Ale ty masz chyba co grzac????

 

200m2 w 40-letnim, prawie nieocieplonym domu.... dlatego takie porównywanie zużycia w kWh jest zupełnie bez sensu. Jeśli już coś porównywać to COP. Dla temp. zew. -1C i temp. zasilania grzejników 42C mam COP=3,0. Co jest chyba bardzo dobrym wynikiem... W tanich godzinach w taryfie G13 1kWh ciepła kosztuje 9gr, czyli dwa razy taniej niż ogrzewając kotłem kondensacyjnym na gaz.

Edytowane przez PPamir
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie. To mój pierwszy sezon z pompą ciepła.

Na zewnątrz mamy temperaturę w okolicach zera, wilgotność niemal 100%, więc defrosty są dosyć częste. Jednak odnoszę wrażenie, że odladzanie trwa kilkanaście sekund za krótko, przez co część parownika zostaje delikatnie zaszroniona (jakieś 5 cm na wysokość niemal na samym dole parownika). Powoduje to z czasem narastanie lodu i po kilku dniach z temperaturą -1 wisi już spory warkocz. Na szczęście wczoraj i dzisiaj było ciepło, więc wszystko się stopiło. To normalne czy trzeba jakoś reagować?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapytaj swojego instalatora czemu tak ustawił, moze miał ku temu jakiś powód. Teoretycznie można ograniczyć max przepływ do wartości optymalnej w twoim przypadku to 25l. Natomiast pompa i tak będzie żyć własnym życiem z tym że tej wartości nie będzie przekraczać.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, panowie

mam podpięty( nie pamiętam nazwy styków) pod T capa serii H termostat pokojowy z firmy TECH i działa świetnie.... ale, niestety wyłącza mi całą pompę i nie pozwala na podgrzanie CWU. Poradźcie proszę pod jakie styki mam go podłączyć żeby wyłączał grzanie ale pozwalał podgrzewać ciepłą wodę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Informuję dla potomności, że rozwiązałem problem z defrostem, który powodował szaleństwo sprężarki (85 Hz) i duże pobory energii (prawie 5 kW w trakcie defrostu). Przypomnę, że u mnie pompa ładuje bufor 1000l, więc musi podgrzać tę objętość o deltę i potem od nowa podgrzewa o deltę, już próg wyżej. Miałem początkową temperaturę ok. 24C, co utrudniało defrosty.

Co zrobiłem? Po konsultacji z instalatorem obniżyłem deltę do 5 (to chyba fabryczne ustawienie) z 10. Miałem tak, bo nie grzeję bezpośrednio podłogówki tylko bufor, więc zależało mi na szybkim podgrzewaniu. Okazało się, że to był błąd, pompa niewydalała.

Teraz jest pięknie, defrostuje jak pan Bóg przykazał, lekko i przyjemnie :)

 

A do tego ta tempertaura na zewnątrz i COPy dzisiaj powyżej 5 w każdym przedziale czasowym :) Kocham moją pompę!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Własnie miałem tak zrobione, dwa razy dziennie o 4 rano i po 13 ale niestety nie zadziałało.

termostat pokojowy podpięty był pod złącze external control 1 . Wnioskuje że podpiąłem pod złe złącze i termostat wyłączał mi całe urządzenie.

I nic Ci się nie spaliło? Termostat powinien być beznapięciowy podłączyć należy pod złącze Optional Thermostat 1 oraz piny H i L

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I nic Ci się nie spaliło? Termostat powinien być beznapięciowy podłączyć należy pod złącze Optional Thermostat 1 oraz piny H i L

 

A co się miało spalić? 13dan zagrał w ruletkę i trafił;) Jeżeli termostat był beznapięciowy to poprzez zwarcie/rozwarcie wejścia External Control termostat załączał i wyłączał całe urządzenie, nic groźnego nie powinno się stać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I nic Ci się nie spaliło? Termostat powinien być beznapięciowy podłączyć należy pod złącze Optional Thermostat 1 oraz piny H i L

 

oczywiście nic się nie stało, termostat jest beznapięciowy i tak jak pisał PPamir pompa po prostu wyłączyła się.

W ruletkę jednak nie grałem ale zrobiłem to co przekazał mi mój instalator, swoja droga to chyba nie do końca wiedział o co mi chodzi bo mówił że taki termostat już mam w pompie i drugi nie jest potrzebny:D.

Niestety nie mam takiej opcji na płycie głównej Optional Thermostat 1 ani takich pinów o których pisałeś.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...