agb 29.01.2019 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Gryzą mnie trochę te szczątkowe dane dla najniższych temp- czekam jeszcze na katalog na 2019 , może będzie więcej danych... Wydaje mi się, że Twój wykres podaje wydajność bez grzałek, katalog z trochę grzałki, a etykieta z trochę więcej grzałki Na wykresie też jest pewna nieścisłość, bo stała moc do -20C jest tylko dla 9kW. Ale dla 12 i 16kW i tak jest bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.01.2019 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Wydaje mi się, że Twój wykres podaje wydajność bez grzałek, katalog z trochę grzałki, a etykieta z trochę więcej grzałki Na wykresie też jest pewna nieścisłość, bo stała moc do -20C jest tylko dla 9kW. Ale dla 12 i 16kW i tak jest bardzo dobrze. Też tak myślę ( pisałem o tym w kontekście etykiet dla klimatu chłodnego)-tylko COP przy -25 st mi nie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.01.2019 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Ok- wszystko jasne.Trzeba czytać etykiety- jak byk wszystko jest.To tak np dla klimatu chłodnego tj -22 st dla T-cap 9 kW mamy 11 kW mocy grzewczej dla W35 i W55Tylko dla W35 pobór mocy 6.651kW , czyli 11kW : 6.651kW=COP 1.65Dla W55 pobór 8.468kW czyli 11 kW: 8.468kW=COP 1.29Nie jestem pewien czy grzałka 3 kW jest załączana w pełni , czy częściowo- możemy wstępnie przyjąć , że w pełni.Liczymy to co wyżej minus 3 kW za grzałkę z każdej strony :W35 , 8 kW : 3,651 kW=COP 2.19W55 , 8 kW : 5,468 kW=COP 1.46Czyli tyle będzie przy A-22/W35/WG8/COP2.19 i A-22/W55/WG8/COP1.46 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 29.01.2019 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Bobrow Ciekawe przemyślenia, a wnioski powiedziałbym, że wręcz optymistyczne..Mam jednak pytanie; z jakiego źródła otrzymałeś pobory mocy, i to z trzema miejscami po przecinku? Na etykiecie tych danych nie widzę. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 29.01.2019 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Ok- wszystko jasne. Trzeba czytać etykiety- jak byk wszystko jest. To tak np dla klimatu chłodnego tj -22 st dla T-cap 9 kW mamy 11 kW mocy grzewczej dla W35 i W55 Tylko dla W35 pobór mocy 6.651kW , czyli 11kW : 6.651kW=COP 1.65 Dla W55 pobór 8.468kW czyli 11 kW: 8.468kW=COP 1.29 Nie jestem pewien czy grzałka 3 kW jest załączana w pełni , czy częściowo- możemy wstępnie przyjąć , że w pełni. Liczymy to co wyżej minus 3 kW za grzałkę z każdej strony : W35 , 8 kW : 3,651 kW=COP 2.19 W55 , 8 kW : 5,468 kW=COP 1.46 Czyli tyle będzie przy A-22/W35/WG8/COP2.19 i A-22/W55/WG8/COP1.46 Wybacz, ale zupełnie nie masz pojęcia jak czytać etykietę i jej nie rozumiesz. Pocieszę Cię, że ty nie jeden. Etykiety są naprawdę zagmatwane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.01.2019 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Przecież wartości 6651 i 8468 są podane w kWh i podawane są dla Roczne zużycie energii (Q HE) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.01.2019 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Wybacz, ale zupełnie nie masz pojęcia jak czytać etykietę i jej nie rozumiesz. Pocieszę Cię, że ty nie jeden. Etykiety są naprawdę zagmatwane A to nie Ty trąbisz od lat, że etykiety ułatwią klientom porównanie urządzeń i wybranie lepszego (w domyśle Daikina)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 29.01.2019 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 dobra, a powiedzcie mi po co pompa ma się wspomagać grzałką przy temp -5? Pytam, bo instalator mi tak ustawił i nie wiem czy czasem tego nie zmienić? Jak mogę sprawdzić ze PC nie wydala i przydałaby się grzałka? Nie mam Tcapa (WH-SDC9H3E5 9kw 230V) Zmieņ temperature załączenia grzałki na -15 inaczej przy -5 pompa będzie C.O i CWU grzała na grzałce koledze też tak instalator ustawił i 800 kwh na grzałce pompa za sezon pochłoneła! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.01.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 (edytowane) Bobrow Ciekawe przemyślenia, a wnioski powiedziałbym, że wręcz optymistyczne.. Mam jednak pytanie; z jakiego źródła otrzymałeś pobory mocy, i to z trzema miejscami po przecinku? Na etykiecie tych danych nie widzę. Pozdrawiam Pratchawiec http://padonl-pol.waermepumpen-simulation.de Ale jak wyżej napisałem, to nie są pobory mocy. Edit: Dla T-CAP-ów serii H, 3-fazy http://h2419627.stratoserver.net/4ZVApXV4/infos/WH-SXC09H3E8___WH-UX09HE8.pdf Edytowane 29 Stycznia 2019 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 29.01.