codix 26.06.2019 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Witam.Mam pytanko ile cm wchodzą przewody gazowe w jednostkę zewnętrzną 7kw lub 9kw (jednowentylatorowa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7695442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 26.06.2019 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 (edytowane) Ktoś montował ostatnio tę pompę na Śląsku i może polecić montażystę? Edytowane 26 Czerwca 2019 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7695450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 26.06.2019 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Ktoś montował ostatnio tę pompę na Śląsku i może polecić montażystę? Odradzam Piotra Gnezę z Łazisk. Chętnie sprzedaje pompy i reku, robi wrażenie kompetentnego, przeglądy płatne drogie (w porównaniu z informacjami z tego wątku) też chętnie robi. Niestety nie mogę się go doprosić mimo wielokrotnych prób o sprawdzenie poprawności działania pompy w ramach gwarancji, wtedy dojazd do klienta dla niego drogi, nie ma czasu, musi ludziom zapłacić itd. W chwili obecnej zastanawiam się nad tym jak wyegzekwować serwis gwarancyjny u tego sprzedawcy, bo serwisantem nie można go nazwać. To nie jest klimatyzator za 2 tys. tylko pompa za 25 tys. i takie podejście jest niedopuszczalne. W ogóle uzyskanie pomocy w zakresie sprawdzenia poprawności działania pompy Aquarea graniczy z cudem, również w Panasonicu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7695469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 27.06.2019 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 takie zachowanie sprzedawcy , naganiacza serwisanta trzeba piętnować - przytulił marżę za PC - a teraz martw się sam polaczku .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7695629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 27.06.2019 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 A czy ktoś poleci instalatora z Lublina i okolic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7695657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.06.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 W ogóle uzyskanie pomocy w zakresie sprawdzenia poprawności działania pompy Aquarea graniczy z cudem, również w Panasonicu. Skontaktuj się z Rzecznik praw konsumenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7695658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.06.2019 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2019 (edytowane) Mam dziwny problem z T-CAPem 12kW. Wygrzewam wylewki, a pompa uparła się, żeby nie dawać więcej w podłogę niż 37 stopni. Niezależnie czy ustawione wygrzewanie z programu czy ręcznie. Ogólnie nie miała problemu z przejściem z 30 na 35 stopni. Zajęło to chwilę. Przy przejściu z 35 na 40 doszła do 37 też momentalnie i od ponad 24h nie rośnie. Chodzi sobie leniwie produkując od ~10.5 do prawie 14kW pobierając przy tym 1.6 do 2.4kW i ani myśli podnieść temperaturę. Mimo iż powinna dawać obecnie 45 stopni. Chodzi sobie na delcie 4-5 stopni. Jakieś pomysły? Edytowane 29 Czerwca 2019 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7696109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 30.06.2019 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Mam dziwny problem z T-CAPem 12kW. Wygrzewam wylewki, a pompa uparła się, żeby nie dawać więcej w podłogę niż 37 stopni. Niezależnie czy ustawione wygrzewanie z programu czy ręcznie. Ogólnie nie miała problemu z przejściem z 30 na 35 stopni. Zajęło to chwilę. Przy przejściu z 35 na 40 doszła do 37 też momentalnie i od ponad 24h nie rośnie. Chodzi sobie leniwie produkując od ~10.5 do prawie 14kW pobierając przy tym 1.6 do 2.4kW i ani myśli podnieść temperaturę. Mimo iż powinna dawać obecnie 45 stopni. Chodzi sobie na delcie 4-5 stopni. Jakieś pomysły? Skoro chodzi z pełną mocą i nie daje rady ponieść, to wniosek prosty, żeby osiągnąć więcej niż 37C potrzeba więcej niż 14kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7696272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 30.06.2019 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Witam, ktoś używa PANASONIC AQUAREA T-CAP 12KW (model WH-MXC12H6E5) lub Daikin Altherma 3H 14 kW na R-32 (EPGA14DV+EAVH16S23D9W)? Stoję przed wyborem pompy i zastanawiam się nad tymi dwoma opcjami (dom o pow użytkowej 231,6 m2, bryła prostokata, 10 cm XPS + 10 EPS pod, ściany 20 cm grafit, wełna lub celuloza dach, okna trzyszybowe). Macie jakieś rady sugestie? Z góry dziękuje ! Daikin nistety to hydrosplit, czyli trochę przekombinowane rozwiązanie. Tutaj ja stawiałbym na Panasonic tyle że Split a nie monoblok. Znacznie bezpieczniejsza praca, lepsze parametry i większy spokój zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7696273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.06.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Skoro chodzi z pełną mocą i nie daje rady ponieść, to wniosek prosty, żeby osiągnąć więcej niż 37C potrzeba więcej niż 14kW. Wniosek może i prosty, ale wątpliwe, że prawidłowy. Bo w pewnym momencie PC postanowiła podnieść temp i w 10 min podniosła bez problemu o 1.5K. Nie wierzę też, że od 30C do 37C podnosiła momentalnie i nagle przy 37C miała ścianę i nie mogła nawet trochę ruszyć dalej przez >24h... Obecnie daje 39.5C generując 9.6-10.4kW i też nie wygląda jakby planowała podnieść do zadanych 45C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7696290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 30.06.2019 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Skoro chodzi z pełną mocą i nie daje rady ponieść, to wniosek prosty, żeby osiągnąć więcej niż 37C potrzeba więcej niż 14kW. Nie napisał, że chodzi z pełną mocą. U mnie podobny problem od jakiegoś miesiąca. Nagrzewałem wodę w zbiorniku wcześniej do 55 a na pewno do 52 z tego co pamiętam, a obecnie przy ustawieniu na 55 dochodzi do 49-50 i pompa się wyłącza. Mój instalator od siedmiu boleści odezwał się wreszcie ponaglony zdaje się z Panasonica, do którego się zwróciłem o pomoc, bo tak to dalej byłbym bez serwisu. No i zobaczymy co dalej. Od przedstawiciela Panasonica usłyszałem, że w wysokich temperaturach zewnętrznych pompa może się przegrzewać i nie osiąga swojej wydajności. Ile w tym prawdy nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7696304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.06.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Obecnie pompa podniosła temp do 40C, wyłączyła jeden wentylator i generuje ~10.6kW. Dlatego nie wygląda to na problem z mocą, a programowy. Nie mam ogromnego ciśnienia z wylewkami, więc nie jest to być, albo nie być, ale ciekawi mnie po prostu dlaczego się tak dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7696336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 02.07.2019 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Może jakieś inne temperatury są na górnej granicy ( typu temperatura orurowania zewnętrznego) i moc jest ograniczana . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7696775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 02.07.2019 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Na chłodnictwie to ja się akurat mało znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7696894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurszczak 04.07.2019 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2019 Jak macie ustawioną aktualnie swoją PC, grzanie CWU non stop czy w określonych h zgodnie z harmonogramem jeśli harmonogram to jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7697339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.07.2019 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2019 Na chłodnictwie to ja się akurat mało znam Na pierwszy rzut oka wygląda jakby w dzień temperatura spadała ,a w nocy rosła. Może wietrzyłeś w dzień ? Może jakieś ciśnienia na granicy i moc ograniczana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7697400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 04.07.2019 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2019 Teraz mocno wietrzę, więc przy obecnej pogodzie nie oczekuję już, że 45C będzie szło w podłogę. Z mocą, jeżeli wierzyć w to co podaje cloud, w ogóle nie ma problemu. Ta oscyluje wokół nominalnej z tendencją do przekraczania jej. Zazwyczaj podaje 12-14kW, co w parze z niskim poborem energii daje COP 5-7. Obecnie 6.86 (11/1.6kW). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7697407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 05.07.2019 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Czy ktoś wie czy ten stelaż pod jednostkę zewnętrzną występuje w rożnych rozmiarach (stelaż między fundamentem/podłożem a są jednostką)? Oraz jaka jest minimalna dopuszczalna odległość jednostki od podłoża? Stopy fundamentowe wykonałem równo z gruntem, który jak się spostrzegłem będę musiał trochę podnieść/wyrównać. Tym samym pewnie zakopię kawałek stelaża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7697772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.07.2019 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 (edytowane) Oraz jaka jest minimalna dopuszczalna odległość jednostki od podłoża? Poczytaj ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-unik%C4%85%C4%87-przed-monta%C5%BCem-pompy-ciep%C5%82a-jak-przygotowa%C4%87-budynek Edytowane 6 Lipca 2019 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7697823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 07.07.2019 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 Dzięki za link dużo przydatnych informacji chyba uniknąłem praktycznie wszystkich większych błędów.Niestety nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie (zadałem je jednak także w tamtym wątku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/454/#findComment-7698017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania