Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Prawie prosta krzywa powinna chyba wyglądać tak w Twoim przypadku;)

28 +2 ; 27 +3

 

To to ja wiem , ale kompletnie nie wiem jak to ustawić w tym sterowniku , jakoś ten obrazek na klapce nic do mnie nie mówi ... a ja z branży nie jestem i wiedzieć nie musze :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/531/#findComment-7770242
Udostępnij na innych stronach

To to ja wiem , ale kompletnie nie wiem jak to ustawić w tym sterowniku , jakoś ten obrazek na klapce nic do mnie nie mówi ... a ja z branży nie jestem i wiedzieć nie musze :)

 

Już jestem ...

Wciskasz długo SET , aż rozwinie się menu i przewijasz strzałkami i wybierasz (set) :

-out Hi i ustawiasz 3 (zatwierdzasz set)

potem

-out Lo i ustawiasz 2 (set)

-H20 Lo i ustawiasz 27 (set)

-H20 Hi i ustawiasz 28 (set)

Cancel wychodzisz z menu.

Możesz to robić kiedy PC działa.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/531/#findComment-7770302
Udostępnij na innych stronach

Czytać jak widać też umieć nie musisz, skoro w instrukcji nie znalazłeś.

 

Chętnie bym to zrobił .. ale ja w Bergen , Pc w Bochni a instrukcja w Nowym Sączu .... więc czasem się " ugryź " bo nie znasz sytuacji ..

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/531/#findComment-7770309
Udostępnij na innych stronach

Już jestem ...

Wciskasz długo SET , aż rozwinie się menu i przewijasz strzałkami i wybierasz (set) :

-out Hi i ustawiasz 3 (zatwierdzasz set)

potem

-out Lo i ustawiasz 2 (set)

-H20 Lo i ustawiasz 27 (set)

-H20 Hi i ustawiasz 28 (set)

Cancel wychodzisz z menu.

Możesz to robić kiedy PC działa.

 

Wiedziałem , że mogłem liczyć na Ciebie . Dzięki

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/531/#findComment-7770313
Udostępnij na innych stronach

Wiedziałem , że mogłem liczyć na Ciebie . Dzięki

 

No problem -jak coś , to jestem do dyspozycji (raz ,że chcę bo lubię ,dwa -spłacam dług , bo mi też wielu ludków z naszego FM pomagało)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/531/#findComment-7770321
Udostępnij na innych stronach

Instrukcja w pierwszym linku wyników Google...

 

otwierałeś ???? No powiem ci - nie bardzo :) bo jest rozpisany akurat z wersji H .

 

i wpisz jak każdy laik by wpisał : instrukcja panasonic aquarea wersja F .... cała strona i nic .... choć tu zdecydowana większość jest z branży ( instalator lub sprzedawca ) czasem możesz trafić na takiego laika ...

 

zresztą nie ma to już znaczenia , ktoś odpowiedział rzeczowo i na temat , otoczka mnie nie interesuje .

 

Mam nadzieje , że te ponad 3 tysiące Twoich postów jest bardziej merytorycznych niż uszczypliwych .

Edytowane przez toommm
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/531/#findComment-7770349
Udostępnij na innych stronach

O co chodzi? Ktoś jest w stanie to wyjaśnić skąd te dziwne parametry?

 

Zakleić taśmą klejącą , kupić podlicznik i wtedy będzie widać REALNE zużycie energii przez pompę ...

 

Bo to co pokazuje wyświetlacz pompy można traktować tak samo "serio" jak obietnice polityków w roku wyborczym albo to co powie ci wróżka przez telefon ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/531/#findComment-7770406
Udostępnij na innych stronach

Dziś całą noc pompa idzie tak

Pobór mocy 0.2

Produkcja 2.4

Cop 12

Powrót 25c

Zasilanie 29C

Tem zew 6c

O co chodzi? Ktoś jest w stanie to wyjaśnić skąd te dziwne parametry?

 

Powaznie czy sie zgrywasz ?? ;)

 

A jak bulo blizej zera albo chodzila na wyzszych czestotliwosciach i miales cop=7 to nie widziales w tym nic dziwnego?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/531/#findComment-7770409
Udostępnij na innych stronach

Dziś całą noc pompa idzie tak

Pobór mocy 0.2

Produkcja 2.4

Cop 12

Powrót 25c

Zasilanie 29C

Tem zew 6c

O co chodzi? Ktoś jest w stanie to wyjaśnić skąd te dziwne parametry?

 

Pc oblicza to najprawdopodobniej wzorem przepływ x Dela temperatur x 1,16 (moc cieplna) / pobór prądu.

Są to tylko wyleczenia elektroniki nie odczyty.

 

Jednak niemiłego tonu Panów z przednich postów nie rozumiem.

Jeżeli ktoś nie chce pomóc to po co tu jest ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/531/#findComment-7770423
Udostępnij na innych stronach

Dziś całą noc pompa idzie tak

Pobór mocy 0.2

Produkcja 2.4

Cop 12

Powrót 25c

Zasilanie 29C

Tem zew 6c

O co chodzi? Ktoś jest w stanie to wyjaśnić skąd te dziwne parametry?

 

Z tego względu, że pompa pracuje poniżej zakresu pomiarowego, pokazuje to co pokazuje

i dlatego gostek na sąsiednim forum pisze, że ma za m-c styczeń zużycie na CO i CWU -100kWh

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/531/#findComment-7770429
Udostępnij na innych stronach

Zużycie za noc 0,8kwh pisze bo nigdy na takich parametrach nie chodziła brała około 10 kwh za noc a od kilku dni znikome zużycie za 4 dni lutego mam 15 kwh zużycie i na takich parametrach chodzi.

Jak dodać zdjęcie na forum? To wrzucę bo nie wszyscy chcą wierzyć. A i jeszcze jedno felge na ogrzewaniu podłogowym mam na 5 i pisze w instrukcji ze zmianą tego parametry wpływa na zużycie prądu przez pompę ale co innego zmieni ta sekta np cieplejsz podłoga?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/531/#findComment-7770447
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie