JTKirk 31.12.2018 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 jak posadzka wyziębiona to się nie dziw ... najpierw pochłonie sporo.. mam taką samą PC ale ja posadzki nie wygrzewałem ..nie widziałem potrzeby .. teraz grzeje prostą kilka ostatnich dni tylko 29 , a od - 5 30 stopni w podłogę Wydaje mi się, że zgodnie ze sztuką, to posadzki jednak wygrzewać trzeba... sajmek - jak uruchamiasz CO o takiej porze roku, to nie dziw się...wilgoci technologicznej w całym budynku jest mnóstwo, mimo że jej często nie widać. Ja wylewki robiłem latem, cały czas suszenie,wietrzenie, a jak wczesną jesienią uruchomiłem CO to i tak byłem zaskoczony ile poszło prądu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.12.2018 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 (edytowane) Robiłem wylewki wczesną wiosną .. w październiku uruchomiłem PC ,ze sztuką powinno się masz rację .. ja to świadomie odpuściłem , nic się nie stało choć przez pierwszy miesiąc mocno parowała bo miałem wysoką wilgotność po uzyskaniu w domu powyżej 20 stopni .. ale się uspokoiło , teraz tak skacze 40-50 Edytowane 31 Grudnia 2018 przez toommm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.12.2018 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Witajcie. Mam pytanie. Uruchomiono mi poltora tygodnia temu Panasonica Aquarea All in One 9kW 1f. Dom wg. ozc 5,6, narazie nie grzeje wody. Jestem w trakcie wygrzewania posadzki (program wbudowany) i przy 9 dniu zadana temperatura to 40 st, a pompa robi max 33. (rzeczywystia tempteratura)i tak juz 3 dzień i nie może się podnieść. Obiegi sa ustawione na minimum w malych pomieszczeniach. Co moze byc powodem? Na zewnatrz 3-5 stopni. Te 33 to woda na wyjściu z pompy czy w pomieszczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmek 31.12.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Te 33 to woda na wyjściu z pompy czy w pomieszczeniu? Na wyjsciu 33. Nastawa na 43 w tej chwili. W pomieszczeniu pokazuje 24. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.12.2018 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Witajcie. Mam pytanie. Uruchomiono mi poltora tygodnia temu Panasonica Aquarea All in One 9kW 1f. Dom wg. ozc 5,6, narazie nie grzeje wody. Jestem w trakcie wygrzewania posadzki (program wbudowany) i przy 9 dniu zadana temperatura to 40 st, a pompa robi max 33. (rzeczywystia tempteratura)i tak juz 3 dzień i nie może się podnieść. Obiegi sa ustawione na minimum w malych pomieszczeniach. Co moze byc powodem? Na zewnatrz 3-5 stopni. a to nie powinno być tak - bo delta większa jak 5 nie powinna odpalić grzałki aby wspomóc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmek 31.12.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 a to nie powinno być tak - bo delta większa jak 5 nie powinna odpalić grzałki aby wspomóc ? Nie wiem wlasnie, czy w programie suszenia betonu jest taka opcja. Tzn jest uruchomiony, leci sobie swoim trybem, nic się nie da modyfikować w tej chwili, tylko mozna wylaczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.12.2018 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Nie wiem wlasnie, czy w programie suszenia betonu jest taka opcja. Tzn jest uruchomiony, leci sobie swoim trybem, nic się nie da modyfikować w tej chwili, tylko mozna wylaczyc. Muszą się wypowiedziec bardziej obeznani , ale skoro jest jak jest to niestety albo grzejesz i jak kolega wyżej napisał ( dużo weźmie bo zimno ) albo OFF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmek 31.12.2018 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Spoko, dzięki. Zobaczymy po programie wygrzewania. Po miesiącu od wylania wyglądało, że jest w miarę suchy, ale po uruchomieniu ogrzewania byłem w szoku ile jeszcze wody wyszło. A tak przy okazji, poleci ktoś jakiś grzejnik do garażu, żeby w miarę dobrze z pompą działał? Garaż 23m, przy bryle budynku, myslalem o grzejniku 60x160 i teraz nie wiem czy c11 czy c22. Chcę w niego puścić oczywiście to samo co do podłogi czyli max 35. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.12.2018 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Spoko, dzięki. Zobaczymy po programie wygrzewania. Po miesiącu od wylania wyglądało, że jest w miarę suchy, ale po uruchomieniu ogrzewania byłem w szoku ile jeszcze wody wyszło. A tak przy okazji, poleci ktoś jakiś grzejnik do garażu, żeby w miarę dobrze z pompą działał? Garaż 23m, przy bryle budynku, myslalem o grzejniku 60x160 i teraz nie wiem czy c11 czy c22. Chcę w niego puścić oczywiście to samo co do podłogi czyli max 35. Mam w garażu 2 duże grzejniki zasilane z pętli z podłógówki (garaż większy niż twój). Z perspektywy czasy, to tylko wyrzucone pieniądze. I tak są cały czas skręcone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 31.12.2018 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Daj na początek dla -15 30-32 stopnie. na dworzu okolice +5 w domu ustawione 32-25 (-15+15) w podłogę 22 wraca 22 w domu 21,7* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 31.12.2018 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Spoko, dzięki. Zobaczymy po programie wygrzewania. Po miesiącu od wylania wyglądało, że jest w miarę suchy, ale po uruchomieniu ogrzewania byłem w szoku ile jeszcze wody wyszło. A tak przy okazji, poleci ktoś jakiś grzejnik do garażu, żeby w miarę dobrze z pompą działał? Garaż 23m, przy bryle budynku, myslalem o grzejniku 60x160 i teraz nie wiem czy c11 czy c22. Chcę w niego puścić oczywiście to samo co do podłogi czyli max 35. Mam taki c11 w garażu, powierzchnia 22m2, przy bryle, ocieplony 12cm styro i 15cm wełny od góry. Temp w garażu przy obecnych temp zewnętrznych około 18st, w największe mrozy spada do 14-15st. Ja używam, bo lubię sobie pomajsterkować, niekoniecznie w kożuchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 31.12.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Uznałem, że wygrzewanie posadzki to średni pomysł o tej porze roku kiedy dodatkowo mam taryfe budowlaną. Posadzki robione latem, pompa podłączona teraz ale wygrzewać będę wiosną jak sie cieplej zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.01.2019 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) na dworzu okolice +5 w domu ustawione 32-25 (-15+15) w podłogę 22 wraca 22 w domu 21,7* Podajesz temperatury gdy pompa nie pracuje. Jeśli jest za chłodno podnieś krzywą o 1 stopień. U Ciebie też bym zmniejszył deltę o jeden stopień . Edytowane 1 Stycznia 2019 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.01.2019 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) AKTUALIZACJA: Adresy (znaczenia poszczególnych komórek ) po naciśnięciu na raz trzech przycisków LEWO GÓRA i PRAWO i odczekaniu ok 10s. 1. Liczba dni uruchomionej PC 3,4,5,6. Ewentualne błędy wygenerowane przez PC. (Gdy nie ma w pamięci błędów to trzy minusy) 8.Temperatura docelowa( wyliczona z krzywej grzania ,lub aktualnie ustawiona , jeśli krzywa nie jest używana ,wraz z wszystkimi korektami jak przesunięcia krzywej , delta bufora , procenty SG) / temperatura wyjścia wody z pompy 9. Temperatura wody za skraplaczem (wymiennikiem) a przed grzałkami / Temperatura wejścia wody do pompy 10.Temperatura na zewnątrz / (jeśli gen.L) to dodatkowy czujnik wody przy wejściu do jednostki wewnętrznej 12. Aktualny przepływ wody w l/min 70. Aktualna prędkość sprężarki w Hz ,wartość w kodzie hex 75. Temperatura na na tłoczeniu po sprężarce przed zaworem 4d (Discharge Temp) w kodzie hex 76. Temperatura czynnika przed skraplaczem(wymiennikiem) w kodzie hex (na cienkiej rurce w jedn wewn.)/ ? 83. Ma wartość 1 , gdy zawór trójdrogowy jest przestawiony na CWU ( 0 w innym przypadku) 84. Ma wartość 1 , gdy zawór trójdrogowy jest przestawiony na CO ( 0 w innym przypadku) 89. Temperatura docelowa / Temperatura aktualna - wartości dla Strefy 1 90. Temperatura docelowa / Temperatura aktualna - wartości dla Strefy 2 93,94,95,96 - Oznaczenie modelu pompy Jakby ktoś jeszcze coś odkrył.... Edytowane 26 Listopada 2023 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 01.01.2019 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Podajesz temperatury gdy pompa nie pracuje. Jeśli jest za chłodno podnieś krzywą o 1 stopień. U Ciebie też bym zmniejszył deltę o jeden stopień . ok mój błąd.Krzywą czyli temperaturę a deltę czyli te skrajne temperatury na minu i plus? pytam bo ja widocznie źle to rozumiem,albo instalator sam nie wiedział jak to zrozumieć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.01.2019 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Delta T to różnica temperatury wody pomiędzy wodą wypływającą z PC ( wyjścia) a temperaturą wody wpływającej do pompy ( wejścia) . Przy pracującej PC.Jak piszesz ,że w podłogę idzie 22 ( wyjście) i wraca 22 ( wejscie) to tak jakby albo sama PC nie grzała tylko chodziła pompa objegowa , albo wogóle pompa jest wyłączona. Teoretycznie jest to możliwe jeśli pomyliłeś punkty krzywej (ustawiłbyś dla 32 stopni odpowiednio 25 i dla 15 odpowiednio -15 , a nie dla 32 stopni dla -15 i 25 dla 15 , ale nie wiem czy programator pozwoliłby na to). Zakładam ,że ustawiłeś to dobrze ( jak w tym drugim moim przypadku ) , czyli dla temp zewnętrznej +5 stopni PC powinna grzać do ok. 28 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.01.2019 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 ok mój błąd.Krzywą czyli temperaturę a deltę czyli te skrajne temperatury na minu i plus? pytam bo ja widocznie źle to rozumiem,albo instalator sam nie wiedział jak to zrozumieć...Rozumiem że krzywą już ogarnołeś i masz-15/32 oraz 15/25. Teraz w osobnym okienku ustawia się deltę. Standardowo wynosi ona 5. Jeśli tak jest to ustaw 4. Krzywą korygujesz przy włączeniu CO. Standardowo wyświetla się 0. Ustaw +1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 01.01.2019 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Dlaczego 25 przy +15? Co oznaczają te temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.01.2019 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Przecież sam napisałaś że masz 32-25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.01.2019 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 To pisał krzychu85pl ,a nie maciejos36... A oznaczają punkty definiujące krzywa grzewcza i potrzebne sa dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania