MiG25 30.12.2019 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 (edytowane) Witam, podłączał ktoś może w T-capie H drugą pompę (extra pump) ? Chodzi mi o to wyjście EXTRA PUMP-z DTR wnioskuję ,że pracuje równolegle do obiegówki w PC (ale pewny nie jestem). Poniżej rys płytki z DTR [ATTACH=CONFIG]438723[/ATTACH] Opis jest tylko taki ,że stosuje się kiedy jest nie wystarczająca wydajność w PC-więc powinno to wyjście pracować równolegle ... Chodzi o to ,że u kuzynki w monobloku jest glikol i wymiennik -obiegówka wtórna (po stronie obiegu wodnego) jest załączona ze sterowniczka od zadanej temp np 35st. Wszystko fajnie tylko uzmysłowiłem sobie ,że kiedy będzie duży mróz i ruszy obiegówka w PC z glikolem o temp np -10st -a nie włączy się pompa wtórna (bo czeka na 35st) , to może punktowo załatwić nam wymiennik ! Dzisiaj na szybko zamontuję drugi sterowniczek temp (równolegle do obecnego) z nastawą włączenia przy temp glikolu 5-8st i wyłączenia np powyżej 10st. Wymiennik jest w piwnicy i właściwie nie spada tam temp poniżej 15 st. Pzdr Ja używam tego złącza do dwóch obiegówek (mam osobną na górę i osobną na dół , które są za sprzęgłem). Złącze nie działa równolegle z wewnętrzną obiegówką , działa tylko wtedy ,kiedy pompa jest przestawiona na CO , przy przestawieniu na CWU złącze wyłącza się , działa tylko wewnętrzna obiegówka pompy. I to działa bardzo dobrze , bo woda nie krąży niepotrzebnie w podłodze przy grzaniu zbiornika. A co do Twojego sterowania , to wg mnie woda z mieszkania ( która ma na pewno temperaturę w miarę pokojową) powinna krążyć w wymienniku zanim włączysz obieg z potencjalnie zimnym glikolem aby nie załatwić wymiennika tak jak tu Karol pokazuje: https://www.youtube.com/watch?v=6ejyGrJnj6w (sytuacja inna , ale pokazuje czum grozi zamarznięcie wody w wymienniku). W ogóle to nic Ci nie da czekanie na ciepły glikol , bo i tak pompa zużyje energię aby go podgrzać , a tak to ta energia wzięła by się z wody pokojowej ( wg mnie zysk żaden z taką logiką , potencjalne ryzyko ,że coś nie zadziała - bo przy defroście może być podobna sytuacja - choć raczej wcześniej wymiennik w pompie zamarznie . Wg mnie wyrzuć to sterowanie i podłącz bezpośrednio jak tylko pompa jest włączona. Ale nie do tego złącza , bo przy przełączeniu na CWU ten obieg się zatrzyma. Edytowane 30 Grudnia 2019 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.12.2019 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Dzięki Migu- mogłem wcześniej zapytać o to wyjście (nawet nie pamiętam czy je zauważyłem wcześniej).Po Nowym Roku podłączę równolegle do pierwotnego sterownika out ext z PC- kiedy PC przejdzie na CWU , to jeszcze przez chwilę pomieli obiegówka na CO (do ok 20min). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 30.12.2019 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Out Ext ? A jest takie złącze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 30.12.2019 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 A ja mam pytanko czy split jak grzeje na cwu i robi defrost to przelacza sie na obieg c.o czy robi to na obiegu cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 30.12.2019 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 A w zależności gdzie go ten defrost złapie.... Podobno na CWU też potrafi robić defrost ,ale nigdy nie zaobserwowałem. Raz wymusiłem defrost z menu jak grzał CWU i z tego co pamiętam zadziałało ( w sensie nie przełączył się na CO i zrobił to w trybie 1 -bez wyłączania sprężarki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 30.12.2019 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 (edytowane) Musze to jakos zweryfikowac ,pytam pod katem tego ze mam calkowicie wylaczone grzalki i moze sie zdarzyc tak ze pompa wylaczy sie tuz przed defrostem od harmonogramu ,potem bedzie kilka godzin przerwy w grzaniu ,woda w zasobniku powiedzmy ostygnie do 30st ,obieg cwu mam króciutki,i jak harmonogram wlaczy pompe w celu nagrzania cwu to czy da rady sobie zrobic defrost (stawiam ze da radę najwyzej bedzie dlugo to robic ale chyba o jakies przymrozenie wymiennika w jednostce wewn nie ma sie co martwic -chyba Za szybko chyba woda popitala w czasie defrostu zeby ja przyłapało zawsze cos odbierze ze zbiornika cwu Edytowane 30 Grudnia 2019 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 30.12.2019 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 (edytowane) A jaki masz ten zbiornik , w sensie wężownica ile m2 ? Jeśli masz t-Cap to w czasie defrostu w trybie 1 jest czujnik temperatury ( Temperatura 2 , umieszczony pomiędzy grzałką a wymiennikiem) i jak on wykryje temperaturę wody poniżej 22 stopni , to defrost się zatrzyma i przejdzie w tryb 2. Poza tym jak pompa wyłączy się tuż przed defrostem , to następne włączenie wcale nie spowoduje ,że od razu będzie defrost kiedyś to sprawdzałem ( tyle ,że nie pamiętam czy wyłączyłem ją tylko na panelu , czy dla pewności wyłączyłem też prąd ) i po włączeniu walczyła z zabitym lodem aż upłynęło dokładnie 35 minut ( to jest jeden z warunków defrostu , czas działania min 35min). Więc w tym czasie z COPem bliskim 1 ,ale zawsze coś zbiornik podgrzeje. Edytowane 30 Grudnia 2019 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 30.12.2019 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Baniak 200l wezownica2m2 pompa 7kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qaz123 30.12.2019 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Panowie pomocy Od października jestem posiadaczem pompy panasonica. Instalacja przebiegła sprawnie, ALE tydzień później jednostka zewnętrzna przestała reagować na polecenia jednostki wewnętrznej. Z dnia na dzień, nie było żadnego błędu, jednostka wewnętrzna pracowała normalnie, a zewnętrzna nie. Instalator sprowadził speca z Panasonika, który wymienił płytę w jednostce zewnętrznej. Do wczoraj wszystko działało ok. Dziś w nocy sytuacja się powtórzyła. Pomóżcie, co może być przyczyną? Instalator mówi, że to może wina napięcia. Na zasilaniu mam tylko bezpieczniki. Boje się, że mnie teraz obciążą za tą płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.12.2019 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Out Ext ? A jest takie złącze ? Taki mój skrót od extra pump... Drugi sterownik zamontowany z kontrolą niskiej temp glikolu -start przy 5st , wył przy 10st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 30.12.2019 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Musze to jakos zweryfikowac ,pytam pod katem tego ze mam calkowicie wylaczone grzalki i moze sie zdarzyc tak ze pompa wylaczy sie tuz przed defrostem od harmonogramu ,potem bedzie kilka godzin przerwy w grzaniu ,woda w zasobniku powiedzmy ostygnie do 30st ,obieg cwu mam króciutki,i jak harmonogram wlaczy pompe w celu nagrzania cwu to czy da rady sobie zrobic defrost (stawiam ze da radę najwyzej bedzie dlugo to robic ale chyba o jakies przymrozenie wymiennika w jednostce wewn nie ma sie co martwic -chyba Za szybko chyba woda popitala w czasie defrostu zeby ja przyłapało zawsze cos odbierze ze zbiornika cwu U mnie na Cwu pompa robi sprawniej defrost niż na obiegu CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 30.12.2019 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Taki mój skrót od extra pump... Drugi sterownik zamontowany z kontrolą niskiej temp glikolu -start przy 5st , wył przy 10st A ty zbiornik CWU masz po stronie glikolu , czy stronie wody ? Bo jak po stronie wody to po przełączeniu na CWU nie będziesz miał obiegu w zbiorniku.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 30.12.2019 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Panowie pomocy Od października jestem posiadaczem pompy panasonica. Instalacja przebiegła sprawnie, ALE tydzień później jednostka zewnętrzna przestała reagować na polecenia jednostki wewnętrznej. Z dnia na dzień, nie było żadnego błędu, jednostka wewnętrzna pracowała normalnie, a zewnętrzna nie. Instalator sprowadził speca z Panasonika, który wymienił płytę w jednostce zewnętrznej. Do wczoraj wszystko działało ok. Dziś w nocy sytuacja się powtórzyła. Pomóżcie, co może być przyczyną? Instalator mówi, że to może wina napięcia. Na zasilaniu mam tylko bezpieczniki. Boje się, że mnie teraz obciążą za tą płytę. Raczej nikt nic mie doradzi. Nie dali zadnego protokolu naprawy po pierwszej usterce?Jak nie masz to szkoda ze sie nie domagales bo skoro wymienili płyte na gwarancji to niby nie byla to wina przepiecia bo by nie uwzglednili. To jakas wina tego musiala byc to bys mial podkladke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qaz123 30.12.2019 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Protokołu nie dostałem. To było zaledwie kilka dni po starcie, Przyjechał pan z panasa, przeprosił, mówił coś, że może przepięcie, skok napięcia, zanik fazy itp. że nie będą w wnikać i wymienił na nową. Kurcze miec takiego pecha. Jak można zabezpieczyć przed czymś takim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 30.12.2019 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 ogranicznik przepięć , transformator separacyjny , analizator jakości energii elektrycznej ( najlepiej certyfikowany ,albo taki ,który sam zakład energetyczny założy ) do udowodnienia , że to wina zasilania Być może to kwestia np. filtrów i falownika kompresora , także reklamuj jeszcze raz i oprócz tego niech sprawdzą i wymienią coś jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.12.2019 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 A ty zbiornik CWU masz po stronie glikolu , czy stronie wody ? Bo jak po stronie wody to po przełączeniu na CWU nie będziesz miał obiegu w zbiorniku.. Wężownica zas CWU jest po stronie glikolu-będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.12.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Protokołu nie dostałem. To było zaledwie kilka dni po starcie, Przyjechał pan z panasa, przeprosił, mówił coś, że może przepięcie, skok napięcia, zanik fazy itp. że nie będą w wnikać i wymienił na nową. Kurcze miec takiego pecha. Jak można zabezpieczyć przed czymś takim? Ja mam zabezpieczone zasilanie swoich T-capów poprzez czujnik zaniku faz oraz asymetrycznego zasilania-jeśli coś będzie nie halo , układ odłącza stycznik głównego zasilania na ok 10-20min. A miałeś choinkę w chałupie na oświetleniu i innych urządzeniach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbysław 31.12.2019 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2019 A ja mam pytanko czy split jak grzeje na cwu i robi defrost to przelacza sie na obieg c.o czy robi to na obiegu cwu Mi wczoraj zrobiła pompa defrost podczas grzania CWU i po zagraniu do 46 st. ,był defrost , a ponieważ żeby osiągnąć tą temperature , pompa grzeje u mnie do 55st , po defroście zauważyłem że jednostka zewnętrzna cała się osłodziła, bo wcześniej jak już pisałem , pozostał pasek lodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbysław 31.12.2019 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2019 Mi wczoraj zrobiła pompa defrost podczas grzania CWU i po zagraniu do 46 st. ,był defrost , a ponieważ żeby osiągnąć tą temperature , pompa grzeje u mnie do 55st , po defroście zauważyłem że jednostka zewnętrzna cała się osłodziła, bo wcześniej jak już pisałem , pozostał pasek lodu. Miało być oczywiście ODLODZIŁA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 31.12.2019 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2019 Czy jeśli zmieniłem krzywą z -15/36 15/27 na -15/33 15/26 to możliwe jest że zeżarła więcej kWh przy tej samej temperaturze zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania