-voymar- 15.11.2019 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Mimo przeczytania wszystkich postów mam pytanie odnośnie sterowania . Czy jeśli zamontuje się sterownik pokojowy i ustawi na stałe np. 23c to czy można oddzielnie ustawić grzanie CWU w terminarzu w okienkach np. 13-15 i 22-23 ? Czy jeśli w tych godzinach sterownik pokojowy wyłączy pompę bo będzie w pokoju 23C to pompa się włączy niezależnie na grzanie CWU ? Informuję że nie posiadam pompy na dzień dzisiejszy. Czytałem też większość postów . Z tego co pamiętam to jak zadasz TANK w okienku jako priorytet to będzie grzało CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7738562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekOtwock 15.11.2019 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Bobrów, Możesz napisać jak są w tym momencie skali równe te czujniki u Twojej kuzynki?? Też mam monoblok 5kw i odczyty są jakieś słabe. Cop przy temp. Zew +7 stopni podaję 2.75-3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7738578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekOtwock 15.11.2019 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Bobrow, Możesz napisać jak są w tym momencie skali równe te czujniki u Twojej kuzynki?? Też mam monoblok 5kw i odczyty są jakieś słabe. Cop przy temp. Zew +7 stopni podaję 2.75-3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7738579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 16.11.2019 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 U mnie od początku swojego istnienia pompa (grudzień 2016) do końca października zaliczyła 2872 starty ( z czego ponad połowa to odszronienia, reszta to CO i CWU ) oraz przepracowała 3545 godzin. Statystykę mocno zaniża CWU bo jest start , pół godziny pracy i stop. U mnie od Listopad 2018 Ilość wł i wyłączeń sprężarki 2502 Przepracował 1756 g Myślę że to przez pracę na termostacie pracuje on off. Co o tym sądzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7738592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 16.11.2019 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Podsumowanie roku pracy pompy Sdc9 kwh Dom 120 m bez rekuperacji 100 % podłogówkaTem w domu ustawiona na termostacie 23c woda 47cZużycie roczne C.O 1760 kwh C.W.U 662 kwh C.O.P 4.1 Taryfa G13 tauron 726 zl Biorąc pod uwagę przekłamania licznika w pompie o 10 % to będzie około C.O + C.W.U 2622 kwh770 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7738593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kogucik359 16.11.2019 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Bobrow, Możesz napisać jak są w tym momencie skali równe te czujniki u Twojej kuzynki?? Też mam monoblok 5kw i odczyty są jakieś słabe. Cop przy temp. Zew +7 stopni podaję 2.75-3. Mam monoblok 5 kW i przy temp 7 COP 6.25-6.5 100% podłogówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7738601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 16.11.2019 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Podsumowanie roku pracy pompy Sdc9 kwh Dom 120 m bez rekuperacji 100 % podłogówka Tem w domu ustawiona na termostacie 23c woda 47c Zużycie roczne C.O 1760 kwh C.W.U 662 kwh C.O.P 4.1 Taryfa G13 tauron 726 zl Biorąc pod uwagę przekłamania licznika w pompie o 10 % to będzie około C.O + C.W.U 2622 kwh 770 zł 1760+662=2422+10%=2664 Czyli Cop=3,7 Plus jakies minimum 60kwh w drogiej taryfie z racji podlaczonej pompy do sieci. Czyli Cop=3,6 I tak mozna bez konca bez zewnetrznego podlicznika i cieplomierza Tylko to sie liczy ze cieplo w chacie za male poeniadze i wygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7738631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 16.11.2019 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 1760+662=2422+10%=2664 Czyli Cop=3,7 Plus jakies minimum 60kwh w drogiej taryfie z racji podlaczonej pompy do sieci. Czyli Cop=3,6 I tak mozna bez konca bez zewnetrznego podlicznika i cieplomierza Tylko to sie liczy ze cieplo w chacie za male poeniadze i wygodnie Myślisz że Cop też przekłamuje prąd sprawdzałem na liczniku i wychodzi mi o 10 % w 2 taryfie tylko kilka godzin chodziła i wliczyłem to przy -15 nie dobijała za noc do 23 C tylko do 22c Ale i tak jest super 1 tonę węgla by za to kupił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7738819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 16.11.2019 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 (edytowane) 1/ Przestaw pompę obiegową na minimum, 2/ Ustaw krzywą; -15/40 ; +15/ 30 - i przy każdej krzywej masz możliwość zmiany przestawienia krzywej; a/ na ; +1; +2; +3 ; +4 ; +5 ; b/ na; -1 ; - 2; - 3 ; - 4 ; - 5; Pompa podłogowki poszła do min na 1 stopien Krzywa zmieniłem wg zalecen Obserwuje, zobaczymy co będzie 24 godziny z ustawieniami jak powyżej: DELTA 10, krzywa 43(-15) , 30 (+15)j, obiegówka przy pompie (przy sprzęgle) na 1 stopień, obiegówka podłogowa na 1 stopień, POMPA : zaliczyła 22 STARTY i pracowała 8 GODZIN Edytowane 16 Listopada 2019 przez kateti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7738826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 16.11.2019 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Myślisz że Cop też przekłamuje prąd sprawdzałem na liczniku i wychodzi mi o 10 % w 2 taryfie tylko kilka godzin chodziła i wliczyłem to przy -15 nie dobijała za noc do 23 C tylko do 22c Ale i tak jest super 1 tonę węgla by za to kupił No o komforcie nawet nie ma co wspominac no i tanio tez wychodzi ale oszukuje ze wszystkim z jednymi rzeczami na plus z innymi na minus. Cop oczywiscie ze oszukuje bo oblicza go z tego co wskazala ze wyprodukowala i co pobrala wiec jesli oszukuje w tym ile pobrala to automatycznie oszukuje w copach. U mnie oszukuje 50% To ze u Ciebie 10% to i tak niezle chociaz sprawdzenie przez np.godzine nic nie mówi(zakladam ze miales wylaczone doslownie wszystko w domu lacznie z ruterami dekoderami itp) Bo w pewnych warunkach oszukuje wiecej w innych mniej u mnie najbardziej oszukuje przy niskich czestotliwosciach jak pracuje pod wiekszym obciazeniem to mniej Sam wskaznik czy to wyprodukowanej energi czy pobranej jest do dupy bo ma dokladnosc 0,2kwh i zapisuje w okresach dwugodzinnych jak nie zdąży nabic kolejnych 0,2kwh przed uplywem 2godzin to juz to obcina i liczy od nowa w kolejnych dwuch godzinach co generuje spore niedokladnosci. Przez to moze dojsc do sytuacji ze pokaze zerowy pobór a produkcja idzie i cop wychodzi z 10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7738832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.11.2019 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 24 godziny z ustawieniami jak powyżej: DELTA 10, krzywa 43(-15) , 30 (+15)j, obiegówka przy pompie (przy sprzęgle) na 1 stopień, obiegówka podłogowa na 1 stopień, POMPA : zaliczyła 22 STARTY i pracowała 8 GODZIN Czyli wynika z tego ok; 2,75 startów na godzinę, Czyli bardzo szybko się wyłącza, bo brak odbioru ciepła przez podłogówkę i grzejniki, Zmień krzywą ; 45 /-15 ; 35 /+15 ; Obiegówki ustaw na 2 stopień, Obserwuj w czasie doby ilość startów i jeżeli ; a/ zaobserwujesz brak poprawy to ; ....... przesuwaj krzywą w górę na ; +2 ; +3 ; + 4 ; + 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7738933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 16.11.2019 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 (edytowane) Tworzenie mojego kontrolera Panasonic Edytowane 16 Listopada 2019 przez Vaikis_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7738983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.11.2019 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 O... mają jakieś API, czy scrappujesz to ze strony? Bo własnie czegoś takiego szukam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7738992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 17.11.2019 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Podłączyłem mój kontroler zamiast modułu chmury i odczytałem wszystkie parametry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7739069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.11.2019 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 To już grubsza sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7739076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.11.2019 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Podłączyłem mój kontroler zamiast modułu chmury i odczytałem wszystkie parametry Super , też chciałem ,żeby dane zmiast do chmury poszły np. do Domticza .... zdradzisz szczegóły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7739103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 17.11.2019 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Super , też chciałem ,żeby dane zmiast do chmury poszły np. do Domticza .... zdradzisz szczegóły ? Mogę sprzedać mój adapter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7739195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.11.2019 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 adapter to już mam ( bo to zwykły konwerter na FTDI albo czymś podobnym jest), tyle ,że wiedzy jak przeprowadzić komunikację i odczytać parametry nie mam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7739206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 17.11.2019 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 adapter to już mam ( bo to zwykły konwerter na FTDI albo czymś podobnym jest), tyle ,że wiedzy jak przeprowadzić komunikację i odczytać parametry nie mam... Wiem, wiedza kosztuje pieniądze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7739214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.11.2019 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Czyli rozumiem , nie pomożesz w rozgryzieniu komunikacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/482/#findComment-7739303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania