Vaikis_ 24.11.2019 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Ktoś zauważył, że pompa ciepła czasami wykazuje złą temperaturę zewnętrzną. Na przykład dzisiaj wykazał -2 ° C, a po przygotowaniu gorącej wody 0 ° C (co było przez cały dzień) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.11.2019 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Ktoś zauważył, że pompa ciepła czasami wykazuje złą temperaturę zewnętrzną. Na przykład dzisiaj wykazał -2 ° C, a po przygotowaniu gorącej wody 0 ° C (co było przez cały dzień) Z tyłu jednostki zewnętrznej powinna wystawać czarna gumowa rurka . Sprawdź czy się nie przytkała. Ja założyłem czujnik zewnętrzny umiejscowiony z dala od pompy i w głębokim cieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 24.11.2019 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Z tyłu jednostki zewnętrznej powinna wystawać czarna gumowa rurka . Sprawdź czy się nie przytkała. Ja założyłem czujnik zewnętrzny umiejscowiony z dala od pompy i w głębokim cieniu. Czujnik dobrze wygląda z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 25.11.2019 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Po przygotowaniu gorącej wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.11.2019 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 U mnie normą jest ,że temperatura spada o 1 stopień po włączeniu pompy i odczekaniu aż się rozbuja. Tak samo jak po włączeniu pompy temperatura czujnika wewnętrznego termostatu pokojowego ( czyli z panelu) też wzrasta o 1 - 2 stopnie . Może jak panel jest przeniesiony do pokoju tego nie robi , ale jak jest na jednostce wewnętrznej to standard. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 25.11.2019 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 (edytowane) obserwuje u siebie te włączenia i wyłaczenia...od wczoraj wieczora: 6h pracy 18wł/wywod czwartku rana 31h pracy 73 wł/wył Temp w nocy w okolicach 1* Mam "dziwnie podłączoną pc i termostat" instalator tłumaczył czemu tak ale nie pamietam co miał na myśl.PC steruje krzywa i harmonogram, natomiast zewnętrzny termostat steruje tylko zewnętrzną pompą obiegową. Salus - nie jest wpięty w PC. To (wydaje mi sie) powoduj następującą sytuacje. W domu jest ciepło i termostat nie włącza pompy obiegowejj. W tym czasie woda w buforze się wychładza i pompa dogrzewa tylko bufor - stąd krótka praca i dużo wł/wył. Jak w tygodniu PC i obiegowa działają tylko w taryfie nocnej problem nie ma. Występuje w weekendy (G12W) gdy wszystko działa bez kagańca. Spróbuje dowiedzieć się od instalatora czemu tak to podłączył (nie tylko mi). - może macie jakiś pomysły?Spróbuję też, harmonogramem wymusić pracę w weekendy tylko w określonych godzinach. Edytowane 25 Listopada 2019 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.11.2019 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Delte mam 5 st Temp zasilania wydaje mi się wysoka ; krzywa + 15/27, - 15/37 - do tego podbita w nocnej taryfie +5 (lubimy ciepło - w domu ok 24-24,5) Chcesz mieć mniej włączeń i defrostów to zmień ; +15/30 ; -15/37 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gucio77 25.11.2019 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Wygląda to jak na załączonym foto Na zawór idzie z PC dalej CO (do góry) na sprzęgło za którym jest pompka sterowana termostatem pokojowym a druga droga (w lewo) idzie na CWU. Powroty ze sprzęgła i CWU łączą sie i wracają na PC Trochę słabo na nim widać:/ Z prawej dojście z PC, na góre CO na lewo CWU [ATTACH=CONFIG]437400[/ATTACH] Poobserwowałem to i wydaje mi się że jest tak że jak idzie grzanie CWU to zawór zamyka CO i woda idzie tylko na CWU natomiast w trybie CO idzie na CO i CWU. Podpowiecie coś? Co może być tego przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 25.11.2019 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Chcesz mieć mniej włączeń i defrostów to zmień ; +15/30 ; -15/37 zrobiłem tak już w zeszłym tygodniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 25.11.2019 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Nie bardzo rozumiem jak podniesie krzywej ma zmniejszyć ilość defrostów przy danej temperaturze i wilgotności zewnętrznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.11.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Poobserwowałem to i wydaje mi się że jest tak że jak idzie grzanie CWU to zawór zamyka CO i woda idzie tylko na CWU natomiast w trybie CO idzie na CO i CWU. Podpowiecie coś? Co może być tego przyczyna? No tylko zawór może być tego przyczyną. Albo źle założony , albo coś go przyblokowuje i się do końca nie przestawia , albo krańcówka w elemencie wykonawczm się przestawiła... Ja bym w momencie jak jest ustawiony na CO zdjął element wykonawczy i zobaczył dokąd fizycznie dochodzi. Takie zawory mają konstrukcję taką ,że się przestawiają o 90 stopni. Można wymusić sygnał na przestawienie i zobaczyć czy sam się dobrze przestawia czy zatrzymuje się w połowie ( w menu serwisowym to przestawisz). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 26.11.2019 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Dzis w nocy pompa pracowala 7 godzin i zaliczyła 17 wł/wył. Na dworze +2* wilgotno 92% i mgliście Defrost odbywał się co godzine i po każdym licznik wł/wył powiększał się o 2. Czyli 14wł/wył było z samych defrostów. Wszystko wiec jest raczej ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.11.2019 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Dzis w nocy pompa pracowala 7 godzin i zaliczyła 17 wł/wył. Na dworze +2* wilgotno 92% i mgliście Defrost odbywał się co godzine i po każdym licznik wł/wył powiększał się o 2. [ATTACH=CONFIG]437519[/ATTACH] Czyli 14wł/wył było z samych defrostów. Wszystko wiec jest raczej ok. Na to właśnie stawiam, bo obecnie są idealne warunki do ciągłych defrostow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gucio77 26.11.2019 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 No tylko zawór może być tego przyczyną. Albo źle założony , albo coś go przyblokowuje i się do końca nie przestawia , albo krańcówka w elemencie wykonawczm się przestawiła... Ja bym w momencie jak jest ustawiony na CO zdjął element wykonawczy i zobaczył dokąd fizycznie dochodzi. Takie zawory mają konstrukcję taką ,że się przestawiają o 90 stopni. Można wymusić sygnał na przestawienie i zobaczyć czy sam się dobrze przestawia czy zatrzymuje się w połowie ( w menu serwisowym to przestawisz). Dzięki śliczne za odpowiedź, podpowiesz jak w ten tryb serwisowy wejść (mam t-cap'a 9kW H) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 26.11.2019 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 (edytowane) Trzeba przycisnąć przez 5s przyciski Wstecz+Enter+Prawo przy wyłączonej pompie.I teraz pierwsza pozycja ( chyba test siłowników się to nazywa) i trzeba znaleść zawór trójdrożny , i tam można wybrać w które położenie ma się przestawić. Bo teoretycznie można zawór źle podłączyć (pomylić wyjścia albo przekręcić- włożyć źle siłownik) aby wszystkie trzy wyjścia na raz były połączone ( jeśli to zawór typu T ).Jesteś pewny ,że było dobrze i się spsuło , czy może od początku tak jest ... Edytowane 26 Listopada 2019 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 26.11.2019 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Na początek witam wszystkich na forum. Od listopada grzeje Aquarea tcap 9 kW, narazie ok. 130 m.kw. wszystko OP. Początkowo do momentu wygrzania domu było przyjemnie bo zawsze ciepła podłoga, ( ustawione 22 stopnie na termostacie oryginalnym Panasonica, bez taryf) teraz natomiast komfort się zmniejszył bo pompa zagrzeje jednego dnia i temp. powietrza przez dwa dni utrzymuje się co prawda na 22-21 ale podłogi nieprzyjemnie chłodne. Moje pytanie do użytkowników: czy jeśli chciałbym aby podłogi były wciąż ciepłe to rozwiązaniem będzie zmiana na sterownik zewnętrzny i przejście na KG? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurszczak 26.11.2019 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Cześć wszystkim to może i ja zadam pytanie bo z PC korzystam już od jakiegoś czasu ale za bardzo nie przywiązywałem uwagi na to jak grzeje ważne że trzyma temp teraz jak już zamieszkałem w nowym domu sytuacja jest następująca. PC wraz z oryginalnym sterownikiem bezprzewodowym Panasonica ustawiona temp. na nim to 22.5 st. spranie o 0,2 i PC się załącza tylko teraz pytanie na PC mam ustawione grzanie wg. prostej ustawionej na 37st ale nie zdarzyło się nigdy aby dobiła do tych 37st. grzeje przeważnie max do 33 st. Czym to może być spowodowane? jeśli chodzi o grzanie wody bez problemu dobija do 58st. Na pompie nie mam ustawionego harmonogramu działa bez kagańca i aktualnie zużywa na CWU i ogrzewanie jakieś 35kwh na dobę. ( nie wiem czy to dużo czy mało). Przez ponad rok PC ma 2227h działania i 2015 liczba załączeń. Czy szukać problemu wzywać instalatora czy tak ma być? dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 26.11.2019 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Cześć wszystkim to może i ja zadam pytanie bo z PC korzystam już od jakiegoś czasu ale za bardzo nie przywiązywałem uwagi na to jak grzeje ważne że trzyma temp teraz jak już zamieszkałem w nowym domu sytuacja jest następująca. PC wraz z oryginalnym sterownikiem bezprzewodowym Panasonica ustawiona temp. na nim to 22.5 st. spranie o 0,2 i PC się załącza tylko teraz pytanie na PC mam ustawione grzanie wg. prostej ustawionej na 37st ale nie zdarzyło się nigdy aby dobiła do tych 37st. grzeje przeważnie max do 33 st. Czym to może być spowodowane? jeśli chodzi o grzanie wody bez problemu dobija do 58st. Na pompie nie mam ustawionego harmonogramu działa bez kagańca i aktualnie zużywa na CWU i ogrzewanie jakieś 35kwh na dobę. ( nie wiem czy to dużo czy mało). Przez ponad rok PC ma 2227h działania i 2015 liczba załączeń. [ATTACH=CONFIG]437530[/ATTACH] Czy szukać problemu wzywać instalatora czy tak ma być? dzieki za pomoc. Zrób prosty test wylacz pompe na np.12godzin i wlacz zobaczysz czy dobije do tych 37st. Moze podniesienie u Ciebie temp.o 0,2st trwa tak szybko ze pompa nie zdąży sie wkrecic na ta temperature a juz termostat ja wylacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 26.11.2019 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Na początek witam wszystkich na forum. Od listopada grzeje Aquarea tcap 9 kW, narazie ok. 130 m.kw. wszystko OP. Początkowo do momentu wygrzania domu było przyjemnie bo zawsze ciepła podłoga, ( ustawione 22 stopnie na termostacie oryginalnym Panasonica, bez taryf) teraz natomiast komfort się zmniejszył bo pompa zagrzeje jednego dnia i temp. powietrza przez dwa dni utrzymuje się co prawda na 22-21 ale podłogi nieprzyjemnie chłodne. Moje pytanie do użytkowników: czy jeśli chciałbym aby podłogi były wciąż ciepłe to rozwiązaniem będzie zmiana na sterownik zewnętrzny i przejście na KG? Pozdrawiam Zacznij od przejscia na krzywa mozesz to zrobic bez montazu termostatu zewnetrznego dalej na tym wewnetrznym. Mozesz tez przejsc na krzywa i grzac wogole bez termostatu jak Ci bedzie za cieplo w domu to obnizasz krzywa do skutku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurszczak 26.11.2019 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Zrób prosty test wylacz pompe na np.12godzin i wlacz zobaczysz czy dobije do tych 37st. Moze podniesienie u Ciebie temp.o 0,2st trwa tak szybko ze pompa nie zdąży sie wkrecic na ta temperature a juz termostat ja wylacza Chyba nie trwa to tak szybko tu np. jak działała wczoraj: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania