Niestety- tylko PC ( CO + CWU) z wtórną obiegówką

 

Myślę, że u mnie wyjdzie podobnie... tzn. ok 8MWh na sezon... dlatego mam jeszcze jedno pytanie: jaki masz SCOP, liczbę załączeń sprężarki oraz godzin pracy sprężarki rocznie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607172
Udostępnij na innych stronach

Myślę, że u mnie wyjdzie podobnie... tzn. ok 8MWh na sezon... dlatego mam jeszcze jedno pytanie: jaki masz SCOP, liczbę załączeń sprężarki oraz godzin pracy sprężarki rocznie?

 

W pierwszym roku miałem podłączony non stop ciepłomierz i średni COP miałem 3.03 ,liczby załączeń nie znam ( model F tego nie podaje),rocznie PC pracuje ok 2800-3000h

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607182
Udostępnij na innych stronach

Hejka mozecie odpiwiedziec na moje pytanie ???... Może tez Wam w czyms pomoge...

 

Nikt nie odpowiada bo pytanie jest mało zrozumiale... Co masz na myśli mówiąc "histereza na CO"? Chodzi o różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem? Wykorzystujesz tylko krzywą grzewczą czy może jest jeszcze jakiś termostat pokojowy? Jak tylko KG to wystarczy ze ją trochę podniesiesz i temperatura wew. powinna wzrosnąć.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607230
Udostępnij na innych stronach

Histereza to raczej roznica temperatur miedzy osiagnieciem nastawy tj . w moim przypadku 27° i wyl. Pompy a ponownym jej zalaczeniem po spadku temperatury... Ja mam 4°...

Nie uzywam krzywej kompensacji. Mam stala temperature... Wiem byc moze zle ale jakos wole sobie sam ręcznie wyregulowac. Stad pytanie jaka jest u Was temperatura czynnika czyli wody plynacej w podlogowce... Oraz jaka macie ustawiona histereze... Czyli delta t

I jakie macie dzienne zużycie wygenerowane przez Pompę

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607236
Udostępnij na innych stronach

Histereza to raczej roznica temperatur miedzy osiagnieciem nastawy tj . w moim przypadku 27° i wyl. Pompy a ponownym jej zalaczeniem po spadku temperatury... Ja mam 4°...

Nie uzywam krzywej kompensacji. Mam stala temperature... Wiem byc moze zle ale jakos wole sobie sam ręcznie wyregulowac. Stad pytanie jaka jest u Was temperatura czynnika czyli wody plynacej w podlogowce... Oraz jaka macie ustawiona histereze... Czyli delta t

I jakie macie dzienne zużycie wygenerowane przez Pompę

Masz 4 stopnie i się dziwisz? Ustaw 0,5 no max 1.Rozumiem że korzystasz z termostatu pokojowego. Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607298
Udostępnij na innych stronach

Dodaj do tego nawet 30%...mam podlicznika i widzę że w granicach 20-30%

 

Jakiej firmy masz podlicznik? Ile startów sprężarki na godzinę? Praca pompy głównie ciągła czy okresowa? Pytam bo u siebie tez mam podlicznik na pompę, licznik cyfrowy główny i wszystkie 3 (również ten w pompie) wskazują dokładnie to samo +-1% jeśli pompa pracuję w sposób "ciągły". Jak jest okres przejściowy (wrzesień/październik) i cykli on/off jest trochę więcej wtedy licznik wbudowany w pompę zaniża, ale najwyżej 5-10%.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607305
Udostępnij na innych stronach

WItam,

 

Ja mam pytanie,jak dokładny jest miernik kWh zuzytej energi w serii H?

 

U Mnie nie więcej niż 5%, bardzo dokładnie Zależy od stylu grzania, ten licznik nie odnotowuje pracy samej pompy obiegowej i elektroniki. Jak grzejesz w okienkach to najpierw chodzi pompa obiegowa i to nie jest odnotowane przez miernik. Miernik też nie odnotowuje pracy grzałki, na to jest osobny menu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607308
Udostępnij na innych stronach

Jakiej firmy masz podlicznik? Ile startów sprężarki na godzinę? Praca pompy głównie ciągła czy okresowa? Pytam bo u siebie tez mam podlicznik na pompę, licznik cyfrowy główny i wszystkie 3 (również ten w pompie) wskazują dokładnie to samo +-1% jeśli pompa pracuję w sposób "ciągły". Jak jest okres przejściowy (wrzesień/październik) i cykli on/off jest trochę więcej wtedy licznik wbudowany w pompę zaniża, ale najwyżej 5-10%.

 

Pełna zgoda:D takie same mam odczucia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607310
Udostępnij na innych stronach

Histereza to raczej roznica temperatur miedzy osiagnieciem nastawy tj . w moim przypadku 27° i wyl. Pompy a ponownym jej zalaczeniem po spadku temperatury... Ja mam 4°...

Nie uzywam krzywej kompensacji. Mam stala temperature... Wiem byc moze zle ale jakos wole sobie sam ręcznie wyregulowac. Stad pytanie jaka jest u Was temperatura czynnika czyli wody plynacej w podlogowce... Oraz jaka macie ustawiona histereze... Czyli delta t

I jakie macie dzienne zużycie wygenerowane przez Pompę

 

Nie myl histerezy z deltą, to co innego. Ja też grzeje na prostej. U MNie tak: zasilanie 29 ST, delta 5 ST, temp. podłogi 24-5 - 25 Stopni (gres więcej a panele mniej), a temp. powietrza 22,5 - 23 ST. Grzeje drugi sezon i taka jest prawidłowość, temp. podłogi = (plus minus) temp. powrotu a temp. powietrza 2 stopnie niższa.

Tak jest dokładnie u Ciebie: 27 zasilanie, 23 powrót podłoga i 21 temp. powietrza

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607312
Udostępnij na innych stronach

U Mnie nie więcej niż 5%, bardzo dokładnie Zależy od stylu grzania, ten licznik nie odnotowuje pracy samej pompy obiegowej i elektroniki. Jak grzejesz w okienkach to najpierw chodzi pompa obiegowa i to nie jest odnotowane przez miernik. Miernik też nie odnotowuje pracy grzałki, na to jest osobny menu
Nie liczy również grzałki karteru, natomiast grzałki zasobnika i główną pompy liczy ale szacunkowo.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607314
Udostępnij na innych stronach

Histereza to raczej roznica temperatur miedzy osiagnieciem nastawy tj . w moim przypadku 27° i wyl. Pompy a ponownym jej zalaczeniem po spadku temperatury... Ja mam 4°...

Nie uzywam krzywej kompensacji. Mam stala temperature... Wiem byc moze zle ale jakos wole sobie sam ręcznie wyregulowac. Stad pytanie jaka jest u Was temperatura czynnika czyli wody plynacej w podlogowce... Oraz jaka macie ustawiona histereze... Czyli delta t

I jakie macie dzienne zużycie wygenerowane przez Pompę

 

Wydaje mi się za bardzo mieszasz pojęcia i nie do końca rozumiesz działanie pompy.

 

1) Delta T to różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem, typowo wynosi 5C (możną ja regulować w ustawieniach instalatora przy czym dla podłogówki 5C jest zazwyczaj ok)

2) Krzywa grzewcza zawsze będzie oszczędniejsza niż prosta, wiec nie wiem dlaczego z niej zrezygnowałeś?

3) "Histereza 4C", o której mówisz jeśli dobrze rozumiem (chodzi o to ile spadnie temperatura wody zanim pompa ponownie się załączy?) jest regulowana przez wewnętrzny "termostat/algorytm" i tego parametru nie można zmienić. Dlatego jeśli chcesz aby pompa "dłużej/mocniej" grzała to najprościej podnieść KG lub jak już się upierasz temperaturę prostej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607315
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się za bardzo mieszasz pojęcia i nie do końca rozumiesz działanie pompy.

 

1) Delta T to różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem, typowo wynosi 5C (możną ja regulować w ustawieniach instalatora przy czym dla podłogówki 5C jest zazwyczaj ok)

2) Krzywa grzewcza zawsze będzie oszczędniejsza niż prosta, wiec nie wiem dlaczego z niej zrezygnowałeś?

3) "Histereza 4C", o której mówisz jeśli dobrze rozumiem (chodzi o to ile spadnie temperatura wody zanim pompa ponownie się załączy?) jest regulowana przez wewnętrzny "termostat/algorytm" i tego parametru nie można zmienić. Dlatego jeśli chcesz aby pompa "dłużej/mocniej" grzała to najprościej podnieść KG lub jak już się upierasz temperaturę prostej.

 

Ale czy to wlasnie delta t nie zadziala jak histereza??? Czy jak spadnie temp. Na powrocie o zadana wartosc czyli np. 4 ° to pompa nie zaskoczy???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607360
Udostępnij na innych stronach

Ale czy to wlasnie delta t nie zadziala jak histereza??? Czy jak spadnie temp. Na powrocie o zadana wartosc czyli np. 4 ° to pompa nie zaskoczy???

 

Nie, tak to nie działa... Delta T jest wykorzystywana/brana pod uwagę tylko podczas pracy pompy... pompa modulując mocą oraz przepływem stara się utrzymać stałą deltę (temp zasilania - temp powrotu) np. 5C. Nie zawsze się to oczywiście udaje np. kiedy są pozamykane pętle podłogówki i odbiór ciepłą jest słaby... Natomiast to o czym piszesz to jest wew. algorytm sterujący ponownym włączeniem... Nie pamiętam dokładnie, więc jeśli źle mowie niech mnie ktoś poprawi, ale: pompa załączy się ponownie kiedy różnica pomiędzy temp. zasilania(lub powrotu?) a temperaturą zadaną będzie <-3C. Co by odpowiadało temu co zaobserwowałeś... Ale tutaj nie ma możliwości żadnej regulacji...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607474
Udostępnij na innych stronach

1. Co to jest grzałka pokojowa w menu? Włączyć czy nie? Jest jakaś parametryzacja?

2. Jaki przepływ pompy obiegowej ustawić? Przy wygrzewaniu nie dochodzi do 40st. Może to wina defrostow, bo jest u nas wilgotno od paru dni. Zwiększyłem przepływ maks. do około 29l/min ale co proponujecie dla 140m2 piętrowego domu? Wiadomo, jak zacznę grzać normalnie to te prędkości nie będą działać.

3. Ile realnie trwa rozgrzanie domu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/366/#findComment-7607502
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...