PPamir 23.11.2018 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Niestety- tylko PC ( CO + CWU) z wtórną obiegówką Myślę, że u mnie wyjdzie podobnie... tzn. ok 8MWh na sezon... dlatego mam jeszcze jedno pytanie: jaki masz SCOP, liczbę załączeń sprężarki oraz godzin pracy sprężarki rocznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 23.11.2018 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Myślę, że u mnie wyjdzie podobnie... tzn. ok 8MWh na sezon... dlatego mam jeszcze jedno pytanie: jaki masz SCOP, liczbę załączeń sprężarki oraz godzin pracy sprężarki rocznie? W pierwszym roku miałem podłączony non stop ciepłomierz i średni COP miałem 3.03 ,liczby załączeń nie znam ( model F tego nie podaje),rocznie PC pracuje ok 2800-3000h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mimi40 23.11.2018 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Hejka mozecie odpiwiedziec na moje pytanie ???... Może tez Wam w czyms pomoge... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 23.11.2018 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Hejka mozecie odpiwiedziec na moje pytanie ???... Może tez Wam w czyms pomoge... Nikt nie odpowiada bo pytanie jest mało zrozumiale... Co masz na myśli mówiąc "histereza na CO"? Chodzi o różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem? Wykorzystujesz tylko krzywą grzewczą czy może jest jeszcze jakiś termostat pokojowy? Jak tylko KG to wystarczy ze ją trochę podniesiesz i temperatura wew. powinna wzrosnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mimi40 23.11.2018 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Histereza to raczej roznica temperatur miedzy osiagnieciem nastawy tj . w moim przypadku 27° i wyl. Pompy a ponownym jej zalaczeniem po spadku temperatury... Ja mam 4°...Nie uzywam krzywej kompensacji. Mam stala temperature... Wiem byc moze zle ale jakos wole sobie sam ręcznie wyregulowac. Stad pytanie jaka jest u Was temperatura czynnika czyli wody plynacej w podlogowce... Oraz jaka macie ustawiona histereze... Czyli delta t I jakie macie dzienne zużycie wygenerowane przez Pompę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter08 23.11.2018 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 WItam, Ja mam pytanie,jak dokładny jest miernik kWh zuzytej energi w serii H? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mimi40 23.11.2018 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 WItam, Ja mam pytanie,jak dokładny jest miernik kWh zuzytej energi w serii H? Musiałbyś zalozyc podlicznik na pompę.... Zeby sie dowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 24.11.2018 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 Dodaj do tego nawet 30%...mam podlicznika i widzę że w granicach 20-30% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 24.11.2018 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 37 28 -15 15 Spróbuj podbić dolną temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.11.2018 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 (edytowane) Histereza to raczej roznica temperatur miedzy osiagnieciem nastawy tj . w moim przypadku 27° i wyl. Pompy a ponownym jej zalaczeniem po spadku temperatury... Ja mam 4°... Nie uzywam krzywej kompensacji. Mam stala temperature... Wiem byc moze zle ale jakos wole sobie sam ręcznie wyregulowac. Stad pytanie jaka jest u Was temperatura czynnika czyli wody plynacej w podlogowce... Oraz jaka macie ustawiona histereze... Czyli delta t I jakie macie dzienne zużycie wygenerowane przez PompęMasz 4 stopnie i się dziwisz? Ustaw 0,5 no max 1.Rozumiem że korzystasz z termostatu pokojowego. Edytowane 24 Listopada 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 24.11.2018 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 Dodaj do tego nawet 30%...mam podlicznika i widzę że w granicach 20-30% Jakiej firmy masz podlicznik? Ile startów sprężarki na godzinę? Praca pompy głównie ciągła czy okresowa? Pytam bo u siebie tez mam podlicznik na pompę, licznik cyfrowy główny i wszystkie 3 (również ten w pompie) wskazują dokładnie to samo +-1% jeśli pompa pracuję w sposób "ciągły". Jak jest okres przejściowy (wrzesień/październik) i cykli on/off jest trochę więcej wtedy licznik wbudowany w pompę zaniża, ale najwyżej 5-10%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 24.11.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 WItam, Ja mam pytanie,jak dokładny jest miernik kWh zuzytej energi w serii H? U Mnie nie więcej niż 5%, bardzo dokładnie Zależy od stylu grzania, ten licznik nie odnotowuje pracy samej pompy obiegowej i elektroniki. Jak grzejesz w okienkach to najpierw chodzi pompa obiegowa i to nie jest odnotowane przez miernik. Miernik też nie odnotowuje pracy grzałki, na to jest osobny menu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 24.11.2018 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 Jakiej firmy masz podlicznik? Ile startów sprężarki na godzinę? Praca pompy głównie ciągła czy okresowa? Pytam bo u siebie tez mam podlicznik na pompę, licznik cyfrowy główny i wszystkie 3 (również ten w pompie) wskazują dokładnie to samo +-1% jeśli pompa pracuję w sposób "ciągły". Jak jest okres przejściowy (wrzesień/październik) i cykli on/off jest trochę więcej wtedy licznik wbudowany w pompę zaniża, ale najwyżej 5-10%. Pełna zgoda:D takie same mam odczucia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 24.11.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 Histereza to raczej roznica temperatur miedzy osiagnieciem nastawy tj . w moim przypadku 27° i wyl. Pompy a ponownym jej zalaczeniem po spadku temperatury... Ja mam 4°... Nie uzywam krzywej kompensacji. Mam stala temperature... Wiem byc moze zle ale jakos wole sobie sam ręcznie wyregulowac. Stad pytanie jaka jest u Was temperatura czynnika czyli wody plynacej w podlogowce... Oraz jaka macie ustawiona histereze... Czyli delta t I jakie macie dzienne zużycie wygenerowane przez Pompę Nie myl histerezy z deltą, to co innego. Ja też grzeje na prostej. U MNie tak: zasilanie 29 ST, delta 5 ST, temp. podłogi 24-5 - 25 Stopni (gres więcej a panele mniej), a temp. powietrza 22,5 - 23 ST. Grzeje drugi sezon i taka jest prawidłowość, temp. podłogi = (plus minus) temp. powrotu a temp. powietrza 2 stopnie niższa. Tak jest dokładnie u Ciebie: 27 zasilanie, 23 powrót podłoga i 21 temp. powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.11.2018 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 Wszystko odkręcone. Przepływ pozycja 12 - 20,23. Gdzie podkręcić przepływ na maxa i le? I jak po nocy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.11.2018 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 U Mnie nie więcej niż 5%, bardzo dokładnie Zależy od stylu grzania, ten licznik nie odnotowuje pracy samej pompy obiegowej i elektroniki. Jak grzejesz w okienkach to najpierw chodzi pompa obiegowa i to nie jest odnotowane przez miernik. Miernik też nie odnotowuje pracy grzałki, na to jest osobny menu Nie liczy również grzałki karteru, natomiast grzałki zasobnika i główną pompy liczy ale szacunkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 24.11.2018 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 Histereza to raczej roznica temperatur miedzy osiagnieciem nastawy tj . w moim przypadku 27° i wyl. Pompy a ponownym jej zalaczeniem po spadku temperatury... Ja mam 4°... Nie uzywam krzywej kompensacji. Mam stala temperature... Wiem byc moze zle ale jakos wole sobie sam ręcznie wyregulowac. Stad pytanie jaka jest u Was temperatura czynnika czyli wody plynacej w podlogowce... Oraz jaka macie ustawiona histereze... Czyli delta t I jakie macie dzienne zużycie wygenerowane przez Pompę Wydaje mi się za bardzo mieszasz pojęcia i nie do końca rozumiesz działanie pompy. 1) Delta T to różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem, typowo wynosi 5C (możną ja regulować w ustawieniach instalatora przy czym dla podłogówki 5C jest zazwyczaj ok) 2) Krzywa grzewcza zawsze będzie oszczędniejsza niż prosta, wiec nie wiem dlaczego z niej zrezygnowałeś? 3) "Histereza 4C", o której mówisz jeśli dobrze rozumiem (chodzi o to ile spadnie temperatura wody zanim pompa ponownie się załączy?) jest regulowana przez wewnętrzny "termostat/algorytm" i tego parametru nie można zmienić. Dlatego jeśli chcesz aby pompa "dłużej/mocniej" grzała to najprościej podnieść KG lub jak już się upierasz temperaturę prostej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mimi40 24.11.2018 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 Wydaje mi się za bardzo mieszasz pojęcia i nie do końca rozumiesz działanie pompy. 1) Delta T to różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem, typowo wynosi 5C (możną ja regulować w ustawieniach instalatora przy czym dla podłogówki 5C jest zazwyczaj ok) 2) Krzywa grzewcza zawsze będzie oszczędniejsza niż prosta, wiec nie wiem dlaczego z niej zrezygnowałeś? 3) "Histereza 4C", o której mówisz jeśli dobrze rozumiem (chodzi o to ile spadnie temperatura wody zanim pompa ponownie się załączy?) jest regulowana przez wewnętrzny "termostat/algorytm" i tego parametru nie można zmienić. Dlatego jeśli chcesz aby pompa "dłużej/mocniej" grzała to najprościej podnieść KG lub jak już się upierasz temperaturę prostej. Ale czy to wlasnie delta t nie zadziala jak histereza??? Czy jak spadnie temp. Na powrocie o zadana wartosc czyli np. 4 ° to pompa nie zaskoczy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 24.11.2018 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 Ale czy to wlasnie delta t nie zadziala jak histereza??? Czy jak spadnie temp. Na powrocie o zadana wartosc czyli np. 4 ° to pompa nie zaskoczy??? Nie, tak to nie działa... Delta T jest wykorzystywana/brana pod uwagę tylko podczas pracy pompy... pompa modulując mocą oraz przepływem stara się utrzymać stałą deltę (temp zasilania - temp powrotu) np. 5C. Nie zawsze się to oczywiście udaje np. kiedy są pozamykane pętle podłogówki i odbiór ciepłą jest słaby... Natomiast to o czym piszesz to jest wew. algorytm sterujący ponownym włączeniem... Nie pamiętam dokładnie, więc jeśli źle mowie niech mnie ktoś poprawi, ale: pompa załączy się ponownie kiedy różnica pomiędzy temp. zasilania(lub powrotu?) a temperaturą zadaną będzie <-3C. Co by odpowiadało temu co zaobserwowałeś... Ale tutaj nie ma możliwości żadnej regulacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 24.11.2018 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 1. Co to jest grzałka pokojowa w menu? Włączyć czy nie? Jest jakaś parametryzacja?2. Jaki przepływ pompy obiegowej ustawić? Przy wygrzewaniu nie dochodzi do 40st. Może to wina defrostow, bo jest u nas wilgotno od paru dni. Zwiększyłem przepływ maks. do około 29l/min ale co proponujecie dla 140m2 piętrowego domu? Wiadomo, jak zacznę grzać normalnie to te prędkości nie będą działać. 3. Ile realnie trwa rozgrzanie domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania