agb 06.11.2019 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 (edytowane) A propos obiegówki i elektroniki, to obecnie, stale przez 6h licznik wskazuje mi 30W. Przepływ ~15,5l/min. Wszystko na fazie L3. Muszę sprawdzić czyli licznik pozwala na dokładniejszy odczyt. Edytowane 6 Listopada 2019 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.11.2019 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 A propos obiegówki i elektroniki, to obecnie, stale przez 6h licznik wskazuje mi 30W. Przepływ ~15,5l/min. Wszystko na fazie L3. Muszę sprawdzić czyli licznik pozwala na dokładniejszy odczyt. A jak odczytujesz te dane- po za PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.11.2019 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 (edytowane) A propos obiegówki i elektroniki, to obecnie, stale przez 6h licznik wskazuje mi 30W. Przepływ ~15,5l/min. Wszystko na fazie L3. Muszę sprawdzić czyli licznik pozwala na dokładniejszy odczyt. Poniżej 8 stopni jeszcze czasem może załączyć Ci się grzałka karteru. Ona też bierze coś około tego. P.S. I mniej więcej taki mam rozjazd między wskazaniami podlicznika a licznika pompy czy smartclouda. W przyblizeniu jest to około 8 - 9 % Edytowane 6 Listopada 2019 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 06.11.2019 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 A jak odczytujesz te dane- po za PC ? Licznik 3F, dwutaryfowy z odczytem poprzez Modbus co 10s. Poniżej 8 stopni jeszcze czasem może załączyć Ci się grzałka karteru. Ona też bierze coś około tego. P.S. I mniej więcej taki mam rozjazd między wskazaniami podlicznika a licznika pompy czy smartclouda. W przyblizeniu jest to około 8 - 9 % W #9207 podawałem, że rozjazd wynosił jakieś 70kWh na przestrzeni miesiąca, a w sierpniu nie było raczej poniżej 8C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.11.2019 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 U mnie w/g podlicznika od 1 stycznia do 31 października 1901 kWh a wg smartclouda 1743 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.11.2019 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Dzięki Panowie za info- u mnie w F akurat wskazuje więcej zużycia na PC od podlicznika o ok 5-7%.W H widzę często odwrotną sytuację-w sumie nie ma to wielkiego znaczenia-liczy się rząd wielkości i proporcje...Tymczasem PSA monoblok u Kuzynki pociągnął wczoraj 16 kWh ,przy „podobnym” dzionku było 18kWh-więc raczej zostawię te parametry w spokoju ( kalibracja czujników i delta T) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 07.11.2019 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Nastepny problem z seria HMianowicie :mam drugi podlicznik na grzalkach i zauważyłem że pompa sobie cos pobiera na grzałki oczywiscie noe odnotowujac tego w swoim cudownym sterowniku.Przyjżałem sie temu i okazuje się ze pompa grzeje ma 35 na zasilaniu ,robi odmrazanie temp.w układzie spada chwilowo na 21st gdyz szybciej wymienia z podlogówki w grzejnikach pozostaje jeszcze cieplejsza.Konczy odmrazanie z jedn.zewn.bucha para po czym woda w obiegu sie wyrownuje na 25st.I wtedy zalacza grzalki i szoruje nimi prawie do zadanej czyli 33st i dopiero jedzie na agregacie. Co fajnie zaniża rzeczywisty cop taki cykl trwa u mnie ok.50min (grzanie i odmrazanie) i przed odmrozeniem mam cop 3,4 po zabiegu odmrazania jak dolicze grzalki cop 2,6 Jakies pomysly??Jak wylacze bezpiecznik na grzalki to w momencie kiedy chce ich uzyc wywala h70 i wylacza pompe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 07.11.2019 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Element grzewczy można wyłączyć w menu serwisowym, przeczytaj instrukcję montażu pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.11.2019 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 (edytowane) Masz na wyświetlaczu na samej górze ikonkę grzałki ? Jeśli tak to pozwalasz pompie na ich korzystanie. A wtedy wychodzą takie rzeczy , bo wg mnie sterownik ma jakieś tryby oszczędzania i stwierdza ,że lepiej będzie użyć grzałkę niż załączać sprężarkę. Też to zaobserwowałem przy grzałce w zbiorniku CWU , kiedy używał sobie w najlepsze grzałki ( i nabił w sumie 12h pracy) zamiast grzać wodę sprężarką ( ustawione tylko 45 st. ).Być może ma to jakiś ukryty sens ( chyba oszczędzanie sprężarki ,żeby jej nie włączać i za chwilę nie wyłączać , bo chyba nie po to ,żeby zaniżać COPy.... Grzałki można wyłączyć w zwykłym menu ( chyba nawet podczas pracy) ,i nie będzie ich używać. W menu serwisowym to bym nie radził , bo być może będzie taka sytuacja w której sterownik jednak będzie potrzebował jej użyć ( zamarzanie wymiennika itp.) Edytowane 7 Listopada 2019 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 07.11.2019 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Element grzewczy w pompie ciepła służy do ochrony przed bakteriami Legionella, jeśli nie ma go w podgrzewaczu zbiornika i do odszraniania w celu kompensacji spadku temperatury w podłodze. Wyłączyłem się i miałem -20 ° C ostatniej zimy, bez żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 07.11.2019 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Grzalka jest wylaczona w menu na wyswietlaczu nie swieci sie ten symbol grzałek.Zobacze w menu instalatora.Jak ma oszczedzac sprezarke jak po odmrożeniu i tak sie wlacza i chodzi dalej ??To jak to oszczednoac sprezarki jaki wplyw na sprezarke ma to czy w domu w instalacji mam 25stopni czy 30I jak ma zamarznac wymiennik w splicie kiedy jednostka wew jest w domu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.11.2019 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Nastepny problem z seria H Mianowicie :mam drugi podlicznik na grzalkach i zauważyłem że pompa sobie cos pobiera na grzałki oczywiscie noe odnotowujac tego w swoim cudownym sterowniku. Przyjżałem sie temu i okazuje się ze pompa grzeje ma 35 na zasilaniu ,robi odmrazanie temp.w układzie spada chwilowo na 21st gdyz szybciej wymienia z podlogówki w grzejnikach pozostaje jeszcze cieplejsza. Konczy odmrazanie z jedn.zewn.bucha para po czym woda w obiegu sie wyrownuje na 25st. I wtedy zalacza grzalki i szoruje nimi prawie do zadanej czyli 33st i dopiero jedzie na agregacie. Co fajnie zaniża rzeczywisty cop taki cykl trwa u mnie ok.50min (grzanie i odmrazanie) i przed odmrozeniem mam cop 3,4 po zabiegu odmrazania jak dolicze grzalki cop 2,6 Jakies pomysly?? Jak wylacze bezpiecznik na grzalki to w momencie kiedy chce ich uzyc wywala h70 i wylacza pompe. Jak masz ustawioną temperaturę od której mogą załączyć się grzałki oraz jaki masz ustawiony czas minimalny od włączenia spręzarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 07.11.2019 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Jedyny cel tych grzalek to widze kiedy termostat wylaczy pompe 2min przed odszranianiem a debilny sterownik nie robi wtedy odszronienia tylko zostawia ja zamrozona .Woda w obiegu wystygnie i orzy kolejnym starcie moze nie miec sie czym odmrozic chociaz nie wiem czy nie wystarczy jej woda o temp.21st.No i ta leggionella ale ja mam ja wylaczona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 07.11.2019 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Temp mam ustawiona od -15st a ojaki czas chodzi dokladnie bo ja w seri H nie widzialem nigdzie ustawiania czasu uzycia grzalek?od startu sprezarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.11.2019 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Temp mam ustawiona od -15st a ojaki czas chodzi dokladnie bo ja w seri H nie widzialem nigdzie ustawiania czasu uzycia grzalek?od startu sprezarki? codix ty masz T-capa jedno czy dwu wentylatorowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 07.11.2019 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Nie mam zwykla sdc 7kw ,ciekawi mnie czy ktos ma zalozony podlicznik na grzalki i czy jest w stanie potwierdzic czy w kazdej tak sie dzieje. Jakos to przeboleje w razie czego ,bo jest ro jakies 0,15kwh na jedno odmrazanie . Wczoraj przez nocke zrobilo 6 odmrozen Jak u kogos idzie duzo kwh na grzanie to nawet tego nie zauważy ale u mnie ja mam tak male zuzycie ona se chodzi nocka na najnizszej modulacji i np przez nocke pobierze 2kwh a grzalka walnie 1kwh wiec jest to 50% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 07.11.2019 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Sdc 5kw, Sezon grzewczy 2017 roku, dane z oddzielnych licznikówPompa zużyła około 1000 kWh, sam podgrzewacz około 400 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.11.2019 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 W tym układzie pozostaje Ci tylko wyłączyć grzałki w menu instalatora, lub jeśli to nie wystarczy to w menu serwisowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 07.11.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Będzie to 2 seasson ciepła z wyłączonym grzejnikiem w menu serwisowym. Bez problemów.* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.11.2019 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 (edytowane) Ups-nie pamiętam czy wyłączyłem grzałkę w trybie serwisowym przy kalibracji czujników w monobloku H.Tam są grzejniki i temp "robocze" CO 40-48st więc z defrostami nie ma problemu.A nawet jeśli akurat defrost się pojawi przed nagrzaniem systemu-to i tak sprężarka zapewni ciepło do odmrożenia (w moim F sprężarka wchodzi wtedy na 85Hz i defrost jest-zawsze trwa ok 5-7min , nie zależnie od tego trybu)-chyba ,że w modelu H nie ma tego trybu... Edytowane 7 Listopada 2019 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/475/#findComment-7734811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania