Czyli rozumiem , nie pomożesz w rozgryzieniu komunikacji ?

 

Mogę sprzedać mój adapter produkcyjny za 40 EUR, integrację z MQTT, samodzielny serwer WWW z kontrolą. Nadal go testuję i po 1 miesiącu będzie w pełni funkcjonalny.

Wymaga umiejętności kodowania i zmarnowałem na to dużo czasu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7739387
Udostępnij na innych stronach

24 godziny z ustawieniami jak powyżej: DELTA 10, krzywa 43(-15) , 30 (+15)j, obiegówka przy pompie (przy sprzęgle) na 1 stopień, obiegówka podłogowa na 1 stopień,

POMPA : zaliczyła 22 STARTY i pracowała 8 GODZIN

 

Też walcze z tym zbyt częstym włączaniem, pod koniec tygodnia już witałem się z gąską.... no właśnie, ale tak pięknie nie jest. Gdy grzałem non stop, a to w domu wszystkim najlepiej pasowało pompa załącza sie na 25-35 min i na 40 stop. Jeśli włączę harmonogram i np. pompa nie chodzi parę godzin ( temp idzie na 22 w nocy lub w dzień jeszcze testuje co wyjdzie lepiej) tak jak np. dziś, pompa pilnowła całą noc temperatury 22,potem temp ustawiona od 6na 23 stopnie i do 20 załączyła się 5 razy i chodziła 11 godzin, pobrała 19 kWh, teraz o godz 20 wyłączył ja termostat na 23 stopnie.Na noc znowu mam temp 22 wiec pewnie do 6 się nie załączy. Coś trzeba wybrać, kWh idzie podobnie, a dom mam 170 m2 i połowa to podłogówka. Aha u mnie pompę obiegową teraz mam na 3.

Edytowane przez nobilitas
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7739423
Udostępnij na innych stronach

Też walcze z tym zbyt częstym włączaniem, pod koniec tygodnia już witałem się z gąską.... no właśnie, ale tak pięknie nie jest. Gdy grzałem non stop, a to w domu wszystkim najlepiej pasowało pompa załącza sie na 25-35 min i na 40 stop. Jeśli włączę harmonogram i np. pompa nie chodzi parę godzin ( temp idzie na 22 w nocy lub w dzień jeszcze testuje co wyjdzie lepiej) tak jak np. dziś, pompa pilnowła całą noc temperatury 22,potem temp ustawiona od 6na 23 stopnie i do 20 załączyła się 5 razy i chodziła 11 godzin, pobrała 19 kWh, teraz o godz 20 wyłączył ja termostat na 23 stopnie.Na noc znowu mam temp 22 wiec pewnie do 6 się nie załączy. Coś trzeba wybrać, kWh idzie podobnie, a dom mam 170 m2 i połowa to podłogówka. Aha u mnie pompę obiegową teraz mam na 3.

 

a jakie , jeśli można wiedzieć, masz ustawienia:

delty, harmonogramu, krzywej i pomp (masz jedną, czy dwie)??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7739434
Udostępnij na innych stronach

a jakie , jeśli można wiedzieć, masz ustawienia:

delty, harmonogramu, krzywej i pomp (masz jedną, czy dwie)??

 

Delta 8,harmonogram teraz 22 stopnie w nocy, 23 w dzień ale to jeszcze będę zmieniał, jadę wg prostej na 37 stopni, mam dwie pompy obiegowe, podłoga idzie na 3 stopniu, grzejniki auto adapt, pompa 60 pobiera 13 W, ta pompa steruje na gorze sterownik, ta od podłogi mam juz czujnik w buforze mierzący temp i sterowniczek bedzie ja wyłączał jak temp. spadnie np do 28 stopni, ale nie dałem rady tego w weekend opanować.

Edytowane przez nobilitas
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7739468
Udostępnij na innych stronach

Delta 8,harmonogram teraz 22 stopnie w nocy, 23 w dzień ale to jeszcze będę zmieniał, jadę wg prostej na 37 stopni, mam dwie pompy obiegowe, podłoga idzie na 3 stopniu, grzejniki auto adapt, pompa 60 pobiera 13 W, ta pompa steruje na gorze sterownik, ta od podłogi mam juz czujnik w buforze mierzący temp i sterowniczek bedzie ja wyłączał jak temp. spadnie np do 28 stopni, ale nie dałem rady tego w weekend opanować.

 

delta 10/ pompy obie na 1 stopień/ krzywa 45/-15 35/15 , i od 13.00 dnia poprzedniego- do 07.00 dnia następnego załączyła się 30 razy i przepracowała 9 godzin :(

wydaje mi się że mój dom w tych temperaturach nie potrzebuje grzania (chyba) i stąd te załączenia

co jeszcze można zrobić?? .......może zjechać z krzywą kompletnie na dół?? , ustawić prostą??, ustawić harmonogram na noc??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7739520
Udostępnij na innych stronach

Vaikis_, czy Twój kontroler zapewnia pełną komunikację tak jak moduł chmurowy, ustawienie popmy? Czy tylko odczyt? Podłączasz go zamiast czy oprócz modułu chmurowego?

Dlaczego cena w euro a nie w PLN! ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7739529
Udostępnij na innych stronach

delta 10/ pompy obie na 1 stopień/ krzywa 45/-15 35/15 , i od 13.00 dnia poprzedniego- do 07.00 dnia następnego załączyła się 30 razy i przepracowała 9 godzin :(

wydaje mi się że mój dom w tych temperaturach nie potrzebuje grzania (chyba) i stąd te załączenia

co jeszcze można zrobić?? .......może zjechać z krzywą kompletnie na dół?? , ustawić prostą??, ustawić harmonogram na noc??

 

Kombinuj, u mnie też nie da rady grzać non stop, a sterownik od pompy masz w salonie i robi jako termostat pokojowy? Ja tak mam i spróbuj ustawić w kilku godzinach niższa temperaturę inaczej raczej nie ujedziesz. Tu któryś kolega napisał, że z termostatem pokojowym lepiej spisuje się prostą i chyba rzeczywiście tak jest. Gdzieś tu było na forum napisane, że na każdy 1kW pompy przypada 25 l wody Ty masz 50 i tu też zyskalbys parę minut, ale to problemu by i tak nie rozwiązało. Co do delty to pompa i tak za bardzo jej nie trzyma, u mnie mam nastawione 37 buja się to ponad 38, a tak załącza się średnio ok 31, a mam delta 8. Spróbuj ja na jakiś czas wyłączyć ustawiając niższa temp. komfort znacząco spadnie ale mi po takiej nocy to chodzi non stop przez 4 godziny.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7739552
Udostępnij na innych stronach

Vaikis_, czy Twój kontroler zapewnia pełną komunikację tak jak moduł chmurowy, ustawienie popmy? Czy tylko odczyt? Podłączasz go zamiast czy oprócz modułu chmurowego?

Dlaczego cena w euro a nie w PLN! ;)

 

 

Bo u niego taka waluta. A cena jeśli to działa tak jak myślę atrakcyjna.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7739573
Udostępnij na innych stronach

Vaikis_, czy Twój kontroler zapewnia pełną komunikację tak jak moduł chmurowy, ustawienie popmy? Czy tylko odczyt? Podłączasz go zamiast czy oprócz modułu chmurowego?

Dlaczego cena w euro a nie w PLN! ;)

 

Będzie miał podstawowe funkcje i więcej niż w standardowej chmurze. Ustawienia trybu cichego, włączanie / wyłączanie trybu wakacyjnego, włączanie / wyłączanie trybu zasilania, natychmiastowa aktywacja zbiornika. Ponadto termostat pokojowy będzie działał lepiej, ma prawdziwą deltę 1C. Jeśli ustawisz 22 ° C, nagrzewa się do 23 ° C i włącza się ponownie od 22 ° C (nie w 21 ° C)

Wszystkie najważniejsze dane zostaną wyświetlone.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7739600
Udostępnij na innych stronach

Kombinuj, u mnie też nie da rady grzać non stop, a sterownik od pompy masz w salonie i robi jako termostat pokojowy? Ja tak mam i spróbuj ustawić w kilku godzinach niższa temperaturę inaczej raczej nie ujedziesz. Tu któryś kolega napisał, że z termostatem pokojowym lepiej spisuje się prostą i chyba rzeczywiście tak jest. Gdzieś tu było na forum napisane, że na każdy 1kW pompy przypada 25 l wody Ty masz 50 i tu też zyskalbys parę minut, ale to problemu by i tak nie rozwiązało. Co do delty to pompa i tak za bardzo jej nie trzyma, u mnie mam nastawione 37 buja się to ponad 38, a tak załącza się średnio ok 31, a mam delta 8. Spróbuj ja na jakiś czas wyłączyć ustawiając niższa temp. komfort znacząco spadnie ale mi po takiej nocy to chodzi non stop przez 4 godziny.

 

ale masz ten panel z Panasa przełożony,czy jakiś inny sterownik - co działa na zasadzie ON/OFF pompy??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7739662
Udostępnij na innych stronach

delta 10 / pompy obie na 1 stopień/ krzywa 45/-15 35/15 ,

i od 13.00 dnia poprzedniego- do 07.00 dnia następnego załączyła się 30 razy i przepracowała 9 godzin :(

wydaje mi się że mój dom w tych temperaturach nie potrzebuje grzania (chyba) i stąd te załączenia

co jeszcze można zrobić?? .......może zjechać z krzywą kompletnie na dół?? , ustawić prostą??, ustawić harmonogram na noc??

Masz za mocną pompę do mocy cieplnej budynku,

Obecnie, temperatury zewnętrzne są dodatnie i stąd mniejsze zapotrzebowanie na ciepło,

Z pewnością, pompa dobierana na oko,

Obie pompy obiegowe musisz ( jak pisałem poprzednio ) przestawić na 2, aby był większy odbiór ciepła,

Można też, w określonych terminach czasowych wyłączać pompę,

Obserwuj w czasie doby ilość startów i jeżeli ;

....a/ zaobserwujesz brak poprawy to ;

....... przesuwaj krzywą w górę na ; +2 ; +3 ; + 4 ; + 5

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7739711
Udostępnij na innych stronach

Będzie miał podstawowe funkcje i więcej niż w standardowej chmurze. Ustawienia trybu cichego, włączanie / wyłączanie trybu wakacyjnego, włączanie / wyłączanie trybu zasilania, natychmiastowa aktywacja zbiornika. Ponadto termostat pokojowy będzie działał lepiej, ma prawdziwą deltę 1C. Jeśli ustawisz 22 ° C, nagrzewa się do 23 ° C i włącza się ponownie od 22 ° C (nie w 21 ° C)

Wszystkie najważniejsze dane zostaną wyświetlone.

 

Witaj nasz Litewski Kolego ,

czy można ten Twój wynalazek podłączyć bezpośrednio do T-capa H monoblok w standardowej wersji tj bez modułu dostępu do internetu ?

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7739851
Udostępnij na innych stronach

To poproszę wrzuć mi na priv pełne info o tym (o dodatkowych kosztach też).

A starszy model T-capa F też da radę tak stunningować ?

A seria F miała Clouda? Bo nie pamiętam. Podejrzewam, że jest to coś opartego lub podobnego do tego https://github.com/Egyras/Panasonic-H-Aquarea

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7739947
Udostępnij na innych stronach

A seria F miała Clouda? Bo nie pamiętam. Podejrzewam, że jest to coś opartego lub podobnego do tego https://github.com/Egyras/Panasonic-H-Aquarea

 

Cytat z katalogu z 2014 :

 

Aplikacja do sterowania pracą układu ogrzewania za

pomocą smartfona, tableta lub komputera PC

Łatwa w obsłudze aplikacja umożliwia sterowanie układem

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem

smartfona, tableta lub komputera PC. Można z niej korzystać

zarówno w domu, jak i z dowolnego innego miejsca.

Pompę ciepła można również podłączyć do systemu zarządzania

budynkiem BMS za pośrednictwem interfejsu KNX, Modbus lub

Zig Bee

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7740016
Udostępnij na innych stronach

Cześć,

 

Mam pytanie czy jest gdzieś może jakaś instrukcja jak wymontować i przenieść panel z jednostki lub mógłby ktoś kto to robił opisać jak za to się zabrać? Mam T-Cap wersja H i chciałbym przenieść panel sterowania na korytarz gdzie mam wypuszczony przewód. Da radę sprawnie to samemu zrobić ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7740070
Udostępnij na innych stronach

A seria F miała Clouda? Bo nie pamiętam. Podejrzewam, że jest to coś opartego lub podobnego do tego https://github.com/Egyras/Panasonic-H-Aquarea

 

To moje repozytorium testów :)

 

+

 

Panasonic F Można kontrolować, ale ma inne podejście....

Edytowane przez Vaikis_
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/483/#findComment-7740102
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...