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 A to nie Ty trąbisz od lat, że etykiety ułatwią klientom porównanie urządzeń i wybranie lepszego (w domyśle Daikina)? Nie wiem czemu na mnie wskakujesz Nie tyle lepszego, ile właściwego dla swoich potrzeb z określeniem szacunkowych kosztów eksploatacji, no i pod warunkiem, że się je rozumie. Bobrów pomieszał groch z kapustą i wyszedł mu z tego COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.01.2019 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Gdzie wskakuję? Dzielę się obserwacją I co etykieta powie nam na temat szacunkowych kosztów eksploatacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.01.2019 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Clarnet, Pratchawiec,rzeczywiście -w pogoni za danymi , nie zwróciłem uwagi na Qe ( po prostu „pasowały” te wartości...)Sorry za zamieszanie- natomiast „ujawnione” dane nadal są obiecujące.Pzdr PSJak coś znajdę- oczywiście to wrzucę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 29.01.2019 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 AGB No waśnie.Roczne zużycia energii, a te przywołał Bobrow w swoich spekulacjach z karty produktu, nijak nie pomoże nam w odpowiedzi na pytanie o wysokość COP=u.Jedynie pomóc może przy bardzo zgrubnym szacowaniu wydatków na energię. I tyle. Danych, które za wszelką cenę próbuje odsłonić Bobrow, ani Panas ani D... ani Mitsu.... zapewne nie pokażą.Zobaczymy je za jakiś czas na blogach lub forach internetowych skandynawskich użytkowników, którzy właśnie w tej chwili mają odpowiednie warunki do testowania.Varme... czuwaj Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.01.2019 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Pratchawiec, tak naprawdę, to jak przyjdzie -20 czy -22, to COP będzie ostatnią rzeczą, które mnie będzie interesować Ciekawiło mnie skąd różnice między katalogiem, etykietą, a wykresem, ale to już sobie niejako dopowiedzieliśmy. Mi w zasadzie ostatni wykres od bobrowa wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.01.2019 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Witam ponownie, mam dwa badania modeli F T-cap 9kW i 12kW dla A-20/W35 , wyniki są takie : 9 kW COP=2,32 , moc "tylko" 7,43 kW 12 kW COP=2.16 , moc 10,19kW Zastanawia mnie tylko jak "wyczarowali" w H 9kW dla A-20/W35 ... Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 30.01.2019 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Zmieņ temperature załączenia grzałki na -15 inaczej przy -5 pompa będzie C.O i CWU grzała na grzałce koledze też tak instalator ustawił i 800 kwh na grzałce pompa za sezon pochłoneła! u mnie grzałka już ma na liczniku 114h grzanie 3h CWU zmieniłem na -15... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 30.01.2019 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Wczoraj podłączyłem Smard Clauda ,porejestrowałem się na stronach , wszystko mniej więcej już widzę , tylko nam problem z rejestracją danych na koncie serwisanta. Statystyki działają , dane co ok 5 min się aktualizują i wykresy się rysują. Natomiast jak przejdę na Zapis danych to tam cisza.Naciskam Start , napis na wykresie się pojawia "Rejestracja" , naciskam Stop , pojawia się "Koniec" ale nic przez ten czas się nie rysowało. Naciskam Rejestr , i teoretycznie ten zarejestrowany jest , naciskam go i też nic się nie wyświetla. Po pobraniu pliku CSV ,oprócz tytułów kolumn ,żadnych danych w nim nie ma. Ktoś wie co może być nie tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 30.01.2019 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 u mnie grzałka już ma na liczniku 114h grzanie 3h CWU zmieniłem na -15... Od kiedy grzejesz? Ja mam 53h grzanie ( 12 h pierwszego dnia poszło na rozruch) reszta to defrosty pewnie. Cwu 0h Grzeje od 15 Listopada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 30.01.2019 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Witam. Panowie jak ustawić timer aby grzać c. o. w tanich taryfach a c.w.u. bez kaganca? Dodatkowo zapytam jaki macie COP? Ja średni za listopad, grudzień, styczeń 3,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.01.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 (edytowane) Witam. Panowie jak ustawić timer aby grzać c. o. w tanich taryfach a c.w.u. bez kaganca? Dodatkowo zapytam jaki macie COP? Ja średni za listopad, grudzień, styczeń 3,8 Nie da się, timer to timer(czasoustawiacz). Za mało programów biorąc pod uwagę okienko południowe. Gdyby nie było ograniczeń to: 22-6-c.o+cwu 6-22-cwu A tak to wchodzi jeszcze 13-15-c.o+cwu COP mam pewnie ze 2 albo i 1 nawet. Edytowane 30 Stycznia 2019 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.