agb 04.01.2020 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 A tam jest w ogóle jakiś licznik? Czy po prostu natężenie mnoży przez 230V? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 04.01.2020 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 Czyli w jednostce wewnetrznej? Wg. DTR Panasonic, przekładnik znajduje się na płycie PCB jednostki zewnętrznej. Wg komunikatów może być błąd: 1) nadmierny prąd wejściowy do sprężarki, który jest powiązany z tym przekładnikiem 2) nadmierny prąd wejściowy do agregatu, który jest również powiązany z tym samym przekładnikiem Z tego wnioskuję, że zasilanie może iść do jednostki zewnętrznej ( bo to większe obciążenie ) a z tamtąt poprzez płytę pomiarową PCB dopiero wraca do jednostki wewnętrznej, ale mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2020 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Witam,gryzie mnie trochę jak to jest z tą sprawnością przy częściowym obciążeniu.Robiłem wielokrotnie pomiary i zawsze w moim T-capie F były mniejsze COPy od nominału.Inni koledzy piszą , że specjalnej różnicy nie widzą.Przedwczoraj zmieniłem podlicznik na zbajerowany- mogę teraz znacznie szybciej dokonywać pomiarów porównawczych np licząc COP z mocy chwilowej z ciepłomierza i mocy z licznika.Właśnie zaobserwowałem ciekawą rzecz.Ale po kolei - zapisywałem sobie w/w dane + Hz sprężarki i temp zewn i wody.Potwierdziły się wcześniejsze pomiary na starym podliczniku (pomiar min co 0,01Gj) , przy danej modulacji sprężarki jest powtarzalna moc na podliczniku ( np 35 Hz daje obciążenie na zużyciu ok 2,2 kW).Natomiast przy modulacji 47 Hz po defroście i przed pojawiły się zasadnicze różnice :-przed defrostem było ok 2,8-2,9kW-po defroście było ok 3,6kWNie wiem o co kaman- jakaś grzałka jest załączana (w menu mam grzałki wyłączone) czy błędne wskazanie modulacji ?Hm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2020 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 A kiedy jeszcze przeglądałem materiały Panasa , wpadła mi ręce taka stronka odnośnie "zebry" Czyli jeśli ktoś ma non stop zebrę -to może wzywać serwis... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 05.01.2020 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Witam, gryzie mnie trochę jak to jest z tą sprawnością przy częściowym obciążeniu. Robiłem wielokrotnie pomiary i zawsze w moim T-capie F były mniejsze COPy od nominału. Inni koledzy piszą , że specjalnej różnicy nie widzą. Przedwczoraj zmieniłem podlicznik na zbajerowany- mogę teraz znacznie szybciej dokonywać pomiarów porównawczych np licząc COP z mocy chwilowej z ciepłomierza i mocy z licznika. Właśnie zaobserwowałem ciekawą rzecz.Ale po kolei - zapisywałem sobie w/w dane + Hz sprężarki i temp zewn i wody. Potwierdziły się wcześniejsze pomiary na starym podliczniku (pomiar min co 0,01Gj) , przy danej modulacji sprężarki jest powtarzalna moc na podliczniku ( np 35 Hz daje obciążenie na zużyciu ok 2,2 kW).Natomiast przy modulacji 47 Hz po defroście i przed pojawiły się zasadnicze różnice : -przed defrostem było ok 2,8-2,9kW -po defroście było ok 3,6kW Nie wiem o co kaman- jakaś grzałka jest załączana (w menu mam grzałki wyłączone) czy błędne wskazanie modulacji ? Hm... A ile przy tych samych Hz sprężarki na wyjściu masz wartość chwilową wyprodukowanej energii, więcej widzisz po defroście, po prostu wtedy sprężarka ma co pompować, a przed defrostem przy tych samych Hz, pracuje na mniejszym obciążeniu. To, że silnik się kręci z taką samą prędkością, nie oznacza, że zawsze ma takie same obciążenie, bo na wale ono się zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 (edytowane) A ile przy tych samych Hz sprężarki na wyjściu masz wartość chwilową wyprodukowanej energii, więcej widzisz po defroście, po prostu wtedy sprężarka ma co pompować, a przed defrostem przy tych samych Hz, pracuje na mniejszym obciążeniu. To, że silnik się kręci z taką samą prędkością, nie oznacza, że zawsze ma takie same obciążenie, bo na wale ono się zmienia. W jednostce zewn jest przecież pompa obiegowa (do czynnika) -wszystko można zrozumieć , tylko wzrost mocy o 1 kW ...jakoś trudno mi... Edytowane 5 Stycznia 2020 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2020 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Podłubałem w papierach Panasa i znalazłem test sprawności .Poniższa fotka z testów COP T-cap 9kW raczej nie wyjaśnia sprawy jednoznacznie : Zwróćcie uwagę na dwa zaznaczone pomiary : A2W35 sprężarka 47-48Hz i moc pobierana 2,33 kW oraz A2W55 sprężarka 51-52Hz i moc pobierana 3,57 kW Jest tutaj rzeczywiście nieduża różnica w Hz ,ale ponad 1kW w poborze... A teraz niezły "kwiatek" : A-7W35 sprężarka 60-61 Hz i moc pobierana 3,08 kW oraz A-7W55 sprężarka 62-63 Hz i moc pobierana 4,38 kW Wychodzi z tego ,że Panas ma swój algorytm oparty nie tylko na liniowym wzroście pobieranej mocy względem wzrostu modulacji sprężarki , ale też ma to związek z temp wylotu. W dużym uproszczeniu widzę zależność liniowego wzrostu modulacji sprężarki wg spadku temp powietrza , natomiast nie jest to prosta liniowa zależność względem poboru energii (raczej to wygląda ,że powyżej pewnej temp wyjściowej chyba 35st następuje dodatkowy wzrost poboru energii) Edytowane 5 Stycznia 2020 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.01.2020 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 @bobrow ,masz może manual do tego licznika ? Szczególnie interesuje mnie część dotycząca komunikacji po RS485... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2020 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 @bobrow ,masz może manual do tego licznika ? Szczególnie interesuje mnie część dotycząca komunikacji po RS485... Mam tylko papierowy-jak nie wykopiesz w sieci to wyślę Ci foty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.01.2020 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Podłubałem w papierach Panasa i znalazłem test sprawności .Poniższa fotka z testów COP T-cap 9kW raczej nie wyjaśnia sprawy jednoznacznie : [ATTACH=CONFIG]439016[/ATTACH] Zwróćcie uwagę na dwa zaznaczone pomiary : A2W35 sprężarka 47-48Hz i moc pobierana 2,33 kW oraz A2W55 sprężarka 51-52Hz i moc pobierana 3,57 kW Jest tutaj rzeczywiście nieduża różnica w Hz ,ale ponad 1kW w poborze... A teraz niezły "kwiatek" : A-7W35 sprężarka 60-61 Hz i moc pobierana 3,08 kW oraz A-7W55 sprężarka 62-63 Hz i moc pobierana 4,38 kW Wychodzi z tego ,że Panas ma swój algorytm oparty nie tylko na liniowym wzroście pobieranej mocy względem wzrostu modulacji sprężarki , ale też ma to związek z temp wylotu. W dużym uproszczeniu widzę zależność liniowego wzrostu modulacji sprężarki wg spadku temp powietrza , natomiast nie jest to prosta liniowa zależność względem poboru energii (raczej to wygląda ,że powyżej pewnej temp wyjściowej chyba 35st następuje dodatkowy wzrost poboru energii) No i chyba w tych punktach sa najlepsze do osiagniecia copy tak jak w tych danych od aristona co Ci wyslalem. I jest to osiagane przy mocy nominalnej pompy i w aristonie nazywane copem nominalnym. Dzusiaj tez testowalem i lecialem na niskim zasilaniu i na niskich czestotliwosciach i wypadlo duzo gorzej wiec wrocilem do poprzednich ustawien. U mnie juz wczesniej o tym wspominalem wlasnie jak jest z 5-6st na zewnatrz zawsze najlepsze copy mam w okolicach wlasnie 37hz a w okolicy 0st na 48hz wszystko ponizej jest gorsze . Dlayego mimo ze moglbym zasuwac na zasilaniu 29st to mam ustawione 33st bo wtedy dluzej bija sie w tych zakresach. Ale ten cop nie zawsze jeat taki sam w tych punktach tez sa skoki spowodowane tym ze niezawsze wlasnie przy np.37hz tyle samo pobiera i nie jest to spowodowane defrostem itp. Warunki,temp,delty,przeplywy takie same i krotkie okresy pomiaru co 0,2kwh wyprodukowanej. Niby chodzi na 37hz ale raz cop4 raz 5 zaraz znowu 5 a za chwile3,5 potem znowu 5 i slychac przy tym rozne odglosy pracy raz gaz syczy bardiej raz mniej a nieraz wcale. Bedzie to milo chyba zwiazek z cisnieniem gazów jakie sprezarka ma do sprezenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2020 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Trzeba nam chyba wsparcia jakiegoś chłodnika-wydawało mi się , że zużycie PC zależy tylko od modulacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.01.2020 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Trzeba nam chyba wsparcia jakiegoś chłodnika-wydawało mi się , że zużycie PC zależy tylko od modulacji... https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-madrze-wybrac-pompe-ciepla/ Tam jest taki wykresik ze niby przy 75% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.01.2020 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Znalazlem jeszcze takie zdanie gdzie pisze co yo jest cop nominalny: W analizowanym przypadku dostępne były wartości dla minimalnej oraz maksymalnej prędkości pracy sprężarki, a ponadto charakterystyka dla częstotliwości nominalnej, czyli takiej, przy której pompa ciepła pracuje w najbardziej efektywny energetycznie sposób. Dane te pozwalają na sporządzenie wykresu rzeczywistego przebiegu mocy i COP przy współpracy z analizowanym budynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.01.2020 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Jak sie komus chce poczytac http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4121,wplyw-warunkow-klimatycznych-i-obciazenia-cieplnego-budynku-na-efektywnosc-energetyczna-pomp-ciepla-powietrzewoda-z-plynna-regulacja-mocy?print=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2020 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-madrze-wybrac-pompe-ciepla/ Tam jest taki wykresik ze niby przy 75% Codix- oczywiście znam blog Clarneta , tylko to nie tłumaczy zależności zużycia PC względem modulacji. Z drugiej strony na wykresiku fajnie widać jak niektórzy producenci PC uzyskują dobre COPy w niższych temp- wystarczy ograniczyć moc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 05.01.2020 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Codix- oczywiście znam blog Clarneta , tylko to nie tłumaczy zależności zużycia PC względem modulacji. Z drugiej strony na wykresiku fajnie widać jak niektórzy producenci PC uzyskują dobre COPy w niższych temp- wystarczy ograniczyć moc... ograniczyć raczej temp. zasilania a nie moc Trzeba przyjąć do wiadomości że; -PC jest przystosowana do ogrzewania niskotemperaturowego ,a że dzisiejsza technologia pozwala PC zasilać grzejniki lecz z wyższą temp lub trzeba przewymiarować grzejniki. Tak czy siak ogrzewać można lecz koszty będą wyższe i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.01.2020 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Mam tylko papierowy-jak nie wykopiesz w sieci to wyślę Ci foty. Poproszę zdjęcia ,niestety nic w sieci nie znalazłem ( w sensie nie ten) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbysław 05.01.2020 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Mam pytanie , bo jakoś nigdzie nie mogę znaleźć , jaki typ sprężarki jest w Panasonic t-cap 12 kW typ H? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.01.2020 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Wg service Manual typ sprężarki w 9kW i 12kW to 5JD420XBA22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mozyn90 05.01.2020 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Witam serdecznie. Od niedawna posiadam pompę aquarela t cap 13 kw. Jest to moja pierwsza zima z pompa. Chcialem zapytac jak macie ustawione swoje pompy działają na harmonogramie dziennym tylko w takiej taryfie ??? Na krzywej grzewczej czy na stałej temoeraturze. Ile razy pompy się wam wyłączają na dzien ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/513/#findComment-7758511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania