Recommended Posts

Panowie gdzie jest funkcja wygrzewania zbiornika (legionella) w panasie F , raz w tygodniu mi grzeje do 60 stopni co mi nie pasuje , gdzie to wyłączyć ? Albo jakiś namiar na serwisówkę manualną w j. polskim

 

Wrzuć mi na Priv swój email (przez skrzynkę FM pdf nie przechodzą), to Ci wyślę polskie manuale

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7621372
Udostępnij na innych stronach

Mam kolejne pytanie jak często włącza wam się grzałka? Bo zauważyłem, że u mnie średnio wychodzi,że pracuje około 1h dziennie.

 

Wydaje mi się, że to jest efekt używania grzałki do defrostu, a w warunkach około 0 st.C jest niestety dość często. U siebie wczoraj wyłączyłem grzałkę w menu serwisowym i będę obserwował pracę. Nie wiem czy to przypadek, czy po wejściu w menu serwisowe zniknął mi harmonogram tygodniowy i musiałem go na nowo ustawiać. Póki co błędów nie wywala.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7621595
Udostępnij na innych stronach

Gość TwojPan
Pewny jesteś ,że jak wył przed defrostem swoją PC z termostatu-to ona będzie tak "mądra" ,że przez np 15 min będzie normalnie pracować (czekając na spodziewany defrost) i się pięknie odszroni ?

 

Dzisiaj mogę ci odpowiedzieć. Właśnie oglądam, jak po zamknięciu wszystkich pętli, po 15min (tak jest ustawiona zworka zwłoki na belce OP) belka wyłacza pompę obiegową i podaje sygnał do termostatu PC. Następuje defrost (właśnie widzę informację to na naściennym sterowniku w pokoju) i PC przechodzi na OFF.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7621632
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się, że to jest efekt używania grzałki do defrostu, a w warunkach około 0 st.C jest niestety dość często. U siebie wczoraj wyłączyłem grzałkę w menu serwisowym i będę obserwował pracę. Nie wiem czy to przypadek, czy po wejściu w menu serwisowe zniknął mi harmonogram tygodniowy i musiałem go na nowo ustawiać. Póki co błędów nie wywala.

Na pewno grzałka jest używana do defrostów ale nie wiem czy jakoś nie za często? Z tego co pamiętam chyba plusfoto pisał, że u niego w ogóle nie jest używana. W tym tygodniu puściłem pompę tylko w II taryfie, zobaczymy czy na dłużej się będzie się załączała, np. po przerwie na I taryfę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7621666
Udostępnij na innych stronach

Te "wyłapane" to błąd instalatora czy się cosik zepsuło pracując ?

 

 

Ciężko stwierdzić. Początek był raczej ok, później dopiero pompa miała tendencję do zapowietrzania pompy cyrkulacyjnej. Generalnie nic się nie zepsuło, tylko wymagało konserwacji i serwisu. Dalej są te same komponenty, zawór wyczyszczony a do zbiornika przeponowego dobite ciśnienie. Jedyne co klękło to pamięć godziny.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7621681
Udostępnij na innych stronach

Na pewno grzałka jest używana do defrostów ale nie wiem czy jakoś nie za często? Z tego co pamiętam chyba plusfoto pisał, że u niego w ogóle nie jest używana. W tym tygodniu puściłem pompę tylko w II taryfie, zobaczymy czy na dłużej się będzie się załączała, np. po przerwie na I taryfę.

 

Dlatego właśnie ją wyłączyłem. Tak jak inni piszą te derfrosty mogą być co 30 min w sprzyjających dla nich waunkach.

Poczytaj sobie o tym w poniższym wątku. Plusfoto raczej nie do końca miał rację.

 

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350626-Jaka-pompa-ciep%C5%82a-Jakie-koszty-u%C5%BCytkowania&p=7753811&viewfull=1#post7753811

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7621722
Udostępnij na innych stronach

Dlatego właśnie ją wyłączyłem. Tak jak inni piszą te derfrosty mogą być co 30 min w sprzyjających dla nich waunkach.

