzałką; Woda na CWU nie jest grzana. Może jest jakiś inny błąd w ustawieniach który determinuje grzanie CWU ??? Edytowane 21 Października 2018 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7590089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.10.2018 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 (edytowane) Jaką temp. docelową ustawiasz dla CWU i jaką masz ustawioną deltę.? No i ponawiam pytanie - jaki czas maksymalny grzania dla CO masz ustawiony? Podaj też maksymalny czas grzania CWU. Edytowane 21 Października 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7590092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.10.2018 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Jaką temp. docelową ustawiasz dla CWU i jaką masz ustawioną deltę.? No i ponawiam pytanie ; - jaki czas maksymalny grzania dla CO masz ustawiony? - Podaj też maksymalny czas grzania CWU. Ostatnio było ciepło i funkcji grzania CO nie stosowałem. Temperaturę dla CWU ustawiałem na 45 C, deltę wg,instalatora mam ustawioną na 3 C, Czasu grzania dla CWU nie ustawiam. Żeby zagrzać wodę na CWU - muszę grzanie załączyć ręcznie . Zobacz na privat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7590105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmek 22.10.2018 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Pytanie: Czy przy doborze pompy Panasonic 9kW 1f, wybór 9kW 3 fazowego będzie sporym przewymiarowaniem? Rozumiem, że T-CAP 3f to już inna bajka, ale czy zwykla HP 3f będzie dużo mocniejsza niż 9kW 1f? Pytam, bo nie chcę pompy na wyrost, ale nie mam dużej różnicy w cenie. Poza tym instalacja el. wykonana jest jakby pod 3f, piszą też, że urządzenie ma wtedy lepsza żywotność, ale czytałem gdzieś, że na zachodzie głównie instalują 1f, u nas chyba też i nie ma problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7590418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 22.10.2018 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Pytanie: Czy przy doborze pompy Panasonic 9 kW1f, wybór 9 kW 3 fazowego będzie sporym przewymiarowaniem? Proponuje; 9 kW/1f/ T-Cap, podpiętą pod trzy fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7590431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmek 22.10.2018 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Proponuje; 9 kW/1f/ T-Cap, podpiętą pod trzy fazy. Czyli lepiej kupić Tcapa 9kW 1 fazowego, dwuwentylatorowego, niż dopłacać ok 3tyś do nie tcapa 9kw 3faz? W domu na 3 fazy bedzie tylko indukcja, to chyba nie ma sensu pakować się w 3F Panasonica? Dom ma moc przyłączeniową 18kW z zabezpieczeniem 32A. Ogólnie przyłącze jest trójfazowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7590459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.10.2018 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Pompa bardzo rzadko pobiera więcej jak 3. Chyba że załączy grzałki to wtedy dochodzą kolejne 3 i ewentualnie grzałka w zasobniku to następne 3. Ale instalator może tak zrobić aby kazdy z tych elementów był na innej fazie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7590473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartasp 22.10.2018 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 (edytowane) Witam. Bardzo proszę o pomoc. Jaką macie ustawioną krzywą grzewczą na Panasonic Aquarera? W domu mam TCAPa 9kw - 137m2, bufor 130L, calość podłowówka, na razie bez termostatów pokojowych. Własnie ustawiłem krzywą - "-15 -> 35C , 15-> 25C". Zastanawiam się jak podejść do tematu wyregulowania temp. w domu. Pierwszy sezon zimowy. taryfa G11 jak narazie. Edytowane 22 Października 2018 przez bartasp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7590549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.10.2018 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Co ten bufor robi i dlaczego jest? Złotego środka nie ma. Metoda prób i błędów. U mnie jest obecnie -15/30 i 10/26. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7590557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartasp 22.10.2018 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Co ten bufor robi i dlaczego jest? Złotego środka nie ma. Metoda prób i błędów. U mnie jest obecnie -15/30 i 10/26. Bufor do podgrzania wody ogrzewania podłogowgo oraz do rozmarażania pompy podczas niskich temperatur. Jest bo wiekszość instalatorów zalecała jego zrobienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7590562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 22.10.2018 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Witam jestem w przeddzień zakupu pompy t-cap 9 kw ale okazuje się że kupić produkt nie jest tak łatwo. Otóż mam ofertę zakupu pompy w dobrej cenie a montaz chciałem zlecać osobno osobie z akredytacją od panasia. Obydwie akcje zakupu jak i montazu byly by realizane w duzej odleglosci od siebie. Jak się okazuje na paru montażystów z którymi rozmawiałem telefonicznie kazdy twierdzi że będę miał problemy z otrzymaniem gwarancji bo oni to zgłaszają przez stronę panasia i wystawiają gwarancję ale tylko wtedy kiedy to oni sprzedają pompę i ponoć wprowadzają numer faktury w program itp. Mam pytanie czy ktoś próbował kupować tak osobno bez montazu i jak rozwiązał sprawę gwary ? Dodatkowo rozmawiałem z panasiem i ci z kolei twierdzą co dla mnie przemawia logika że kupić mogę sprzęt wszędzie A oni tylko wymagają osoby z akredytacją do montażu ich urządzeń, co sprawia wydłużenie gwarancji na 3 lata u 5 lat na sprężarke. Druga kwestia ktoś może doradzić jakiś ekonomiczny i niewielki zbiornik cwu czy tylko 200 l i spirala wymiennika 2.4 m2 lub więcej czy to znowu marketing ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/350/#findComment-7590569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania