a w pozycji 14 z ukrytego menu co masz?

 

0x85

 

Żeby przypomnieć gdzie jest problem. Pompa chodzi 24h na dobę i nie może dobić do 22 stopni w domu. Wykluczam energochłonność i źle położoną podłogówkę. Na ekogroszku 22 stopnie było osiągalne przy tej pogodzie !!!

Edytowane przez Drogba
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607081
Udostępnij na innych stronach

0x85

 

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jeśli masz te same wartości: w menu serwisowym dotyczącym obiegówki oraz na poz 14 w menu ukrytym... to znaczy ze opory w instalacji są tak duże, że obiegówka już nie wytworzy większego przepływu. Możesz spróbować wtedy podnieść maksymalny dozwolony bieg w menu serwisowym, ale najpierw przyjrzałbym się instalacji podłogówki, skąd takie duże opory...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607085
Udostępnij na innych stronach

Wyłącz pompę wejdź tam gdzie Ci napisał PPamir #7281i załącz samą obiegówkę powinna wyświetlić Ci się wydajność w litrach. Kiedy czyściłeś filtr.

 

PPamir masz rację pomyliłem z serwis cloud.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607086
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jeśli masz te same wartości: w menu serwisowym dotyczącym obiegówki oraz na poz 14 w menu ukrytym... to znaczy ze opory w instalacji są tak duże, że obiegówka już nie wytworzy większego przepływu. Możesz spróbować wtedy podnieść maksymalny dozwolony bieg w menu serwisowym, ale najpierw przyjrzałbym się instalacji podłogówki, skąd takie duże opory...

 

Tak jak wspominałem. Wcześniej na ekogroszku nie miałem problemu. Dodatkowo teraz do testów przymkąłem 1/3 domu. Do jakiego poziomu podnieść bieg pompy?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607087
Udostępnij na innych stronach

Tutaj jest charakterystyka obiegówki dla pompy 9kW i 12kW. Dla przepływu 18l/min i biegu 0x85 opory w instalacji są na poziomie ok 60kPa, ale czy to dużo/mało w normie dla podłogówki to się nie wypowiem.

pump1.jpg

Edytowane przez PPamir
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607089
Udostępnij na innych stronach

Piec to inna historia- miałeś dużą moc i deltę.

Jak masz za duże opory hydrauliczne - to pozostale tylko dołożyć sprzęgło.

Dlatego zawsze mówię montującym PC, aby przynajmniej przewidzieli możliwość dołożenia sprzęgła/bufora ( miejsce i śrubunki- to prawie nic nie kosztuje)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607093
Udostępnij na innych stronach

Choć nie bardzo Mi to wszystko pasuje skoro pompa jest w stanie przy tym przepływie zapewnić zadaną temperaturę i deltę to przyczyna może być inna. Sprawdź przy okazji z jaką częstotliwością pracuje sprężarka.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607096
Udostępnij na innych stronach

Tak jak wspominałem. Wcześniej na ekogroszku nie miałem problemu. Dodatkowo teraz do testów przymkąłem 1/3 domu. Do jakiego poziomu podnieść bieg pompy?

 

Pierwsze co zrób to otwórz wszystkie pętle, i może podnieś trochę krzywą grzewczą, a dopiero później ew. podnoś maksymalny bieg pompy... Serwisówka podaje, że maksymalny bieg to C5(197), ale czy to jest bezpieczne to się nie wypowiem... dla 9kw typowy to 7A(122) a dla 12tki to 8B(139)....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607100
Udostępnij na innych stronach

Choć nie bardzo Mi to wszystko pasuje skoro pompa jest w stanie przy tym przepływie zapewnić zadaną temperaturę i deltę to przyczyna może być inna. Sprawdź przy okazji z jaką częstotliwością pracuje sprężarka.

 

No właśnie mnie to wygląda jakby odbiór ciepła był za słaby... może za dużo pętli podłogówki jest zamkniętych...

Edytowane przez PPamir
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607103
Udostępnij na innych stronach

choć nie bardzo mi to wszystko pasuje skoro pompa jest w stanie przy tym przepływie zapewnić zadaną temperaturę i deltę to przyczyna może być inna. Sprawdź przy okazji z jaką częstotliwością pracuje sprężarka.

 

22hz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607121
Udostępnij na innych stronach

Tak jak wspominałem. Wcześniej na ekogroszku nie miałem problemu. Dodatkowo teraz do testów przymkąłem 1/3 domu. Do jakiego poziomu podnieść bieg pompy?

 

O kurcze- odkręć Waść wszystko na max i podaj odczyt przepływu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607124
Udostępnij na innych stronach

teraz pompa się wyłączyła chociaż pokazuje strzałkę na słoneczko

 

Prawidłowa reakcja PC- nie ma odbioru ciepła tj wys temp powrotu. Sprężarka stop, itd.

Odkręcaj wsio na max i podnieś do testów na max przepływ.

Może być jeszcze problem z regulacją systemu- tj może być część podłogówki z małym oporem , a reszta z dużym.

Wtedy woda płynie tam , gdzie jej łatwiej...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607135
Udostępnij na innych stronach

Prawidłowa reakcja PC- nie ma odbioru ciepła tj wys temp powrotu. Sprężarka stop, itd.

Odkręcaj wsio na max i podnieś do testów na max przepływ.

Może być jeszcze problem z regulacją systemu- tj może być część podłogówki z małym oporem , a reszta z dużym.

Wtedy woda płynie tam , gdzie jej łatwiej...

 

Wszystko odkręcone. Przepływ pozycja 12 - 20,23. Gdzie podkręcić przepływ na maxa i le?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607142
Udostępnij na innych stronach

Nie znam tego menu- za moment ktoś Ci podpowie
Już Ci pisałem #7289 i #7281

tyle że najpierw wyłącz pompę.

To oczywiście tyczy Drogby

Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607152
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Mam pytanko jaka macie histereze na C.O. i jaka macie ustawiona temperature czynnika grzewczego na podłogę???

U mnie przy 27 stopniach mam 21 stopni w domciu a ze jestesmy. Zmarzlakami to troche nam chłodno.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/365/#findComment-7607154
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...