xDonx 30.09.2019 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Każdy będzie miał inaczej... Zależy czy chcesz żeby pompa chodziła cały dzień czy tylko np NT wtedy trzeba tak podnieść krzywą zeby w NT dostarczyła większość ciepła. I tak wyjdzie samo jak sie zacznie grzanie, u mnie mam początek na 26*C przy 10 i 31*C przy -15 ale jak podepnę termostat to i tak będzie całkiem co innego ale od czegoś trzeba zacząć i obserwować.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7721632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.09.2019 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Jak wrzucisz termostat czy to zew. czy wew. To najrozsądniej jest korzystać z prostej na poziomie 30 - 33 stopnie w zależności od tego co potrzebuje twój dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7721635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 30.09.2019 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Ja od początku jadę na prostej , 28 stopni w tanich taryfach ( oprócz okienka popołudniowego) mi wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7721678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek231984 30.09.2019 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Ja mam 22 *C przy 15 i 31*C przy - 15.Ogrzewanie mi się jeszcze nie włączyło, Temperatura w domu ponad 23*C,wczoraj jednak podniosłem na sterowniku zewnętrznym temperaturę żeby załączyć na chwilę ogrzewanie, ale włączyła się tylko pompa obiegowa, bo i tak w obiegu było 22*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7721679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qaz123 04.10.2019 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Mam problem z rejestracją w "AQUAREA Service Cloud".Mój instalator zarejestrował się jako użytkownik i nie przekazał mi hasła.Wiec próbowałem samodzielnie ale coś nie bangla.Poprawcie, co robię nie tak.Zarejestrowałem się uzyskując Panasonic ID.Wszedłem na https://aquarea-smart.panasonic.com/ i zalogowałem się.Przytrzymałem środkowy przycisk na adapterze.Wpisem ID i hasło i nic. Znaczy się błąd:"Błędny identyfikator lub hasło urządzenia. Sprawdź, czy zarejestrowałeś prawidłowy identyfikator urządzenia, zapisany na adapterze, i prawidłowe hasło. Jeżeli zarejestrowałeś prawidłowy identyfikator i hasło, to sprawdź, czy adapter może podłączyć się do sieci. Jeżeli powyższe zalecenia nie doprowadzą do rozwiązania problemu, to zresetuj adapter i sprawdź ponownie.(1005-1400)"Adapter podłączony po kablu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 04.10.2019 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Słuchajcie mam problem. Już drugi raz w tym tygodniu pompa przestała grzać c. o. To znaczy timer ją uruchomił pochodziła 2 godziny (wg pompy) po czym wyłączyła się jednostka zewnętrzna nie osiągawszy temperatury zadanej na termostacie pokojowym. Jednostka wewnętrzna jest włączona a strzałka w dalszym ciągu pokazuje grzanie c. o.. Nie pokazuje żadnego błędu. O co chodzi? Miał ktoś taką sytuację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 04.10.2019 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Jakiś czas temu padło tutaj pytanie o korektę temperatury czujnika (oryginalnego termostatu pokojowego). Zrobiłem maksymalną korektę w dół czyli -2 stopnie a mimo to nam około 2 stopnie różnicy między realna temperatura, a tą która wskazuje sterownik. Jakieś pomysły jak to można jeszcze wykalibrowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.10.2019 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Drogba jak masz ustawioną krzywą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.10.2019 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Jakiś czas temu padło tutaj pytanie o korektę temperatury czujnika (oryginalnego termostatu pokojowego). Zrobiłem maksymalną korektę w dół czyli -2 stopnie a mimo to nam około 2 stopnie różnicy między realna temperatura, a tą która wskazuje sterownik. Jakieś pomysły jak to można jeszcze wykalibrowac? To na początku miałeś 4 stopnie różnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 04.10.2019 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Drogba jak masz ustawioną krzywą? 40 25 - 15. 15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 04.10.2019 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 To na początku miałeś 4 stopnie różnicy? Noo dokładnie, przy 23 pokazywał 27... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.10.2019 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 40 25 - 15. 15 Ustaw prostą na 32 -33 stopnie lub dla 15 stopni daj 27 a nie 25. Przy termostacie wew. bardziej sprawdza się prosta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.10.2019 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Noo dokładnie, przy 23 pokazywał 27... Termostat nie wisi gdzieś w miejscu narażonym na jakieś dodatkowe ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 04.10.2019 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 (edytowane) Termostat nie wisi gdzieś w miejscu narażonym na jakieś dodatkowe ciepło? Nie, mam go w salonie, ten drugi termometr zaraz obok niego. To nie jest ściana z kominem, ani nic takiego. Edytowane 4 Października 2019 przez Kriss7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 04.10.2019 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Ustaw prostą na 32 -33 stopnie lub dla 15 stopni daj 27 a nie 25. Przy termostacie wew. bardziej sprawdza się prosta. Ustawiłem na nowo i prostą i krzywą. Jak sprawdzić/gdzie ustawiać co pompa ma wziąć za priorytet prosta czy krzywa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.10.2019 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 ust. instalatora / ust. działania / temp.wody wł. grzania / krzywa lub prosta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 04.10.2019 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 ust. instalatora / ust. działania / temp.wody wł. grzania / krzywa lub prosta Zauważyłem, że naciskajac na prostą zresetowało mi ustawienia krzywej do ustawień fabrycznych. To normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.10.2019 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Zauważyłem, że naciskajac na prostą zresetowało mi ustawienia krzywej do ustawień fabrycznych. To normalne? Tak. Po ustawieniu prostej zatwierdzasz enterem i wychodzisz z menu. Jeśli ostatnio wchodziłeś w krzywą i zatwierdziłeś przy jej przeglądaniu i wychodzeniu enterem to pompa działa na krzywej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.10.2019 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Nie, mam go w salonie, ten drugi termometr zaraz obok niego. To nie jest ściana z kominem, ani nic takiego. Jeśli jesteś pewien wskazań tego drugiego termometru to zgłoś to do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 04.10.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Tak. Po ustawieniu prostej zatwierdzasz enterem i wychodzisz z menu. Jeśli ostatnio wchodziłeś w krzywą i zatwierdziłeś przy jej przeglądaniu i wychodzeniu enterem to pompa działa na krzywej. Dzięki za pomoc. Jadę na prostej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/465/#findComment-7723217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.