Z tego co pamietam to na L1 jest podpieta sprezarka a na L2 grzalka. Grzalka od poczatku dzialania pompy nigdy sie nie uruchomila. Tylko raz na poczatku na 1h jak testowali. Od tego czasu grzalka sie nie uaktywnila.

 

Mam w firmie T-capa 9kW 1-fazowy model F -przypomniałem sobie ,że w tamtym roku przy mrozach ok -15st też mi wywalało zabezpieczenia.

Po zamontowaniu dwóch C25A -problem zniknął (wiem ,że na grzałkę mogło by być mniej-ale w samej jednostce wewnętrznej są jeszcze zabezpieczenia).

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640522
Udostępnij na innych stronach

Jaką masz powierzchnię wężownicy w zbiorniku CWU ?

Najprawdopodobniej nie wyrabia ona z przekazywaniem ciepła. Sprawdz czy temperatury wody tak samo falują.

 

Galmet maxi 300l, 3,8m2.

Czujnik temperatury CWU jest na dole i przekłamuje pokazując np 15 stopni gdzie u góry jest 40. Grzanie mam ustawioną na 5.00 rano i wtedy dochodzi do takiej pracy. Grzeje też wodę o 17.30 i wtedy ani razu się nie zdażyła taka sytuacja. Może jak widzi czujnik tak niską temperaturę to zaczyna mocno grzać lecz nie ma odbioru bo w rzeczywistości u góry jest dużo ciepłej? Zauważyłem też że delta strasznie się rozjeżdża. Nawet do 11 stopni. Np zasilanie 51 a powrót 40.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640532
Udostępnij na innych stronach

A kto wyraźnie napisał 20 ?

 

Czytałeś?

 

 

T-cap 9kW 1faz.

Tak to wygalda:

[ATTACH=CONFIG]425194[/ATTACH]

 

Instalacje robił mi znany tutaj na forum elektryk (Kocot), wiec juz sam nie wiem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640537
Udostępnij na innych stronach

Czyli wychodzi na to ze mam za maly bezpiecznik, powinien byc C25?

 

Tak , minimum 25A , a wg zaleceń Panasonica nawet 32A... Tylko sprawdź , czy ten ,który zakładasz nie jest równy bądź większy temu co masz przed licznikiem...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640549
Udostępnij na innych stronach

Tak , minimum 25A , a wg zaleceń Panasonica nawet 32A... Tylko sprawdź , czy ten ,który zakładasz nie jest równy bądź większy temu co masz przed licznikiem...

 

Rownie dobrze moge kupic C32, 7zl roznicy.

 

Chodzi ci o ta roznicowke? Ona jest 40A.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640550
Udostępnij na innych stronach

Nie , chodzi o zabezpieczenie przed licznikiem , czyli w szafce przy płocie najprędzej :)

 

Dla zabezpieczenia przedlicznikowego 32A musiał byś mieć przydzielone minimum ok 17,5kW ( to zależy od zakładu). To dość niespotykane.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640554
Udostępnij na innych stronach

Nie , chodzi o zabezpieczenie przed licznikiem , czyli w szafce przy płocie najprędzej :)

 

Dla zabezpieczenia przedlicznikowego 32A musiał byś mieć przydzielone minimum ok 17,5kW ( to zależy od zakładu). To dość niespotykane.

 

Sprawdzilem i tak to wyglada, po lewej stronie mam 50A na kazdej fazie jak rozumiem, a Po prawej jest bezpiecznik 25A. Czyli :> ?

 

2019-01-22_15h12_15.jpg2019-01-22_15h12_15.jpg

 

14kW z tego co pamietam mam moc przylaczeniowa

 

Czyli mam 25A - co teraz skoro pisales ze nie moze byc rowny :p?

Edytowane przez Kriss7
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640559
Udostępnij na innych stronach

Kubson,

muszę Cię zmartwić-znalazłem w wersji niemieckiej w zwykłym katalogu kilka danych dla A-25/W35

dane dla -25st.jpg

 

Udało mi się "wykopać" takie dane :

 

T-cap 9kW H dla A-22/W35/WG11kW ,A-22/W55/WG11kW , A-20/W35/WG11kW/COP2,32

T-cap 12kW H dla A-22/W35/WG14kW ,A-22/W55/WG13kW , A-25/W35/WG10,34/COP1,86

 

Wartości A-22 wynikają z etykiety dla klimatu chłodnego.

Uff,może już wystarczy...

Pzdr

 

PS

Zapewne jest to niemiecki spisek (oni mają trochę danych - a my w katalogu nie...)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640572
Udostępnij na innych stronach

Bobrow

 

Ta tabelka, którą wkleiłeś była swego czasu dostępna również w polskim katalogu. Do jej treści odnosiłem się w którymś z postów, wyrażając nawet zdziwienie dlaczego P..... nie prezentuje danych poniżej -15* dla T-Capa 9 kW. Postaram sie odnaleźć ten wpis.

Że też chciało Ci się grzebać....

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640581
Udostępnij na innych stronach

Taki T-Cap 9 kW przy -7/55 daje 9kW z COP 1,73 czyli moc elektryczna to 5,2kW czyli prąd na jednej fazie to 22.6A. Nie dziwne że wersji 16kW nie ma na jedna fazę;)

Więc moc przyłączeniowa powinien być 17.5kW w skrzynce 32A a przed pompa 25A

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640584
Udostępnij na innych stronach

Bobrow

 

Ta tabelka, którą wkleiłeś była swego czasu dostępna również w polskim katalogu. Do jej treści odnosiłem się w którymś z postów, wyrażając nawet zdziwienie dlaczego P..... nie prezentuje danych poniżej -15* dla T-Capa 9 kW. Postaram sie odnaleźć ten wpis.

Że też chciało Ci się grzebać....

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

 

Hej Pratchawiec,

rzeczywiście- trochę się wkręciłem w te dane (jeden kolega był bardzo dociekliwy).

Przy okazji tego duńskiego instytutu okazało się , że Panasy są bardzo popularne także w skandynawi- podobno 120 000 Panasów tam zamontowano.

Może te dane były pod ten rynek ?

Nie wiem- nie istotne, ważne są dane.

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640588
Udostępnij na innych stronach

Sprawdzilem i tak to wyglada, po lewej stronie mam 50A na kazdej fazie jak rozumiem, a Po prawej jest bezpiecznik 25A. Czyli :> ?

 

[ATTACH=CONFIG]425213[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]425213[/ATTACH]

 

14kW z tego co pamietam mam moc przylaczeniowa

 

Czyli mam 25A - co teraz skoro pisales ze nie moze byc rowny :p?

Chodzi o selektywnosc zabezpieczen. Po prostu jesli zainstalujesz C25 i bedzie przeciazenie powyzej 25A to nie wiadomo ktory bezpiecznik zadziala pierwszy , wiec czy Ci wylaczy tylko pompe ,czy caly dom.

Ja bym na probe zalozyl nie C25A tylko B25A ,w wiekszosci przypadkow szybciej zadziala niz ten C.

 

A jesli wtedy bedzie wyrzucac ktoregokolwiek z nich to trzeba zwiekszyc moc w zakladzie energetycznym,tak zeby Ci zabezpieczenie przedlicznikowe wsadzili 32A. W PGE To jest 17,5kW.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640592
Udostępnij na innych stronach

Bobrow

 

Ta tabelka, którą wkleiłeś była swego czasu dostępna również w polskim katalogu. Do jej treści odnosiłem się w którymś z postów, wyrażając nawet zdziwienie dlaczego P..... nie prezentuje danych poniżej -15* dla T-Capa 9 kW. Postaram sie odnaleźć ten wpis.

Że też chciało Ci się grzebać....

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Na duńskiej stronie niedawno były jeszcze dane dla -20C(albo -15C), ale też wyparowały.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/411/#findComment-7640602
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...