bobrow 22.01.2019 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Z tego co pamietam to na L1 jest podpieta sprezarka a na L2 grzalka. Grzalka od poczatku dzialania pompy nigdy sie nie uruchomila. Tylko raz na poczatku na 1h jak testowali. Od tego czasu grzalka sie nie uaktywnila. Mam w firmie T-capa 9kW 1-fazowy model F -przypomniałem sobie ,że w tamtym roku przy mrozach ok -15st też mi wywalało zabezpieczenia. Po zamontowaniu dwóch C25A -problem zniknął (wiem ,że na grzałkę mogło by być mniej-ale w samej jednostce wewnętrznej są jeszcze zabezpieczenia). Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.01.2019 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Nawet jeśli to jest tam wyraźnie napisane 25A a nie 20. Podałem dane z książki serwisowej Panasonica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.01.2019 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 (edytowane) Do 1-fazowej 9kW T-CAP jest tak jak podał plusfoto Edytowane 22 Stycznia 2019 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 22.01.2019 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Jaką masz powierzchnię wężownicy w zbiorniku CWU ? Najprawdopodobniej nie wyrabia ona z przekazywaniem ciepła. Sprawdz czy temperatury wody tak samo falują. Galmet maxi 300l, 3,8m2. Czujnik temperatury CWU jest na dole i przekłamuje pokazując np 15 stopni gdzie u góry jest 40. Grzanie mam ustawioną na 5.00 rano i wtedy dochodzi do takiej pracy. Grzeje też wodę o 17.30 i wtedy ani razu się nie zdażyła taka sytuacja. Może jak widzi czujnik tak niską temperaturę to zaczyna mocno grzać lecz nie ma odbioru bo w rzeczywistości u góry jest dużo ciepłej? Zauważyłem też że delta strasznie się rozjeżdża. Nawet do 11 stopni. Np zasilanie 51 a powrót 40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2019 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 A kto wyraźnie napisał 20 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.01.2019 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 A kto wyraźnie napisał 20 ? Czytałeś? T-cap 9kW 1faz. Tak to wygalda: [ATTACH=CONFIG]425194[/ATTACH] Instalacje robił mi znany tutaj na forum elektryk (Kocot), wiec juz sam nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2019 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Napisałeś to tak , jakbym ja to 20A napisał. Do 1-fazowej 9kW T-CAP jest tak jak podał plusfoto Zalecane zabezpieczenie to nie to samo co maksymalny prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 22.01.2019 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Czyli wychodzi na to ze mam za maly bezpiecznik, powinien byc C25? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2019 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Czyli wychodzi na to ze mam za maly bezpiecznik, powinien byc C25? Mi na C20 wybijało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 22.01.2019 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Ten sie rozumiem nada:https://allegro.pl/oferta/hager-wylacznik-nadpradowy-3p-c25a-6ka-ac-mcn325e-7189168123 zrobie tylko plug and play. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2019 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Czyli wychodzi na to ze mam za maly bezpiecznik, powinien byc C25? Tak , minimum 25A , a wg zaleceń Panasonica nawet 32A... Tylko sprawdź , czy ten ,który zakładasz nie jest równy bądź większy temu co masz przed licznikiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 22.01.2019 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Tak , minimum 25A , a wg zaleceń Panasonica nawet 32A... Tylko sprawdź , czy ten ,który zakładasz nie jest równy bądź większy temu co masz przed licznikiem... Rownie dobrze moge kupic C32, 7zl roznicy. Chodzi ci o ta roznicowke? Ona jest 40A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2019 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Nie , chodzi o zabezpieczenie przed licznikiem , czyli w szafce przy płocie najprędzej Dla zabezpieczenia przedlicznikowego 32A musiał byś mieć przydzielone minimum ok 17,5kW ( to zależy od zakładu). To dość niespotykane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 22.01.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 (edytowane) Nie , chodzi o zabezpieczenie przed licznikiem , czyli w szafce przy płocie najprędzej Dla zabezpieczenia przedlicznikowego 32A musiał byś mieć przydzielone minimum ok 17,5kW ( to zależy od zakładu). To dość niespotykane. Sprawdzilem i tak to wyglada, po lewej stronie mam 50A na kazdej fazie jak rozumiem, a Po prawej jest bezpiecznik 25A. Czyli :> ? 14kW z tego co pamietam mam moc przylaczeniowa Czyli mam 25A - co teraz skoro pisales ze nie moze byc rowny ? Edytowane 22 Stycznia 2019 przez Kriss7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2019 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Kubson, muszę Cię zmartwić-znalazłem w wersji niemieckiej w zwykłym katalogu kilka danych dla A-25/W35 Udało mi się "wykopać" takie dane : T-cap 9kW H dla A-22/W35/WG11kW ,A-22/W55/WG11kW , A-20/W35/WG11kW/COP2,32 T-cap 12kW H dla A-22/W35/WG14kW ,A-22/W55/WG13kW , A-25/W35/WG10,34/COP1,86 Wartości A-22 wynikają z etykiety dla klimatu chłodnego. Uff,może już wystarczy... Pzdr PS Zapewne jest to niemiecki spisek (oni mają trochę danych - a my w katalogu nie...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 22.01.2019 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Bobrow Ta tabelka, którą wkleiłeś była swego czasu dostępna również w polskim katalogu. Do jej treści odnosiłem się w którymś z postów, wyrażając nawet zdziwienie dlaczego P..... nie prezentuje danych poniżej -15* dla T-Capa 9 kW. Postaram sie odnaleźć ten wpis.Że też chciało Ci się grzebać.... Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 22.01.2019 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Taki T-Cap 9 kW przy -7/55 daje 9kW z COP 1,73 czyli moc elektryczna to 5,2kW czyli prąd na jednej fazie to 22.6A. Nie dziwne że wersji 16kW nie ma na jedna fazę Więc moc przyłączeniowa powinien być 17.5kW w skrzynce 32A a przed pompa 25A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2019 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Bobrow Ta tabelka, którą wkleiłeś była swego czasu dostępna również w polskim katalogu. Do jej treści odnosiłem się w którymś z postów, wyrażając nawet zdziwienie dlaczego P..... nie prezentuje danych poniżej -15* dla T-Capa 9 kW. Postaram sie odnaleźć ten wpis. Że też chciało Ci się grzebać.... Pozdrawiam Pratchawiec Hej Pratchawiec, rzeczywiście- trochę się wkręciłem w te dane (jeden kolega był bardzo dociekliwy). Przy okazji tego duńskiego instytutu okazało się , że Panasy są bardzo popularne także w skandynawi- podobno 120 000 Panasów tam zamontowano. Może te dane były pod ten rynek ? Nie wiem- nie istotne, ważne są dane. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2019 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Sprawdzilem i tak to wyglada, po lewej stronie mam 50A na kazdej fazie jak rozumiem, a Po prawej jest bezpiecznik 25A. Czyli :> ? [ATTACH=CONFIG]425213[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]425213[/ATTACH] 14kW z tego co pamietam mam moc przylaczeniowa Czyli mam 25A - co teraz skoro pisales ze nie moze byc rowny ? Chodzi o selektywnosc zabezpieczen. Po prostu jesli zainstalujesz C25 i bedzie przeciazenie powyzej 25A to nie wiadomo ktory bezpiecznik zadziala pierwszy , wiec czy Ci wylaczy tylko pompe ,czy caly dom. Ja bym na probe zalozyl nie C25A tylko B25A ,w wiekszosci przypadkow szybciej zadziala niz ten C. A jesli wtedy bedzie wyrzucac ktoregokolwiek z nich to trzeba zwiekszyc moc w zakladzie energetycznym,tak zeby Ci zabezpieczenie przedlicznikowe wsadzili 32A. W PGE To jest 17,5kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.01.2019 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Bobrow Ta tabelka, którą wkleiłeś była swego czasu dostępna również w polskim katalogu. Do jej treści odnosiłem się w którymś z postów, wyrażając nawet zdziwienie dlaczego P..... nie prezentuje danych poniżej -15* dla T-Capa 9 kW. Postaram sie odnaleźć ten wpis. Że też chciało Ci się grzebać.... Pozdrawiam Pratchawiec Na duńskiej stronie niedawno były jeszcze dane dla -20C(albo -15C), ale też wyparowały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania