Z wody w 'obiegu" jak napisałeś, temp. w pomieszczeniu może mieć nawet 22deg i więcej. Czyli to raczej nie jest niska temp. ten czas defrostu, jest bardzoooo długi. Wiesz z czego on wynika?

W pomieszczeniu jest 23 ale co ta temperatura ma wspólnego z odszranianiem? Jak na zasilaniu masz 28 a w porywach 29 natomiast powrót to 24 góra 25 to w obiegu jaka jest woda? Czy odszranianie długie? - nie wiem, nie wnikałem i nie wnikam w to. Mogę tylko powiedzieć iż gdy odszranianie nastąpi w trakcie grzania CWU (tyle że wtedy zasilanie to około 50 stopni a powrót około 40 -43) to trwa to około 3 - 4 min a pompy często wtedy nie widać bo jest cała w obłokach pary. Nie zapominaj też że mam jednostkę dwu wentylatorową gdzie do odszronienia jest ponad dwukrotnie większa powierzchnia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622177
Udostępnij na innych stronach

W pomieszczeniu jest 23 ale co ta temperatura ma wspólnego z odszranianiem? Jak na zasilaniu masz 28 a w porywach 29 natomiast powrót to 24 góra 25 to w obiegu jaka jest woda? Czy odszranianie długie? - nie wiem, nie wnikałem i nie wnikam w to. Mogę tylko powiedzieć iż gdy odszranianie nastąpi w trakcie grzania CWU (tyle że wtedy zasilanie to około 50 stopni a powrót około 40 -43) to trwa to około 3 - 4 min a pompy często wtedy nie widać bo jest cała w obłokach pary. Nie zapominaj też że mam jednostkę dwu wentylatorową gdzie do odszronienia jest ponad dwukrotnie większa powierzchnia.

 

5KW Odszranianie pompy ciepła trwa ~ 4 min, bez grzałki dodatkowej

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622182
Udostępnij na innych stronach

Gość TwojPan
W pomieszczeniu jest 23 ale co ta temperatura ma wspólnego z odszranianiem? Jak na zasilaniu masz 28 a w porywach 29 natomiast powrót to 24 góra 25 to w obiegu jaka jest woda? Czy odszranianie długie? - nie wiem, nie wnikałem i nie wnikam w to. Mogę tylko powiedzieć iż gdy odszranianie nastąpi w trakcie grzania CWU (tyle że wtedy zasilanie to około 50 stopni a powrót około 40 -43) to trwa to około 3 - 4 min a pompy często wtedy nie widać bo jest cała w obłokach pary. Nie zapominaj też że mam jednostkę dwu wentylatorową gdzie do odszronienia jest ponad dwukrotnie większa powierzchnia.

 

Plusfoto, nie pisałem o wpływie temp w pomieszczeniu na odszranianie. Podałem ją, by uzmysłowić ci, że 27deg w "obiegu", jak napisałeś- to normalna temp w większości domów dla takich warunków zewn.jak w ostatnie dni. myślałem, że się domyślisz dlaczego tak napisałem.

Nie rozumie, jak odszranianie w trakcie grzania CWU? Czy twoja PC grzejąc CWU, robi defrost w trakcie grzania? Powierzchnia wymiany za mała w zbiorniku, czy PC za duża? :p

Co do reszty odpowiedzi, sporo ona tłumaczy. Ale pisz, pisz- sporo o tym twoim kolosie, potencjalni się kupcy dowiedzą. Wreszcie ktoś z userów panasa ma jaja i pisze jak to wygląda w realu.

Brawo, plusfoto. Dodaję cię do ulubionych.

Przeczytaj co napisał vaikis. I przemnóż swoje, chyba bardziej 10min razy ilość defrostów.....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622186
Udostępnij na innych stronach

Plusfoto, nie pisałem o wpływie temp w pomieszczeniu na odszranianie. Podałem ją, by uzmysłowić ci, że 27deg w "obiegu", jak napisałeś- to normalna temp w większości domów dla takich warunków zewn.jak w ostatnie dni. myślałem, że się domyślisz dlaczego tak napisałem.

Nie rozumie, jak odszranianie w trakcie grzania CWU? Czy twoja PC grzejąc CWU, robi defrost w trakcie grzania? Powierzchnia wymiany za mała w zbiorniku, czy PC za duża? :p

Co do reszty odpowiedzi, sporo ona tłumaczy. Ale pisz, pisz- sporo o tym twoim kolosie, potencjalni się kupcy dowiedzą. Wreszcie ktoś z userów panasa ma jaja i pisze jak to wygląda w realu.

Brawo, plusfoto. Dodaję cię do ulubionych.

Przeczytaj co napisał vaikis. I przemnóż swoje, chyba bardziej 10min razy ilość defrostów.....

Gdybym miał w obiegu 27 stopni to na zasilani musiało by być minimum 31 - 32 stopnie. A wtedy nawet zdjęcie majtek z siebie by nie pomogło bo bym się ugotował. Tyle to ja będę potrzebował przy -18 na zewnątrz. Co do ilości odszronień to różnie to bywa. Zdarza się i co godzinę ale bywa też co 2 - 3. I następna sprawa co widzisz dziwnego w tym że odszranianie przypadło akurat w trakcie grzania CWU? To tak jak byś sie zdziwił że pompa ma potrzebę odszraniania w trakcie grzania CO.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622206
Udostępnij na innych stronach

No ale, jego pompą można by było ogrzać i twój dom....

Co to za argument?

Ale ja nie chcę grzać 24/doba. Gdybym miał pompę 5kW to z II taryfy bym wypadł już przy +6 stopniach bo mój dom potrzebuje wtedy 50 kWh/ dobę Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622207
Udostępnij na innych stronach

Gość TwojPan
Ale ja nie chcę grzać 24/doba. Gdybym miał pompę 5kW to z II taryfy bym wypadł już przy +6 stopniach bo mój dom potrzebuje wtedy 50 kWh/ dobę

 

Nie o tym rozmawialiśmy jak i czym chcesz grzać. Trzymajmy się faktów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622214
Udostępnij na innych stronach

Gość TwojPan
Gdybym miał w obiegu 27 stopni to na zasilani musiało by być minimum 31 - 32 stopnie. A wtedy nawet zdjęcie majtek z siebie by nie pomogło bo bym się ugotował. Tyle to ja będę potrzebował przy -18 na zewnątrz. Co do ilości odszronień to różnie to bywa. Zdarza się i co godzinę ale bywa też co 2 - 3. I następna sprawa co widzisz dziwnego w tym że odszranianie przypadło akurat w trakcie grzania CWU? To tak jak byś sie zdziwił że pompa ma potrzebę odszraniania w trakcie grzania CO.

 

Masakra. Nie dopowiadasz na kluczowe pytania. Na pozostałe, jak ci wygodnie. Tak się nie da dyskutować. Przypomina mi się rozmowa z politykiem najmądrzejszej partii na świecie. Czas to chyba skończyć. Szkoda czasu. Jak dla mnie, jesteś nr.1 na administratora/moderatora tego forum.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622217
Udostępnij na innych stronach

Masakra. Nie dopowiadasz na kluczowe pytania. Na pozostałe, jak ci wygodnie. Tak się nie da dyskutować. Przypomina mi się rozmowa z politykiem najmądrzejszej partii na świecie. Czas to chyba skończyć. Szkoda czasu. Jak dla mnie, jesteś nr.1 na administratora/moderatora tego forum.

Pozdrawiam.

Dziękuję za uznanie ale nie skorzystam . A wracając do tematu - które to pytanie pozostało bez odpowiedzi?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622233
Udostępnij na innych stronach

Nie o tym rozmawialiśmy jak i czym chcesz grzać. Trzymajmy się faktów.

Przepraszam a o czym? Sugerujesz że powinienem mieć 5 kW więc Ci odpisałem ze nie bo nie działała by zgodnie z założeniami.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622235
Udostępnij na innych stronach

Jak budowałem takie było założenie - wykorzystanie do maxa II taryfy. Pod to była robiona cała konstrukcja. Oczywiście teraz gdybym chciał te założenia zmienić to nic nie stoi na przeszkodzie. W drugą stronę niestety było by to prawie niemożliwe. Natomiast po pierwszym teście właśnie w podobnych warunkach dla grzania non stop wyniki nie są zadawalające. Pompa zużyła o około 30% energii więcej niż przy grzaniu tylko w II taryfie pomimo iż dość stabilnie pracowała na praktycznie najniższych obrotach. (19-20 Hz, produkcja około 3 - 3,5 kWh i pobór 0,8 - 1,2 kWh)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622258
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego?

Drugi fakt . Pomiar z twoich narzędzi Panasa nie jest wiarygodny. Sprężarka może zejść z mocą max 40%. Często jest 50%. Niżej nie da rady. Czyli Twoja sprężarka pobiera 1,5kW minimum. . Ktoś tu pisał, chyba ktos na @P ..., że jest to 1,8kW na cała PC. Tyle będzie jak uwzględnisz dwa śmigła pompę i elektronikę. Teraz to dodaj to do danych wyżej. Policz sobie. Zdziwisz się. Wyliczenia przedstaw tutaj.

Dalej sprężarka ma najlepszą sprawność ok 80%. Policz z jaką sprawności pracuje Twoja.

 

Ale to wiesz bo mierzyłeś, sprawdzałeś czy doświadczałeś czy tylko bo ktoś tu na forum - nie obraź się - bąka puścił

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622282
Udostępnij na innych stronach

Gość TwojPan
Ale to wiesz bo mierzyłeś, sprawdzałeś czy doświadczałeś czy tylko bo ktoś tu na forum - nie obraź się - bąka puścił

 

Ale jak cię zapytałem, kto i jak ci liczył pojemność cieplną betonu w podłodze i skąd wiesz, że jest tak jak napisałeś w trakcie grzania, to odpowiedziałeś, nie rozumiem o co wam chodzi.

Przedstaw dane o jakie prosi kolega kubson.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622292
Udostępnij na innych stronach

Gość TwojPan

I do tego dwa śmigła. WTF. No i te defrosty 2 razy dłuższe. Para w gwizdek. :p

Chyba trafiłeś z tą parą...

 

Mogę tylko powiedzieć iż gdy odszranianie nastąpi w trakcie grzania CWU (tyle że wtedy zasilanie to około 50 stopni a powrót około 40 -43) to trwa to około 3 - 4 min a pompy często wtedy nie widać bo jest cała w obłokach pary. .
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622304
Udostępnij na innych stronach

Gość TwojPan
I następna sprawa co widzisz dziwnego w tym że odszranianie przypadło akurat w trakcie grzania CWU? To tak jak byś sie zdziwił że pompa ma potrzebę odszraniania w trakcie grzania CO.

 

Bo nigdy nie zaobserwowałem tego u siebie. Nawet przy wilgotności 90%. Dlatego się zdziwiłem. Chyba, że miałeś na myśli defrost po zakończeniu cyklu grzania CWU?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622307
Udostępnij na innych stronach

Ale jak cię zapytałem, kto i jak ci liczył pojemność cieplną betonu w podłodze i skąd wiesz, że jest tak jak napisałeś w trakcie grzania, to odpowiedziałeś, nie rozumiem o co wam chodzi.

Przedstaw dane o jakie prosi kolega kubson.

Ależ panowie dlaczego mam udowadniać że nie jestem koniem. Jeśli wy teoretycznie wiecie lepiej to OK. Ja z wami się kopać nie mam zamiaru. Po nad to już kilkakrotnie prosiłem. Uważacie że wszystko co ktoś podaje i wszystkie mierniki i liczniki oprócz waszych oraz waszych zasłyszanych i domniemanych teorii są be to zapraszam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/387/#findComment-7622309
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...