Poczytaj sobie o tym w poniższym wątku. Plusfoto raczej nie do końca miał rację.

 

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350626-Jaka-pompa-ciep%C5%82a-Jakie-koszty-u%C5%BCytkowania&p=7753811&viewfull=1#post7753811

 

No tak ale czy to bezpieczne dla sprężarki i czy to wyłącznie nie wyłączy grzałki, która wspomaga sprężarkę poniżej -15 stopni?

Sprawdzałeś po wyłączeniu w tym menu czy załączy się do wspomagania?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7621755
Udostępnij na innych stronach

Na pewno grzałka jest używana do defrostów ale nie wiem czy jakoś nie za często? Z tego co pamiętam chyba plusfoto pisał, że u niego w ogóle nie jest używana. W tym tygodniu puściłem pompę tylko w II taryfie, zobaczymy czy na dłużej się będzie się załączała, np. po przerwie na I taryfę.
Wszystko zależy od pompy. W mojej nie włącza się wcale. Na liczniku pompy od chwili jej zainstalowania (grudzień 2016r) mam1 godzinę pracy grzałki i to przez błąd przy jej pierwszym uruchomieniu. Niektóre jednostki załączają grzałkę do odszraniania jeśli temperatura wody w obiegu (nie mylić z temperaturą zasilania podłogówki) będzie niższa niż 27 stopni.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7621805
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam, nie mam Panasa, ale dyskutujecie póki co o ogrzewaniu. więc pozwolę sobie zadać kilka pytań do kolegi plusfoto.

Z tego co wyczytałem powyżej, to cały "eksperyment" trwał 3 doby. Czy to nieco zbyt krótko, szczególnie że grzałeś wcześnie j tylko w 2T ?

Trudno mi powiedzieć być może i zbyt krótko ale rosnąca temperatura w domu już totalnie przekroczyła swoje granice. Dlatego zapowiedziałem iż postaram się powtórzyć eksperyment gdy tylko pojawią się ku temu odpowiednie warunki ale z obniżoną krzywą o jeden lub dwa stopnie. Niestety na ten wykend zapowiadają spore ocieplenie więc nici z niego. Chodzi o przynajmniej dwie doby ciurkiem w taniej taryfie. Jeśli mam płacić za eksperymenty to już wolę mniej.

Drugie, jak mogła nie wzrosnąć temperatura w domu, skoro nie masz nad nią panowania w poszczególnych pomieszczeniach.

Dlaczego tak uważasz? Przepływy w poszczególnych pętlach są tak ustawione że przy odpowiedniej temperaturze zasilania i grzaniu non-stop nie powinno być żadnych problemów. Tak jak pisałem wygląda na to że dla takiegogrzania temperatura zasilania 28 - 29 stopni i powrót 24 - 25 przy temperaturach na zewnątrz w okolicach -5 do -7 to dla mojego domu zbyt wiele. Choć przy grzaniu tylko w II taryfie sprawdza się jak na razie wyśmienicie.

 

I ostatnie. Czy to wyższe zużycie które podałeś, miało związek z"niekomfortową", podwyższona temperaturą ? Jesli tak, to co chciałes udowodnić tym eksperymentem i jaki cel miała podana przez ciebie powyższa informacja. Skoro porównywałeś ogrzewanie dla zakresu temp. 22-23 (dotychczasowe) z ponad 24deg (eksperyment)?
Udowadniać nic nie mam zamiaru ot ponieważ część osób korzysta z takiego rozwiązania chcę spróbować i zobaczyć. Jak na razie w moim przypadku jest to rozwiązanie niezbyt trafione. Zobaczymy co będzie dalej. A podzielić się taką informacją nigdy nie zaszkodzi. Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7621820
Udostępnij na innych stronach

I na koniec jeszcze jedno spostrzeżenie. Jedno odszronienie bez grzałki i z wodą w obiegu poniżej 27 stopni w T-cap 9kW III fazy wersja H to 700 - 800 Wh i około 8 - 10 min. Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7621831
Udostępnij na innych stronach

Wszystko zależy od pompy. W mojej nie włącza się wcale. Na liczniku pompy od chwili jej zainstalowania (grudzień 2016r) mam1 godzinę pracy grzałki i to przez błąd przy jej pierwszym uruchomieniu. Niektóre jednostki załączają grzałkę do odszraniania jeśli temperatura wody w obiegu (nie mylić z temperaturą zasilania podłogówki) będzie niższa niż 27 stopni.

No właśnie tylko, że Ty masz 3f T-capa a ja zwykłą 1f. Więc może tu jest ta różnica, że małe wersje muszą używać grzałki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7621869
Udostępnij na innych stronach

Witam ustawiał pod g12w w Panasonic H tylko nie pod krzywą ale pod ten termostat od Panasonica bo mam go w salonie jest tam harmonogram i wszystko wiem tylko nie wiem jaką tem w taryfie taniej a jaką w drogiej od 13-15 tylko zbiornik czy zbiornik i ogrzewanie?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7621896
Udostępnij na innych stronach

Witam ustawiał pod g12w w Panasonic H tylko nie pod krzywą ale pod ten termostat od Panasonica bo mam go w salonie jest tam harmonogram i wszystko wiem tylko nie wiem jaką tem w taryfie taniej a jaką w drogiej od 13-15 tylko zbiornik czy zbiornik i ogrzewanie?

 

na YT jest film od CNC Pompy Ciepla jak w panasonicu ustawic taki harmonogram

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7622014
Udostępnij na innych stronach

Witam ustawiał pod g12w w Panasonic H tylko nie pod krzywą ale pod ten termostat od Panasonica bo mam go w salonie jest tam harmonogram i wszystko wiem tylko nie wiem jaką tem w taryfie taniej a jaką w drogiej od 13-15 tylko zbiornik czy zbiornik i ogrzewanie?
Tym wpisem udowadniasz, że jednak masz duże luki w wiedzy. Ale wszystko jest tu opisane. Najpierw ustal co chcesz osiągnąć, bo to podstawa wszelkich działań na pompie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7622024
Udostępnij na innych stronach

Witam ustawiał pod g12w w Panasonic H tylko nie pod krzywą ale pod ten termostat od Panasonica bo mam go w salonie jest tam harmonogram i wszystko wiem tylko nie wiem jaką tem w taryfie taniej a jaką w drogiej od 13-15 tylko zbiornik czy zbiornik i ogrzewanie?
Daruj sobie ten termostat. On ma za dużą histerezę. Jak ustawisz 22 to pompa wyłączy się przy 23 a załączy przy 21. Chyba że takie wahnięcia temperatur nie robią na tobie wrażenia.
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7622162
Udostępnij na innych stronach

Gość TwojPan
I na koniec jeszcze jedno spostrzeżenie. Jedno odszronienie bez grzałki i z wodą w obiegu poniżej 27 stopni w T-cap 9kW III fazy wersja H to 700 - 800 Wh i około 8 - 10 min.

Z wody w 'obiegu" jak napisałeś, temp. w pomieszczeniu może mieć nawet 22deg i więcej. Czyli to raczej nie jest niska temp. ten czas defrostu, jest bardzoooo długi. Wiesz z czego on wynika?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7622168
Udostępnij na innych stronach

Od dwóch tygodni używam pompy SDC05H3E5 Mam kilka pytań. Działanie sprężarki.Czy ilość wył-wł 338 i czas działania 236h mieści się w jakiś normach. W jaki sposób można wyłączyć grzałkę żeby w ogóle się nie włączała. Czy jednak na defrosty będzie się włączać. Jak dużo wody skrapla się z jednostki zewnętrznej, u mnie jakieś 20 litrów przez 2 tygodnie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/386/#findComment-7622169
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie